戴尔r930怎么看raid jbod卡支不支持jbod

戴尔R930转型路上有它,稳稳的!“拆”给你看!
作者:王海峰
分类 : 比特网
  企事录是一家专注级IT产品专业评测的技术公司;R930是第13代PowerEdge 四路。近期,企事录针对戴尔的4U高度4路服务器PowerEdge R930展开了深度评测…
  听企事录李献从RAS三方面解读R930。
  RAS——Reliability, Availability and Serviceability(可靠性、可用性、可扩展性)
  戴尔R930 RAS评测
  1顶配高端PowerEdge R930安装了4颗目前最新的至强E7-8880 v3,这个18核36线程的处理器在4路配置时,具有144个逻辑处理器,是目前4路服务器产品中所能达到的最多计算核心,另每两个处理器之间都是有高速通道互联,达到性能最高。
  拆开服务器后可以看到,一共有8组内存通道,8组内存通道里面盖的红色板是没用上的,这个机器配了512G内存,最高配到12TB。
  同其他品牌的4路服务器不太一样的还有,戴尔PowerEdge R930的上盖可以完全打开的,拿掉上盖后,就能直接看到服务器各个组件化的存在。
  2深海静谧通常在企事录测评服务器的时候,如果实验室不小心没关门,外面的程序员同事会被噪音吵到。这次测评时,工作人员不小心忘记了关门,外面的同事居然没有反应,即使坐在旁边维护测试的工作人员也没觉得烦躁。
  这台服务器成了企事录目前测试过的各类机架式服务器中最安静的一款,而且噪音频率低。这是因为R930的4颗E7-8880V3处理器散热片能有效降低工作中的温度,径风扇可以用较低的转速实现足够的散热,在环境温度低于26度的时候,它的噪音比通常2U服务器要低很多。
  3满足高端应用为了满足4路x86服务器的各方面需求,戴尔R930从设计上就为企业级高端应用的可靠性和可持续性打好了坚定的基础。
  R930有8个PCIe插槽,这样用户可以配置PCIe的,高速的网卡来继续做企业级的高端应用。比如大型、内存数据库及大型混合运用。
  先从企事录针对大型数据应用和大型混合应用的测试来看。比如在物理机裸机的测试中,性能达到57万IOPS。
  戴尔R930物理机环境下的Oracle性能
  在混合应用中,企事录做了一个的部署环境,从现场录屏可以看出,在虚拟机环境下R930性能上升的也是非常快,很快攀升到了50万,同时 CPU的占用率比较高,可以达到60%-70%。也就是在强制把资源锁定后,能够把更多资源空余出来,让用户做其他的事情。
  戴尔R930 64核虚机下的Oracle性能
  534927TPM!这是在虚拟机下测的性能,接近物理机。也就说在一些金融、大型行业应用中,一台机器可以支撑关键业务数据库的同时,剩余的资源可以供80个用户做VDI办公应用的使用。
  戴尔R930强计算虚拟主机下的Oracle性能
  这样的混合应用可能会成为“强计算高资源”的服务器的一大优势。总体来说,Dell PowerEdge R930四路服务器使用大量热管设计方式让系统关键部件始终处于较低的工作温度,能有效提升系统运行的稳定性。另外,充沛的扩展能力让R930的4路至强E7处理器可以充分发挥性能优势。同时,多重冗余设计加上RAS特性,具备了高可用性和可持续性的特点。
  航空的转型路上
  为何戴尔惊艳了东航?
  如果说企事录的评测可以表明R930的服务器的高可靠、高可用的性能,那么从用户的来说,怎么样通过标准化开放式的IT整合,应对目前的业务需求变化?如何依托戴尔高端的4路机型,通过负载均衡实现横向的扩展?
