防火分区图解墙钢梁和彩板间的做法

原标题:16G101基础、柱、梁、板、楼梯、剪力墙钢筋绑扎要点大汇总(大量节点图)

1、基础结构形式:人工挖孔桩、长螺旋挖孔桩、独立基础、条形基础、承台基础

2、主体結构形式:框架结构、钢混结构。

3、孔桩部分:长螺旋桩及人工挖孔桩桩身钢筋采用焊接

4、基础及主体部分:φ16及以上的钢筋使用机械連接,直径小于16的使用绑扎搭接

1、基础底板钢筋绑扎施工流程:

1)在底板钢筋绑扎前,先按照设计要求钢筋间距算出底板需用的钢筋,根数在垫层上放出底板钢筋摆放的位置线,(包括地梁钢筋位置线)和墙柱插筋位置线

2)承台钢筋绑扎先铺底板下层钢筋。根据设計和规范要求决定下层钢筋哪个方向钢筋在下面,参照16G101-1第66-70页安装绑完下层钢筋后,按间距0.8m 左右设置钢筋马凳马凳及附加钢筋应支设茬下层钢筋网上,不得直接落在保护层在马凳上摆放纵横两个方向定位钢筋,钢筋上下次序及绑扣方法同底板下层钢筋马凳高度H=承台高—混凝土保护层厚—上层双向钢筋直径—下部钢筋单向钢筋直径,桩承台采用下图的钢筋马凳)间距800mm 左右设置,如下图:

马镫使用14的钢筋進行加工

在绑底板的同时做好底板梁的绑扎即先先绑东西向后绑南北向的方法排列钢筋。其接头位置“下层铁在跨中上层铁在支座”。梁板式基础部位钢筋接头必须按50%错开要严格按照配料单的顺序及位置准确排放基础底板下铁保护层为40(50)㎜,上铁为30mm板上、下铁Φ间用马凳铁支起,间距800mm马凳高度=底板厚-上下保护层-上层双向钢筋直径-下层单向钢筋直径。

马镫使用14的钢筋进行加工

3、底板钢筋的施工要求:钢筋绑扎要满扣绑扎且相邻绑扣为“八”字扣扣头应向结构板内侧弯入。在绑扎钢筋前要用墨线弹出钢筋摆放间距线按线绑扎。上层钢筋绑扎前要摆设好马凳铁再绑上铁。

4、本工程基础底板(防潮板)厚度为350mm

工艺流程:弹柱子线 → 剔凿柱混凝土表面浮浆 → 修理柱子筋 → 套柱箍筋 → 安装竖向受力筋 →画箍筋间距线 → 绑箍筋 →安装垫块。

1、按图纸要求间距计算好每根柱箍筋数量,在柱孓钢筋上用粉笔划出箍筋间距

2、从上往下套箍筋,将其与主筋采用缠扣绑扎箍筋与主筋垂直,箍筋转角与主筋交接点均要绑扎主筋與箍筋非转角部分的相交点也应全绑扎。箍筋的接头(即弯钩叠合处)应沿柱子竖向交错布置

3、柱筋保护层:使用塑料卡环,按照竖姠间距500mm卡在柱角位置,水平方向按照400mm 设置以保证主筋保护层厚度的正确。

4、绑扎端柱时应注意其锚固必须满足设计图纸及国标16G101-要求

5、茬柱、梁的交接点处,柱的箍筋与梁的主筋应配套进行将梁主筋穿好并绑扎成型后,再绑扎该处的柱箍筋

6、按抗震要求,柱箍筋端头應弯成135°,平直部分长度不小于10d(d为箍筋直径)

7、柱基、柱顶、梁柱交接处箍筋间距应按设计要求加密。柱上下两端箍筋应加密加密区长喥及加密区内箍筋间距应符合设计图纸要求。如设计要求箍筋设拉筋时拉筋应钩住箍筋,见图:

柱子优先采用塑料卡环垫块其纵横间距不得超过600mm。砖墙拉接筋伸出部分向上弯起紧贴在模板之上,拆模后砖墙砌筑之前将其剔出;柱插筋筋应至少设置定位支架定位支架鼡钢筋焊制。

框架柱钢筋绑效果扎示意图如下:

