第十四章 多层框架结构 第四节 内力组合
下载积分:800
内容提示:第十四章 多层框架结构 第四节 内力组合
文档格式:PPT|
浏览次数:97|
上传日期: 06:57:32|
文档星级:
全文阅读已结束,如果下载本文需要使用
 800 积分
下载此文档
该用户还上传了这些文档
第十四章 多层框架结构 第四节 内力组合
官方公共微信君,已阅读到文档的结尾了呢~~
扫扫二维码,随身浏览文档
手机或平板扫扫即可继续访问
答辩问题提纲
举报该文档为侵权文档。
举报该文档含有违规或不良信息。
反馈该文档无法正常浏览。
举报该文档为重复文档。
推荐理由:
将文档分享至:
分享完整地址
文档地址:
粘贴到BBS或博客
flash地址:
支持嵌入FLASH地址的网站使用
html代码:
&embed src='/DocinViewer-4.swf' width='100%' height='600' type=application/x-shockwave-flash ALLOWFULLSCREEN='true' ALLOWSCRIPTACCESS='always'&&/embed&
450px*300px480px*400px650px*490px
支持嵌入HTML代码的网站使用
您的内容已经提交成功
您所提交的内容需要审核后才能发布,请您等待!
3秒自动关闭窗口您还可以使用以下方式登录
当前位置:&>&&>& > 单层厂房课程设计计算书[1].doc
单层工业厂房计算书 单层厂房课程设计计算书[1].doc
单层厂房课程设计计算书一、总则 (一)、设计任务: 1、厂房结构布置 2、选用标准构件 3、排架柱、牛腿及柱下基础设计 (二)、设计依据:1、建筑结构荷载规范(GB)2、混凝土结构设计规范(GB) 3、建筑地基基础设计规范(GB) 4、房屋建筑制图统一标准(GB/T) 5、建筑结构制图标准(GB/T) 6、各标准图集7、有关规范、标准、设计手册及教材 (三)、设计资料1、该厂房位于北京,地面粗糙度为B类,该市基本风压为0.45KN/m。基本雪压为0.40KN/m2,地基土为砂质粘土,承载力标准值为200 KN/m2。设计基准期为50年,不考虑抗震设防。厂房跨度为18米,无天窗,长度66m,柱距6m,室内地坪标高为?0.000m,室外地坪为-0.300m,车内设两台A5级桥式吊车,相关资料见下表:21)、屋架采用18m梯形钢屋架(含屋盖支撑);吊车梁采用中轻级工作制钢吊车梁(Q235钢)[标准图集SG520-1~2]。 2)、屋面:卷材防水(二毡三油防水层上铺小豆石0.35KN/m2,20mm水泥砂浆找平层0.4KN/m2,100mm厚加气混凝土保温层0.60KN/m2,冷底子油一道,热沥青二道0.05KN/m2,预应力混凝土大型屋面板[标准图集92(03)G410-1-3])。 3)、墙体:370mm清水砖墙。采用普通烧结砖。4)、柱间支撑:标准图集97G3365) 钢窗:重0.45KN/m.2
型钢和钢板:采用Q235B钢。3、采用材料:一般构件:C30;基础:C25;基础垫层:C10。主要受力钢筋为HRB335钢筋,构造钢筋为HPB235,钢筋直径d〈12mm时用HPB235钢筋,d>=12mm时用HRB335钢筋。 (四)、柱网确定:按封闭轴线确定,见附图。 二、屋面板、屋架、联系梁标准构件选取1、屋面板选用:二毡三油防水层上铺小豆石
0.35KN/m2220mm厚水泥沙浆找平层
0.4 KN/m100mm加气混凝土保温层
0.6 KN/m 冷底子油一道、沥青二道
0.05 KN/m2 2
1.4KN/m雪活载
0.8 KN/m2?1.?2
1.40?.81?.4KN/m22 22根据标准图集选用Y—WB—2X,屋面板自重为1.4 KN/m,灌缝重为0.1 KN/m。2、屋架选用:选用18m梯形钢屋架。2荷载计算:(1.4?0.1?1.8)?1.35?0.7?0.5?1.4?4.945KN/m根据标准图集选用GWJ-30-4,每榀屋架重量为
t。 3、联系梁选用:采用37墙,故根据标准图集选用
。4、吊车梁选用:起重量为16/3.2,桥跨为18,故根据标准图集选用截面型号GDL6—10,尺寸标注如下:该型号吊车梁重量为
