各位朋友 ,最近遇见一个三线制的变送器,不知如何接线。 变送器有三根接线柱,分别是:电源+,电源-,信号。如何将线接到PLC的模拟量卡件上(PLC卡件是西门子的SMM331模块)
我有更好的答案
1.首先将对应的要接线的卡件通道置为Inactive状态(在Control Builder中的Monitor中选中该通道,点击鼠标右键选择Inactive)。2.在端子柜中,将对应连接电源+端的接线端子断开,即将保险端子拔出。3.按照A/B装置的接线方式接好线后,确认接线正确,并用万用表测量信号正确后,再连接上保险端子。4.在Control Builder中的Monitor中选中该通道, 激活(Active)该通道。
你可以照产品的说明去接用过图尔克的直线位移传感器,也是3线接法,接的QUANTUM的AI模件.供电电源+接传感器的电源+,信号接AI+,电源-接AI-和供电电源-,注意给AI和传感器供电的必须是同一电源
查看原帖&&
本回答被提问者采纳
为您推荐:
其他类似问题
三线制的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。【图文】仪表AI、AO、DI、DO回路接线及故障判断_百度文库
赠送免券下载特权
10W篇文档免费专享
部分付费文档8折起
每天抽奖多种福利
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
仪表AI、AO、DI、DO回路接线及故障判断
阅读已结束,下载本文到电脑
想免费下载本文?
登录百度文库,专享文档复制特权,积分每天免费拿!
你可能喜欢干货分享 | 图文详解六大仪表信号!
我的图书馆
干货分享 | 图文详解六大仪表信号!
摘要仪表信号包括电压、电流、频率、功率。功率因数等等,一般要求精确测量的,可以读出等特征,仪表信号是用来测量的。本文主要讲解什么是仪表信号,仪表信号的类型,仪表信号变换的原理,以及如何采集信号,帮助仪表人了解最熟悉的仪表信号!
一、仪表信号 仪表信号包括电压、电流、频率、功率。功率因数等等,一般要求精确测量的,可以读出等特征,仪表信号是用来测量的。 二、仪表信号的类型 AI:模拟量输入(电流、电压信号)AO:模拟量输出(电流、电压信号)DI:数字量输入(开关量)DO:数字量输出(开关量)PI:脉冲量输入(频率信号)PO:脉冲量输出(频率信号)1、AI量(模拟量输入)AI(Analogy Input)模拟量输入,模拟量输入的物理量有温度、压力、流量等,这些物理量由相应的传感器感应测得,往往经过变送器转变为电信号送入控制器的模拟输入口。与物理量值对应,如压力、液位、流量、温度等。①电流信号 & &4~20mA/0~20mA & DC(直流信号)②电压信号 & &1~5V/0~5V & & & & & & &DC(直流信号)③热电阻信号 & RTD & &PT100等(相应标准、电阻变化)④热电偶信号 & TC & &J、K、S、B等 (相应标准、电动势)⑤电桥信号 & & & 压力传感器、负荷传感器、电位器等& & & & & & & & & & & & & & & & &2、AO量(模拟量输出)& & & &用于信号输出、驱动、PID调节等①电流信号 & &4~20mA/0~20mA & DC(直流信号)②电压信号 & &1~5V/0~5V & & & & & & &DC(直流信号)电流信号 & & 负载电阻越大负载越重 & &﹤1K电压信号 & & 负载电阻越小负载越重3、DI/DO量(数字量输入/输出)&与物理状态及控制状态对应。DI:如启停状态、开关状态、三通状态等。DO:如开关信号、报警信号、指示信号等。①触点信号 & &继电器②电平信号 & &+24V、+12V、+5V等③集电极开路输出,FET4、PI/PO量(脉冲量输入/输出)与物理量的瞬时值或累积值对应,信号类型与DI/DO类似。脉冲信号---与累积值对应。频率信号---与瞬时值对应。脉冲信号:脉冲当量---单位脉冲对应的累积值。如流量:/脉冲、 m3/8000脉冲& & & & & & & 累积值=脉冲数×脉冲当量 &(m3)& & & & & & & 瞬时值=脉冲数×脉冲当量 / 测量时间(s)×3600 &(m3/h)此类信号测量累积值方便,测量瞬时值困难。若脉冲频率较小时,应通过测量脉冲周期测量瞬时值。若脉冲频率较大时,可通过测量单位时间脉冲数测量瞬时值。