配电配电箱系统图识图解,求大神帮忙看下有没有问题。

    1、虚线框内为配电箱器件配置,本箱额定容量8KW。

    2、进线:WDZ-BYJ-3*16-MT32/CC,无卤低烟阻燃电线,规格3*16,穿32薄壁电线钢管,CC(楼板内暗敷设)应为WC(墙内暗敷设)或CC,WC。

    3、进线断路器:C50A/2P,C型特性(配电型,短时过电流7~10In),2极。

    4、接零接地排:本箱设置接零排N和接地排PE。


专业文档是百度文库认证用户/机构上传的专业性文档,文库VIP用户或购买专业文档下载特权礼包的其他会员用户可用专业文档下载特权免费下载专业文档。

专业文档是百度文库认证用户/机构上传的专业性文档,文库VIP用户或购买专业文档下载特权礼包的其他会员用户可用专业文档下载特权免费下载专业文档。

试读已结束,如果需要继续阅读或下载,敬请购买

斜线是表示连接么?还有四层为什么和别的层接法不一样啊,,?谢谢~...
斜线是表示连接么?还有四层为什么和别的层接法不一样啊,,?谢谢~

    斜线是一个符号,代表同一根引线上加斜线的干线为同一规格即后面标注的

    不是连接,是连接线的型号7*2.5的