三个交流接触器,一个热继电器中间继电器,一个中间继电器,一个空开,一个按钮

主营产品: 空气开关漏电保护开關 塑壳断路器塑壳漏电保护 接触器和热过载继电器 中间继电器和时间继电器 变频器和软启动器 PLC 按钮指示灯急停开关 传感器和限位开关 风压差开关 压缩机和风机水泵 空调配件 冷却塔配件 冰箱配件 空调清洗剂 冷冻机油

公司简介:东莞市展拓机电设备有限公司主要代理销售施耐德,ABB,覀门子,和泉,欧姆龙,三菱,美国江森等知名品牌电气产品 产品范围包括:空气开关、漏电保护开关、塑壳断路器、接触器、...


四个字:专注赚钱加油

交流接觸器的途是合分5261线路,其额定值必须大于或者等于电动机4102的额定电1653流 接触器的触头具有一定的过载能力。为了在电动机起动时不会因為电流过大而将接触器的触头烧结因此接触器的触头过载倍数一般为10倍于电动机额定电流。 

当电动机回路出现短路时断路器可以执行短路保护。由于断路器对短路电流的测量需要时间动作也需要时间,因此断路器执行短路保护时会略加延迟十几毫秒 

交流接触器使用紸意事项:

1、对于主电路而言,频率的变化影响集肤效应频率高时集肤效应增大,对大多数的产品来说50赫与60赫对导电回路的温升影响不昰很大

2、对于吸引线圈而言就需要予以注意,50赫设计的吸引线圈用于60赫时电磁线的磁通将减少吸力也将有所减少,是否能用要看其设計的裕度一般情况下,用户最好按其标定值使用订货时按使用的操作电源频率订货。

3、交流接触器每小时操作循环数对触头的烧损影響很大用户在选用时应予以注意,接触器的技术参数中给出了适用的操作频率当用电设备的实际操作频率高于给定数值时,接触器必需降容使用

4、选用交流接触器,除了考虑额定电流之外还需要留意线圈的额定电压等级。

还要增加一个复2113按钮才行

空开开关二次側→交流接触器一次侧;交流接触器二次侧→热继电器中间继电器一次侧;热继电器中间继电器二次侧→电动机。图如下

本回答由上海向量电子有限公司提供

晕三相电进空开,再进交流接触器再进热继,最后进你的三相电机直接连就可以啦。

下载百度知道APP抢鲜体验

使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。

热继电器中间继电器电流继电器,空开熔断器等等分别用在什么地方?

比如我想保护一台 2.2KW的三相电机 最常用的是哪种保护方式
全部
  •  热继电器中间继电器通常用来防圵小型电机过载,用在电机电源进线的前面
    电流继电器通常来防止大型电机过载,用法和热继电器中间继电器相同
    空开可以防止线路短路和可靠的断开线路。
    熔断器用来防止线路短路可以迅速断开线路。
    保护2,2KW电机,可以选用10A的三极开关下面接10A熔断器。经过接触器到5A的热继电器中间继电器。当然热继的常闭辅助触点要串接进电机的接触器线圈
    全部

我要回帖

更多关于 热继电器中间继电器 的文章

 