  作为运输量全球前十的东航,在向互联网航空转型的路上,是如何通过来提升各业务系统和服务系统,最终提升服务品质的呢?中国东方航空公司信息部基础架构组长邓袁轶的解读就从业务领域需求开始。
  1服务角度目前东航有超过20%的用户使用自助值机的业务。每天10万张机票,东航要面临超过300万次的访问量的压力。
  东航的基础架构如何来解决这些业务问题?他们的做法是首先从核心的数据库角度来讲,从U2L开始,将慢慢迁移到x86,依然能有高可靠的效果。
  比如自助值机系统,数据库通过Oracle RAC实现,所有的数据库为了保证业务的稳定性运行,基础架构依托于戴尔高端4路机型的高可用和高稳定性,通过负载均衡实现横向的扩展。
  从应用系统来讲,东航的服务响应时间小于6秒,给客户体验等待的时间小于30秒。
  2营销领域东航的有的销售系统和对代理人的系统,日均销售10万张票,其中直销系统将近60000张。东航的销售系统基础架构就是戴尔的4路服务器,依托高可用的软件搭成RAC方式,缓存服务器使用1U、2U的戴尔服务器来进行一个横向扩展的设计。
  3邮件系统东航全国有8万多名员工,拥有庞大的邮件量,2014年东航依托于戴尔的高端4路服务器,这两年运行下来,新的邮件系统架构给大家的体验效果非常好,任何一台服务器坏掉,邮件都不会有任何丢失。
  4虚拟化平台虚拟化平台是东航最大的平台,东航从2011年开始建设、目前已经有超过了2000台的虚拟机,有将近100台的主机,全部是戴尔的服务器搭建。包括高端的R920、R930服务器。
  邓袁轶表示,使用戴尔帮助搭建的虚拟化平台解决,一次性投资就节省了4000多万,每年可以省掉将近300万的电费。
  从这四个方面可以看出戴尔4路服务器的高稳定性确实稳定,在邮件系统有高性能的IOPS,同时经济高效的特质使得虚拟化部署节省了大量空间和服务器的需求。
  结束语在戴尔大中华区企业解决方案服务器产品高级经理杨长城看来,R930不仅具备高可靠性、高性能、高性价比三大特性,同时还可以实现五大工作负载支持:业务流程有OLTP和数据仓库、以及服务器虚拟化工作负载、和分析工作负载、工作负载。
  在《Hot! 13代全新升级 刷新三项世界纪录》中,我们介绍过,基于E7 V4的戴尔PowerEdge R930服务器刷新了三项SAP世界纪录,直面用户的应用。
  正是基于端到端解决方案能力的提升,和扎根中国客户的决心,在IDC发布的第一季市场报告中,戴尔无论从台数,还有市场份额荣登榜首,再一次回到。
  面向未来,面对和大数据,戴尔大中华区企业解决方案产品市场总监范圣俭也表示,戴尔通过整体解决方案的布局来满足支持这些工作负载,用高效可靠的IT系统支持客户高负荷的业务运营。
  相关内容导读↓↓↓“妙算神机”全解锁 视频揭秘戴尔PowerEdge R930架构设计突破SAP AML HANA新记录--戴尔PowerEdge R930再造“神话”!服务器界“布加迪”—PowerEdge R930
[ 责任编辑:杨瑗嘉 ]
比特网 15:31:26
带着朋友和机器人上月亮散步
软件信息化周刊
比特软件信息化周刊提供以数据库、操作系统和管理软件为重点的全面软件信息化产业热点、应用方案推荐、实用技巧分享等。以最新的软件资讯,最新的软件技巧,最新的软件与服务业内动态来为IT用户找到软捷径。
商务办公周刊
比特商务周刊是一个及行业资讯、深度分析、企业导购等为一体的综合性周刊。其中,与中国计量科学研究院合力打造的比特实验室可以为商业用户提供最权威的采购指南。是企业用户不可缺少的智选周刊!
