一、集中供电与分区供电电力系统可靠性的结构比较

在一个中除去主要的信息运行设备外还有保障其运行的其他设备,比如供电電力系统可靠性、空调电力系统可靠性、消防电力系统可靠性、安保电力系统可靠性和综合监控电力系统可靠性等这其中首先的就是供電电力系统可靠性,因为不论其他设备如何高级如何可靠,一旦供电终端其他一切就都瘫痪了。而供电电力系统可靠性又包括电源电仂系统可靠性、配电电力系统可靠性和综合监控电力系统可靠性从目前数据中心的实际情况来看,小于100kVA容量的计算机机房电力系统可靠性中采用N+X模块化电源供电电力系统可靠性对提高电力系统可靠性的可靠性和可用性是很有帮助的。即使大于100kVA的大型数据中心采用N+X模块化電源供电电力系统可靠性也更有优越性如图1所示为大型数据中心分区供电的情况。图中表示的将是一个大型数据中心电力系统可靠性分荿了5格区每个区由一套UPS供电,这样划分的根据是:不论多么大的电力系统可靠性都是由多台机器构成一般说任何一个单台设备的用电量都不可能达到几十千伏安(巨型机除外),都是多台设备由一台UPS供电这样一来就使整个电力系统可靠性的设备由了分组配电的可能。具体做法就是将各组设备按一定要求划分这样及给了电力系统可靠性边扩充边投资,将资金有效利用的便利条件这样做的优点如下:

這样做的有点是避免了一次投入大量资金而见效缓慢的弊病。往往为了供电一次到位一大笔资金投进去了,而用电设备迟迟不能齐备┅拖就是几年。比如某银行数据中心按照规划一次购买了1600 kVA(2x800 kVA)的UPS,用电设备计划占用5个楼层但直到3年后的用电量也只有300 kVA,如果采用分區供电就避免了这些弊病

(二)降低或避免了整个电力系统可靠性同时瘫痪的可能性

分区供电给备份电力系统可靠性创造了安全的环境。集中供电时一般都选用大容量的UPS,比如上述的2x800 kVA=1600 kVA(另由一台800 kVA冗余构成了2+1电力系统可靠性),如果其中有两台同时故障按照计划容量就会导致整个电力系统可靠性因供电不足而关机。如果分区供电按上述的例子分成16个区,即使其中两个甚至三个区故障也仅仅是一小蔀分不会全部。

(三)使供电电力系统可靠性的可维护性大为提高

如果分区后的供电设备又采用了N+X模块化冗余UPS结构即使一个区供电故障,用热插拔的方法将故障模块更换掉就可以了因为在上述栗子中有多个分区采用同样规格的N+X模块化冗余UPS,因此备用模块使足够的所鉯更换起来就很快,即使用户的非专业人员在UPS告警信息的指导下也可以迅速地更换故障模块

如果集中供电就不那么方便了。比如上面的唎子加入其中一台800 kVA的UPS故障,用户是非专业人员不能也没有能力参与维修首先要通知厂家,当然如果该UPS已托管给厂家远程监控就方便一些但仍存在厂家修理的情况,是不是这种修理就一次成功没有100%的把握。不想一个UPS故障模块换掉就可以了即使万一这个模块不行,由於上述例子中不可能就备份一个模块再换一个就行了。而这种大容量UPS的备用模块一种有一个就不错了不想模块化那样因标准化程度高洏统一备用多个。

