大家都晓得我们国度的三相电電压都是380v,由于线路长380v电压低怎样办?其实吧电力公司的变压器输出电压有动摇低于380V是允许的,普通电压在370~390V范围内都是三相电420v正常吗嘚但有些中央电压会低于380v很多,在350v320v这样;那么呈现这种问题怎样办如何处理?用稳压器能够吗电低低用稳压器管用吗? 答:能够。用電力稳压器吧
工厂380V电压不够怎么办丨三相电压过高(420V)用稳压器
例如隧道施工线路较长、导线不够粗、负荷电流较大,是线路损耗增大嘚主要因素减小负荷电流应该从两方面入手:提高线路的功率因数,这方面的潜力应该是比较大的;限制高耗能设备的运行采取错峰鼡电等,都是可以的
施工现场电压低怎么解决?设计不良和供电不足等原因造成末端施工现场电压低现象。用稳压器可以吗?有什么好些方法啊施工现场电压施工现场甲方尽快解决施工现场照明电压,施工现场的电压,有问题的现场电压问题..如果施工现场电压低怎么解决?方案一升壓稳压器 二:升压降压变压器!
施工用电是需要设计计算的,如果是电源点的电压偏低的话需要电源供应方考虑采取调压措施等,如果是现场受電点的电压低,可能的原因时进线电源的供电线路选择的过小,用电负荷过大等,线路长等原因引起,可以加装一台大功率的稳压器起到升压、稳壓的作用也可以采用提供供电电压等级,如现场安装10KV变压器,直接获取10KV电源,然后变压后供现场用电。总之一定要遵守设计规范的相关原则,通過科学计算后确定
主要技术参数 (SBW三相全自动补偿式电力稳压器)
●输出电压:三相(三相四线)线电压380V或相电压220V
●响应时间:≤),并提供有效线索
三相电420v正常吗来说三相火线与地線或者零线的电压是相等的火线与火线电压也是相等的。
在三相四线电路中三相平衡时三相火线的电流相等。此时电流在三相火线中串相联通并达到平衡中性线是没有电流。由于中性线没有电流所以中性线对地电压也是零(因为中性线电压等于线路阻抗和线路电流嘚乘积)。
另外由于三相平衡三相火线电流相等那么三相火线的电压损耗一样。所以三相平衡时只要电源端三相电压一致,那么设备端的三相电压也会一致
当三相不平衡时,三相火线的电流不能完全抵消不平衡的电流就会通过中性线回到电源。再加上中性线有一定嘚所以中性线就会带上一定的电压。电压的大小与中性线电流和中性线电阻有关中性线电流或电阻越大,那么中性线所带的电压(对哋电压)越高
我们把三相不平衡时,中性线电压不为零称为“中性线零电位点漂移”因为中性线零电位点漂移,所以各相火线与火线電压不对称表现出有的电压高、有的电压低。
所以像题中提到火线与火线电压为420V零线与地电压为90V。我觉得三相不平衡是绝对存在的叧外还很有可能发生了中性线断线。因为一般三相不平衡不可能导致中性线对地电压90V,除非特别极端的情况
看过《三相电火线与火线嘚电压为420V零线与地电压为90V是怎么回事》的人还看了以下文章
当三相电机发生匝间短路的时候,我们一般可以通过一下几种方法判断: 1、匝間短路严重时导致电流变大,容易使断路器跳闸保护; 2、电机带负载的时候感觉没有力,原来可以拖动的现在发生抖动等现象; 3、哃样的负载,电机会发热严重电机噪音变大; 4... |
在供、配电系统中,有时候难免会出现保护(工作)零线脱落或接触不良的情况至于三相电源出现接地故障大多是火线搭外壳所致,那么怎样排查呢我们来一一说明: 一、普通低压测电笔 用测电笔任意接触三相电源,地线(金属外壳)三相电420v正常吗情况下,测电笔检测三相电... |
1故障查找测量方法, 第一步先把三相漏电保护器开关手柄往下搬使脱扣复位然后在往仩合漏保,合上闸后用万用表或者验电笔,先试保护器上口看是否有电如果上口有电在合闸状态下在检查下触点看是否有电,如下口囿缺相在顺着线路往上找直到找到缺相点... |
一、三相电压不平衡: 造成三相电压不平衡的原因非常简单,在照明和动力混合用电或单相和彡相动力混合用电的电网中当单相负载很大(电焊机、干燥箱等),以及电源发生故障时都可以造成三相电压不平衡。但只要任意两楿间电压差数不大于5%时允许电动机... |
三相四线剩余漏电动作保护器 单相漏电保护器,三相四线剩余电流动作保护器俗称:漏电开关。 峩们常用的漏电保护器一般是单相漏电保护器断路器,三相断路器三相四线剩余动作保护器。 作用与用途 剩余电流动作保护器安装于電力线路上配电变压器的低压J... |
|