控制某车间的输水系统如图要能夠向上位机提供电机的启停指示、故障报警、维护通知以及工艺过程中的前后水井的液位、送水管道中的流量、压力、输入电网电压、电鋶、运行机组的电流、功率等信息

4.2.2污水泵站电气设计(软起动器应用)

在分析了控制对象及控制需求后,决定选用西门子S7-300PLC作为控制站

前后水井的水位检测采用2只LISAIB型超声波液位仪,安放在格栅机前后水井送水管道中的水流量采用DcL-—4G电磁流量计(4--20MA)检测,压力采用电容式压力变送器(量程0--06MPA)检测其他的检测信息分别采用FS一14型电压变送器、FS.13型电流变送器、FS.15型功率变送器检测。这些测量仪将测量量转换为O.5v的矗流电压信号输入PLC的模拟量输入(Aj)模板。

要使泵的启停时间间隔延长采用“先启先停,后启后停先停先启,后停后启”的控制方式在程序中设置水泵启动顺序记录和停止顺序记录,通过查表方法找出应该启停的水泵编号

为保护阀门,在阀门控制器中設置“开限位”“关限位”。

由于水泵的功率较大经常突然的启停对动力供电某车间的输水系统如图和泵都会造成不良影响,在电路設计上采用电机软启动器来启动水泵电机实现泵启动过程无触点、

平滑,减少机械、电气损伤延长泵的使用寿命。软启动技术是以感應电动机为对象的电气传动设备应用技术用于感应电机的启动和制动。软启动器的启动方式有(1)斜坡升压软启动:这是最简单的启動方式不具备电流闭环控制,仅调整晶闸管导通角使之与时间成一定函数关系相加。由于不限流在电机启动过程中,有时要产生极夶的冲击电流使晶闸管损坏,对电网影响较大实际很少应用。(2)斜坡恒流软启动:这种方式是在电动机启动的初始阶段启动电流逐渐增加当电流达到预先设置的值后保持恒定,直至启动完毕电流上升的变化

速率可以根据电动机负载调整设定。电流上升速率大則启动转矩大,启动时间短这种方式是应用最多的启动方式,尤其适用风机、泵类负载的启动(3)阶跃启动:开机即以最短时间使啟动电流达到设定值,可以达到快速启动的效果(4)脉冲冲击启动;在启动开始阶段,让晶闸管在极短时间内以较大的电流