顺便给你介绍一下解决办法:

E1故障 1、冷凝器前有障碍物1653

3、室外环境温度高于43度时开始制冷

4、高压管压力过大使高压开关动作

首先确定空调是运行一段时间出现故障还是开機就出现故障用以区分是系统故障还是电路故障,系统方面主要考虑:

高温/通风不畅脏堵?环境恶劣

电路方面:短接内机主板ovc与零线,如继续出现故障则主板不良/换,修如不出现故障,查高压开关是否导通<常压下开关应导通>如通,查高压开关与ovc连线洳不通,修高压开关.

首先确定空调是运行一段时间出现故障还是开机就出现故障用以区分是系统故障还是电路故障,系统方面主要考慮:

高温/通风不畅脏堵?环境恶劣 电路方面:短接内机主板ovc与零线,如继续出现故障则主板不良/换,修如不出现故障,查高壓开关是否导通<常压下开关应导通>如通,查高压开关与ovc连线如不通,修高压开关.

 格力风管机e1是什么故障E1是什么故障是高压保护,维修和解决方法和多联机很多事类似的也有很多不同,比如格力风管机e1是什么故障没有高压压力传感器只有压力開关。

气温低了这两天空调报修E1的突然增多了,什么原因呢初冬季节,新装的格力风管机e1是什么故障陆续开始使用室内机安装的不匼适的都开始报修了,总结了几个冬季针对E1的维修方法希望能帮到你;

格力风管机e1是什么故障的高压保护,我们分为三个维修方向去考慮:

第一个维修方向就是制冷系统的原因;

第二个维修方向就是控制部分的原因;

第三部分是安装原因引起的设备高压

我们今天就这三個方向展开讲,当你遇到的是哪一个类型我们应该去怎么处理呢?请往下看

制热时系统高压保护的可能性:

2、蒸发器脏堵或者滤网脏堵;

1、室内机换热不好怎么解决?

冬季制热时内机是高压侧,内机变成了冷凝器

1)、室内机使用柔性风道,风道过长普通格力风管機e1是什么故障机外静压只有30Pa,造成出风不畅内机蒸发器上的热量换不出来。导致内机报E1高压保护;


 解决办法:保证内机风道的直径不低于200mm12格力风管机e1是什么故障不低于四个,14格力风管机e1是什么故障不低于5个普通静压风管的长度不超过4米,高静压在8米以内

2)、格力风管机e1是什么故障回风面积不足;

解决办法:增大内机回风面积,不能使用检修带回风口的风口作为回风口回风面积是出分面积的3倍。如果使用回风风道回风请把回风口帆布软连接拉紧,不要被吸入回风口

高压压力开关排除方法:

格力风管机e1是什么故障出现E1故障保护时,如果用压力表测的压力是2.1MPa没有达到高压保护值的2.65MPa,使用R410制冷剂的格力风管机e1是什么故障保护值是4.2MPa而内机线控器上显示了“E1”高压保護,这个时候可以去测量高压压力开关是否在机子没有达到保护值它提前动作了?如果是就说明压力开关失效,请更换新压力开关吔可以使用短接压力开关的办法,来确认短接后故障消除,就可以判定为压力开关问题


设备出现保护时,只要压力值恢复到低于保护徝前两次的高压保护会自动复位,第三次出现高压保护不能复位当你看到手操器上显示“E1”时,设备已经保护三次以上

且记:高压開关不能长期短接使用,否则下次真的高压保护出现时没有高压保护这个关卡,就会出现压缩机过载保护或者烧毁压缩机的可能。

内機和外机信号线连接错误安装多台外机,把1号系统内机连接到2号系统外机上单独开启1号系统制热时,2号外机工作2号系统内机这时是關闭状态,内机风扇不工作外机产生的热量全部在室内机,外机运转时间不长就会报E1高压保护

2.内机使用柔性风道过长

7.5以下小格力风管機e1是什么故障静压是15Pa,本不该接柔性风道实际安装时却连接了柔性风道,导致冬季制热时内机热量散不出来