空调水管道固定支架管道支架固定要破坏隔热层吗

4.2.1 风管支吊架的固定件、吊杆、横擔和所有配件材料应符合其载荷额定值和应用参数的要求

4.2.2 风管支吊架制作应符合下列规定:    1 支吊架的形式和规格应符合本规程或按有关標准图集、规范选用,并应符合设计要求直径大于2000mm或边长大于2500mm的超宽、超重特殊风管的支吊架应按设计要求执行。    2 支吊架的下料宜采用機械加工采用电气焊切割后,应对切割口进行打磨处理;不得采用电气焊开孔或扩孔    3 吊杆应平直,螺纹应完整、光洁螺母与吊杆丝扣应咬合紧密.吊杆加长可采用吊杆端头螺纹或通丝连接延长吊杆长度,当使用内丝套筒螺母连接时套筒长度不应小于吊杆直径的4倍,套筒两端应采取防松动措施    4 采用通丝杆时,通丝杆不应直接安装在内胀锚固螺栓上.镀锌通丝杆不应采用焊接方式延长长度.采用通丝吊杆可參照本规程表4.2.3-1、表4.2.3-2、表4.2.3-3按照最大风管选用标准降低两个规格选用.其他类型风管参照执行4.2.3 在最大允许安装距离下,矩形金属水平风管吊架嘚最小规格应符合表4.2.3-1的规定;圆形金属水平风管应符合表4.2.3-2的规定;矩形彩钢玻璃纤维板水平风管应符合表4.2.3-3的规定也可按金属风管安装支吊架选用.其他规格应按吊架载荷分布(图4.2.3)及公式4.2.3进行吊架挠度校验计算。

4.2.4 非金属及复合材料风管水平安装的横担可选用相应规格的角钢和槽鋼也可选用轧制的型钢.允许吊装风管的最大规格应符合表4.2.4-1的规定;玻璃纤维复合材料风管水平安装横担允许吊装的风管应符合表4.2.4-2的规定,轻钢龙骨横担应符合现行国家标准《建筑用轻钢龙骨》GB/T 11981吊顶龙骨中U形龙骨的要求

4.2.5 非金属及复合材料风管吊架的吊杆直径应符合表4.2.5的規定。

4.2.6 金属风管(含隔热层)水平安装时其吊架的最大间距应符合表4.2.6的规定。

    注:C插条法兰、S插条法兰风管的支吊架间距不应大于3000mm
4.2.7 水平安裝非金属及复合材料风管支吊架最大间距应符合表4.2.7的规定。

4.2.8 支吊架的预埋件应位置正确、牢固可靠埋入部分应除锈、除油污,并不得涂漆.支吊架外露部分需作防腐处理
4.2.9 支吊架不应设置在风口、阀门、检查门和自控机构的操作部位,距离风口或插接管不宜小于200mm

4.2.10 采用胀锚螺栓固定支吊架时,应符合胀锚螺栓使用技术条件的规定.胀锚螺栓宜水平安装于建筑主体的混凝土构件上螺栓至混凝土构件边缘的距离鈈应小于螺栓套管直径的8倍.螺栓组合使用时,其间距不小于螺栓直径的10倍.螺栓孔直径和钻孔深度应符合表4.2.10的规定成孔后应对钻孔直径和鑽孔深度进行检查。

4.2.11 当设计无规定时支吊架安装应符合下列规定:

    1 靠墙或靠柱安装的水平风管宜用悬臂支架或斜撑支架;不靠墙、柱安裝的水平风管宜用托底吊架.直径或边长小于400mm的风管可采用吊带式吊架。    2 靠墙安装的垂直风管应采用悬臂托架或有斜撑支架;不靠墙、柱穿樓板安装的垂直风管宜采用抱箍吊架抱箍与风管应采用螺栓固定,螺孔间距不应大于120mm螺母应位于风管外侧,螺栓穿过的管壁处应进行密封处理;室外或屋面安装的立风管应采用井架或拉索固定拉索应固定在风管外加固圈或法兰的角钢上。4.2.12 距离水平弯管500mm范围内应设置一個支吊架;水平弯管、三通边长或风管直径超过1250mm时应设置独立支吊架;支管距干管1200mm内应设置一个支架    4 风管垂直安装时,其支架间距不应夶于4000mm;当单根直风管长度大于或等于1000mm时应设置不少于2个固定点.垂直安装的风管支架宜设置在法兰连接处,不宜单独以抱箍的形式固定风管使用型钢支架并使风管重量通过法兰作用于支架上,且法兰应采用角钢法兰的形式连接

4.2.13 非金属风管及复合材料风管支吊架应符合下列规定:

无机玻璃钢风管垂直支架间距应小于或等于3m,每根垂直风管不应少于2个支架边长或直径大于2000mm的超宽、超高等特殊风管的支吊架,其规格及间距应符合设计要求    3 无机玻璃钢消声弯管、边长或直径大于1250mm的弯管、三通等应单独设置支吊架。    4 无机玻璃钢圆形风管的托座囷抱箍所采用的扁钢不应小于30×4托座和抱箍的圆弧应均匀且与风管的外径一致,托架的弧长应大于风管外周长的1/3    5 酚醛铝箔复合板风管与聚氨酯铝箔复合板风管垂直安装的支架间距不应超过2.4m,每根立管的支架不应少于2个    6 玻璃纤维板复合材料风管垂直安装的支架间距不應大于1.2m。4.2.14 柔性风管支吊架应符合下列规定:    1 风管支吊架的间隔宜小于1.5m风管在支架间的最大允许垂直度宜小于40mm/m。

    2 柔性风管的吊卡箍应采鼡扁钢条制作(图4.2.14)其宽度应大于或等于25mm。卡箍的圆弧长应大于1/2风管周长且与风管外径相符柔性风管外隔热层应有防潮措施,吊卡箍可咹装在隔热层外
4.2.15 风管安装后,支吊架受力应均匀且无明显变形,吊架的横担挠度值应小于9mm

4.2.16 水平悬吊的主干风管或长度超过20m的系统风管,应设置不少于1个防止风管摆动的固定支架4.2.17 有隔热层风管吊装横担设置应符合下列规定:    1 有隔热层风管的横担宜设在风管隔热层外部,且不得损坏隔热层    2 采用硬质垫木作为衬垫时,垫木厚度应与隔热层厚度相同宽度不应小于横担的宽度,垫木应采取防腐措施隔热層与垫木边缘应紧密贴合。4.1.18 圆形风管的托座和抱箍的圆弧应均匀且应与风管外径一致.抱箍支架的紧固折角应平直,抱箍应箍紧风管4.2.19 双媔彩钢板复合材料风管支吊架应符合下列规定:    1 支吊架宜靠近风管连接件位置。    2 风管垂直安装时其支架间距不应大于1200mm,单根直风管至少應设置2个固定点    5 抱箍支架,折角应平直抱箍应紧贴并箍紧风管。


4.2.20 水平安装双面彩钢板复合材料风管支吊架间距应符合表4.2.20的规定

4.2.21 矩形沝平安装机制玻镁复合材料风管支吊架的形式、间距、规格应符合表4.2.21-1、表4.2.21-2、表4.2.21-3的规定。

4.2.22 防火阀直径或长边尺寸大于或等于630mm时应单独设置支吊架,支吊架的安装不能影响阀件的转动构件的操作及连接件的安装.防火阀、排烟阀(口)安装方向、位置应正确防火分区隔墙两侧的防吙阀,距墙表面不应大于200mm

4.2 支吊架制作与安装

4.2.1 从风管系统受力安全角度出发,规定风管支吊架的固定件、吊杆、横担和所有配件材料的有關载荷额定值和应用参数应符合制造商提供的数据要求4.2.2 本条文规定了风管支架、吊架制作形式和规格及吊杆制作时长度不够,需搭接应控制的技术要求    1 直径大于2000mm或边长大于2500mm的超宽、超重特殊风管的支吊架应由设计进行相关受力计算后确定。    2 采用电气焊切割和开孔是施工Φ的质量通病会造成孔径过大,且不圆整影响强度和美观,又易造成安全事故因此规定不得采用电气焊切割和开孔。    3 采用内丝套筒螺纹连接延长不仅可以增加吊杆螺纹连接的强度也可以改变焊接连接质量差的观感,套筒两端增加防松螺母是为了加强丝杆连接的可靠性    4 目前风管吊装采用通丝吊杆的比较多,规程仅对采用圆钢吊杆进行了描述且仅提到了可以采用通丝吊杆,没有给出如何进行选用囿些地区在使用时直接等径替代或提高使用标准,造成使用不统一由于通丝吊杆的特点直接按照吊杆规格等径替代对于大口径风管吊杆顯得有些偏小,或者提高通丝吊杆规格部分稍小口径风管采用M10通丝代替8圆钢往往显得有些偏大,特别是边长1250mm以下风管较多为避免使用混乱,造成资源的浪费统一选用标准。风管常用规格参照本规程表2.0.12-1、表2.0.12-2的执行

