在现实的工业生产中,会遇到变频器频率无法上调的情况。如果硬件上没有什么损坏,一般是变频器输出的最大扭力小于负载提升扭力造成的,讲白了就是变频器带负载能力不行。我们从以下6点进行分析:
加速时间过短
理论上,加速时间越长,带负载提升的能力会越强,设定加速时间过短了,有些变频器会显示过流或者过载过热报警等,但是有些并不会显示出来,只是卡在某个频率段上不去。
V/F比值过大
这个有些变频器也叫转矩提升,这个参数设定过大了,有时候反而会无法正常启动,适当减少会解决问题。
备注:转矩提升又叫转矩补偿,是为补偿电动机定子绕组电阻所引起的低速时转矩降低,而把低频率范围内U/F增大的方法。转矩提升功能是在变频器低频的情况下经常用到的一个参数,因为传统的V/F控制方式变频器的输出力矩和频率是成正比的,一般在低频的情况下似乎都不怎么够力,转矩提升功能实际上就是在低频的情况下提高变频器内部电压是电流增大提高输出力矩的一种方式。在使用这个功能的时候不可以盲目的将转矩提升功能调的太大,太大会出现保护。
矢量控制参数不匹配
在矢量控制模式下,电机的内阻,电感等参数需要精密测量,和变频器的矢量参数需要配合好,运行一段时间后,电机参数过热造成偏移,这时候会造成电流过大,无法正常启动电机,频率可能也会卡在某个段点上,重新优化了参数可以解决问题。
最高频率和最大频率设定过低
一般这两个参数是设定最大值的,但是不排除有些粗心大意的电工改掉了这两个参数,所以也会造成无法提升频率。
一些特殊场合参数需匹配
有些场合最低频率不能设定过低,比如在恒压供水系统里边,最低频率设0Hz后,当水泵压力低下时,超过变频器的启动频率时变频器开始加速,压力始终加不上去,变频器频率怎么也加不到50Hz,才38Hz左右,反复设置和调节PID,始终频率上不去。只有将变频器最低频率设置15-20HZ左右,变频器的加速才能满足,且能将水泵恒压至某压力位置。压力虽满足恒压要求,但当不用水时,变频器不能完全停止,始终保持最低频率的速度。
这是因为:在恒压供水系统中,变频器最低频率是不能设为0HZ的,一般最少在20HZ左右,这是由水泵的流量和扬程共同决定的。
解决的办法是设置休眠频率,当水泵不用水时的频率(比如说28HZ)运行若干分钟时,水泵休眠,当压力下降到比设定压力低0.2-0.4MP时,水泵启动。另一种方法是设置定时供水,分几个时间段定时供水,一般恒压供水控制器都有上面说到的功能。
变频器的互感器(霍尔)出现问题后,无法正常测量正确的电流,也可能会发生类似的情况,另外主板上某个测量元件出现老化,也会发生这种情况,这些在维修变频器的时候经常会碰到。
在工控的路上
工控资料窝
分享到朋友圈,和朋友们一起分享吧
——————————————————————
免责声明:本文版权归原作者所有。如涉及版权,请联系删除
声明:本文由入驻搜狐号作者撰写,除搜狐官方账号外,观点仅代表作者本人,不代表搜狐立场。日,亚马逊在官网低调地宣布了一款名为Amazo……
在2015年无人机井喷的那一年,各家无人机如雨后春笋般冒……
不知道大家是否去看了2017的上海车展,两年一度的上海车……
近年来,固态硬盘、无线基带、无线控制、家用网络、汽车……
在超级结MOSFET出现之前,高压器件的主要设计平台是基于……
演讲人:尔宾时间: 10:00:00
演讲人:陶志时间: 10:00:00
演讲人:陈智鸿时间: 10:00:00
预算:¥50,000-¥100,000预算:¥50,000-¥100,000
变频器常见故障分析
