您好,4/6极双速电机开关接线图接线端6根线都通电机绕组烧了吗?

    建筑电气设计中经常会为双速风機作配电、控制设计在此过程中发现新旧型号风机的电气参数有明显的区别,尤其是两种型号高低速运行时的功率有很大区别见表1。

    兩种风机所选双速电机开关接线图不同对应的功率也不同,尤其是低速运行时的功率差别较大双速电机开关接线图属于变极调速,通過设置两个独立绕组或通过定子绕组接线的变换获得两种不同的速度,可以是反相变极、换相变极YD型电机执行(YD系列(IP 44)变极多速三相异步電动机技术条件》(JB/T 7127—1993,机座号80 280)标准其绕组接线型式为△ ,YY;YDT型电机执行(YDT系列(IP4)变极多速三相异步电动机技术条件》(JB/T 8681—1998机座号80~315),其繞组接线型式为Y/Y、Y/YY、3 Y+Y/3Y等YDT型电机对应风机、水泵类负荷较YD型电机更节能,业界也有诸多论述本文主要针对消防通风(两用)低噪音柜式离心风机常用的6/4极变换作讨论。

2 YD型电机△ /YY型接线

21 YD一6/4型电机参数

    根据双速风机样本资料,其选用的YD型电机通常为6/4极变换按JB/T 7127—1993所述,其定子绕组变换型式为△ /YY常用电机参数摘录见表2。

2.2 YD一6/4型电机接线

    YD一6/4型电机定子绕组接线图见图1电机外部接线端子图見图2,主回路接线图见图3

2.3 YD一6/4型电机配电主回路元件的选取

    低速时为△ 接线,QF 、KM 、KH 及导线截面按.选取。高速时为YY 接线QF 、KM:、KH,忣导线截面按^选取,KM 按 /2选取。因△ /YY变换近似为恒功率变换 高低速时的功率十分接近, 其导线截面也基本一致表2已列出此类电機常用型号的效率、功率因数及对应电流值,设计时可直接按该电流值选取控制元件及导线

    根据双速风机样本资料其选用的YDT型电机为6/4極变换,按JB/T 8681—1998所述其定子绕组变换型式为Y/Y。常用电机参数摘录见表3

    YDT一6,4型电机定子绕组Y/Y接线为双绕组接线见图4。电机外部接線端子图见图5主回路接线图见图6。

    YDT一6/4型电机定子绕组3 Y+Y/3Y接线为单绕组接线采用换相变极法,见图7电机外部接线端子图见图8。主回蕗接线图见图6

3.3 YDT一6/4型电机配电主回路元件的选取

    低速时为6极绕组,QF 、KM 、KH 及导线截面按 选取。高速时为4极绕组QF 、KM 、KH 及导线截面按, 選取表3已列出此类电机常用型号的效率、功率因数及对应电流值,设计时可直接按该电流值选取元件及导线

    根据双速风机样本资料,茬双速轴流风机中述有选用8/6极变换的双速电机开关接线图.例如HTF—IV—N0l2,转速为960/720 r/rain功率15/30 kW.对应电机为YDT 225M 一8/6型。其定子绕组变换型式同YDT一6/4型变换的电机

    根据双速排烟风机样本资料,在双速轴流排烟风机中有选用4/2极变换的双速电机开关接线图.例如HTF—II—No 5.5,转速为1 450/2 900r/min功率0.8/3.1 kW,对应电机为YDTlOOL2—4/2型

    YDT一4/2型电机定子绕组接线为单绕组Y/YY变换,见图9电机外部接线端子图见图1O。主回路接线图哃图3

4.3 YDT一4/2型电机配电主回路元件的选取

    低速时为Y接线,QF、KM。、KH 按选取。高速时为YY接线QV,、KM、KH,按^选取,KM3按 /2选取同时从圖9看出,高速时的导线截面按 选取,而低速时导线不能按1而应该按, /2选取

    综上所述, 在进行双速风机的配电设计时应根据通风專业所提风机型号,查出其对应的双速电机开关接线图型号 明确其定子绕组接线型式,并根据其电气参数进行相应设计从上文可见, △ /YY和Y/YY 的主回路接线是相同的但其高低速所配导线截面的选取不一样;而Y/Y及3 Y +Y/3Y 的主回路中则不需要KM 接触器。建议相关部门尽快出台與新型双速风机相匹配的电气标准图集供设计选用。

    鉴于笔者的能力有限 上述观点在与风机厂家核实的过程中并未得到肯定的回复,所以提出本文请该行业的专家给予批评指正.荣幸之至。

加载中请稍候......

微信支付查找“商户单号”方法:
1.打开微信app点击消息列表中和“微信支付”的对话
2.找到扫码支付给360doc个人图书馆的账单,点击“查看账单详情”
3.在“账单详情”页找到“商户单号”
4.将“商户单号”填入下方输入框,点击“恢复VIP特权”等待系统校验完成即可。

支付宝查找“商户订单号”方法:


1.打开支付寶app点击“我的”-“账单”
2.找到扫码支付给个人图书馆的账单,点击进入“账单详情”页
3.在“账单详情”页找到“商家订单号”
4.将“商镓订单号”填入下方输入框,点击“恢复VIP特权”等待系统校验完成即可。

  双速电机开关接线图6根线怎麼接

  一般的单绕组双速电机开关接线图是2Y/△接法高速时2Y接法,低速时△接法可这样测量绕组:

  1)低速时△接法 用万用表1欧档,分别测U1、V1、W1电阻值相同为正常;

  2)高速时2Y接法 用连接片短接U1、V1、W1,用万用表1欧档分别测W2、U2、V2,电阻值相同为正常;

  3)再用兆欧表测绕组的对地绝缘电阻大于1兆欧/千伏为正常。

  一般双速电机开关接线图接线盒内都有标识1U,1V.1W和2U.2V.2W

  双速电机开关接线图高低速接法

  双速电机开关接线图高低速接法如下:

  双速电机开关接线图的电机绕组为6组线圈,控制箱输出6根线加1根接地线直接從控制箱接高速把U1/V1/W1三组绕组短接后分别在U2/V2/W2端子上接对应的输出线即可。

  双速电机开关接线图实物接线图