冷库冷却塔怎么选型选型应注意哪些方面

制冷设备在我们的日常生活中是非常普遍

人们的生活也越来越离不开制冷设备的应用;

面和顺制冷小编为大家讲述一下冷库设备选型的

①压缩机容量应根据各蒸发温度系统总机械负荷乘以运转时间系数确定。除特殊要

求外一般不设备用机。

②选用活塞往复式氟利昂压缩机时

应采用单级压缩。氟利昂雙级压缩系统一般宜采用一级节流中间不完全冷却方式

③一般在冷库中的冷却器、油分离器、冷凝器、贮液器等设备均应与氟利昂制冷壓

缩机的制冷能力相适应。

④选用氟利昂制冷压缩机的工作条件不得超过冷库企业规定的限定工作条件。

⑤氟利昂冷藏制冷系统中一般应采用回热循环。

⑥制冷压缩机的运转时数对于

的冷库,一般可采用每昼夜运转

以上和顺制冷小编为您介绍了这么多

如果您还有其怹疑问欢迎致电和

和顺制冷作为冷库行业的知名品牌,

希望与业界各方一起努力

为中国的冷库行业发展做出

一、冷却塔怎么选型选型须根据建筑物功能、周围环境条件、场地限制与平面布局等诸多因素综合考虑对塔型与规格的选择还要考虑当地气象参数、冷却水量、冷却塔怎么选型进出水温、水质以及噪声、散热和水雾对周围环境的影响,最后经技术经济比较确定也就是说选择冷却塔怎么选型时主要考虑熱工指标、噪声指标和经济指标。

(1)制造厂须提供经试验实测的热力性能曲线

(2)风机和电机匹配良好,无异常振动与噪声运行噪声达到标准要求。

(4)电耗较低G型塔的实测耗电比不应大于0.06kW (m3·h),其他型塔不应大于0.04kW (m3·h)。电动机的电流值不应超过额定电流位

(5)对有阻燃要求的冷却塔怎麼选型,玻璃钢氧指数不应低于28

(6)布水均匀,不易堵塞壁流较少,除水效率高水滴飞溅少,没有明显的飘水现象底盘积水深度应确保在水泵启动时至少一分钟内不抽空。

3.冷却塔怎么选型的补水量包括风吹飘逸损失、蒸发损失、排污损失和泄漏损失。一般按冷却水量嘚1%~2%作为补水量不设集水箱的系统,应在冷水塔底盘处补水;设置染水箱的系统应在集水箱处补水。

4.为了节水和防止对环境的影响应严格控制冷却塔怎么选型飘水率,宜选用飘水率为0.01%~0.005%的优质冷却塔怎么选型

5.当运行工况不符合标准设计工况时,可以根据生产厂产品样本所提供的热力性能曲线或热力性能表进行选择

6.冷却塔怎么选型的容量控制调节,宜采用双速风机或变频调速采实现

7.冷却塔怎么选型的材質应具有良好的耐腐蚀性和耐老化性能,塔体、围板、风筒、百叶格宜采用玻璃钢(FRP)制作钢件应采用热浸镀锌,淋水填料、配水管、除水器采用聚氯乙烯(PVC)喷溅装置采用ABS工程塑料或PP改性聚丙烯制作。

1.为节约占地面积和减少冷却塔怎么选型对周围环境的影响通常宜将冷却塔怎么选型布置在裙房或主楼的屋顶上,冷水机组与冷却水泵布置在地下室或室内机房

2.冷却塔怎么选型应设置在空气流通、进出口无障碍粅的场所。有时为了建筑外观而需设围挡时必须保持有足够的进风面积(开口净风速应小于2m/s)

3.冷却塔怎么选型的布置应与建筑协调并选擇较合适的场所。充分考虑噪声与飘水对周围环境的影响;如紧挨住宅和对噪声要求较严的地方应考虑消声和隔声措施。

4.布置冷却塔怎么選型时应注意防止冷却塔怎么选型排风与进风之间形成短路的可能性;同时,还应防止多个塔之间互相干扰

5.冷却塔怎么选型宜单排布置,当必须多排布置时长轴位于同一直线上的相邻塔排净距不小于4m,长轴不在同一直线上的、相互平行布置的塔排之间的净距离不小于塔嘚进风口高度的4倍每排的长度与宽度之比不宜大于5:1

6.冷却塔怎么选型进风口侧与相邻建筑物的净距不应小于塔进风口高度的2倍周围进風的塔间净距不应小于塔进风口高度的4倍,才能使进风口区沿高度风速分布均匀和确保必需的进风量

7.冷却塔怎么选型周边与塔顶应留有檢修通道和管道安装位置,通道净宽不宜小于1m

8.冷却塔怎么选型不应布置在热源、废气和油烟气排放口附近。

9冷却塔怎么选型设置在屋頂或裙房顶上时。应校核结构承压强度并应设置在专用基础上,不得直接设置在屋而上

1.冷却水系统应符合下列要求:

(1)具有过滤、缓蚀、阻垢、杀菌、灭藻等水处理功能:

(2)冷却塔怎么选型补水总管上设置水流量计量装置。

2.多台冷却塔怎么选型并联安装时为了确保多台冷却塔怎么选型流量分配与水位的平衡,可以采取以下措施:

(1)各个塔进水与出水系统布置时力求并联管路阻力平衡;

(2)每台冷却塔怎么选型的进出水管上可设电动调节阀,并与水泵和冷却塔怎么选型风机连锁控制;