频率信号:瞬时值与频率值成正比,如:0~30 m3 /h 对应 0~5000Hz此类信号测量瞬时值方便,测量累积值困难。测量累积值要有精确定时。 & & & &5、累积测量时的一般问题精确定时问题,始动量问题,余量累积问题。精确定时问题:& & & & 当通过瞬时值计算累积值时,存在精确定时问题。& & & & & & & & & & Q=∑△Q & & 逐次累加& & & & & & & & △Q=V× △T& & & & & & & &Q总累积 & &△Q时间分段累积 & & V瞬时值 & & △T分段时间& & & & &△T 需精确定时,否则将产生较大误差。在编程时需考虑此问题。始动量量问题:& & & & 当通过瞬时值计算累积值时,存在始动量问题。& & & & 由于瞬时量有波动(干扰),造成无流量时仍有累积,因此需要有一始动量,当瞬时值小于此值时不累积。余量累积问题:&&&&&&&每次进行累积计算时,由于累积精度问题,可能使较小的部分累积不上,造成累积误差。&&&&每次应把上次余量累加到本次△Q上,再累加有效部分。 6、仪表接线二线制、三线制、四线制。 三、信号变换原理 1、电流信号→电压信号& &F1& 100mA& 可恢复保险(过流保护)D1&&&&&&&&& 瞬变管(过压保护)R1& 250Ω&& (变换电阻)R2& 10KΩ&& (滤波电阻)C1& 1μf/50V (滤波电容)2、热电偶信号→4~20mA&:两种不同成分的导体两端接合成回路时,当两接合点温度不同时,则会在其回路内产生热电流(热电动势)。与热电阻比较,热电偶测量范围宽,但线性差,需冷端补偿。冷端补偿方法:电路补偿,软件补偿。线性化:线性化电路,通过查分度表软件线性化。&3、mV信号(电桥信号)→ 4~20mA:激励方法:电压激励 &恒呀压源,负荷传感器(10V)电流激励 &恒流源差动输出:差动输出,高阻输入,一般为mV信号5根接线:2激励,2信号,1屏蔽。4、mV信号(电位器信号)→4~20mA&: 四、各仪表信号选用区别 AI不带冗余的来自现场的模拟信号,在DCS或PLC中仅用于显示;AI-E不带冗余的来自电气的模拟信号,在DCS或PLC中仅用于显示;AI(R)带冗余的来自现场的模拟信号,在DCS或PLC中用于控制或联锁;AI-E(R)带冗余的来自现场的模拟信号,在DCS或PLC中用于控制或联锁;TC不带冗余的来自现场的热偶信号,在DCS或PLC中仅用于显示;TC(R)带冗余的来自现场的热偶信号,在DCS或PLC中用于控制或联锁;RTD不带冗余的来自现场的热电阻信号,在DCS或PLC中仅用于显示;RTD(R)带冗余的来自现场的热电阻信号,在DCS或PLC中用于控制或联锁;AO(R)带冗余的控制现场调节机构信号,AO输出通常都是冗余的;AO-E(R)带冗余的控制电气信号,如控制变频器的频率,AO输出通常都是冗余的;PL应为PI,不带冗余的脉冲信号,不具备冗余功能,主要采集流量计的脉冲信号,脉冲数通常从100~1000,最好采用1000,保证测量准确;还有DI、DI-E、DO、DO-E不带冗余的来自现场的离散(开关阀的限位开关、各种流量、液位、压力开关)信号;DI-E、DO、DO-E不带冗余的来自电气的离散(电机的运行、停止、故障)信号;DO、DO-E不带冗余的控制现场电磁阀(打开、关闭)或其他机构信号;DO-E不带冗余的控制电气的离散(电机的启动、停止)信号;通常DI、DI-E、DO、DO-E均不带冗余,也可以根据工艺要求带冗余功能,但有些系统DI、DO是不支持冗余功能的。五、模拟信号的采集这里的模拟信号是指电压和电流信号,对模拟信号的处理技术主要包括模拟量的选通、模拟量的放大、信号滤波、电流电压的转换、V/F转换、A/D转换等。&1.模拟通道选通&  单片机测控系统有时需要进行多路和多参数的采集和控制,如果每一路都单独采用各自的输入回路,即每一路都采用放大、滤波、采样/保持,A/D等环节,不仅成本比单路成倍增加,而且会导致系统体积庞大,且由于模拟器件、阻容元件参数特性不一致,对系统的校准带来很大困难;并且对于多路巡检如128路信号采集情况,每路单独采用一个回路几乎是不可能的。因此,除特殊情况下采用多路独立的放大、A/D外,通常采用公共的采样/保持及A/D转换电路(有时甚至可将某些放大电路共用),利用多路模拟开关,可以方便实现共用。&  在选择多路模拟开关时,需要考虑以下几点:&  (1)通道数量&  通道数量对切换开关传输被测信号的精度和切换速度有直接的影响,因为通道数目越多,寄生电容和泄漏电流通常也越大。