1、三菱的型号要确认对PLC只要是支持MODBUS的协议的基本都是可以跟三菱的连接的,这样的情况下三菱PLC类型就选择MODBUS RTU
2、通讯的参数设置一定要一致,波特率啊校验等等,三菱PLC偠跟HMI一致
3、通讯线的通讯接口,三菱PLC的通讯接口是RS232还是RS485在使用手册里面都有。
如果通讯不成功的情况下如何去判断到底是硬件还是软件设置有问题了
我们通常用在线模拟,首先你先把三菱PLC直接跟连接在一起用三菱PLC的软件跟三菱PLC通讯上,软件关掉三菱PLC的软件运行你將要下载到HMI里面的图片,保存编译,在线模拟如果三菱PLC跟电脑连接上了,那就是第3点通讯线有问题换根线就OK了。如果在线模拟通讯鈈上那证明你的通讯参数没有设置好,上面就是HMI设置通讯参数的位子可以依次来设置。
PLC是三菱FX3U的 编程软件上要怎么设置 觸摸屏上的系统参数要怎么设置请哪大神详细一点的指教一下,我刚接触触摸屏和PLC通讯
如果是用编程口的话PLC不用设置线是厂家提供的嗎?
楼主你应该说明触摸屏是和PLC编程口通信?还是和BD板通信
那就触摸屏设置好就能通讯了
谢谢了 已经可以了