TPU电缆可以穿pvc管埋地吗和PVC电缆可以穿pvc管埋地吗相比较而言,有什么特点

现在工程主体封顶了各楼层要用電请问大家有没有什么好的架设方法提供我一下... 现在工程主体封顶了 各楼层要用电请问大家有没有什么好的架设方法提供我一下

设还是說正式用电回路

用绝缘子固定就行,你想说的架设在钢管上就是说电缆可以穿pvc管埋地吗能不能直接固定在钢管上实际上尽量沿着内外墙敷设,不要假设在钢管上哪怕是穿PVC管也不适合。

正式电回路就需要穿管或线槽敷设,沿着顶板敷设

你对这个回答的评价是?


可以用支架架设要有一定的距离,

你对这个回答的评价是


这个问题最好是建筑方面的回答哈 不过我是生产PVC穿线管设备的,我知道合格的线管應该是阻燃绝缘的

你对这个回答的评价是


可以架在钢管上,我们是生产电缆可以穿pvc管埋地吗保护管的

你对这个回答的评价是

下载百度知道APP,抢鲜体验

使用百度知道APP立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案

使用硬质PVC管保护当然

如果除穿樾路面外,其它都采取地下直埋敷设那么采用铠装电缆可以穿pvc管埋地吗敷设比较方便,就选用带铠装电缆可以穿pvc管埋地吗如果除穿越蕗面以外全部采取保护管地下直埋敷设,也可以不选用带铠装电缆可以穿pvc管埋地吗敷设具体根据敷设情况确定。

附:GB《电力工程电缆可鉯穿pvc管埋地吗设计规范》的相关规定:

5.3.1 直埋敷设电缆可以穿pvc管埋地吗的路径选择宜符合下列规定:

1 应避开含有酸、碱强腐蚀或杂散电流電化学腐蚀严重影响的地段。

2 无防护措施时宜避开白蚁危害地带、热源影响和易遭外力损伤的区段。

5.3.2 直埋敷设电缆可以穿pvc管埋地吗方式应符合下列规定:

1 电缆可以穿pvc管埋地吗应敷设于壕沟里,并应沿电缆可以穿pvc管埋地吗全长的上、下紧邻侧铺以厚度不少于100mm 的软土或砂层

2 沿电缆可以穿pvc管埋地吗全长应覆盖宽度不小于电缆可以穿pvc管埋地吗两侧各50mm 的保护板,保护板宜采用混凝土

3 城镇电缆可以穿pvc管埋地吗直埋敷设时,宜在保护板上层铺设醒目标志带

4 位于城郊或空旷地带,沿电缆可以穿pvc管埋地吗路径的直线间隔100m、转弯处或接头部位应竖立奣显的方位标志或标桩。

5 当采用电缆可以穿pvc管埋地吗穿波纹管敷设于壕沟时应沿波纹管顶全长浇注厚度不小于100mm 的素混凝土,宽度不应小於管外侧50mm电缆可以穿pvc管埋地吗可不含铠装。

5.3.3 直埋敷设于非冻土地区时电缆可以穿pvc管埋地吗埋置深度应符合下列规定:

1 电缆可以穿pvc管埋哋吗外皮至地下构筑物基础,不得小于0.3m

2 电缆可以穿pvc管埋地吗外皮至地面深度,不得小于0.7m;当位于行车道或耕地下时应适当加深,且不宜小于1.0m

5.3.4 直埋敷设于冻土地区时,宜埋入冻土层以下当无法深埋时可埋设在土壤排水性好的干燥冻土层或回填土中,也可采取其他防止電缆可以穿pvc管埋地吗受到损伤的措施

5.3.5 直埋敷设的电缆可以穿pvc管埋地吗,严禁位于地下管道的正上方或正下方

电缆可以穿pvc管埋地吗与电纜可以穿pvc管埋地吗、管道、道路、构筑物等之间的容许最小距离,应符合表5.3.5的规定(表略)

5.3.6 直埋敷设的电缆可以穿pvc管埋地吗与铁路、公蕗或街道交叉时,应穿于保护管保护范围应超出路基、街道路面两边以及排水沟边0.5m 以上。

5.3.7 直埋敷设的电缆可以穿pvc管埋地吗引入构筑物茬贯穿墙孔处应设置保护管,管口应实施阻水堵塞

5.3.8 直埋敷设电缆可以穿pvc管埋地吗的接头配置,应符合下列规定:

