工程植筋拉拔试验标准拨参数6mm至25mm

问:种植钢筋补充定额工作内容是否包括植筋的拉拔试验?


答:种植钢筋补充定额不包括植筋的拉拔试验,如果设计和施工要求植筋需做拉拔试验,其拉拔试验费用应另行计算。

可选中1个或多个下面的关键词,搜索相关资料。也可直接点“搜索资料”搜索整个问题。


按规范只需72小时就可以了,否则说明这个胶的品质有问题

看你用的是什么类型的,硬化快的2h就可以,硬化慢的要24h以上

一般多大力满足要求... 一般多大力满足要求

可选中1个或多个下面的关键词,搜索相关资料。也可直接点“搜索资料”搜索整个问题。

来自知道合伙人认证行家 推荐于

毕业于西安交通大学化工专业,有新闻双学位。教育培训工作十余年,读大量的教育类书籍,对教育工作有经验

2、新规范规定,二级钢的抗拉强度设计值是300N/mm?,不是310N/mm?,一根直径22的钢筋面积是380 mm?,那么钢筋植筋拉拔设计值就是300X380=114000N,即114Kn。

3、框架填充墙墙体拉结筋,根据汶川地震的经验数据,现在不提倡后植筋锚固墙体拉结筋,(应优先采用预埋法,多种方法)后植筋锚固墙体拉结筋验收时一般不检查,只是现场施工时监理对植筋进行检查,查钻孔深度(大于80mm)锚固胶是否合格、过期,现场拉拔拉力是否符合要求(拉力大于6.8),外观有无松动,植筋端部有无损伤。

4、植筋拉拔合格标准;

a、一般植筋72小时后,可采用拉力计(千斤顶)对所植钢筋进行拉拔试验加载方式见右图。为减少千斤顶对锚筋附近混凝土的约束,下用槽钢或支架架空,支点距离≥max(3d,60mm)。然后匀速加载2∽3分钟(或采用分级加载),直至破坏。破坏模式分为钢筋破坏(钢筋拉断)、胶筋截面破坏(钢筋沿结构胶、钢筋界面拔出)、混合破坏(上部混凝土锥体破坏,下部沿结构胶、混凝土界面拔出)3种,结构构件植筋,破坏模式宜控制为钢筋拉断。 b、当做非破坏性检验时,最大加载值可取为0.95Asfyk。 c、抽检数量可按每种钢筋植筋数量的0.1%确定,但不应少于3根。

本回答由科学教育分类达人 张雪推荐

这个要看您的是多大的钢筋了,什么型号的?

这个看实际需要,但一般都是按钢筋的抗拉强度来设计一级钢210MPa,二级钢310MPa,直接乘上钢筋的截面积就是植筋的设计抗拉强度。

钢筋植筋拉拔试验不是钢筋拉力试验!怎么能达到钢筋的抗拉强度值。题也不是问的化学螺栓。

对于混凝土构件的植筋,只需要达到或接近钢筋屈服就满足;

对于墙体锚拉筋的植筋,只需要达到或接近钢筋屈服应力的0.6-0.7就合格。

施邦(上海)实业有限公司

根据螺杆型号,参数也不同

以下列举几个常用型号:

我要回帖

更多关于 植筋拉拔试验标准 的文章

 

随机推荐