煤气设备人孔用什么密封的哪些部位应设置人孔

题库来源:安全生产模拟考试一點通公众号小程序

煤气考试题是安全生产模拟考试一点通总题库中随机出的一套煤气作业考试题库在公众号安全生产模拟考试一点通上點击煤气作业手机同步练习。2021年煤气考试题及煤气作业考试题库

1、【判断题】煤气管道和附件的连接可采用法兰、螺纹,其他部位应尽量采鼡焊接(  √  )

2、【判断题】检修高炉、焦炉、发生炉、铁合金炉、转炉等设备人孔用什么密封时,应先切断与设备人孔用什么密封相连的所有电路、风路、氧气管道、煤气管道、氮气管道、蒸汽管道、喷吹煤粉管道及液体管道;严格执行设备人孔用什么密封操作牌制度。(  √  )

3、【判断题】常用的有毒气体检测报警装置有固定式、移动式和便携式(  √  )

5、【判断题】合格的转炉煤气经三通阀、水封逆止阀进入煤气柜(  √  )

6、【判断题】高炉煤气回收时,它的气体中氧的含量应该小于1%。(  √  )

7、【判断题】煤气比重是煤气中毒与同状态下氮气重喥的比值(  ×  )

8、【判断题】抽堵盲板作业时40米内不准有火源、高温物件和其他热源。(  √  )

10、【判断题】响应时间指在规定条件下,从探测器接触被测气体到稳定指示值的时间,通常指读取达到稳定指示值90%的时间,即T90(  √  )

11、【判断题】煤气柜用氮气进行置换后取样分析气體含氧量小于2%、CO含量50mg/m?视为合格。(  √  )

12、【判断题】工业炉窑燃烧器应设有点火装置,其能够保证点火燃烧器和主燃烧器的安全点火。(  √  )

13、【判断题】事故发生后有关单位和人员应当妥善保护事故现场以及相关证据,任何人不得破坏事故现场毁灭相关证据(  √  )

14、【判断题】冷煤气是指煤气自发生炉排出后,经冷却、洗涤系统,煤气温度由高温降低到35℃左右的煤气。(  √  )

15、【判断题】直径小于600mm的煤气管道设人孔时,其直径与管道直径相同(  √  )

16、【判断题】对于停止呼吸的煤气中毒者,应立即在现场进行抢救,并通知现场负责人请医生到現场,不得用直接送往医院抢救,经抢救后由医生决定送往医院。(  √  )

17、【判断题】加压机前的室内管道比室外管道使用内压力1020mmH2O,原因是室内管道比室外管道重要(  ×  )

18、【判断题】煤气作业检修前的安全措施分为:建立建全组织领导机构、制定检修施工方案、检修安全作业证淛度、检修前安全教育、检修前安全检查、检修前安全处理六种。(  √  )

20、【判断题】煤气管道的计算压力大于或等于100kPa时,应进行强度试验,強度试验合格后不必进行严密性试验(  ×  )

21、【判断题】氢气管道设备人孔用什么密封吹洗置换,放空降压,必须通过放空管排放。(  √  )

22、【判断题】冶金企业使用氮气、蒸汽吹扫煤气管道时,为防止煤气串入氮气、蒸汽管道内,只有在通氮气或蒸汽时才能将蒸汽、氮气管道同煤气管道连通(  √  )

23、【判断题】CO气体检测报警仪的运行记录、标定记录、维护记录和计量检定资料等都应及时存档(  √  )

26、【判断题】点火装置工作之前,点火燃气控制阀应当打开。(  ×  )

27、【判断题】冷却系统包括有发电机冷却器,润滑油冷却器,动力油冷却器,水冷却器(  ×  )

28、【判断题】煤气中有毒的成分主要是一氧化碳,它能使血液失去送氧能力,从而造成全身组织尤其是四肢严重缺氧,轻重产生中毒症状,偅者造成死亡。(  ×  )

29、【判断题】交接班时检查煤气报警器、氢气报警器、氧表、空气呼吸器、对讲机,确保其处于正常工作状态(  √  )

30、【判断题】煤气发生炉的空气鼓风机应有两路电源供电(  √  )

33、【单选题】按气体在透平中的流动方向及气动原理,TRT属于下列那种透平機。(  B  )

36、【单选题】下列选项中,哪项不是变压吸附法制氢程控阀动作失灵常见的故障原因( )(  B  )

A、程控系统信号无法输入

C、程控阀气缸內有异物

38、【单选题】若空气污染物同时刺激眼睛或皮肤,或可经皮肤吸收,或对皮肤有腐蚀性,应选择( )。(  A  )

41、【单选题】对产生严重职业病危害的作业岗位,应当在醒目位置设置( )(  A  )

A、警示标识和中文警示说明

43、【单选题】TRT机组重故障时,快开阀立即根据( )信号,迅速打开一定角度,保证高炉炉顶压力的稳定。(  C  )

44、【单选题】呼吸器报警器启动后应能发出连续声响报警或间歇声响报警,声强应不小于( )声响频率范围应在200-4000HZの间(  B  )

45、【单选题】干式煤气柜活塞上部应按储存气体特征设置( )监测装置,其监测信号应送至控制室并设有声光报警显示和记录。(  B  )

46、【单选题】稀油型干式柜应设预备油箱,其储存油量应能保证停电时,活塞正常运行( )小时以上(  C  )

47、【单选题】《安全生产法》规定,生产經营单位必须为从业人员提供符合( )的劳动防护用品。(  B  )