(四)使主要设备的多个冗余供电有了可能

分区供电为主要设备供电时可以双冗余、3冗余、N冗余再一个大电力系统可靠性中必然有一个或者几个设备是关键的,为其供电电源设备的可靠性或可用性要求做到万无一失在集中供电的情况下一般采用最多的昰N+1,N+2少之又少尤其是大容量情况下,供电电力系统可靠性模式定下来了起可靠性也就定了,不如上述2x800 kVA=1600 kVA的例子是2+1起冗余度也就箌此为止,一个时间中只允许一台UPS故障因此,一旦有一台UPS故障在这台UPS修复以前就不允许有第二台再出现故障,尤其是100kVA以上的用电场合起UPS的容量也很大,一台故障后的修复时间一般不会很短有时甚至更长。比如由于交通问题厂家不能及时赶到、赶到后备件缺乏、维修笁程师素质不高等因素是故障不能及时解决而分区供电后,一则备件可以共享二者可以允许两个以上的模块同时出故障。入图2所示为UPS集中供电和分区供电时的数据中心利用率比较效果图采用分区供电后由于省去了集中供电时的UPS专用机房,数据中心利用率提高了尽30%供电和被供电设备的数量增加了,使得分区供电的灵活性和冗余性大为提高从而提高了电力系统可靠性的可靠性与可用性。集中供电时嘚数据中心布局分区供电时的数据中心布局UPS集中供电和分区供电时数据中心利用率比较

二、集中供电与分区供电电力系统可靠性的可靠性仳较

为一种高可靠分区供电电力系统可靠性图中各分区都采用的是N+X模块化结构UPS,其中的关键负荷得到了多台N+X模块化结构UPS供电的保障

图3 高可靠分区供电电力系统可靠性

为了有一个量的概念,假设所有UPS(不论是模块结构还是柜式结构)的可靠性都是0.99为了用统一标准比较,茬假设每一个分电力系统可靠性也是2+1.图4给出了单机冗余与模块化结构再冗余时的可靠性数学模型下面就根据这些模型计算他们的可靠性。

a 双2+1冗余模块结构再冗余时的可靠性模型

b 单机2+1冗余电力系统可靠性的可靠性模型图4单机冗余与模块化结构再冗余时的可靠性模型

(一)单機2+1冗余电力系统可靠性的可靠性

这是一般用的较多的一种供电方案起可靠性数学模型如图3a所示。

(二)双2+1冗余模块结构再冗余时的可靠性

这偠以图3种的关键负荷供电为例在此图中关键负荷时双电源输入,这两个电源分别来自于两个分区的N+X模块化结构UPS其供电的可靠性数学模型如图3b所示。其可靠性为

(2)从图看出其可靠性比单独2+1冗余电力系统可靠性高对N+X模块化结构UPS,当X=1时N越大则电力系统可靠性的可靠性樾低,为了有一个数量的概念不妨也做一个大略的计算。

(三)两个多模块电力系统可靠性再冗余时的可靠性一般分区中大都是多模块並联前面所述,一般说再N+1模块冗余并联电力系统可靠性中N越大则电力系统可靠性的可靠性越低,但在图3的结构中如果只取两个多模块並联电力系统可靠性为关键负荷冗余供电如果仍作上面的单机可靠性数据假设,以某台有8各15kVA模块的UPS为例可以做7+1冗余,即105kVA+15kVA.这时单机电力系统可靠性的可靠性为

 (3)式中:R1是但太UPS作7+1组合时的可靠性从式3的计算可以看出,即使在7+1组合时其可靠性也比但太时高出一个数量级,如故在此可靠性数据的情况下有两台这样的分区供电电力系统可靠性除去本身的符合外,还向光剑负荷冗余供电在这种情况下的电力系統可靠性可靠性数学模型如,根据该模型计算的电力系统可靠性可靠性Rm如下:

(4)从整个计算结果中可以看出即使N+X模块化结构UPS在7+1组合时,两个分区供电的UPS在冗余向关键负荷供电时其关键负荷仍能得到6个“9”的供电可靠性,这是其一;其二这种可靠性是可变的,当负荷所需功率按照一个15kVA变小时其电力系统可靠性的可靠性就提高一个数量级,这时但单机柜冗余所无法做到的比如上述例子中容量为2x800 kVA+800 kVA冗餘时,只有负荷容量减小800 kVA时才可使电力系统可靠性的可靠性提高。

上面的例子不过是两个分区电源向一个关键负荷供电得到的可靠性结果而且还可以3个区、4个区,一直到N个区的N+X模块化结构UPS同时向关键负荷冗余供电可想而知,其可靠性和可用性时多么高

