现在现场搞水电监理,记得JGJ46-.2 TN系统中的保护零线除必须在配电室或总配电箱处做重复接地外,还必须在配电系统的中间处和末端处做重复接地。 是强条啊.但是甲方工程师说2级箱接地即可了,真心搞不懂啊.末端就是三级箱啊,规范要求必须重复接地的!求大神解答!

5.3.2 TN系统中的保护零线除必须在配电室或总配电箱处做重复接地外,还必须在配电系统的中间处和末端处做重复接地。
但是甲方工程师说2级箱接地即可了,真心搞不懂啊.末端就是三级箱啊,规范要求必须重复接地的!求大神解答!

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请与我们联系,我们将及时处理!

  • 除最后一级开关箱须和设备会移动,重复接地不太方便外,其他不移动的配电箱有条件做重复接地的,都应重复接地。这也是偶们这边做法及要求。

  • 这本规范比较老,一些内容过时了。

    TN-S系统只要保证上级断路器可靠动作,末端配电箱可不做重复接地。当然做了更好。

    TT系统必须在末端配电箱做重复接地,没有商量余地。

  • 现在工地上甲方工程师要求是机械设备的三级箱必须重复接地,二级箱必须接地,移动式三级箱有条件的就做,没条件的就算了

  • 我的理解是固定式三级箱距离比较远的

  • 三级箱属于负荷侧供电箱,相当于入户总箱。由于是施工临时用电,有条件(固定)的尽可能作重复接地,无条件(移动、变化)的只能作罢。

    这些问题通常只能双方沟通,但有时遇到固执的人你也无法,只能照办。

  • 个人认为有条件的话,都要做重复接地,包括机械设备,至少多一份保障