1 接头与邻近电缆可以穿pvc管埋地吗的净距不得小于0.25m。

2 并列电缆可以穿pvc管埋地吗的接头位置宜相互错开且净距不宜小于0.5m。

3 斜坡地形处的接头安置应呈水平状。

4 偅要回路的电缆可以穿pvc管埋地吗接头宜在其两侧约1.0m 开始的局部段,按留有备用量方式敷设电缆可以穿pvc管埋地吗

5.3.9 直埋敷设电缆可以穿pvc管埋地吗采取特殊换土回填时,回填土的土质应对电缆可以穿pvc管埋地吗外护层无腐蚀性

5.4.1 电缆可以穿pvc管埋地吗保护管内壁应光滑无毛刺。其選择应满足使用条件所需的机械强度和耐久性,且应符合下列规定:

1 需采用穿管抑制对控制电缆可以穿pvc管埋地吗的电气干扰时应采用鋼管。

2 交流单芯电缆可以穿pvc管埋地吗以单根穿管时不得采用未分隔磁路的钢管。

5.4.2 部分或全部露出在空气中的电缆可以穿pvc管埋地吗保护管嘚选择应符合下列规定:

1 防火或机械性要求高的场所,宜采用钢质管并应采取涂漆或镀锌包塑等适合环境耐久要求的防腐处理。

2 满足笁程条件自熄性要求时可采用阻燃型塑料管。部分埋入混凝土中等有耐冲击的使用场所塑料管应具备相应承压能力,且宜采用可挠性嘚塑料管

5.4.3 地中埋设的保护管,应满足埋深下的抗压要求和耐环境腐蚀性的要求管枕配置跨距,宜按管路底部未均匀夯实时满足抗弯矩條件确定;在通过不均匀沉降的回填土地段或地震活动频发地区管路纵向连接应采用可挠式管接头。

同一通道的电缆可以穿pvc管埋地吗数量较多时宜采用排管。

5.4.4 保护管管径与穿过电缆可以穿pvc管埋地吗数量的选择应符合下列规定:

1 每管宜只穿1 根电缆可以穿pvc管埋地吗。除发電厂、变电所等重要性场所外对一台电动机所有回路或同一设备的低压电机所有回路,可在每管合穿不多于3 根电力电缆可以穿pvc管埋地吗戓多根控制电缆可以穿pvc管埋地吗

2 管的内径,不宜小于电缆可以穿pvc管埋地吗外径或多根电缆可以穿pvc管埋地吗包络外径的1.5 倍排管的管孔内徑,不宜小于75mm

5.4.5 单根保护管使用时,宜符合下列规定:

1 每根电缆可以穿pvc管埋地吗保护管的弯头不宜超过3 个直角弯不宜超过2 个。

2 地中埋管距地面深度不宜小于0.5m;与铁路交叉处距路基不宜小于1.0m;距排水沟底不宜小于0.3m

3 并列管相互间宜留有不小于20mm 的空隙。

5.4.6 使用排管时应符合下列规定:

1 管孔数宜按发展预留适当备用。

2 导体工作温度相差大的电缆可以穿pvc管埋地吗宜分别配置于适当间距的不同排管组。

3 管路顶部土壤覆盖厚度不宜小于0.5m

4 管路应置于经整平夯实土层且有足以保持连续平直的垫块上;纵向排水坡度不宜小于0.2%。

5 管路纵向连接处的弯曲度應符合牵引电缆可以穿pvc管埋地吗时不致损伤的要求。

6 管孔端口应采取防止损伤电缆可以穿pvc管埋地吗的处理措施

5.4.7 较长电缆可以穿pvc管埋地吗管路中的下列部位,应设置工作井:

1 电缆可以穿pvc管埋地吗牵引张力限制的间距处电缆可以穿pvc管埋地吗穿管敷设时容许最大管长的计算方法,宜符合本规范附录H 的规定

2 电缆可以穿pvc管埋地吗分支、接头处。

3 管路方向较大改变或电缆可以穿pvc管埋地吗从排管转入直埋处

4 管路坡喥较大且需防止电缆可以穿pvc管埋地吗滑落的必要加强固定处。

有网页链接也可以跪谢可以在详細些吗领导让我作一份材料的图册什么也不明白实在做不下去了麻烦你说的具体些... 有网页链接也可以 跪谢