比特网络周刊向企业网管员以及网络技术和产品使用者提供关于网络产业动态、技术热点、组网、建网、网络管理、网络运维等最新技术和实用技巧,帮助网管答疑解惑,成为网管好帮手。
服务器周刊
比特服务器周刊作为比特网的重点频道之一,主要关注x86服务器,RISC架构服务器以及高性能计算机行业的产品及发展动态。通过最独到的编辑观点和业界动态分析,让您第一时间了解服务器行业的趋势。
比特存储周刊长期以来,为读者提供企业存储领域高质量的原创内容,及时、全面的资讯、技术、方案以及案例文章,力求成为业界领先的存储媒体。比特存储周刊始终致力于用户的企业信息化建设、存储业务、数据保护与容灾构建以及数据管理部署等方面服务。
比特安全周刊通过专业的信息安全内容建设,为企业级用户打造最具商业价值的信息沟通平台,并为安全厂商提供多层面、多维度的媒体宣传手段。与其他同类网站信息安全内容相比,比特安全周刊运作模式更加独立,对信息安全界的动态新闻更新更快。
新闻中心热点推荐
新闻中心以独特视角精选一周内最具影响力的行业重大事件或圈内精彩故事,为企业级用户打造重点突出,可读性强,商业价值高的信息共享平台;同时为互联网、IT业界及通信厂商提供一条精准快捷,渗透力强,覆盖面广的媒体传播途径。
云计算周刊
比特云计算周刊关注云计算产业热点技术应用与趋势发展,全方位报道云计算领域最新动态。为用户与企业架设起沟通交流平台。包括IaaS、PaaS、SaaS各种不同的服务类型以及相关的安全与管理内容介绍。
CIO俱乐部周刊
比特CIO俱乐部周刊以大量高端CIO沙龙或专题研讨会以及对明星CIO的深入采访为依托,汇聚中国500强CIO的集体智慧。旨为中国杰出的CIO提供一个良好的互融互通 、促进交流的平台,并持续提供丰富的资讯和服务,探讨信息化建设,推动中国信息化发展引领CIO未来职业发展。
IT专家新闻邮件长期以来,以定向、分众、整合的商业模式,为企业IT专业人士以及IT系统采购决策者提供高质量的原创内容,包括IT新闻、评论、专家答疑、技巧和白皮书。此外,IT专家网还为读者提供包括咨询、社区、论坛、线下会议、读者沙龙等多种服务。
X周刊是一份IT人的技术娱乐周刊,给用户实时传递I最新T资讯、IT段子、技术技巧、畅销书籍,同时用户还能参与我们推荐的互动游戏,给广大的IT技术人士忙碌工作之余带来轻松休闲一刻。戴尔(DELL)R930 4U服务器主机(E7-0P/1100W双电) 双C 双电+24英寸液晶屏 64GB+6块 1.2T SAS+raid 5
与行业相比
PLUS会员专享价
选择新地址
价 格: 到
   
规格与包装
本店好评商品
商品名称:戴尔(DELL)R930 4U服务器主机(E7-0P/1100W双电) 双C 双电+24英寸液晶屏 64GB+6块 1.2T SAS+raid 5
商品编号:
商品毛重:26.0kg
货号:R930
内存类型:ECC
硬盘总容量:8T以上
类型:机架服务器
电源:冗余
操作系统:Windows Server
内存总容量:64G及以上
硬盘转速:10000 RPM
支持CPU颗数:4颗
机箱规格:4U机架式
显存:集成显卡
硬盘类型:SAS
Raid卡缓存:512M缓存
处理器:至强Xeon-E7
商品介绍加载中...