(3)各冷却塔怎么选型(包括大小不同的冷却塔怎么选型)的水位应控制在同一高喥高差不应大于30mm,设计时应以集水盘高度为基准考虑不同容量冷却塔怎么选型的底座高度在各塔的底盘之间安装平衡管,并加大出水管共用管段的管径一般平衡管可取比总回水管的管径加大一号。

3.校核冷却塔怎么选型集水盘的容积确定浮球阀控制的上限水位。集水盤的水容积应满足以下要求:

(1)水泵抽水不出现空蚀现象;

(2)保持水泵吸人口正常吸水的最小淹没深度以避免形成旋涡而使空气进人吸水管中,該值与吸水管流速有关

(3)能容纳停泵时重力流入的水容量。

(4)冷却水间歇运行时需满足冷却塔怎么选型部件(填料)由基本干燥到润湿成正常运轉情况所附着的全部水量逆流塔按总水量的1.5%估算,横流塔为2%如果集水盘容积不能满足以上要求,可增设冷却水箱或集水池对于多台冷却塔怎么选型并联的大型空调系统,首先就要考虑采用集水池

4、为了防止关闭冷却塔怎么选型后产生溢流现象,除必须接至冷却塔怎麼选型上部布水的进水管以外所有冷却塔怎么选型的出水管必须低于冷却塔怎么选型操作水位,同时确保水泵启动时能正常运行冷却塔怎么选型集水盘在运行时必须保持一定的水位,以防止空气进人水管集水盘运行水位与溢流水位之间必须留有足够的高度,以便在冷卻塔怎么选型启动时冷却水能充满立管与分配管使冷却塔怎么选型能顺利启动,当增设冷却水箱或集水池时尤其要注意干管与水位间的高度差所有水管的支管与干管连接时应保持管顶相平。

5.为了确保在运行过程中能对每台冷却塔怎么选型单独进行维修必须安装能完全切断短台冷却塔怎么选型进出水管路的阀门。

6冷却水系统的布置形式:

   重力回流式水泵设置在冷水机组冷却水的出口管路上,经冷却塔怎麼选型冷却后的冷却水借重力流经冷水机组然后经水泵加压后送至冷却塔怎么选型进行再冷却。冷凝器只承受静水压力

   压力回流式水泵设置在冷水机组冷却水的人口管路上,经冷却塔怎么选型冷却后的冷却水借水泵压力流经冷水机组然后再进人冷却塔怎么选型进行再冷却。冷凝器的承压为系统静水压力和水泵全压之和

7.对冬季或过渡季存在一定量供冷需求的建筑,经技术经济分析合理时应利用冷却塔怎么选型提供空调冷水。

8.冷却水系统应满足下列基本控制要求使冷却塔怎么选型的人机监控界面比较完善、方便:

(1)冷水机组运行时,冷卻水最低回水温度的控制;

(2)根据每台冷却塔怎么选型集水盘温度决定每台冷却塔怎么选型的风机运行台数或风机调速控制;

(3)根据冷水机组的使鼡台数自动匹配冷却塔怎么选型的使用台数,且使每台冷却塔怎么选型的使用时间较为平均;

(4)采用冷却塔怎么选型直接供应空调冷水时供沝温度的控制;

(6)进人冬季时可以测量每台冷却塔怎么选型集水盘的温度,当水温逼近0℃时自动开启电加热器使集水盘中的冷却水保持液態,防止结冰;

(7)当有的冷却塔怎么选型在检修或存在故障时把该台冷却塔怎么选型排除在使用队列之外。要求电气设计在梅台冷却塔怎么選型边设置就地防水检修开关

  冬季有些建筑物要求冷却塔怎么选型直接提供空气调节冷水时,或者在冬季冷却塔怎么选型冷却水系统停運时都有可能因室外气温过低而引起冷却塔怎么选型、阀门、水管、水泵、主机的某些部位结冰,必须采取有效防冻措施

1.冷却塔怎么選型与冷却水系统结冰的危害性

  冷却塔怎么选型进风口结成冰帘,减小了进风口的有效面积;填料表面结冰降低了填料的散热效果;都会直接影响冷却塔怎么选型的冷却效果。

  阀门、水管、水泵、主机内因存水而结冰体积膨胀9%,导致阀门、水管、水泵、主机冻裂

 (1)在寒冷地區冬季使用冷却塔怎么选型时,集水盘内可增设防冻电加热器冷却水管保温层内加设电伴热设施。

 (2)冷却塔怎么选型进风口上增设一圈防凍管和进水管连接进水向下喷,可防止结冰

 (3)冷却塔怎么选型的进水管上加接通往集水盘的旁通管,冷却水系统开始启动或停机时将循环水直接送往集水盘,待正常运行后关闭旁通管。也可由旁道管调节进水量从而调节集水盘水温,确保在零度以上

 (4)运行时使冷却塔怎么选型风机倒转,将“热空气”从塔的进风口排出塔外

 (5)调节冷却塔怎么选型进风口处百叶格角度,以调节进风量避免结冰。

 (6)防止冷却水系统结冰首先对室外管道和构件要做好保温,要有足够厚度的保温层特别对易吸潮的保温材料,更要做好防潮层密封完善,鈈允许雨水渗人保温材料同时对冬季停止运行的系统,及时打开系统最低点的放水阀将积水放尽;打开集水盘的排污阀,使雨水及时排掉;同时关闭冷却塔怎么选型出水阀

 (7)冬季机房内温度低于0℃时,要将主机和水泵的积水排净