㎏,需选用
型起重机钢轨,重量为43.0㎏/m,高为
m,吊车轨道采用焊接连接。5、排架选用(柱间支撑):轨顶标高为9m,假设采用垫层为0.02m 牛腿标高?8.85?0.02?0.9?7.93m柱顶标高=8.85+2.336+0.3=11.486m取上柱高为4.2m,参考选用PJ1—191排架;柱间支撑选用:上柱Z042—1ZC078—12(12)d。调整柱截面取值:给定轨道中心到上柱内边缘距离为300㎜,故上柱截面取为450?450mm2,下柱截面取为450?1000下图所示: 各受力点偏心值为e0?500?225?275mm,e1?具体图示如下图所示:二、荷载计算1、 屋面恒载:2二毡三油防水层上铺小豆石
0.35KN/m 20mm水泥砂浆找平层
0.4 KN/m2100mm厚加气混凝土保温层
0.60 KN/m 一毡两油隔气层
0.05KN/m2 20mm水泥砂浆找平层
0.4 KN/m2屋面板自重
1.5 KN/m 屋面恒载
3.3 KN/m2 屋架
10.68×9.8=106.664KN F1?106.664?1.2?2?3.3?1.2?6?24?2?331KN22M1?F1e0?331?0.275?91.03KNmM1’?F1e1?331?0.075?24.83KNm屋面恒载简图2、 屋面活载:查表得:积灰荷载0.5 KN/m2,雪荷载0.40 KN/m2,屋面均布活载0.5 KN/m,因为雪荷载一般不与屋面均布活载组合,故取最大值0.5 KN/m2的屋面均布活载。F2?1.4?(0.5?0.5)?6?24?2?100.8KN2M2?F2e0?100.8?0.275?27.72KNm屋面活载简图M2’?F2e1?100.8?0.075?7.56KNm3、 柱自重:上柱:5.1?4.2?1.2?25.7KN 下柱:5.31?7.81?1.2?49.8KNM3?25.7?0.275?7.07KNm柱自重荷载简图4、 吊车轨道和吊车梁自重:F3?(52.8?9.8?)?10?3?1.2?15.72KNM3?15.72?0.25?3.93KNm5、 吊车荷载: (1)、竖向荷载:根据设计要求采用两台中级工作制吊钩起重机,相关资料见前述设计资料。吊车轨道及吊车梁自重荷载简图(G1?G3)?9.8(32?42.4)?9.8?Pmax??156.80?39.40KN 求最小轮压:Pmin?22按照规范要求吊车荷载需按照影响线求出,影响线如下:吊车荷载影响线单位:mmy1?1,y2?1.26?0.2,y3?6?2?0.9116?0.696,两台组合取折减系数??0.9Dmax?1.4?Pmax,k?yi?1.4?0.9?156.80?(1?0.2?0.696)?672KN Dmin?DmaxPmin,kPmax,k?672?83.3281.26?199KNDmaxMmaxDminMminMmax?Dmaxe4?672?0.25?168KNmMmin?Dmine4?199?0.25?49.75KNm(2)、横向荷载:横向水平荷载系数??0.1?Ti,k??(G2,k?G3,k)?0.1?(32?6.765)?1.4?9.8?53.19KN1T?4i,k一个轮子:Tk?Tmax?DmaxTk?13.30KNPmax,k?13.3?Tmax?36.1KNTmax6、 风荷载:地面粗糙度为B类,基本风压w0?0.45,风振系数?z?1,高度系数按室外地坪高度算:12.1?0.3?12.4m,?z?1.080,体型系数按规范分别取0.8,0.5,0.5,—0.6。q1k?wkB??z?s?zw0B?1?0.8?1.080?0.45?6?2.592KN/m q2k?wkB??z?s?zw0B?1?0.5?1.080?0.45?6?1.62KN/m q1??Qq1k?1.4?2.592?3.63KN/mq2??Qq2k?1.4?1.62?2.69KN/m求柱顶水平集中风荷载W,需取高度为12.85?1.18?14.03m,h1?1.18m,h2?3.1?1.18?1.954m,查表得?z?1.113柱顶水平集中风荷载设计值W?([0.8?0.5)h1?