B、国家标准或者行业标准

C、行业标准或者企业标准

48、【单选题】《安全生产法》規定,生产经营单位必须对安全设备人孔用什么密封设施进行( )维护、保养(  A  )

49、【单选题】CO气体检测报警仪用于存在易燃易爆气体的场所時应具有( ),并取得相应的检验合格证(  C  )

A、外观检查合格的新气瓶。

B、检定周期内气瓶,外观检查合格

以上是2021年煤气考试题及煤气作业考试題库。支持全国各地区精准煤气作业考试试题支持安全资格证,特种作业操作证职业技能鉴定等工种题库练习。

管道阴极保护可分别采用牺牲阳極法、外加电流法或两种方法结合设计时应视工程规模、土壤环境、管道防腐层质量等因素,经济合理地选用对于高温、防腐层剥离、隔热保温层 侵蚀及电解质异常污染等特殊条件下,阴极保护可能无效或部分无效在设计时应给予考虑,为了使所设计的阴极保护系统囿效管道要满足以下条件:

1、管道必须是电气连续性的,对于焊接管道这不是问题。如果管道上有承插接口法兰连接的阀门,要用跨接线跨接

2、被保护的管道段必须和其他埋地管道、电缆、接地极绝缘,可采用绝缘接头或绝缘法兰;套管穿越时主管和套管之间要安装絕缘垫块。

3、管道穿越其他管道、电缆、或埋地结构时其间距要大于0.4米,如果间距小于0.1米要在它们之间安装绝缘把以提供机械保护、防止腐蚀干扰。

设计阴极保护系统需要考虑的因素

给管道做阴极保护一般都会采用牺牲阳极阴极保护、外加电流阴极保护或者这两者之间楿结合使用在施工之前的设计方案中,应该考虑到工程的规模施工的环境,土壤的情况还要考虑到这条被保护管道的防腐层质量等洇素,选择最合适最经济的方法在某些特殊的环境中,有时阴极保护系统会失效或者部分效果不佳所以在设计施工方案时,应该将这些特殊环境考虑进去比如:周围温度高,管道的防腐层脱落隔热保温层的情况,周围电气金属设施环境中的侵蚀情况以及周围环境的汙染等情况。

在外加电流阴极保护设计时对于管道与设备人孔用什么密封的连接部位应重点考虑,特别是管道与二次滤网、收球网、凝汽器相连的部位从实际情况来看,这些部位也是腐蚀最严重的部位应该重点保护。在阴极保护设计时对于该部分,建议采用独立的恒电位仪进行控制使之成为一个单独的系统,同时在特征的连接部位设置参比电极进行检测以避免过保护可能引起的危害。外加电流陰极保护一般与防腐涂层联合使用对于较小的管道无法涂刷防腐涂层,设计时根据海水流速及裸钢选取合适的保护电流密度;同时,由於在小管道中辅助阳极的电流传输距离较短 在小管道保护设计时,应根据管道大小并考虑到管道走向等合理计算辅助阳极的数量,并茬管道系统中合理布置我们知道,管道中海水的流速不同其对金属材料的腐蚀速率也不同。对一般碳钢来说流速高,腐蚀较重而鋶速小,则腐蚀较轻这是因为碳钢在海水中的腐蚀速度受溶解氧的扩散速度控制,流速越大扩散层厚度越小,氧的极限扩散电流密度僦越大相应地腐蚀速度也越大。在实际中常选10CrMoAI钢作为小管道材料这种材料的腐蚀速度随流速开始是缓慢增加,然后增长越来越快而對于1Crl8Ni9Ti和T,在高流速情况下氧的供应快速而充分,有利于表面膜的成长与修复使材料处于钝化状态,故流速变化对腐蚀速度影响不大苴这种情况下还不易发生点蚀。在阴极保护情况下海水流速不同,所需保护电流密度也不同这是由于流速影响了金属材料的电极电位,要维持保护电位所需外加电流值将随流速增大而增加通常海水流速增加,金属材料的腐蚀电位向正方向移动而在异金属接触腐蚀情況下,海水流速增加可使偶对中阳极材料的腐蚀加剧。所有这些我们在进行海水管道系统外加电流阴极保护设计时都必须加以考虑。

1、管道走向以及所处区域其他埋地设施情况、管道直径、长度、运营时间、运营温度、防腐层类型、管道连续性

2、土壤类型、电阻率地丅水情况、阴极保护系统设计寿命。

3、对于新建系统可以根据经验及理论计算,确定管道系统需要的保护电流大概的阴极保护站位置,然后世界测量阴极保护站的位置处的土壤电阻率选择地土壤电阻率点作为以后的阳极地床位置。

4、对于已建管道可以进行理论计算,也可以实地测量管道阴极保护所需要的保护电流实际测量阴极保护电流时,可以用蓄电池或临时的整流电源及地床给管道送电测量管道沿线个点的管地电位,根据实验结果确定阴极保护电流及保护站位置

5、由于牺牲阳极驱动电压低、输出电流小,所以一般只用短距离管道、且土壤电阻率低的情况下。外加电流阴极保护由于输出可调所以,可以用子啊大西南管道以及高土壤电阻率区应尽量采用外加电流阴极保护方式以取得的投资效益比。

阴极保护设计的步是计算所需电流量对于新建结构,可以参考类似地区一件结构电流来计算新建结构的电流大小如果结构已经建成,可以采取通电实验方式实际测量达到保护点位所需要的电流值电流密度是指保护单位面积所需要的电流的大小。


我要回帖