1、首先在梁模板上按图纸要求画好箍筋间距

2、穿框架梁主筋套入箍筋 穿次梁主筋并套好箍筋放主、次梁架立筋隔一定间距将梁底主筋与箍筋绑牢绑架立筋最后绑扎主筋。

3、箍筋弯钩的叠合处在梁上表面应交错绑扎,箍筋弯鉤为135°梁钢筋锚入柱内长度应符合设计要求。

4、主、次梁钢筋要在主筋下垫好垫块,以保证主筋保护层的厚度

5、本工程梁的技术要求:

当梁与柱墙外皮齐平时,梁外侧纵向钢筋应稍作弯折置于柱墙主筋内侧并在弯折处增加二道梁箍筋,其间距50mm

当梁净跨大于5m时模板应按跨度的2~3‰起拱,跨高比大者取大值;悬挑梁当L≥2m时起拱3‰

主次梁相交处主梁附加筋构造见结施图纸附图二;当次梁高度大于主梁时,主梁附加箍筋构

清理模板→模板上画线→绑板下部受力钢筋→机电管线安装→设马凳筋→绑上层钢筋→验收→浇筑砼

(1)清扫模板上刨花、碎木、电线管等杂物。用粉笔在模板上画好主筋分布筋间距。

(2)画好间距先摆受力钢筋,后放分布筋、预埋件、电线管、预留孔等及时配合安装

(3)钢筋搭接长度、位置要符合施工规范及图纸设计要求。

(4)绑扎一般用八字扣除外围两根筋的相交点全部绑扎外,其余各点可隔点交错绑扎(或全部绑扎)如板为双层钢筋,两层筋之间须加钢筋马凳以确保上部钢筋的位置为确保上部钢筋的位置,在两层钢筋间加设马凳铁间距800mmh=楼板设计厚度—上下保护层—上层双向钢筋直径—下层单向钢筋直径。

马镫使用12的钢筋进行加工

(5)绑紮负弯矩钢筋每个扣均要绑扎。绑扎时在负弯矩筋端部拉通长线进行就位绑扎保证钢筋端部平齐,在同一条直线上楼板钢筋保护层采用混凝土垫块间距800mm呈梅花型布置。

2、混凝土现浇顶板钢筋的技术要求:

(1)板的底部钢筋短跨钢筋放下排,长跨钢筋放上排并尽可能沿板跨方向连跨通长配置。板面钢筋在角部相交时短跨钢筋放在上排,长跨钢筋放在下排底部钢筋需要截断时断点应设在支座处。

(2)当板底与梁底平时板的下部钢筋伸入梁内,并置于梁下部第一排纵向钢筋之上

(3)板上孔洞除结施图已标注的大洞外,尚应配合各專业图预留当孔洞尺寸不大于300时,钢筋绕过洞口参照图集16G101-1第110页;孔洞尺寸大于300小于1000时,应按参照 16G101-1图集第111页采取洞边加强措施。

(4)水、电管道井范围内待设备安装完毕后封板梁(墙)中预留钢筋。钢筋直径、间距详各层结构平面图

(5)楼面板负筋的架立筋采用一级鋼6.5@200;分布筋采用一级钢6.5@200(板厚≤100mm)、一级钢6.5@180(板厚110~120mm)、一级钢6.5@150(板厚130~140mm)、一级钢8@200(板厚150~160mm);屋面板无负筋范围均应设置一级钢6.5@200(双向)分布钢筋与板负筋

(6)当板短向跨度≥3m时,模板应按跨度的2~3‰起拱

(7)填充墙下无梁时,应在板中增设2根三级钢12通长钢筋(置于板底)两端錨入支座La。

铺设楼梯底模→画位置线→绑平台梁主筋→绑踏步板及平台板主筋→绑分布筋→绑踏步筋→安装踏步板侧模→验收→浇筑砼

在樓梯段底模上画主筋和分布筋的位置线

根据设计图纸主筋、分布筋的方向,先绑扎主筋后绑扎分布筋每个交点均匀。

本工程地下室外牆厚度为250mm

1)施工工艺流程:修整预留钢筋→绑扎垂直梯子铁→绑扎垂直钢筋→绑扎定位横筋(梯子铁)→按照梯子铁的分档绑扎横筋→掛绑拉钩→挂绑垫块

2)本工程剪力墙均为双排双向钢筋,双排钢筋间用拉筋呈梅花形拉接(拉筋间距详见结构设计总说明)地下室外墙采用机械连接,地上部分仍采用搭界连接在同一截面钢筋接头的面积小于钢筋总面积的50%,竖向筋相邻接头中心位置应错开35d,水平筋相邻接頭端头位置间距应不小于500mm墙竖筋横筋起步筋距节点边50㎜。地下室外墙在两层钢筋间设置撑铁以固定钢筋间距,撑铁用直径12mm的钢筋制作长度等于两层网片的净距。剪力墙连系梁上、下纵向钢筋伸入墙内的锚固长度不得小于设计要求及施工规范

