电机故障,三相电机两相有电流一相没电流电流高,一相正常是什么原因

电机烧掉落如何算是缺相[整理版]

您还没有浏览的资料哦~

快去寻找自己想要的资料吧

您还没有收藏的资料哦~

收藏资料后可随时找到自己喜欢的内容

37kw三相电机星三角启动,运转过程中偶尔会过载跳机检查发现其中三相两两之间都有电压(380V左右),但其中一相没电流(只有5A)其他两相电流很高。这是怎么回事峩怀疑是接触器触点不好导致缺相,但客户怀疑是电机的问题
% ~" `- `7 N7 _备注:机器能启动,有时候测量有电流三相电流也正常,有时候有一相沒电流过一会就跳机了。

英格索兰使技术进步更加环保和节能

小学生, 积分 263, 距离下一级还需 37 积分

0
缺相,电机正常空气开关或者接触器,可以增加一个电子热继电器判断可以瞬间检测出来的。

小学生, 积分 128, 距离下一级还需 172 积分

0
0

小学生, 积分 201, 距离下一级还需 99 积分

0
接触器触点的問题!换个接触器试试这是缺相,要看由什么引起的!
已解决接触器触点不好。
三相四线电源、三相电机、相电鋶、线电流,搅晕了?
有些问题一直很糊涂,没有彻底的搞清楚,请教大家1、三相四线电源,相电流线电流与电机的相电流、线电流有什么区别、关系啊,真是晕;2、有人说电机铭牌上的电流是相电流,也有人说是线电流,这是电机绕组接法是星形或三角形来决定吗?为何还有人说不管电机何種接法,其线电流都等于相电流?3、我们在设计照明回路的时候,计算的都是单相电流,最终以最大的那一相电流作为断路器选择的计算值.总电源配电回路MCC那边是星形回路,线电流=相电流.这种算法对吗?

我要回帖

更多关于 电机两相有电流一相没电流 的文章

 

随机推荐