低压柜断路器知识来自于造价通云知平台上百万用户的经验与心得交流登录注册造价通即可以了解到相关低压柜断路器更新的精华知识、热门知识、相关问答、行业资讯及精品资料下载。同时造价通还为您提供材价查询、测算、、等建设行业领域优质服务。
由于各种原因的影响使用时间長了经常会出现一些这样那样的小问题而导致配电柜不能正常运行。一旦出现这些小故障时我们的电力维修人员就要及时对设备进行故障排查,下面就和大家分享一些配电柜的常见故障及解决方法希望可以对维修人员有所帮助。
一、进线柜主开关不能分闸的原因分析及解决办法
1、 分闸按钮接触不良 解决办法:更换分闸按钮
2、 分闸线圈烧坏 解决办法:更换分闸线圈
二、断路器不能合闸的原因分析及解决办法
1、 欠压线圈不工作(电压正常) 解决办法:更换欠压线圈
2、 按下合闸按钮合闸线圈得电不工作 解决办法:更换欠压线圈
3、 合闸按钮接觸不良 解决办法:更换合闸按钮
4、 控制回路熔芯烧坏 解决办法:确认控制回路正常无短路后更换熔芯
5、 断路器未储能 解决办法:检查电动機控制电源电压必须≥ 85%
6、 合闸电磁铁控制电源电电压小于 85% 解决办法:合闸电磁铁电源电压必须≥ 85%
7、 合闸电磁铁已损坏 解决办法:更换合闸電磁铁
8、 抽屉式断路器二次回路接触不良 解决办法:把抽屉式断路器摇出后,重新摇到“接通”位置 检查二次回路是否连接可靠
9、 万能轉换开关在停止位 解决办法:将开关转到左送电或右送电处
三、 主计量无功表反转或不转原因分析及解决办法
2、 变压器进线相序错误 解决辦法:重新调整相序
3、 电压电流回路正常 解决办法:更换无功表
四、 电容柜不能自动投切原因分析及解决办法
1、 电流取样信号线未接 解决辦法:接好电流取样信号线
2、 检查控制器熔芯是否烧坏 解决办法:更换熔芯
3、 电压偏高,控制器显示过压 解决办法:调整过压保护点
4、 电鋶偏小控制器显示超前 解决办法:电流增大后能自动正常工作
5、 电容柜补偿仪显示过压 解决办法:把设定电压值调高于实际电压
6、 电流取样信号线未接 解决办法:接好电流取样信号线
7、 补偿控制仪熔芯被烧坏 解决办法:更换熔芯
8、 电流偏小 解决办法:待用电电流增大后进┅步调试处理
五、电容柜功率因数达不到0.9以上的原因分析及解决办法
1、 电容器的容量降低 解决办法:更换电容器
2、 部分回路未通电 解决办法:检查后作处理更换
3、 原设计负荷增大 解决办法:增加电容柜补偿容量
六、 抽屉出线电能表不转的原因及解决办法
1、检查二次插件是否接触不良 解决办法:调整二次插件接触片
2、电流电压正常 解决办法:更换电度表
七、 双电源切换不能自动投切的原因分析及解决办法
1、 万能转换开关没有转到自动位 解决办法:将开关转到自动位置
2、 手动转换开关没有转换到自动位置 解决办法:把手自动转换开关转向自动位置
3、 欠电压脱扣器没闭合 解决办法:检查电压与脱扣器电压等级是否一致V ≥ 85%
5、 断路器分励机构没复位 解决办法:检查机械联锁是否松动,囿无卡滞现象