三、关于对模塊化结构的误解

还有一种说法:当模块并联多到8个以上时,其电力系统可靠性可靠性还不如一个单台UPS上述7+1的例子就是8个模块化并联。上媔假设单个模块的可靠性是两个“9”7+1的8个模块并联后上升到3个“9”,比单个模块的可靠性还高一个数量级如果并联数N再增加,是不是增加到某一个数量级时其可靠性就真的不如单个模块高呢?这个疑问是来自多方面的不搞清楚整个问题,对N+X模块化结构UPS的应用将是一個障碍

(一)从数学角度看N+X冗余并联

首先有几个假设:N是不等无穷大的正整数;X是等于或者大于1的正整数;可靠性数据为小雨零的正数。如果在串联模块数最多(设为N)并联模块最少(设为1),单个模块UPS的可靠性用一个具体数据0.99那么电力系统可靠性的可靠性表达式RN就昰

只要能够证明在N为任何值时RN大于等于0.99就可以了。首先看式(5)的(1-0.99N)项因为只有这一项和并联模块数N有关,当N趋近于无穷大时0.99趋近於0,(1-0.99N)=1这时的RN=0.99,这是最极限的情况但实际情况中N不可能时无穷大,而是一个小于100的数值就是说永远是这个关系,即(1-0.99N)大于0.

仩述的讨论就证明了只有串联模块数为无穷大再与一个同样模块并联时电力系统可靠性的可靠性才与一个模块的相等,否则N+1电力系统鈳靠性的可靠性永远大于一个单个模块的可靠性这里假设单个模块的可靠性是0.99,如果取其他的值也同样得出这样的结果因此上述说法呮是一种猜测。

(二)从可用性角度看N+X冗余并联

从可用性的角度看无论N为何值,N+X冗余并联结构永远是单台UPS所无法比拟的单台UPS故障就意味着它的供电中断,负荷再也无法得到它的保护而N+X冗余并联结构中的一个UPS模块故障时,供电仍可继续

所以,那种当模块并联多到8个鉯上时其电力系统可靠性可靠性还不如一个单台UPS的说法是一种人云亦云的误解。尤其是在X大于1的配置情况下模块化电力系统可靠性的鈳靠性增大,而且是成倍数增加为了说明问题,仍以上述的8模块电力系统可靠性为例将7+1组合改为6+2组合时的电力系统可靠性。假设每個但愿的可靠性为0.99这时的电力系统可靠性可靠性表达式为:

根据此时算得的电力系统可靠性可靠性为

这个结果和7+1组合时的电力系统可靠性可靠性0.999321相比又高了两个数量级,比单个UPS模块的可靠性高了三个数量级这就很说明问题了。

电力电力系统可靠性广域通信网絡可靠性分析及优化设计,电力电力系统可靠性可靠性分析,电力电力系统可靠性可靠性,电力线通信,电力通信,电力信息与通信技术,电力线载波通信,电力载波通信原理,电力线通信技术,电力通信网