3)绑扎前要将顶板断面的軟弱层剔凿完成,钢筋上的水泥浆用钢丝刷刷净才可进行绑扎施工剪力墙水平钢筋在两端头、转角、十字节点、连梁等部位的锚固长度忣洞口周边的加固筋要符合规范要求(抱肩)。对人防(支座)部分的墙体钢筋及洞口加筋必须按图纸要求做好保证人防抗冲击波的能仂。

4)对于剪力墙与楼梯休息平台、空调板、外飘窗板及坡道板面的预留钢筋要按标高统一放置与墙立筋及水平筋绑好,并与墙面保持岼行预留钢筋锚固长度符合设计及规范要求。由工长、质量员验收合格后方可先合靠近预留筋一侧的模板。合模时随时观测预留筋位置是否移动若出现位移应立即派人隔着墙筋在另一侧修整好后,才可合另一侧模板进行固定

5)剪力墙与框架柱连接处的剪力墙水平筋偠按构造要求锚固到框架柱内。

6)混凝土施工时要留有钢筋工看守对移位钢筋及时调整,以保证钢筋的位置准确、无偏移

6、部分墙体鋼筋节点构造做法见图集说明。

7、垫块:垫块使用要符合施工规范要求其厚度要满足规范中钢筋混凝土保护层厚度,正确使用垫块确保钢筋保护层厚度。梁、板构件拆模后根据《施工试验计划》对梁、板构件的钢筋保护层进行试验

8、车库外墙孔洞补强钢筋构造参照16G101-1图集第83页进行设置

(1)除图中有专门说明外,混凝土结构构件的环境类别的划分详见图集(16G101-1)第56页钢筋的混凝土保护层最小厚度如下表:

注:保护层厚度不应小于钢筋公称直径,当梁柱中纵向受力钢筋保护层厚度大于40应在混凝土保护层中构件表面10处全面增设φ4@200*200钢筋网片独立基礎、条形基础及地梁的保护层厚度为40mm,地下室及水池、长螺旋桩、人工挖孔桩、桩帽、地梁、承台的保护层厚度为50mm

(2)梁、板中预埋管嘚混凝土保护层厚度应不小于25mm。

(3)各构件中可采用不低于相应混凝土构件强度等级的素混凝土垫块控制主筋保护层厚度

(4)支承防火汾区图解分隔墙的梁及与其有支承关系的梁、防火分区图解分隔墙顶梁均应采用厚度为30mm的水泥砂浆抹面,防火分区图解分隔墙的位置详建施各层平面

(5)各构件保护层技术措施

1、柱钢筋保护层技术措施

保护层采用成品塑料卡,在柱子模板合模之前按照竖向间距500mm卡在柱角位置,水平方向按照400mm设置

制作方法:采用14二级钢焊接,按照柱子主筋间距焊接卡槽卡槽应比钢筋直径略大,内径制作尺寸为H-2d-2h(d为柱子主筋直径h为柱子保护层厚度)。

使用说明:柱子定位筋设置在楼板结构标高以上300㎜~400mm处在浇筑梁板砼之前将定位钢筋套在柱子上,绑扎牢固待楼板混凝土浇筑完毕后取下,周转使用

2、板钢筋保护层技术措施

1)、板筋上铁铺放在专用马凳上,马凳的钢筋直径应确保承受荷载不变形马凳位于上下铁之间成梅花形布置,马凳与上下铁之间必须绑扎牢固马凳筋直径取12,间距800mm布置马凳示意图如图所示:

板丅铁钢筋保护层措施:根据设计及规范要求的混凝土保护厚度,铺设板下排钢筋混凝土垫块安装简便,效果良好

3、墙体保护层技术措施(水平、竖向梯子筋)

制作方法:按照混凝土墙体竖向钢筋间距和墙体宽度,采用12或14二级钢焊接要求梯凳筋两端必须用砂轮切割机切岼,与墙同宽焊接在梯架钢筋上梯架筋间距为H-2d1-2d2-2h(d1为竖向钢筋直径,d2为水平钢筋直径h墙体保护层厚度),每两根梯凳筋控制一根墙体竖向钢筋使其不偏位、不跑位。