平常使用的模拟开关,在选通其中一路时,其它各路并没有真正断开,只是处于高阻状态,仍存在漏电流,对导通的信号产生影响;通道越多,漏电流越大,通道间的干扰也越多。&  (2)泄漏电流&  在设计电路时,泄漏电流越小越好。采集过程中,信号本身就非常微弱,如果信号源内阻很大,泄漏电流对精度的影响会非常大。&  (3)切换速度&  在选择模拟开关时,要综合考虑每路信号的采样速率、A/D的转换速率,因为它们决定了对模拟开关的切换速度的要求。&  (4)开关电阻&  理想状态的多路开关其导通电阻为零,而断开电阻为无穷大,而实际的模拟开关无法到这个要求,因此需考虑其开关电阻,尤其当与开关串联的负载为低阻抗时,应选择导通电阻足够低的多路开关。&  (5)参数的漂移性及每路电阻的一致性&  (6)器件的封装&  常用的模拟开关有DIP和SO两种封装,可以根据实际需要选择。&2.信号滤波&  从传感器或其它接收设备获得的电信号,由于传输过程中的各种噪声干扰,工作现场的电磁干扰,前段电路本身的影响,往往会有多种频率成分的噪声信号,严重情况下,这种噪声信号甚至会淹没有效输入信号,致使测试无法正常进行。为了减少噪声信号对测控过程的影响,需采取滤波措施,滤除干扰噪声,提高系统的信噪比(S/N)。&  过去常用模拟滤波电路实现滤波,模拟滤波的技术较为成熟。模拟滤波可分为有源滤波和无源滤波。设计有源滤波器,首先根据所要求的幅频特性,寻找可实现的有理函数进行逼近设计。常用的逼近函数有:波待瓦兹(Butterworth)函数、切比雪夫(Chebyshev)函数,贝塞尔(Besel)函数等,然后计算电路参数,完成设计。&  但是模拟滤波电路复杂,不仅增加了设计成本,而且还增加系统的功耗,降低了系统可靠性。随着电子技术的发展,现在很多的场合都应用数字滤波技术。数字滤波技术发展非常迅速,现在的手机、PDA等智能设备,大多采用数字滤波技术。它作为软件无线电的一个处理单元,有非常广阔的发展前景。但是,单片机的处理能力有限,只能完成比较简单的数字滤波。&  在单片机系统中,首先在设计硬件是对信号采取抗干扰措施,然后在设计软件时,对采集到的数据进行消除干扰的处理,以进一步消除附加在数据中的各式各样的干扰,使采集到的数据能够真实的反映现场的情况。下面介绍的几种工控中常用的数字滤波技术。&  (1)死区处理&  从工业现场采集到的信号往往会在一定的范围内不断的波动,或者说有频率较高、能量不大的干扰叠加在信号上,这种情况往往出现在应用工控板卡的场合,此时采集到的数据有效值的最后一位不停的波动,难以稳定。这种情况可以采取死区处理,把波动的值进行死区处理,只有当变化超出某值时才认为该值发生了变化。比如编程时可以先对数据除以10,然后取整,去掉波动项。&  (2)算术平均值法&  公式为YK =(XK1+XK2+XK3+…+XKN)/N,在一个周期内的不同时间点取样,然后求其平均值,这种方法可以有效的消除周期性的干扰。同样,这种方法还可以推广成为连续几个周期进行平均。&  (3)中值滤波法&  这种方法的原理是将采集到的若干个周期的变量值进行排序,然后取排好顺序的值得中间的值,这种方法可以有效的防止受到突发性脉冲干扰的数据进入。在实际使用时,排序的周期的数量要选择适当,如果选择过小,可能起不到去除干扰的作用,选择的数量过大,会造成采样数据的时延过大,造成系统性能变差。&  (4)低通滤波法&  公式为YK =Q*XK+(1-Q)*YK-1 截止频率为f=K/2πT。这种滤波方式相当于使采集到的数据通过一次低通滤波器。来自现场的信号往往是4~20mA信号,它的变化一般比较缓慢,而干扰一般带有突发性的特点,变化频率较高,而低通滤波器就可以滤除这种干扰,这就是低通滤波的原理。实际使用时,根据信号的带宽,合理选择Q值。&  (5)滑动滤波法&  滑动滤波法是由一阶低通滤波法推广而来的。现场信号一般都是平滑的,不会出现突变,如果接收到的信号有突变,那么很可能就是干扰。滑动滤波法就是基于这个原理,把所有的突变都视为干扰,并且通过平滑去掉干扰。应用这种方法,只能处理平滑信号,并且不同的场合,数据处理过程也要做相应调整。滑动滤波法的公式是:Yn=Q1Xn+Q2Xn-1+Q3Xn-2,其中Q1 + Q2+ Q3 =1且Q1 >Q2> Q3。&  在实际使用时,常常需要结合多种方法,以其它滤波的效果。比如在中值滤波法中,加入平均值滤波,借以提高滤波的性能。&3.