LED显示屏三相电零线电流计算过大怎么处理

LED屏零线电流过大、发热的解决办法
LED显示屏在我国正大规模的开始运用,但近年来,LED显示屏诱发火灾的事件频发,给人民生命财产造成了很大损失。线路老化、短路、内部高温等因素是否就是造成电气火灾的最终原因呢?随着事故发生的频率升高,人们开始进行更深入的分析。经过深入的分析,终于揭开了问题的真相。
据悉,上海淮海路某商场在验收时,发现它上面安装的LED显示屏的零线电流很大,无法通过验收,以致不能开业。进一步测量表明,三根相线上的电流几乎相等,都是250A左右,而零线上的电流达到450A。验收人员不敢接收项目。LED屏的安装商寻求问题和解决办法
这个问题这种现象违背了电工常识。传统的电工学理论告诉我们,当三相负荷平衡时,零线上的电流为零,“零线”这个术语大概就是由此而来吧。那么这个报告中的现象究竟是偶然的,还是必然的呢?如果是必然的,就意味着现在越来越普遍安装的LED将带来巨大的安全隐患。因为,零线上是不安装过流保护装置,如果零线电流超过相线电流,就会在相线还没有达到保护阈值时,零线已经由于过流而出现高温,加速线路老化,最终可能诱发火灾。
以本人的电工知识认为如果三项火线的负载均匀零线的电流应该很小,主要存在一部分谐波和干扰电流,
但是用在LED显示屏上由于LED的好点随着播放视频或文字的亮度而变化,LED的各块电源耗电不可能完全相同
这是导致LED显示屏零线电流大的主要原因。
解决的方法其实也简单,一是选择线缆时要有足够的余量,二是LED用专门的设备解救常用的设备是DFC-CW零线电流消除器、该装置由具有特殊的磁电路结构的消谐器及辅助器件组成,可有效消除三次谐波并使零线电流到降到0A,其工作原理是通过具有特殊的磁电路结构的消谐器的内部磁路及磁路能量转换以滤除三次谐波电流,可使负载零线与电网零线进行隔离且不会造成负载端零线电压的偏移。本装置可消除中性线(零线)电流至0A,大幅降低三次谐波电流,彻底解决中性线(零线)过大的问题,远离因中性线(零线)电流超过相线而引起的火灾隐患。并可达到净化电网,消除谐波干扰的目的。