V-ELEQ中继电器,交直流继电器控制交流

关于继电器触点交直流电流的问题?|创意DIY - 数码之家
查看完整版本: [--
赞助商链接
12v继电器,触点标有AC240v10A,问下高人:可以承受直流36V的电流多大?
赞助商链接
应该也是10A。……
赞助商链接
应该是一半左右&&
这个不好直接换算的,本来触点容量就是个大量使用的经验得出的工艺数据,如按通电发热来算,应该电流一样的,但是实际上触点的电流承受还考虑了断开时的拉弧效应烧触点,所以低压拉弧会好些,电流也会大些,但一般也就大一倍左右。
楼主再仔细瞧下呗,继电器上,一般都会分别标AC和DC的电压和电流
应该也是10A吧
支持三楼的观点!
貌似一般直流都比交流的要小,细处没研究过,都是根据规格书使用的
没标示DC的话,建议仍旧按10A使用,保守点儿总比冒险强,少有设计到10A就10A用的
继电器,交流用的时候因为是有正负半波变化,中间有过零点的时候,继电器通断这样的电流的时候,无需考虑拉弧。但直流电就不同了,通断直流一般按交流电流的1/3使用。。。拉弧会腐蚀继电器的触点。。。。。。
最大10A,实际要都折扣使用。
超过10a 应该不会超过20a
引用第9楼happy_-02-14 17:29发表的&&:继电器,交流用的时候因为是有正负半波变化,中间有过零点的时候,继电器通断这样的电流的时候,无需考虑拉弧。但直流电就不同了,通断直流一般按交流电流的1/3使用。。。拉弧会腐蚀继电器的触点。。。。。。 无论直流还是交流电都都会拉弧,何况220v的峰值为314v比12v高很多
线圈是12v好不好,根本不存在工作电压的问题只是触点电压,触电电压就是说明绝缘够用,在以下的电流都是10A
应该也是10A****
听3楼的吧,实际使用时按10A比较保险
引用第12楼xinswdong于 19:39发表的&&:无论直流还是交流电都都会拉弧,何况220v的峰值为314v比12v高很多 直流和交流都会拉弧,交流过零时自动息弧,直流不会自动息弧~~~所以,同一触点,直流的电压电流容量要比交流小很多
&&跟交直流有毛关系&&&&还是10A
还是10A,呵呵
引用第12楼xinswdong于 19:39发表的&&:无论直流还是交流电都都会拉弧,何况220v的峰值为314v比12v高很多 无论 交流 直流,都会拉弧,这一点无可厚非。但是交流是有过零点的,过零点的时候电流消失,电弧也就消失了,但直流不会,除非有足够的距离才可以拉断电弧。或者降低触点间的电压。要么降低电压,要么降低电流。在直流的时候。
10A的继电器用到36V的电动车上,正常电流6A左右,只用了1分钟,继电器就烧坏了。。。
直流能长时间耐6A电流就算不错了。