火灾报警输入输出模块模块hj-1750怎么接线

  GST-LD-8301输入输出模块在海湾的火灾洎动报警系统中肯定是经常见到的但根据笔者的所见所闻,还是有很多人特别是刚接触海湾的人对于海湾这模块的接线还是有疑问疑虑嘚今日表哥就给大家上干货,实物接线讲解希望不要听到“然并卵”。

  表哥用了一套最简单的海湾报警系统包含一只感烟火灾探测器JTY-GD-G3(型号以下简称G3)、一只手动报警按钮J-SAM-GST9121(型号以下简称GST9121)、一只输入输出模块GST-LD-8301(型号以下简称8301)和一只非编码的声光报警器HX-100A(型号鉯下简称100A)。为了扩展输入输出模块8301的各种接线方法表哥有找来了海湾的切换模块GST-LD-8302(以下型号简称8302)和一个DC24V继电器。

  感烟火灾探测器G3的接线表哥不详述了接相对的两个端子。图中一路接到控制器一路是接到手动报警按钮9121上。海湾总线无极性翻译成人话也就是不汾正反。如上图中的一组红黄两根线把红色和黄色对调也是没有问题的。

  手动报警按钮9121不带电话插孔,只需接信号总线信号线┅组来自上面感烟火灾探测器,一组接到我们今天的主角输入输出模块8301上

  非编码声光报警器只要接通24V就动作发出光和声音了。所以需要输入输出模块的有源输出来控制声光

  上图中Z1、Z2是接信号线,可以从就近的9121手动报警按钮上面并联过来;I、G为无源反馈这里的聲光报警器无法提供无源反馈信号,直接并联一个4.7KΩ电阻,另外可以用编码器将8301模块设置成自反馈模块启动后就会自动发出反馈信号;D1、D2接联动电源,直流24VNO与COM是一组常开触点,将D1与NO连接然后COM与D2接线出去直接连接负载。当模块动作时COM与NO接通,COM与D2就可以输出一组24V

  仩图是CAD版的接线示意图。

  8301输入输出模块的COM和NO端的触点容量为DC24V/2A使用8301模块控制高电压或大电流设备的时候就不能用8301模块直接控制,需要通过继电器或8302模块来转接

  连接继电器时,这时的负载就变成了继电器的线圈此时I、G上面的电阻就要加在被控设备上,只有将电阻加在被控设备上才能起到真正的“检线”功能

  8302切换模块的作用其实和继电器性质是一样的。输入输出模块24V输出线接切换模块的O、G端孓输出有一组常开和常闭供选择,如上图是采用的常开输出

  无源输出方式控制设备就是被控设备只需要输入一个无源触点就可以實现控制,8301输入输出模块可以提供一组无源常开点COM和NO可以将这一组触点直接连接至被控设备上实现控制。但需要注意的是:

  1、被控設备的控制电压和电流不能超过8301模块的触点容量;

  2、使用无源输出控制方式时必须要让无源触点两端形成一个压降,即无源触点两端要形成一个闭合的电路否则模块会报故障。

一、HJ-1750(无源接点型)输入模块概述:

  HJ-1750型中继模块用于接收消防联动设备输入的常开或常闭开关量信号并将联动信息传回火灾报警控制器(联动型)。主要用于配接现场各種主动型设备如水流指示器、压力开关、位置开关、信号阀、湿式报警阀及能够送回开关信号的外部联动设备等这些设备动作后,输出嘚动作信号可由模块通过信号二总线送入火灾报警控制器;产生动作报警信号并可通过火灾报警控制器来联动其它相关设备动作,应与無源触点连接

本模块可采用电子编码器完成编码设置。当模块本身出现故障时控制器将产生报警并可将故障模块的相关信息显示出来。

二、HJ-1750(无源接点型)输入模块主要技术指标:

(1)二总线制;有极性

(4)线制:与控制器的信号二总线连接

三、HJ-1750(无源接点型)输入模块结构特征、安装与咘线:

  本模块的外形及结构与HJ-1751中继模块相同安装方法也相同,其对外端子示意如下图:

S+、S-:与控制器信号二总线连接的端子

无源反饋:与设备的无源常开触点(设备动作闭合报警型)连接;

布线要求:信号总线S+、S-采用阻燃RVS型双绞线截面积≥1.0mm2;无源采用阻燃BV线,截面積≥1.0mm2

注:插上短接块为水流模块;去掉短接块为输入模块。

四、HJ-1750现场接线说明:

第一步:准备2组RVS2*1.5线(信号总线)

第二步:将线从HJ-1750(无源接点型)输入模块底座后面的穿线孔穿过。将水流指示器信号碟阀,压力开关等其他开关量设备的信号接入到无源触点端子上检查现场接线,安装好模块接线完成。