工程名称 天府软件园四期F区A1栋装飾装修工程 建设单位 成都高新置业有限公司 监理单位 成都衡泰工程管理有限公司 施工单位 江西利达装饰工程有限公司 交底部位 一~十九层 交底日期 2012年 3 月 1 日 交底人签字 接收人签字 交底内容: 套接紧定式钢导管电线管路施工技术交底 一、工程概况: 本工程设计干线、支线采用铜芯電缆或铜芯塑料线穿焊接钢管沿地、墙或吊顶内暗敷,图纸会审提出将原设计¢50以下的电气管道由焊接钢管改为套接紧定式钢导管,具体管材、规格及敷设方式严格按图纸设计施工 二、执行规范: 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 《套接紧定式钢导管电线管路施工忣验收规程》CECS120:2000 三、施工工艺: (一)、施工准备: 1、技术准备: (1)、施工前必须认真熟悉图纸及会审纪要以及相关资料,弄清设计图嘚设计内容提出图中的疑问并提出建议;注意图纸提出的施工要求,核对装修图纸及现场已安装设备、管路与水电图纸是否吻合确认無误后方可施工,杜绝边做边问 (2)、准备施工机具、材料。 2、材料要求: (1)、使用的管材、器材应符合国家现行技术标准的规定並有产品合格证。 (2)、管材及器材的规格型号应符合现行标准及设计要求;钢质接线盒、分线盒、直管万能接头卡不紧、直角弯管、金屬线管管卡、开关盒、插座盒等的规格应与面板、盖板相配套 (3)、管材及盒、箱等金属件,均应镀锌;紧固件均应使用镀锌件 4、作業条件: (1)、暗管敷设: 各层装饰砌体施工已完成,在敷设管盒前必须弹好水平线砖墙内按先安装线盒再配管的施工工序进行施工,牆、地面开槽必须采用机械先开槽再剔打严禁直接剔打。 (2)、吊顶内管路敷设 1)、配合装饰安装预埋件、预留孔洞工作 2)、单独支撐、吊挂的管路,在吊顶龙骨安装前进行施工;吊顶内的管路严禁利用吊顶龙骨及设备吊杆安装线管 3)、装修施工时,配合装饰图纸做恏灯位及电气器具布置图并在楼板或墙上标注出实际位置。 (三)、质量、技术要求 (1)、管材及附件 套接紧定式镀锌钢管的管材、连接套管及盒(箱)组成的电线管路应采用同一金属材料制作,并应镀锌紧定螺钉应采用高强度原材料制作。管材、连接套管及其金属附件使用的原材料应符合国家现行标准的规定产品附有出厂合格证和检验报告。 吊顶的挂件不得作为线管及设备的吊架线管的吊架不嘚挂吊顶; 套接紧定式镀锌钢管的管材、连接套管、螺钉及其附件,安装前应进行外观检查且应符合下列规定: 1、型号、规格符合设计偠求,管材表面有明显不脱落的产品标识。 2、金属内、外壁镀层均匀完好,无剥落、锈蚀等现象 3、管材、连接套管及其金属附件内、外壁表面光洁,无毛刺、飞边、砂眼、气泡、裂纹、变形等缺陷 4、管材、连接套管及其金属附件,壁厚均匀管口边缘平整、光滑。 5、连接套管的长度不小于管外径的2~3.5倍 6、连接套管中心凹型槽弧度均匀,位置垂直、正确、凹槽深度与钢导管管壁厚度一致 7、紧定螺釘符合生产设计要求,螺纹整齐、光滑、配合良好、顶针尖固旋转紧定脱落的“脖颈”尺寸准确。 紧定螺钉专用工具应配套、耐用、便於操作 (2)、管路敷设 套接紧定式钢导管管路有下列情况之一时,中间应增设拉线盒或接线盒其位置应便于穿线: 1、管路长度每超过30m,无弯曲 2、管路长度每超过20m,有一个弯曲 3、管路长度每超过15m,有两个弯曲 4、管路长度每超过8m,有三个弯曲 套接紧定式钢导管管路彎曲敷设时,弯曲管材弧度应均匀不应有折皱、凹陷、裂纹、死弯等缺陷。切断口平整、光滑管材弯扁程度不应大于管外径的10%. 套接緊定式钢导管管路垂直敷设时,管内绝缘电线截面应不大于50mm2长度每超过30m,应增设固定导线用的拉线盒 套接紧定式钢导管管路明敷设时,管材的弯曲半径不宜小于管材外径的6倍当两个接线盒间只有一个弯曲时,其弯曲半径不宜小于管材外径的4倍 套接紧定式钢导管管路吊顶内敷设时,支架、吊架的规格当无设计要求时,不应小于下列规定: 1、圆钢:直径6mm 2、扁钢:30mm×3mm。 3、角钢:25mm×25mm×3mm 套接紧定式镀锌鋼管水平或垂直明敷设时,其水平或垂直安装的允许偏差为1.5‰全长偏差不应大于内径的1/2。 套接紧定式镀锌钢管吊顶内敷设时排列应整齊,固定点牢固间距均匀,其最大间距应符合下列规定: 敷设方式 钢导管种类 钢导管直径(mm) 16~20 25~32 40~50 固定点间的最大距离(m) 吊架、支架戓沿墙敷设 厚壁钢导管 1.5 2.0 2.5 套接紧定式钢导管 1.5 2.0 2.5 套接紧定式镀锌钢管敷设时吊杆与终端、弯头中点、电气器具或盒(箱)边缘的距离为150~300mm。

我要回帖

更多关于 万能接头卡不紧 的文章

 

随机推荐