电机故障,三相电机两相有电流一相没电流电流高,一相正常是什么原因
来源:蜘蛛抓取(WebSpider)
时间:2017-05-19 19:18
标签:
电机两相有电流一相没电流
电机烧掉落如何算是缺相[整理版]
您还没有收藏的资料哦~
收藏资料后可随时找到自己喜欢的内容
|
37kw三相电机星三角启动,运转过程中偶尔会过载跳机检查发现其中三相两两之间都有电压(380V左右),但其中一相没电流(只有5A)其他两相电流很高。这是怎么回事峩怀疑是接触器触点不好导致缺相,但客户怀疑是电机的问题
% ~" `- `7 N7 _备注:机器能启动,有时候测量有电流三相电流也正常,有时候有一相沒电流过一会就跳机了。
|
|
英格索兰使技术进步更加环保和节能
|
|
|
小学生, 积分 263, 距离下一级还需 37 积分
|
缺相,电机正常空气开关或者接触器,可以增加一个电子热继电器判断可以瞬间检测出来的。
|
|
|
|
|
小学生, 积分 128, 距离下一级还需 172 积分
小学生, 积分 201, 距离下一级还需 99 积分
|
接触器触点的問题!换个接触器试试这是缺相,要看由什么引起的!
|
|
|
|
|
|
-
三相四线电源、三相电机、相电鋶、线电流,搅晕了?