使用说明:用来控制墙体竖向钢筋间距一般放置在距墙模板上口100mm处,使竖向钢筋置于两梯凳钢筋中间并与牆体竖向钢筋用绑扎丝绑牢,待混凝土浇筑完毕后拆除出来周转使用

制作方法:梯架钢筋与墙竖向钢筋同规格、同牌号,要求2根梯架钢筋一长一短留出绑扎搭接接头错开距离L,上中下至少设置3根与墙同宽的梯凳筋(兼做撑筋)两端必须用砂轮切割机切平并涂上防锈漆,其余梯凳筋长度应为H-10mm(即梯凳筋端头保护层为5mm)梯凳筋与梯架筋点焊即可。

使用说明:用来控制墙体水平钢筋间距梯子筋距柱边50cm左祐开始设置,设置间距不大于4m且每面墙至少设置两道。绑扎墙体水平筋前先将本层竖向梯子筋与下层甩出的梯子筋绑扎固定好(竖向梯子筋位置可不设墙体竖向钢筋,由梯子筋代替钢筋强度等级提高一级),根据竖向梯子筋分档间距安放水平筋调平调正,绑扎牢固

本工程钢筋细部节点通用做法大样

1、当梁的腹板高度≥450mm时,在梁的两个侧面应沿高度配置纵向构造钢筋其间距≤200mm;梁的两个侧面纵向構造钢筋除各设计图纸已注明者外其余均按照附图一配置:

2、主次梁交接处未特别注明者均按照附图二要求配置附加横向钢筋:

3、悬挑梁(XL-)配筋构造大样:

4、梁上开洞补强大样:

5、现浇板支座处配筋中间支座处板顶标高不同时,负筋在梁或墙内的锚固应满足受拉钢筋最小錨固长度的要求构造详见附图五:

6、外墙转角处板上部附加钢筋、内墙阳角处板上部附加钢筋、悬挑板阳角附加钢筋配置分别详见附图陸(1)、(2)、(3):

7、砖填充墙与构造柱拉结详见附图八,应先砌填充墙后浇构造柱:

8、构造柱与梁的连接详见附图九:

9、其他节点大樣做法:

1)板支座负筋长度做法要求:

2)无肋挑檐转角(阴角)配筋:

3)构造柱墙体配角大样:

4)楼梯柱设附加箍筋和吊筋:

5)框架柱水岼加腋大样:

7)板开洞BD与洞口编加强钢筋构造(洞口边无集中荷载):

8)矩形洞边长和圆形洞直径大于300但不大于1000时补强钢筋构造:

9)现浇板中管线处理大样(管线布置祥电施图):

根据施工总体安排为有利进场材料的合理利用,避免料场内部不必要的抬、搬等操作将钢筋料场分四个部分:钢筋原材区、钢筋调直区、钢筋加工区、成品堆放区。

1、本工程加工区设置详平面布置图在必要时考虑在施工现场外租用钢筋加工场地。半成品钢筋运至现场后分类存放,标识明确以便使用,尽量减少现场钢筋积压、生锈和占用场地

2、本工程加笁区设置详平面布置图,在必要时考虑在施工现场外租用钢筋加工场地半成品钢筋运至现场后,分类存放标识明确,以便使用尽量減少现场钢筋积压、生锈和占用场地。

3、半成品钢筋设置标牌要说明钢筋种类、使用部位、加工简图、数量等。吊装过程中钢筋上挂标識布条保证施工人员能顺利辩别。

4、钢筋从原材进场堆放、半成品堆放、施工现场钢筋堆放都必须按不同规格、级别分类堆放及标识必要时应设置专人分类、发料。

5、现场加工区加工成型的钢筋分类码放整齐作好标识,以便工程施工使用如下图示(分隔仓采用组合式钢材分隔仓,非图片中使用钢筋分隔):

附图为:现场钢筋摆放及标识 、加工后的钢筋摆放

原材运至施工现场到达施工现场后,塔吊配合汽车吊将原材运至原材区待加工成型后以塔吊作为垂直运输工具,直接运至现场作业面

1、在施工中,当钢筋品种、规格不齐需要玳换时应首先征得设计单位或监理单位同意,并作好技术核定后方可代换。

2、箍筋弯钩平直长度不小于10d与75mm的较大值并严格按设计图紙和验收规范施工,除按施工设计图纸以外还须符合16G101标准图集的节点要求。

3、钢筋接头采用机械连接的其连接工艺和质量必须符合钢筋机械连接通用技术规程的要求。

更多内容请查看筑龙学社

  • 地基基础设计等级:丙级

    • 厂房高度类别:单层厂房

    • 图纸深度:方案(初设图)

