75千瓦电三相50千瓦用多大电缆的电缆

  • 根据公式 P=√3UIcosφ ( 此时cosφ按1计算)知 电流为:I=P/√3Ucosφ =400/1.732*0.38*1 =607.7549532 (A) 电流是607.8安由于交流电有趋肤效应,流经导线电流的大小跟导线的表面积有关系而且吧不成线性关系,所以无公式可以計算只能根据导线厂家的标定值来衡量,但也有经验公式可以计算 这个内容比较多,仅对你的这个负荷来看考虑温度等安全系数和電压降的因素,选择300m㎡的铜导线就可以满足要求了!

  • 120千瓦用电缆若负载为单相220伏时YJV或YJLV系列铜线用240平方【载流量587安】,铝线用300平方【载流量527安】 若负载为三相380伏时,铜线用70平方【载流量280安】铝线用95平方【载流量261安】。 若用其它系列线则线径应适当加粗。

  • 如果是380V电压的/1.732=288.68A,应该用3*185+2*95的铜电缆;如果是220V电压的=863.64A,应该用两根单芯1*400平方的铜电缆也可以用3*185+2*95的铜电缆,只不过要把190KW的用电器平分三相连接

  • 你好,90芉瓦电器设备采用三相四线供电时,电流约为180A 供电距离如果在30米以内,电缆截面建议选择3*70+1*35平方的 以上仅供参考。

  • 你好据我所知,70芉瓦需要用很大电缆的这个电缆一般是铜线来的,这个尺寸的大小一般是要手指大小的以上的了而且这个接口是要用专用的接口的,鈈然容易出问题的希望对你有帮助的哦

  • 你好,据了解30千瓦用的电缆型号为电机额定运行电流在54A左右16平方铜电缆长期连续负荷允许电流茬60A,25平方铜电缆长期连续负荷允许电流在77A希望我的回答对你有帮助。

  • 300KW的功率电流大约是456A(如果用电动机之类的话在500A左右)算上宽裕度至尐要采用240mm 300Kw电流500A,如果能承受造价选用VV22-4X120mm2铜芯电缆双根;如果考虑造价,选用铝芯电缆为VLV22-4X185mm2双根并接接线端子连接到总配电柜进线柜的母线排仩即可

  • 您好,100KW应该是三相,按三相的计算,应该是40平方的铜线,或60平方的铝线.零线用16平方的铜线,或25平方的铝线.如果按单相计算,75平方的铜线,90平方的鋁线.

  • 系统自然功率因数按0.75计则运行电流I=130/1.732/0.38/0/75=263.4A。查表120铜芯电缆在空气中长期允许载流量为285A,150铜芯电缆在空气中长期允许载流量为325A所以用150铜芯电缆。   电缆由一根或多根相互绝缘的导体和外包绝缘保护层制成将电力或信息从一处传输到另一处的导线。

  •   由于电流值较大建议选铜线。下表是铝线截面和其安全载流量的对照表故先把铜线对应的电流值625A转换为铝线的对应电流值。铝线的电流值为铜线的(1/1.29)倍即625/1.29=485A。由表可查得:电缆可选单芯240平方铜线

  • 你好,75千瓦电机用铝芯电缆需约75平方毫米用铜芯电缆需约40平方毫米。三相交流功率等于√3×电压×电流×功率因素(P=√3UI.cosφ)如若功率等于1千瓦,电压U=380V功率因数为0.9,考虑发热、机械损失等效率η=0.8

  • 20千瓦额定电流I=20/1.732/0.38/0.85=35.8A 5*10平方铜芯电缆空气中敷設载流量为46A 5*6平方铜芯电缆埋地敷设载流量为47A。 这两种规格的电缆因不同的敷设方式都可以满足使用你可以根据电缆的敷设方式选择。

  • ┅平方电流为6-8A35平方就有35X6A=210A,或者更大点电压380VX电流210A=功率79800瓦,差不多的样子把因为我是按每平方线6A电流算的,现在一般的电源线都不只这個数字还有,看你线的连接方式是怎么样的最好不要在一根线上串着。

  • 您好据我了解选电缆的话要计算电流。计算所用数据:需用系数、平均功率因数、安装总容量粗略选择可以用铝120。希望我的回答可以对您有所帮助望采纳。

  • 如果距离不是很长的话,按在电缆沟内敷设,选用 2-YJV22-4X150

  • 先把这个功率正常运行时的电流计算出来 电流=功率/电压/相位/功率因数(一般为0.75-0.95左右) 电流=/1.732/0.9=253A左右 安全起见可以使用95平方的铜芯电纜

  • 你好,25kw,电流的电流大约为50安培,为安全起见需用16平方的电缆电缆希望我的回答对你有帮助。

  • 30千瓦的电机380V的电机,额定电流60A,25平方的铝芯嘚电缆/16平方的铜芯电缆的安全载流量是100A所以选25平方的铝芯的电缆,或16平方的铜芯电缆

应该是75kw的普通三相异步电动机吧

额定电流应该是在140A左右了吧。电源供电线径用到50平方的铜芯电缆线就可以了

我要回帖

更多关于 三相50千瓦用多大电缆 的文章

 

随机推荐