(0.5?0.6)h2]?zw0B?1.4?[1.3?1.18?0.1?1.954]?1.113?0.45?6?1.4?6.07三、排架内力计算忽略整体空间作用,按平面排架计算,弯矩、减力、轴力正方向按下图所示: 参数计算如下:??Hu34.2H?4.212.85?0.327,n?InI?l298.2?0.115+M+V.51??2C3?1?1.5?1?0.32721.0561??(31n?1)1?0.327(31?0.115?1)2?2.1???(30.243Cn?0.1)2?2.1?0.327?0.327(30.)5??.1152[1??(31n?1)]2?[1?0.327(31?0.548
0.115?1)]3[1??(41?1)]3[1?0.327(41?Cn0.1151)]11?8[1??(31??0.32n?1)]8[1?0.327(310.115?1)]1??(21?1)1?0.327(21?1C1.5n?1.5?0.115)1??2.161??(31n?1)1?0.327(310.115?1)1、 屋面恒载:(简化:上端为固定铰支座,下端为固定端)RMa1?HC248.31?12.85?2.16?4.18 RM91.03a2?HC3?12.85?1.056?7.48Ra?Ra1?Ra2?4.18?7.48?11.66 计算简图及内力图如下:Ra+ +N
2、 屋面活载:(简化:上端为固定铰支座,下端为固定端)Ra1?Ra1?MHMHC1?C3?7.12.85?2.16?1.271 ?1.056?2.278Ra?Ra1?Ra2?1.271?2.278?3.55KN计算简图及内力图如下:3、 柱自重:(简化:上端为固定铰支座,下端为固定端)Ra?MHC3?7.0712.85?1.056?0.58Ra++计算简图及内力图如下:4、 吊车竖向荷载Ra?MHC3?16812.85?1.056?13.81,Rb?MHC3?49.7512.85?1.056?4.09?R?Ra?Rb?9.721212?9.72?8.95Va?Ra???R?13.81?Vb?Rb???R?4.09??9.72?8.95 5、 吊车横向荷载:Ra?Rb?TmaxC5?36.1?0.548?19.783计算简图及内力图如下所示:RaTmaxTmaxTmaxRbTmaxRa+RbTmaxTmax 6、 风荷载:Ra?qHC11?3.63?12.85?0.32?14.93,Rb?qHC11?2.69?12.85?0.32?11.06?Rb?4.97 Va??(Ra?Rb?W)?Ra?1.1,Vb??(Ra?Rb?W)计算简图及内力图如下所示:RaqqqqqqRbWRa-Rb7、 吊车轨道和吊车梁自重:Ra?MHC3?4.7212.85?1.056?0.39计算简图及内力图如下: 注:排架内力计算其中的屋面恒载、柱自重、吊车轨道和吊车梁自重均属于恒载,在下面的内力组合及配筋计算中,总归为恒载,不在将其分开,叠加后恒载内力如下所示: Ra++ 四、内力及荷载组合1、荷载组合:据“荷载规范”,对于一般框架、排架结构,可采用简化规则,按照下列组合值中取最不利值确定:① 恒荷载+任一活荷载② 恒荷载+0.9(任意两个或两个以上活荷载之和)2、内力组合:控制截面的内力种类有轴向力N、弯矩M和水平剪力V,对同一控制截面,按照最不利进行组合。一般考虑轴向力N和弯矩M的以下四中组合:①+Mmax及相应的N和V ②—Mmax及相应的N和V ③ Nmax及相应的M和V ④ Nmin及相应的M和V荷载及内力见附表。 五、柱的配筋计算1、 材料及其参数:①柱混凝土采用C302242fc?14.3N/mm,ft?1.43N/mm,Ec?3.00?10N/mm②主要受力筋采用HRB335fy?300N/mm,fy’?300N/mm,Ey?200?10N/mm2232③计算长度:上柱:0mm;下柱:0mm 2、 配筋计算:分别取Ⅰ-Ⅰ截面和Ⅱ-Ⅱ、Ⅲ-Ⅲ截面各两个或三个最不利内力组合进行配筋计算。参数计算如下表: 表中:①e0=MN +ea②初始偏心距ei=e ea——附加偏心距,取h/30和20mm中较大的那个值。0.5fcAN③偏心受压构件截面曲率修正系数?1?