[导读] 变频器是把工频电源(50Hz或60Hz)变换成各种频率的交流电源,以实现的变速运行的设备。其中控制电路完成对主电路的控制,整流电路将交流电变换成直流电,直流中间电路对整流电路的输出进行平滑滤波,逆变电路将直流电再逆变成交流电向电机供电。变频器经常出现的一些故障,主要包括变频器本体和机构方面以及运行过程中的问题。
&变频器是把工频电源(50Hz或60Hz)变换成各种频率的交流电源,以实现的变速运行的设备。其中控制电路完成对主电路的控制,整流电路将交流电变换成直流电,直流中间电路对整流电路的输出进行平滑滤波,逆变电路将直流电再逆变成交流电向电机供电。变频器经常出现的一些故障,主要包括变频器本体和机构方面以及运行过程中的问题。
1)变频器充电起动电路毛病
通用变频器一般为电压型变频器,选用交&直&交作业方法,便是输入为沟通电源,沟通电压三相整流桥整流后变为直流电压,然后直流电压经三相桥式逆变电路变换为调压调频的三相沟通电输出到负载。当变频器刚上电时,因为直流侧的平波电容容量非常大,充电电流很大,一般选用一个起动电阻来限制充电电流,多见的变频起动两种电路,如图
1所示。充电完结后,操控电路经过继电器的触点或晶闸管将电阻短路,起动电路毛病一般表现为起动电阻烧坏,变频器报警显现为直流母线电压毛病,一般规划者在规划变频器的起动电路时,为了削减变频器的体积挑选起动电阻,都挑选小一些,电阻值在10~50&O,功率为10~50W。
当变频器的沟通输入电源频频通时,或许旁路接触器的触点接触不良时,以及旁路晶闸管的导通阻值变大时,都会致使起动电阻烧坏。如遇此情况,可采购同规格的电阻换之,一起有必要找出引出电阻烧坏的原因。假如毛病是由输入侧电源频率开合致使的,有必要消除这种景象才能将变频器投入运用;假如毛病是由旁路继电器触点或旁路晶闸管致使,则有必要替换这些器材。
变频器常见故障分析
2)变频器无毛病显现,但不能高速运转
我厂一台变频器情况正常,但调不到高速运转,经检查,变频器并无毛病,参数设置准确,调速输入信号正常,上电运转时测验呈现变频器直流母线电压只要
450V左右,正常值为580~600V,再测输入侧,发现缺了一相,毛病原因是输入侧的一个空气开关的一相接触不良形成的,为何变频器输入缺相不报警仍能在低频段作业呢?实际上变频器缺一相输入时,是能够作业的,大都变频器的母线电压下限为400V,便是当直流母线电压降至400V以下时,变频器才陈述直流母线低电压毛病。当两相输入时,直流母线电压为380*1.2=452V&400V。当变频器不运转时,因为平波电容的效果,直流电压也可到达正常值,新式的变频器都是选用PWM操控技能,调压调频的作业在逆变桥完结,所以在低频段输入缺相仍能够正常作业,但因为输入电压低输出电压低,形成异步电机转矩低,频率上不去。
3)变频器显现过流
呈现这种毛病显现时,首要检查加快时刻参数是不是太短,力矩提高参数是不是太大,然后检查负载是不是太重。假如无这些景象,能够断开输出侧的电流互感器和直流侧的霍尔电流检查点,复位后运转,看是不是呈现过流景象,假如呈现的话,很可能是
1PM模块呈现毛病,因为1PM模块内含有过压过流、欠压、过载、过热、缺相、短路等维护功用,而这些毛病信号都是经模块操控引脚的输出Fn引脚传送到微控器的,微控器接收到毛病信息后,一方面封闭脉冲输出,另一方面将毛病信息显现在面板上,一般替换1PM模块。
4)变频器显现过压毛病
变频器呈现过压毛病,一般是雷雨气候,因为雷电串入变频器的电源中,使变频器直流侧的电压检查器动作而跳闸,在这种情况下,一般只须断开变频器电源
1min左右,再合上电源,即可复位;另一种情况是变频器驱动大惯性负载,就呈现过压景象,因为这种情况下,变频器的减速中止归于再生制动,在中止过程中,变频器的输出频率按线性下降,而负载电机的频率高于变频器的输出频率,负载电机处于发电情况,机械能转化为电能,并被变频器直流侧的平波电容吸收,当这种能量足够大时,就会发生所谓的&泵升景象&,变频器直流侧的电压会超越直流母线的最大电压而跳闸,关于这种毛病,一是将减速时刻参数设置长些或增大制动电阻或增加制动单元;二是将变频器的中止方法设置为自在泊车。
