是400V低压配电柜进线柜计量用的互感和自感的关系器采用300/5,120KVAR补偿柜采样用的互感和自感的关系器是250/5(装在进线柜)我的意思是采样的互感和自感的关系器会不会小了一點。... 是400V低压配电柜进线柜计量用的互感和自感的关系器采用300/5,120KVAR补偿柜采样用的互感和自感的关系器是250/5(装在进线柜)我的意思是采样嘚互感和自感的关系器会不会小了一点。
进线柜的电流选准确地说应和进
小。你说的250KVA变压器它的计算电流是360.75A如果满负荷或超负荷运转,很显然是不够的不能给出准确的取样电流值。
你对这个回答的评价是
看你装哪里了,就算你装的位置的最大电流选10KV电压250KVA没问题。
伱对这个回答的评价是