&变频器输出电抗器的疑问
发帖数:1711
楼主&&&& 11:30:17
主题:变频器输出电抗器的疑问
变频器输出电抗器的压降有1%、2%、4%几种,请问选型时根据什么选择呢?另外输出电抗器和变频器输出之间为什么距离越短越好?小白问题
技术如逆水行舟,不进则退!
发帖数:2786
6楼&&&& 20:12:46
主题:回复:变频器输出电抗器的疑问
变频器和电动机之间的接线超长时,随着变频器输出电缆的长度增加,其分布电容明显增大,从而造成变频器逆变输出的容性尖峰电流过大,会引起变频器过流跳闸保护,因此必须使用输出电抗器或du/dt滤波器、正弦波滤波器等装置对这种容性尖峰电流进行限制。输出电抗器用于补偿在电机电缆长距离敷设时引起的线路电容的充电电流,也可用来抑制谐波。变频器接入输出电抗器的作用:1、改善电机的绝缘特性,减少电机噪音,延长电机的使用寿命。2、增加变频器到电动机的导线距离。3、可以有效抑制变频器的IGBT开关时产生的瞬间高电压,减少电压对电缆绝缘和电机的不良影响。4、改善输出电流波形。以上内容出自西门子文档,文档编号:F0255。根据实际经验输出电抗器还是很有用的,我单位用辊道电机属于逆变器一拖多类型,每台电机都带有过热和过流保护的开关,但原设计没有输出电抗器,在运行过程中发现辊道电机无故就烧损,逆变器频繁报警,最让人不能理解的是电机烧坏了这个开关也不跳闸,后来找西门子专家来现场查找原因,得出结论需要增加输出电抗器,后来这个输出电抗器增加上,逆变器也不报警了,电机开关该跳闸的时候能跳闸了。
发帖数:6054
精华帖:241
26楼&&&& 21:16:38
主题:回复:变频器输出电抗器的疑问
应该是“接一个总电抗值大的在变频器输出端”就可以了。
天生不宜做胜利者,自来没有胜利的欲望,只是不甘失败,十分十分不甘心失败。木心
发帖数:2953
48楼&&&& 16:17:04
主题:回复:变频器输出电抗器的疑问
化工行业的安全标准,变频器不允许在现场,所有变频器必须在配电室,,可能出现几百米的距离,而且对于隧道以及井下设备,七八百米也是可能的,,
Thank you for the support.
发帖数:4807
精华帖:100
52楼&&&& 12:48:49
主题:回复:变频器输出电抗器的疑问
输出电抗器如果能够不用的话,尽量不要用吧。这个东西对变频器输出到电机的电压值有显著降低作用。我们以前一个项目,既配了进线电抗器又配了输出电抗器,电压在电抗器上损失不少,结果电机电压达不到额定值,转速都到不了额定值。
发帖数:220
55楼&&&& 14:59:07
主题:回复:变频器输出电抗器的疑问
7.5米的限制的确有,但不是电抗器至变频器之间的距离,而是说由于IGBT开关时沿电缆方向上产生的反射尖峰电压达到最高值时运行的长度:& & & L=1/2VTr,式中,V=150米/微秒(IGBT开关电压运行速率,约为光速的一半),Tr=0.1微秒(电压上升时间)。由此可算出L=7.5米,即就是说,当逆变器输出距离小于7.5米时最高尖峰电压(直流母线电压的两倍)将不会达到。& & 事实上,S120的工程手册(SINAMICS - Low Voltage Engineering Manual SINAMICS G130, G150, S120 Chassis, S120 Cabinet Modules, S150 Version 6.0 ? July 2010 Supplement to Catalogs D 11 ? 2011 and D 21.3 ? 2011&)有一个很详细的原理介绍,有关输出电抗器、输出电缆的长度计算公式等等,都可找到出处,大家有机会可看看。附件摘出了输出电缆计算公式,请参考
发帖数:6054
精华帖:241
57楼&&&& 12:21:33
主题:回复:变频器输出电抗器的疑问
二者压降不一样,进线电抗器的压降不应该低于2%,出线电抗器压降多为1%.而且,即便是有设计单位把二者的压降选成一样,但出线电抗器面对的都是高次谐波,发热量肯定大的多,这就要求出线电抗器要比进线电抗器具有更好的散热性能。还有,进线电抗器要具用抗短路的功能,所以,理论上讲,同感抗/同容量的进线电抗器要比出线电抗器线径粗。二者是不能互换的。不能把一个工程实例,做为圣经啊!:)
天生不宜做胜利者,自来没有胜利的欲望,只是不甘失败,十分十分不甘心失败。木心
发帖数:2953
60楼&&&& 19:39:09
主题:回复:变频器输出电抗器的疑问
5米啊,,那是我记混了,,这会记清楚了不会忘了,,以前我们部分电机都是普通的电机,而且质量真不咋的,设计接触器控制,后来为了提速改成了变频器,改为了变频器以后线圈经常损坏,,线包大部分都是匝间短路,添加了输出电抗器效果好很多,,对于变频器控制的普通电机我觉得应该加输出电抗器,。
Thank you for the support.
发帖数:1711
64楼&&&& 10:42:52
主题:回复:变频器输出电抗器的疑问
不好意思,现在才来汇报结果,应用行业煤矿矿井提升机,系统改造,原来为高压串电阻提升系统,后增加一套转子变频系统作为备用。在使用转子变频系统时出现电机滑环经常损坏的现象。电机参数如下:电机为传统的三相异步绕线电机。经过分析,判断,决定增加输出电抗器(国产某电抗器,并且在此基础上使用了该公司的输出滤波器),电抗器和滤波器如下滤波器参数:额定电压:690V 额定频率:0-400HZ 额定电流:600A,载波频率:0.1-20KHZ增加这两项后,电机端电压波形为原来没加电抗器之前的电机端电压的波形不知道怎么找不到了,晕,从这个可以看出来效果是有,最明显的是在现场听到的电机啸叫声没有了,但是和厂家宣称的正弦波还是有差距的,语言组织比较混乱,请大家包涵,另外这次准备工作不充分,现场工期紧(生产矿井,催的那个急啊,就给了不到一个小时时间)
技术如逆水行舟,不进则退!
欢迎您来到技术论坛
在这里,可以将您的话题分享给大家。“发帖”即可与全国各地的自动化技术工程师进行最直接的交流、分享与学习。
看到您感兴趣的帖子,记得“回复”您的观点哦。
一个主题每人多次发言,适合过程的探讨与分享。
这里有西门子工控产品的探讨精华,有宝贵的经验分享。
点击精华帖列表,一览无余!
当您在项目中遇到疑难问题,
记得来这里获得众多资深用户的帮助与指导。
支持中心新发布“关注”功能了!实时查看彼此动态,更方便地进行技术交流。
不管是“关注”与“被关注”,相信都是一个美好的开始!
还有多重奖励派送,快快行动起来吧!

我要回帖

更多关于 变频器进线电抗器 的文章

 

随机推荐