本条文规定了金属矩形、圆形、双面彩钢玻璃纤维板水岼风管允许最大间距下,支吊架的最小规格在型钢吊架的基础上,增加了异型钢的选用风管支吊架的选型,在理论计算和试验的基础仩确定型钢和槽型钢的最小尺寸,主要目的是在风管总重量及隔热重量降低的情况下降低风管吊架的规格和推荐选用异型钢支架,在確保安全的基础上降低风管系统的总载荷。根据我国工程的应用实际及SMACNA第2版第4章S4.1条的规定确定吊架安装后挠度(沉降值)应小于或等于9mm。4.2.4 箥璃纤维风管密度一般为70kg/m3按照现有的管板厚度26mm,一节1200mm长管径为1500mm×600mm的风管为例,其产生的荷载约为10kg不会对龙骨产生不利影响的挠度變形。

胀锚螺栓是较为方便的支吊架固定件种类及形式见表2,已被广泛应用于工程施工本条文在强调应符合胀锚螺栓使用技术条件规萣的同时,对胀锚螺栓适用的混凝土构件的位置提出了要求水平胀锚不仅可以增加锚栓的稳固性,也更便于操作并规定了常用胀锚螺栓的钻孔直径和钻孔深度的要求和成孔后的检查。由于胀锚螺栓为非标产品因此表4.2.10的钻孔直径和钻孔深度为参考值,具体数值应按照胀錨螺栓制造商提供的使用技术条件规定当胀锚螺栓组合使用时,每个节点胀锚螺栓数目应按《建筑施工实例应用手册5》(中国建筑工业出蝂社1999)中所列下式进行计算:


    1 非金属风管的材料一般强度较低,因此除小于或等于200mm阀件以外的各类阀件和设备应单独设支吊架不应将这些阀件设备重量由非金属风管来承担。    4 圆形柔性风管的支架间距应不大于1.5m保证风管在支架间的垂直度小于或等于40mm/m,数据引自SMACNA第2版第3章S3.35條    2 对圆形柔性风管的吊卡箍的宽度、弧长进行规定,是为了保证风管与卡箍紧密结合

寿阳隔热固定支架价格有调了

并將排潮口引出地面,至行人车辆无障碍之处,高出地面0.4m左右,为规避雨雪进入,需将排潮管口下弯。关于双线布置的蒸汽管网引出的排潮管要设置标识,分清是哪一条管道的,以利于发现问题后及时准确地追溯原因滑动管托滑动管托系列产品专门适用于电力,冶金石油,化工水利等行业的管道或设备需要位移应力的地方。滑动管托装置除支撑重量限制(或引导)位移,控制振(晃)动降低推力等作用外,并具有着结构简单承载力大,适应性强使用寿命长,价格合适廉等特点低能耗热网专用地埋隔热滑动支架兴松制造滑动润滑和管端的防水问题。保温管不仅具有传统地沟和架空敷设管道难以比拟的先进技术实用性能,而且还具有显著的社会效益和经济效益

保冷管托┅般情况下都是和卡箍配套安装使用.作为管道管托安装于低温设备及管道上面,主要适用于化工能源管道的铺设与架接,角度分为45°,60°,90°,120°,180°等,厚度分为20mm至300mm,长度分为80-300.材质主要有红松木,硬杂木,表面经沥青油或者杂芬油浸泡二至三次.防止冷量传播、产生冷桥,永不结露.起到隔冷减振緩冲热膨的作用本产品均按国家石油和化学工业局实施发布的标准管架图HG/T生产。一型、二型均可订做生产保冷管托是管道与支撑管道嘚钢结构或混凝土支架之间的连接件,起支撑(托)管道作用,是支架的一种形式木支架系由红松木、橡塑板为主要材料,再加上防腐、防水處理热传导率低、吸水率低

寿阳隔热固定支架价格有调了

另一方面,在管道运行时对隔热环抗压强度也有较高要求影响着蒸汽管道正瑺工作。此外石棉隔热环还该具备一定防水性,这样可以避免在保温层进水后对隔热环工作性能产生影响而且当隔热环在吸水后其氯離子渗该在一定以内,这样可以避免蒸汽管道被腐蚀在通过分析和论证之后可以发现,关于抗压强度技术要求半环隔热环是大于或等於2Mpa即可,而垫片隔热环则是大于或等于5Mpa关于热导率要求是越低就越好。由于管道在运行中介质温度有时可能会达到350℃所以石棉隔热环吔必须具有350℃以上长期耐温能力。大城县裕达密封材料有限公司石棉隔热温制品生产至今已有多年历史随着长期生产和科研试验积累,笁艺和生产设备不断更新石棉隔热环厂家产品现已往几个和地区。

寿阳隔热固定支架价格有调了

管托样式都是工程提供若你的工程没囿图纸请找我.我会安排专业技术和你对接,图纸设计施工方案一并解决!