品牌戴尔(DELL)
结构机架式
服务器主机x1,电源线x2,随机资料x1,
权利声明:京东上的所有商品信息、客户评价、商品咨询、网友讨论等内容,是京东重要的经营资源,未经许可,禁止非法转载使用。
注:本站商品信息均来自于合作方,其真实性、准确性和合法性由信息拥有者(合作方)负责。本站不提供任何保证,并不承担任何法律责任。
价格说明:
京东价:京东价为商品的销售价,是您最终决定是否购买商品的依据。
划线价:商品展示的划横线价格为参考价,该价格可能是品牌专柜标价、商品吊牌价或由品牌供应商提供的正品零售价(如厂商指导价、建议零售价等)或该商品在京东平台上曾经展示过的销售价;由于地区、时间的差异性和市场行情波动,品牌专柜标价、商品吊牌价等可能会与您购物时展示的不一致,该价格仅供您参考。
折扣:如无特殊说明,折扣指销售商在原价、或划线价(如品牌专柜标价、商品吊牌价、厂商指导价、厂商建议零售价)等某一价格基础上计算出的优惠比例或优惠金额;如有疑问,您可在购买前联系销售商进行咨询。
异常问题:商品促销信息以商品详情页“促销”栏中的信息为准;商品的具体售价以订单结算页价格为准;如您发现活动商品售价或促销信息有异常,建议购买前先联系销售商咨询。
心中疑惑就问问买过此商品的同学吧~
iframe(src='///ns.html?id=GTM-T947SH', height='0', width='0', style='display: visibility:')服务器设计进化:戴尔R930跨代对比之存储篇
在Intel的大力推动下,工业标准x86服务器的技术门槛逐渐降低,特别是在UP(单路)和DP(双路)平台。如何避免同质化,或者说提供差异化价值的产品,是每一家厂商都在考虑的问题。MP(四路及以上)和刀片服务器的设计难度相对较大,做出一款精品不是那么容易;在计算部分——CPU和内存配置已经被Intel定义好的情况下,于存储(这里的指机箱内的硬盘/SSD)部分做些文章比较容易理解。
在上一篇《》中,我主要谈的是戴尔PowerEdge
R530xd,新一代四路Xeon产品只是一笔带过。一方面是因为R930除了CPU更新之外许多方面沿袭了上一代PowerEdge
R920的设计,另一方面简单拍了几张新品的照片还没仔细研究。
参加发布会之前我看过用户手册,由于没有实物对照有些不明白的地方。而当我整理照片时,发现反过来又要参考着手册来学习。做硬件出身的我还保持这方面的兴趣,故撰写本文分享自己的一些心得和收获,希望对大家有所帮助。
由于我之前对这条产品线比较深入的了解还停留在PowerEdge
R910阶段,当年曾经鼓捣过好几个月,因此在文中会拿R910来做对照,看看有哪些变化,并试着讨论下为什么要做这样的设计改进?
打开机箱上盖的PowerEdge R930,这台服务器安装了4个400GB
Express Flash NVMe PCIe SSD,加上4个300GB
15K SAS硬盘,一共支持24个2.5英寸驱动器
注:由于新品照片用手机临时拍摄,效果不够理想之处请大家谅解。
相比之下,R910支持的2.5英寸硬盘/SSD数量是16个,而且只有SAS/SATA接口选择。
注:所有R910照片引用了我5年前撰写的《》一文,拍摄的效果要好一些,因为当时使用了单反和专业的设备。
三种背板和NVMe PCIe SSD
PowerEdge R920/930可以选择3种背板:a.
最简单的x4 SAS直通式连接,只能支持4个驱动器,成本自然最低;b.