5)电机发热,变频器显现过载
关于现已投入运转的变频器假如呈现这种毛病,就有必要检查负载的情况;关于新装置的变频器假如呈现这种毛病,很可能是
V/F曲线设置不妥或电机参数设置有疑问,如一台新装变频器,其驱动的是一台变频电机,电机额外参数为220V/50Hz,而变频器出厂时设置为380V/50Hz,因为装置人员没有准确设定变频器的V/F参数,致使电机运转一段时刻后转子呈现磁饱满,致使电机转速下降,发热而过载。所以在新变频器运用曾经,有必要设置好该参数,别的运用变频器的无速度传感器矢量操控方法时,没有准确的设置负载电机的额外电压、电流、容量等参数,也会致使电机热过载,还有一种景象是设置的变频器载波率过高时,也会致使电机发热过载,最终一种景象是电气规划者规划变频器常常在低频段作业,而没有考虑到在低频段作业的电机散热变差的疑问,致使电机作业一段时刻后发热过载,关于这种,需加装散热装置。
自动化技术广泛用于工业、农业、军事、科学研究、交通运输、商业、医疗、服务和家庭等方面。采用自动化技术不仅可以把人从繁重的体力劳动、部分脑力劳动以及恶劣、危险的工作环境中解放出来,而且能扩展人的器官功能......关键字:
在当今追求自动化控制的今天,工业控制技术发展迅速,机器工控产品市场也随之爆发,更多的资本正在不断涌入这一巨大的市场。那么,这个市场到底有多大呢,通过下面这些相关机构对此类产品市场的判断,也许可以窥知一......关键字:
据国外媒体报道称,爱立信董事会不久前正式宣布,公司CEO卫翰思(Hans
Vesterberg)将卸任公司总裁、CEO和董事会成员的职务,CFO简-弗莱克哈默(JanFrykhammar)出任公司临时CEO、集团副总裁卡尔-梅兰德(Car......关键字:
据俄罗斯媒体2月23日报道,莫斯科市政府网站发布消息称,首款会烙饼的机器人在莫斯科启用。......关键字:
我 要 评 论
热门关键词每日登录:+1西币&+1积分
&下次自动登录
绑定第三方账号登录 & & &
扫描二维码登录支持中心移动端
获取动态密码
售前文档售后文档热门视频系列热门版区售后服务概述自助服务帮助信息
You are here:
关于变频器速度控制转矩限制的参...
热点活动:
置评已完成,谢谢!
您现在可以为该问题添加标签。
关于变频器速度控制转矩限制的参数设定 - 已解决问题
自己想用变频器1输出转矩控制变频器2的转矩限幅(变频器2的实际转矩不能超过该值,并且该值实时变化的)因为西门子mm440的AO输出没有转矩的,只有工作电流,所以变频器1是可以通过AO2输出工作电流给变频器2,但在变频器2怎么设定电流限制呢?第一个问题:可以让变频器AO输出实际转矩吗?第二个问题:没有的话,变频器2如何做电流(实时变化的)限制?我看了资料P0640只能设定百分比,有没有其他方法?本人想做转矩(实时的,数值来自于变频器1的AO)限制的速度控制方式&&先谢了
产品版区:
悬赏分:5 | 解决时间: 19:17:24 | 提问者:& - 资深学长&nbsp&nbsp第3级
问题ID:105053
可以让变频器模拟量输出实际转矩,r31为经过滤波后的转矩实际值,&设置P0771参数DAC的功能,P0771(0)为模拟量输出1,设定值为31就是模拟量输出1输出转矩实际值为0-20MA信号
中级工程师&nbsp&nbsp第10级&
以下网友赞了您的问题:
填写您的评论...