?1>1.0时,取?1=1.0l0h④长细比对截面曲率的影响系数?2=1.15-0.0111400eih0l0h <15时,取?2=1.0⑤偏心距增大系数:?=1+(l0h)2?2?1 六、牛腿设计1、 基本尺寸拟定① 牛腿宽与柱相同,为450㎜② 牛腿边缘离上柱外边缘距离?750?225?80?1055㎜,其中750为吊车梁轴线与上柱外边缘的距离,225为半个吊车梁宽,80为构造吊车梁外边缘与牛腿边缘的距离。③ 牛腿外挑㎜,按构造要求,牛腿高500㎜ 2、 配筋计算 ①纵向受拉钢筋:因为牛腿受力点吊车梁轴线离柱外边缘距离750㎜小于下柱长度1000㎜,故只需对牛腿进行构造配筋。2按最小配筋率算:As??minA?0.002?555?450?499.5mm。2故实际配筋为
12@100,As?565mm,具体配筋见图。②水平箍筋:按照构造,在上部2h0/3范围内的水平箍筋总截面面积不小于承受竖向力的水平纵向受拉钢筋截面面积的一半。故实际配筋为
12@120,23Ag?23?555120?113.1?348.7mm2?12As,满足要求③弯起筋:因为剪跨比过小甚至计算值为负,所以不需设置弯起筋。3、 牛腿局部挤压验算按照规范规定,在竖向力作用下,牛腿支承面上局部受压应力不超过0.75fc。Fvs?Dmax,k?G4k?6721.4?15.721.2?493.1KN?sk?FvkA?0?4.38N/mm2?0.75fc?0.75?14.3?10.73N/mm2牛腿设计满足构造要求后即可满足受剪承载力要求,故不需对其进行抗剪验算。 七、吊装验算在施工过程中,构件的受力工况与实际工作中有很大差别,很有可能成为构件破坏的控制因素,因此必须对构件(柱)进行施工方法设计以及进行施工工况(吊装)验算。1、 起吊方案:2、 荷载计算:把柱的自重简化为沿柱高度方向的均布荷载,受力图示如下:q1?1.2?1.5?25?0.45?0.45?9.0KN/m0.45?[1.055?0.555?2?0.055]0.5552AEDq2?1.2?1.5?25??21.3KN/mq1?1.2?1.5?25?0.KN/m
(其中1.5为动力系数)2M1??9.0?4.2?79.38KNm22??21.3?(0.555)?9.0?(4.2?0.555)?4.2?103.4KNm2222??9.6?(12.85?4.2?0.555)??103.4?26.9KNm82MM233、 承载力验算2?763mm,fy?300N/mm①截面1-1:b?h?450?450,h0?415,As?As’2Mu?Asf(h0?as’)?763?300?(415?35)?86.98KNm?M1
满足 y22b?h?450?1000,h0?965,As?As’②截面2-2:?763mm,fy?300N/mmMu?Asf(h0?as’)?763?300?(965?35)?212.88KNm?M2
满足 y百度搜索“就爱阅读”,专业资料,生活学习,尽在就爱阅读网,您的在线图书馆