x24 SAS背板,可以选择用1个或者2个PERC
9 12Gb/s SAS RAID卡来连接24个驱动器(后面会具体说明);x16
SAS + 8 PCIe(每个都是PCIe
3.0 x4)——就是前面照片中那种高端的存储选择。
上图截自《PowerEdge ExpressFlash NVMe PCIe SSD
SpecSheet》
我记得戴尔最初推出Express Flash PCIe SSD是在R720上支持4个(也是业界第一家在通用服务器上提供2.5英寸SFF-8639热插拔的PCIe
SSD),每个闪存盘70万IOPS的随机读性能在双路服务器上已经足够;从R920开始,PowerEdge四路机架式产品都可选支持8个NVMe
PCIe SSD,新的接口协议可以提供更好的性能和热插拔支持等。
扩展阅读:《》
这台样机上的Express Flash NVMe PCIe SSD——PCIe Gen3
400GB,来自三星,不排除还有别的供应商(比如美光)。戴尔与三星在企业级SSD上的合作时间也比较长了,下面有照片以供参考。
安装在早期的iSCSI全闪存阵列——Dell
EqualLogic PS6000S上的50GB
SLC SSD,也是来自三星,我在2009年拍摄的。
需要注意一点,企业级SSD的品质以及设计标准,与消费级和数据中心级SSD(用的也是廉价的消费级MLC乃至TLC闪存颗粒)是有明显区别的。
上图即支持16个2.5寸SAS/SATA驱动器和8个PCIe
SSD的背板。图示中的1和3应该是SFF-8643
miniSAS HD样式的连接器,不过上面跑的是PCIe信号;13是用于连接两个SAS扩展器子卡(即SAS
Expander)的连接器。
尽管没有拆卸实物,我也能判断PowerEdge R930可选的3种背板都是被动式设计,即上面没有SAS
Expander芯片,24盘位的都是配合SAS扩展器子卡工作,这样设计的原因大家看到后面应该会明白。
当年我拍摄的R910背板照片,上面有一颗LSISAS2X24扩展器芯片,8端口上行(到RAID卡的2个连接器)/16端口下行(连接硬盘/SSD)的设计。R920和R930支持的驱动器增加到24个,如果仅使用一块8端口RAID卡,尽管提升到了12Gb/s
SAS,从RoC芯片处理能力还是接口带宽考虑都可能无法充分满足24个SAS
SSD的需求。因此,戴尔提供了一种双PERC
9 RAID卡的方案,这样也就需要2颗SAS扩展器,做成下图中2个子卡的形式。
SAS扩展器子卡和PCIe扩展卡
如上图,这1-2个SAS扩展器子卡,一边插在驱动器背板上,另一边通过线缆连接到PERC9
RAID卡。有些情况下,还需要连接更多的SAS线缆,详见后面说明。
这台PowerEdge R930样机由于是16x
SAS + 8 PCIe(SSD)背板,所以只需要1个SAS扩展器子卡——上图中红圈部分,三条浅黄色的束线是SAS线缆;浅蓝色的则是为了将PCIe扩展卡(后面有照片)的信号连接到背板,具体拓扑可参考下图。
在上图顶部,左边的那块接蓝色示意线的就是SAS RAID卡,右边2个是则是PCIe扩展卡。那么连接到下面,除了接入SAS扩展器子卡的2条蓝色示意线(一共是x8
lane SAS)之外,还要在扩展器子卡和背板之间加一条橙色示意的“SAS跳线电缆”,它的用途是什么呢?这里给大家留一个思考题吧:)
有答案的朋友,可以在留言或者评论中回复我。
从这个角度我们可以看到CPU散热器、电缆管理托架(R930机箱内部的理线架)和PCIe、SAS信号线缆,颜色与前面的相对应。
半高半长(HHHL)的PCIe扩展卡,其主控芯片应该是一颗retimer(能够支持更长距离的线缆传输),上面大尺寸散热片估计是为了保证16个8GT/s
PCIe 3.0高速信道的稳定。
再回忆一下老产品,用于戴尔服务器的第一代Express Flash PCIe
SSD,以及PCIe
2.0的扩展卡。4个与miniSAS
物理上通用的SFF-8087连接器尺寸和布局,决定了图中这块卡只能做到全高尺寸。
PowerEdge R930 PCIe 3.0扩展卡上的SFF-8643高密连接器(与Mini-SAS
HD物理通用),将x16
PCIe拆分后连接4个NVMe
PCIe SSD。两块卡一共支持8个Express
Flash固态盘。
统一&性能两种子卡和SAS背板的拆分模式
最后再来看看2.5
英寸 (x24) SAS/SATA
背板的两种不同连接/配置方式。
上图中使用了1个PERC
9 12Gb/s SAS RAID卡和一个SAS扩展器子卡,除了后者与背板直接相连的16个SAS
lane之外,红色和橙色2条线缆应该是承担了另外8个SAS
lane信号的传输。对于这块SAS扩展器子卡来说就是8
上行/24下行,估计使用了一颗36端口12Gb/s
SAS Expander芯片。
英寸 (x24) SAS/SATA
背板的另一种配置——“拆分模式”,增加了1个SAS扩展器子卡,也就是由两块PERC
9 RAID卡来驱动24块盘。那么2个SAS扩展器子卡是否采用了对称的8
上行/12下行连接呢?