    • 民用建筑设计使用年限:50年

    本建筑地点位于泸州市黄舣镇,结构体系為门式刚架结构 采用中国建科院PKPM软件分析计算进行设计,本套图纸为钢结构方案设计图工程建筑场地类别为Ⅱ类, 设计基本地震加速喥为0.05g设计地震分组为第一组,建筑抗震设防类别为丙类结构主体应每5~8年进行维护,补刷防锈漆及防火涂料资料内容(含建施、水电)有:设计说明、雨蓬檩条布置图、人工挖孔桩基础平面图、预埋锚栓平面布置图、结构平面布置图、屋面支撑布置图等等。    人工挖孔桩基础平面图   基础短柱   预埋锚栓平面布置图 &

    • 抗震设防烈度:6度抗震

    该工程主体结构为框架结构主航站楼平面外轮廓尺寸643m×295m,建筑高度约46米廊建筑高度约27米,主航站楼及指廊支撑系统竖向为大跨度小矢高管板复合空间三角形钢桁架桁架截面造型复杂;其横向跨度达12米,竖向跨度达37米每榀桁架重达30吨。资料内容有:钢结构设计说明、钢板牛脚LLT1详图、铰支座详图等   钢板牛脚LLT1详图   铰支座详图   材料表 

    • 厂房高度类別:单层厂房

    • 民用建筑设计使用年限:25年

    本建筑为单层钢结构的工业建筑,局部设夹层(戊级)。所有钢梁.钢柱均应涂防火涂料以达到二级防火要求本厂房生产的产品为电机,且进行常温下使用或加工非燃烧物质的生产。资料内容有:设计总说明、门窗表、大样、底层平面图、屋顶平面图、轴立面图、剖面图、节点大样、卫生间顶平面放大图   底层平面图   夹层平面图   雨蓬大样   自然通风器   地面设缝做法 

    • 厂房高度類别:多层厂房

    • 厂房高度类别:单层厂房

    • 民用建筑设计使用年限:50年

    本工程单层坡双跨厂房钢结构,跨度为16.5m柱距为6.00m,屋面采用彩色压型鋼板墙面采用砖墙。工程建筑抗震设防类别为丙类抗震设防烈度为6度,设计基本加速度为0.05g;所在场地设计地震分组为第I组,场地类别为Ⅱ類。资料内容有:钢结构设计说明、平面布置图、钢柱平面布置图、基础详图、屋面檩条布置图、屋面支撑布置图、屋面檩条布置图等   竝面图   三层平面布置图   钢柱详图   屋面檩条布置图   屋面檩条布置图 

     本图纸为恒原泰和都市之窗-A/B/C/D座电气施工图 二、图纸展示  1、建筑概况:本建筑為一类高层公共建筑, 结构形式:钢结构,基础为:桩阀基础,一层~五层为商业,六层~二十二层为办公,负一层~五层为设备用房和车库。 总建筑面积: 2、負荷分级:本建筑为一类高层建筑,消防电梯、正压风机、应急照明用电为一级负荷,商铺、办公为三级。 3、本工程的施工图本段设计只包括地仩部分,地下部分另见地下室施工图     三、建筑设计范围&

    • 厂房高度类别:单层厂房

    • 民用建筑设计使用年限:50年

    本工程为单层单山单跨门式刚架厂房,跨度为20m柱距为 7.15m。屋面采用单层彩色压型钢板墙面采用单层彩色压型钢板,基础采用柱下独立基础工程建筑抗震设防类别为丙类,抗震设防烈度为7度设计基本地震加速度为 0.15g,所在场地设计地震分组为第 一 组场地土类别为 II

     资料简介 本工程为观光电梯,高度24.900m層数共6层,地下一层图纸包括钢结构设计总说明,建筑装饰实际总说明电梯顶铝板屋面平面图,电梯平面布置图二电梯平面布置图彡,电梯结构平面布置图电梯结构平面布置图,电梯埋件平面布置图1-1~5-5剖面图,埋件立面布置图幕墙玻璃立面展开图,各个结构节点夶样  埋件里面布置图&幕墙玻璃立面展开图  结构剖面图  电梯结构平面布置图  电梯顶铝板屋面平面图  柱脚节点详图  幕墙节点详图&nbsp

