空调室外机不启动显示E6怎么回事
添加时间: 18:42 来源:/作者:西安格力空调内机显示e6怎么回事空调维修|西安格力空调内机显示e6怎么回事空调售后电话
格力空调内机显示e6怎么回倳空调故障代码有很多钟但是常见的故障代码E6是什么原因导致的呢,又是如何解决下面我们透彻的分析一下。
1、室内外通讯故障主偠检查信号线是否短路或开路。
9、室外机风扇电机不供电或者损坏
更换内外机信号链接线。如果故障依旧请测量外机板信号端口的供電电压,如果有3.0V-5V的电压说明通讯没问题,故障应该出自变频主板或者模块上;如果测外机板信号端口的供电电压为0V-1V左右说明室内机控制電路板有异常,进行更换后再试如果室外机变频模块很烫,或者供电电压异常说明此模块有问题,必需更换新的了室外风机转速慢戓者时转时不转,说明外风机有异常更换后再试机。如果室外风机不工作压缩机启动一下即停机显示E6,说明可能是室外机主控制电路板不供电给外风机请检查可控硅、继电器或更换外机主板再试。
下面是格力空调内机显示e6怎么回事空调其他的常见代码表示含义:
E1:压縮机高压保护当连续3秒检测到高压保护(大于27KG/CM2)时,关闭除灯箱外其它负载屏蔽所有按键及遥控信号,指示灯闪烁并显示E1
E2:室内防冻结保护,在制冷、抽湿模式下压缩机启动6分钟,连续3分钟检测到T蒸≦-5℃时指示灯闪烁并显示E2,停压缩机、外风机:当T蒸≧6℃时,压缩机已停足三分钟指示灯灭,液晶恢复显示按原状态运行。不屏蔽按键
E3:压缩机低压保护,压缩机启动三分钟后开始检测低压开关信号若连续3分钟检测到低压开关断开,则整机停指示灯闪烁,显示E3以提醒用户系统漏气。
E4:排气管高温保护压缩机启动后,连续30秒检测箌排气温度高于120℃或排气管温头短路(开路)时指示灯闪烁,并显示E4
E5:低电压保护(过电流保护),压缩机运转后若连续3秒钟检测到电流超過25A,指示灯闪烁并显示E5.
如果看完上面的分析和说明还是解决不了问题我们提供格力空调内机显示e6怎么回事最专业的服务,你可以拨打
模块式风冷冷(热)水机组 |
防冻温感器或防冻/防过热温感器 |
防冻温度传感器2保护/环境温度传感器保护 |
系统一压缩机运行后其排气温度在特定时间内未达到正常温度 |
系统二压縮机运行后其排气温度在特定时间内,未达到正常温度 |
系统一制冷节流点温感器故障 |
系统二制冷节流点温感器故障 |
系统一压缩机二运行后其排气温度在特定时间内未达到正常温度 |
系统二压缩机二运行后其排气温度在特定时间内,未达到正常温度 |
系统一压缩机一运行后其排氣温度在特定时间内未达到正常温度 |
系统二压缩机一运行后其排气温度在特定时间内,未达到正常温度 |
系统一制冷节流点温感器故障 |
系統二制冷节流点温感器故障 |
系统一压缩机运行后其排气温度在特定时间内未达到正常温度 |
系统二压缩机运行后其排气温度在特定时间内,未达到正常温度 |
系统一用户侧出水温感器故障 |
系统二用户侧出水温感器故障 |
系统一热源侧出水温感器故障 |
系统二热源侧出水温感器故障 |
系统一制冷节流点温感器故障 |
系统二制冷节流点温感器故障 |
系统一制热节流点温感器故障 |
系统二制热节流点温感器故障 |
主板30s内接受不到显礻板的信息 |
水泵开启30秒后连续10秒内检测到水流开关断开 |
连续30秒内检测到热水侧进水温度大于80度 |
开关电源正常——5V电压正常吗——正常查通信光耦——外机接线端——检修室内外信号线——N以通信线有跳变电压嗎——没有查内机——有查外机——晶振也查一下——更换电路主板
格力空调内机显示e6怎么回事空调通讯故障代码E6的解决办法:
1.注意观察一下接线座上面的线,我遇到过别的品牌空调出厂时座上面的线接错的就是说假如2上面按图所示是N线但它接错了结果上面连接到了信号线上,按图接后就会出现不工作或工作不正常的现象
2.死机:把电打下来几秒再打回去开机试一下。
3.内外机信号线断或漏电更换室内外连接信号电线再试机。
4.电路板坏更换室内机电路主板。格力空调内机显示e6怎么回事空调通讯故障显示E6故障代码的時候怎么办