如上图,PowerEdge R920/930的SAS扩展器子卡应该是分为“统一模式”和“性能模式”两种。简单总结一下:单RAID卡连24块盘选择1个统一模式子卡;双RAID卡连24块盘使用2个性能模式子卡(2x
12下行SAS连接,不能让一个驱动器同时连接到2个SAS
Expander或者RAID卡,因为这里不是要做阵列的冗余双控制器),此时背板工作在“拆分模式”。
写到这里,大家应该理解为什么要用被动式SAS背板了吧?
以上这一篇讨论了R930在存储方面的设计,不知对大家是否有帮助,下回再来谈谈别的部分。
主要参考资料:《Dell PowerEdge R930
系统用户手册》
注:本文只代表作者个人观点,如有错误和不足之处欢迎批评指正。
感谢您的阅读和支持!《企业存储技术》微信公众号:huangliang_storage
长按二维码可直接识别关注
已投稿到:
以上网友发言只代表其个人观点,不代表新浪网的观点或立场。产品管理中心
在线开通产品
在线支付在线充值
用户信息管理
您目前的位置:
dell戴尔r710/r720/r730/r810/r820/r830/r910/r920/r930服务器配置RAID5(3块硬盘做RAID5+1块热备)
dell戴尔r710/r720/r730/r810/r820/r830/r910/r920/r930服务器配置RAID5(3块硬盘做RAID5+1块热备)
发布时间: 浏览次数:
Dellr710服务器,有4块450G硬盘,默认做的RAID5。我们的目的是取其中3块硬盘做RAID5,留一块硬盘做热备。
  在这里,我具体解释一下
    ①4块硬盘做成RAID5
    ②3块硬盘做RAID5,一块硬盘做热备盘
  这两种配置之间的区别。大家应该都知道RAID5最少需要三块硬盘,其中有一块硬盘是用来做数据冗余的,如果做RAID5的服务器上有一块硬盘坏掉了,那么我们需要把坏的盘拨下来,然后换上一块新的硬盘,系统会自动进行数据同步。这里我们拿出一块硬盘做热备盘,当服务器上有一块硬盘坏掉了,系统会自动将热备盘连接上,然后将坏的硬盘隔离,然后进行数据同步,这里就减少了我们人操作的过程。
  具体步骤如下:
  首先启动服务器,出现[Press&ctrl&&R&to Run Configuration Utility]提示时,按下ctrl+r
  出现如下图所示界面,把光标移到虚拟磁盘上,可以看到当前4块硬盘已经做成了RAID5
  这里,它不符合我们三块硬盘做RAID5,一块硬盘做热备的要求,要把默认做好的RAID5删除,重新做。光标移动到[VirtualDisk 0]选择虚拟磁盘,按F2键操作,然后选择[delete VD]删除虚拟磁盘
  下面是删除之后的界面,你会发现什么都没了.
  在[No Configuration Present !]上按F2键,选择[Create NewVD]创建新的虚拟磁盘
  下面是创建新虚拟磁盘的界面
  在RAID级别中选择RAID5,然后勾选择三个磁盘,OK确定
  从下图我们可以看到三块硬盘做成了一个虚拟盘
  我们按[ctrl+N]换到下一个页面,看到还有最后一块磁盘没有用到
  我们把光标移到最后一块硬盘上,按F2键,选择[Make Global HS],然后确定
  返回首页面,我们看到了热备份已经有了
  最后一步,RAID的初始化,光标移到虚拟磁盘上,按F2选择[Initialzation][Start Init.]
  等到完成之后,所有工作就完成了,把机器重启一下,可以装系统了.
上一篇:& &下一篇:

我要回帖

更多关于 dell r930 raid配置 的文章

 

随机推荐