PDF原文:/p-133501.html中文 3768 字 毕 业 设 计(论 文) 外 文 文 献 译 文 及 原 文 学 生: 学 号: 院 (系): 电气与信息工程学院 专 业: 电气工程及其自动化 指导教师: 2009 年 6 月 20 日 1 数据传输网络自动抄表电仂系统可靠性的可靠性和可用性 摘要 : 本文的结果显示的 是 数据传输测量在自动抄表 中 ( AMR )的制度环境 目的是研究现有的数据传输网络,并探索 在 数据传输 中 重 要的质量因素另一部分的研究侧重于 不同的数据传输网络的 AMR电力系统可靠性 的 易用性和可靠性。 测量利润的数據通信调查 结果表明 新技术参与抄表 测量数据通信 符合 要求 。此外测量数据信息提供了一个重要的方式来测试 消费 机 和 集中器 之间 的通信方式,也使人们有可能适应不同类型的通信方法 关键词 :数据传输,可靠性可用性,计量自动抄表 1 简介 AMR 电力系统可靠性提供 了 串口和 个人 数据 [ 1 ]。除了自动抄表 AMR 电力系统可靠性启用负载平衡和分配 、 迅速查明故障的权力,以及远程服务激活或失活 [ 2 ] 使用 AMR电力系统鈳靠性 能源公司可以远程读取水 、 电 、 天然 气和热量表。消费数据存储 在 主机电脑 例如,在结算业务 中 宽带网络提供了新的机会,以提高附加值的抄表和公司可以改善他们的实时结算业务并实现成本效益的解决方案,在这一市场领域 AMR 远远超过取代消费 机 ,并提供更准确的客户帐单这是一个关键的信息源,有效地利用效率可以推动公司在输配电(吨& D )的业务资产管理,客户服务和能源效率 [ 3 ] 然洏,极少数的能源公司设计的 AMR电力系统可靠性基础设施研究有关的任何数据传输或其具体细节这是接近测量方面研究 的一个重要因素 , 尤其是当公司开发新的网络结构 时 AMR 电力系统可靠性的投资已证明是一个非常经济的决定。电力系统可靠性计算时投资偿还期为八年。當添加费用消费 机 更换这些计算盈利跌幅本质和偿还期增加约十年 [ 4 ] 。 如前所述该公司不仅使收购有利可图,它有几个其他的好处:增加客户服务满意度更切合实际的现金流和减少含糊不清的结算业务。风险中包括 投资 计算这些主要组成部分 盈利 最显着的属性是总投資 太高 和利率 改变 [ 3 ] [ 4 ] 。 图 1介绍 AMR电力系统可靠性架构在试点项目 中的应用 消费 机 和 集中器 之间 通信的第 二 步 很可能是 采用电力线通信( PLC ) 、 射频( RF ) 、 TCP / IP协议 或 M - BUS总线通信(见图 1 ) 。这 些 是最适合 本研究 的通信方式 在建设环境 中对 功能和适宜的数据传输进行了研究。 对 输电线路 變化的数据传输和服务质量( QOS )特性也 进行了检 查 2 图 1 AMR电力系统可靠性架构 如图 1所示, 在住宅区 有两个现有的通讯线路 包括 无线局域网囷双绞线线。双绞线电缆线 当前执行区热控制和自动报警的任务所有 的消费机位于公寓内,集中器 位于公寓 大 楼 的电力控制室 无线局域网 将 两个供热厂和建设的基站(基站)设备 联系在一起 。 AMR 电力系统可靠性 今后的目标 是确定网络架 构它可以实施每一个公司的网络基礎设施 且 符合公司和 其 它客户 的要求 。基本的 AMR 电力系统可靠性自动抄表电力系统可靠性 执行任务 的数据 都 保存在各种数据库通常在客户信息电力系统可靠性( CIS )数据库(见图 1 的设计模型,通信步骤 1 ) 通常过去 24 小时 抄表 数据均 储存 在集中器中 。 可 根据 需要 每天一次或每月┅次 阅读 数据 本研究共分四节 : 首先,我们提出一个 AMR电力系统可靠性试点项目计划及其执行情况,因为它通常用无线技术 这项研究嘚重点是 AMR 电力系统可靠性的 WLAN (无线局域网络)的沟通。其余本文安排如下第 2节 中 说明 所采取的测量 设置 。 测量结果和 它 们的 讨论 在 后 续苐 3节中最后, 在第 4节 给出了有关结论 2 测量设置 测量方面的 连接 量实现了测量量 的文 件传输的 FTP连接。在本研究 中 的 参数 为 传输速度平均延迟,抖动和转播转播百分比需要额外的软件计算。首先我们必须找到 使用以太网网络分析仪 的传播软件包 的 序列号 。在此之后該序列号被移交给转播的电子表格程序和计算的数额比较发送和接收的数据包。转播百分比描述了 在这些测量 数据通信的可靠性 延迟和抖动的计算方法是使用 ping程序和传输速度的使用电子表格程序。这些参数确定的主要方面的数据通信的可用性和 QOS 的要求所有数据 均采取了試点项目建设的环境包括四个测量情况如下: 情景 1 无线通信 无 基站设备 情景 2 无线通信,包括 PLC 的以太网桥基站设备,以及客户天线 情景 3 测量程序与 WLAN的沟通从浓缩的能源公司房地 情景 4 双绞线测量

我要回帖

更多关于 数据传输的可靠性 的文章

 

随机推荐