提问者对于答案的评价:谢谢你的答案。。。。。
已阅,最佳答案正确。&&转矩限幅请参考P参数
置评专家:西门子驱动技术支持& 16:52:55
更多相关问题
本版精华问答
等待您来回答
作者/最新回复
最后回复时间
MM440变频器转矩控制参数怎么设置&&《MM440&PID与矢量控制方法》
- 资深顾问&nbsp&nbsp第13级
& 09:57:48
问题一,变频器1的转矩实际值,作为变频器2的转矩限幅,可以。问题2,变频器2的电流限幅就是变频器2的参数P0640。你需要把变频器1的最大实际转矩下的电流,输入到变频器2的P0640里。
- 顶级工程师&nbsp&nbsp第12级
& 20:31:59
上一页1下一页&
扫描打开手机版
支持中心新发布“关注”功能了!实时查看彼此动态,更方便地进行技术交流。
不管是“关注”与“被关注”,相信都是一个美好的开始!
还有多重奖励派送,快快行动起来吧!
欢迎您来到找答案
在“找答案”,已有超过7万个被解决的技术问题供您参考!
西门子技术专家亲自把关!常规的,简单的问题,在这里您都可以找到答案!
遇到了问题,就来“找答案”提问。
点击搜索框右侧的提问按钮,只需2步就能成功提交问题!分分钟就有无数大侠前来帮你。
在“找答案”每天都有大量的新问题。
别犹豫,只需要点击问题下方的“我要回答”就能参与。答题不光有积分相送,也会给您积攒大侠人气。
“找答案”定期开展各种有奖活动期待您的参与。
更有机会参加西门子高端用户峰会。领略西门子的博大精深!不用怎么控制普通电机的速度
全部答案(共1个回答)
机的调速方法有;变极调速,这要电机设计时予留线头,且一次调速变化大.调压调速变化小,但影响转矩.相比调频调速性能较好.
变频器原理介绍
时间: 11:34:18
来源:网络收集
变频器是利用电力半导体器件的通断作用将工频电源变换...
为什么不行呢?
例如:我用DZ108的小型断路器为例,该断路器有一常开一常闭触点,变频器设置为二线控制,自由停车,转速跟踪,控制线接断路器的常开触点上,分断开...
变频电机自身无所谓在什么频段上较省电,这要看变频电机带动的设备在什么转速下效率最高。虽然通过变频使设备转速变化,改变设备的输出。但任何设备输出变化范围内有一点的...
最好用操作面板来读取电流,由于变频器输出的是调制波钳表读数的误差较大,钳进线不行低频运行时即使电机电流很大进线电流也会很小。
沃加沃加林肯电机小屋旅馆怎么样?
答: 考试合格啊!
答: 当前世界上有四个最大的科学难题,全球各专业的科学家都在设法揭开大自然的这些秘密,如能解开这些谜团,那么人类的生活以及对世界的看法将发生根本的变化。
答:  2011年二级建造师考试时间(部分省市时间不统一)
6月26日  上午9:00-12:00...
大家还关注
确定举报此问题
举报原因(必选):
广告或垃圾信息
激进时政或意识形态话题
不雅词句或人身攻击
侵犯他人隐私
其它违法和不良信息
报告,这不是个问题
报告原因(必选):
这不是个问题
这个问题分类似乎错了
这个不是我熟悉的地区

我要回帖

更多关于 变频器速度控制不稳定 的文章

 

随机推荐