优质的剩余电流互感器器PE线不能穿过去,因为会造成探测器误动作或拒动作,拒动作还可以理解,怎么会误动作?

测剩余电流能为什么不能穿pe线_百度知道
测剩余电流能为什么不能穿pe线
我有更好的答案
PE导体,即地排,是保护导体,不能构成用电回路,能工作,但不允许。
采纳率:88%
来自团队:
为您推荐:
其他类似问题
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。剩余电流互感器PE线不能穿过去,因为会造成探测器误动作或拒动作,拒动作还可以理解,怎么会误动作?_百度知道
剩余电流互感器PE线不能穿过去,因为会造成探测器误动作或拒动作,拒动作还可以理解,怎么会误动作?
我有更好的答案
PE线穿过剩余电流互感器,人为造成漏电,使剩余电流互感器错误读取数值,造成误报警和误动作。浙江巅宏电气,以优质的服务,真诚的态度,为每位客户提供优良的产品。双电源自动转换开关,电气火灾(防火漏电)监控系统,KB0控制与保护开关,智能照明控制系统,消防设备电源监控系统。
采纳率:88%
来自团队:
为您推荐:
其他类似问题
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。  推荐期刊投稿
&&&免费论文
&&&收费论文
&&&浏览历史宝宝8个月了还不会做简单的再见的动作_百度宝宝知道漏电断路器误动作和拒动作原因有哪些_百度知道
漏电断路器误动作和拒动作原因有哪些
我有更好的答案
漏电断路器误动作的原因:1、在TN-C-S系统中,由于电路安装人员吧PE线把N线接反,将引起误动作。2、在照明与动力合用的三相四线制电路中,错误的选用了三极漏电断路器,负载的零线直接在保护器的电源侧而引起误动作。3、漏电保护器附近有大功率电器,当电器开合时产生电磁干扰会引起误动作。4、相线与零线的绝缘电阻太低,部分电流经漏电处泄露大地,使电路正常时通过零序电流互感器的电流矢量和不为零而引起误动作。5、用电设备外壳的PE线与工作中性线相连时,引起误动作。6、经过三相漏电保护器的三相电源线未按照同一方向通过零序互感器,导致误动作。7、在安装使用时,由于漏电断路器灵敏度选择过高,也将误动作。漏电断路器拒动作的原因:1、在TN-C-S系统中,如果检测电路在TN-C段PEN线与L线之间,所以在TN-S段的PE线上的漏电,漏电断路器会拒动作。2、在TN-S系统中,由于电路安装人员把N线接入开关,如果在N线短路,在L线出现漏电时,由于检测电路不会检测到漏电信号,漏电断路器会出现拒动作。3、在TN-C-S系统中,由于电路安装人员把N线与PE线接在一起,如发生漏电,漏电断路器会出现拒动作。4、在安装使用时,由于漏电断路器灵敏度选择过低,而实际产生的漏电值没有达到规定值,也将拒动作。