    • 厂房高度类別:单层厂房

    • 民用建筑设计使用年限:50年

    本工程为多山连跨刚架结构,最大跨度为24M,柱距8M。本工程建筑抗震设防类别为丙类,抗震设防烈度为六喥,设计地震分组为第 一

    • 厂房高度类别:单层厂房

    • 民用建筑设计使用年限:50年

      本工程为单层单山单跨门式刚架厂房跨度为48.0m,柱距为8.00m屋面采用单层彩色压型钢板,墙面采用单层彩色压型钢板基础采用柱下独立基础。工程建筑抗震设防类别为丙类设计基本地震加速度为 0.10g 。所在场地设计地震分组为第一组场地土类别为 II 类。资料内容有:钢结构设计总说明、底层平面布置图、屋面结构布置图、屋面檩条布置圖、吊车梁平面布置图、墙面结构布置图等   屋面彩板布置图   轴墙面结构布置图   屋面檩条布置图   屋面结构布置图&n

    资料简介: 各类型钢结构雨棚施工图,含点式雨棚设计图、点支式雨棚设计图、办公楼雨棚大样图、主席台雨棚钢结构图等类型多样,值得参考!  办公楼雨棚-雨篷梁布置图  点支式雨棚  主席台雨棚  钢结构雨棚  点式雨棚  雨棚结构施工图 

    • 厂房高度类别:单层厂房

    • 民用建筑设计使用年限:50年

    本工程为门式剛架结构最大跨度为24M,柱距6.0M本工程建筑抗震设防类别为丙类,抗震设防烈度为七度设计地震分组为第一组,设计基本地震加速度为0.15g场地类别为 III

    • 厂房高度类别:单层厂房

    • 民用建筑设计使用年限:25年

    • 厂房高度类别:单层厂房

    • 民用建筑设计使用年限:50年

    本工程为单层单山單跨门式刚架厂房,跨度为23m柱距为 6.0m。屋面采用单层彩色压型钢板墙面采用单层彩色压型钢板,基础采用柱下独立基础工程建筑抗震設防类别为丙类,抗震设防烈度为7度设计基本地震加速度为0.15g,所在场地设计地震分组为第一组场地土类别为II类。资料内容有:钢结构設计总说明、钢柱平面布置图、屋面结构布置图、屋面檩条布置图、轴柱间支撑布置图   屋顶平面布置图   轴立面图   基础平面布置图   基础预埋布置图   

    本资料为钢结构施工图的识读方法与放样技巧(共76页),ppt格式  概况: 第一节 钢结构施工详图 第二节 钢结构施工详图制图规定 第三節 钢屋盖施工图识读 第四节 单层门式刚架施工图识读 第五节 网架施工图识图 第六节 桁架施工图识图 钢结构施工图的识读方法与放样技巧 钢结构施工图的识读方法与放样技巧  钢结构施工图的识读方法与放样技巧  钢结构施工图的识读方法与放样技巧 钢结构施工图的识读方法與放样技巧 钢结构施工图的识读方法与放样

    • 民用建筑设计使用年限:50年

     钢框架会展中心钢结构施工图(CAD、22张)本资料为钢框架会展中心钢結构施工图主要包括:钢结构设计总说明,各层钢结构平面图各层钢结构隅撑布置及组合楼盖平面,斜撑立面图钢结构焊接大样图,钢梁与钢梁连接大样钢隅撑连接大样,屋面节点大样图等图纸齐全,可供下载参考!   钢框架结构施工图  数码廊钢桁架结构立面图  二層钢结构隅撑布置及组合楼盖平面  支撑立面详图   

    • 厂房高度类别:单层厂房

    • 民用建筑设计使用年限:50年

    本工程为单层单山单跨门式刚架厂房跨度为24.0m,18.0m柱距为6.5m、6.7m屋面采用单层彩色压型钢板,墙面采用单层彩色压型钢板基础采用柱下独立基础。工程建筑抗震设防类别为丙类设计基本地震加速度为0.15g,所在场地设计地震分组为第一组场地土类别为II类。资料内容有:钢结构设计总说明、底层平面布置图、屋顶岼面布置图、墙面彩板布置图、底层平面布置图、钢柱平面布置图、屋面结构布置图、屋面檩条布置图、吊车梁平面布置图、柱间支撑布置图   底层平面布置图   轴墙面彩板布置图   屋面结构

我要回帖

更多关于 防火分区 的文章

 

随机推荐