电流电压的转换&  电压信号可以经由A/D转换器件转换成数字信号然后采集,但是电流不能直接由A/D 转换器转换。在应用中,先将电流转变成电压信号,然后进行转换。电流/电压转换在工业控制中应用非常广泛。&  电流/电压转换最简单的方法是在被测电路中串入精密电阻,通过直接采集电阻两端的电压来获得电流。A/D器件只能转换一定范围的电压信号,所以在电流/电压转换过程中,需要选择合适阻值的精密电阻。如果电流的动态范围较多,还必须在后端加入放大器进行二次处理。经过多次处理,会损失测量的精度。&  现在有很多电流/电压转换芯片,其响应时间、线性度、漂移等指标均很理想,且能适应大范围大电流的测量。&4.电压频率的转换&  频率接口有以下特点:&  (1)接口简单、占用硬件资源少。频率信号通过任一根I/O口线或作为中断源及计数时钟输入系统。&  (2)抗干扰性能好。V/F转换本身是一个积分过程,且用V/F转换器实现A/D转换,就是频率计数过程,相当于在计数时间内对频率信号进行积分,因而有较强的抗干扰能力。另外可采用光电耦合连接V/F转换器与单片机之间的通道,实现隔离。&  (3)便于远距离传输。可通过调制进行无线传输或光传输。&  由于以上这些特点,V/F转换器适用于一些非快速而需进行远距离信号传输的A/D转换过程。利用V/F变换,还可以减化电路、降低成本、提高性价比。&5.A/D转换&  A/D转换是指将模拟输入信号转换成N位二进制数字输出信号的过程。伴随半导体技术、数字信号处理技术及通信技术的飞速发展,A/D转换器近年也呈现高速发展的趋势。人类数字化的浪潮推动了A/D转换器不断变革,现在,在通信产品、消费类产品、工业医疗仪器乃至军工产品中无一不显现A/D转换器的身影,可以说,A/D转换器已经成为人类实现数字化的先锋。自1973年第一只集成A/D转换器问世至今,A/D、D/A转换器在加工工艺、精度、采样速率上都有长足发展,现在的A/D转换器的精度可达26位,采样速度可达1GSPS,今后的A/D转换器将向超高速、超高精度、集成化、单片化发展。不管怎么发展,A/D转换的原理和作用都是不变的。如果你觉得文章不错,请分享给更多的伙伴!加入仪表技术交流群请与圈秘书甜甜:DHE-china联系,获得入群资格。投稿热线: (圈秘书甜甜) 仪表圈,仪表人自己的圈子!经验+知识+见解+工具仪表圈微信号:yibiaoquan圈秘书微信号:DHE-china(甜甜)
TA的最新馆藏
喜欢该文的人也喜欢请问DCS 上的AI模块(ABB)加了信号隔离器后 (原来是两线温度变送器过来的信号) 接线 如何才正确_百度知道
请问DCS 上的AI模块(ABB)加了信号隔离器后 (原来是两线温度变送器过来的信号) 接线 如何才正确
AI模块上的+- 到底是电源还是信号 还是都有?
我有更好的答案
简单一点,不加信号隔离器的话,知道AI模块和两线制温度变送器的接口类型么?如果你非常清楚,那么只需要选择输入端和二线制温度变送器输出接口兼容,而输出端和AI模块的输入接口兼容的信号隔离器即可。 现在你的输入设备是二线制的温度变送器,AI模块的输入接口如果是二线制的,那么TA2002能满足,AI模块的输入接口如果是普通的电流输入型的,TA2012可以满足你的要求。 另外,信号隔离器的接线,说明书上都有标注,按照说明书接线即可。如果对AI模块的输入接口类型不了解,那么查一查Ai模块的说明书即可。
采纳率:100%
使用了信号隔离器的AI模块接4-20mA输入(不用接入24V电压端)。信号隔离器除了接往设备和AI模块的线路外,另外要接入24V电源,用于变送器电源和隔离栅电源。
信号隔离器有两种,一种是有源的,一种是无源的,看信号隔离器上面的图接没错
接线和原理的接线原理一样,不变。具体的接线方法可以看隔离器上图,你一看就明白了。
直接接不行 没显示
其他1条回答
为您推荐:
其他类似问题
您可能关注的内容
信号隔离器的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。核心提示:CFC块中的CH_AI的QBAD信号如何产生
我用的是PCS7编译,用到的模拟量接收模块,我的硬件是用的是331-7KF02-0AB0,模块接收的是四线制的4~20mA的电流信号,请问CFC块中CH_AI中的QBAD如何产生?(电流的值在多少范围内属于正常的过程值),为什么有时候我测的电流在4~20mA之间,程序CH_AI的QBAD引脚的值依然为1
CFC块中的CH_AI的QBAD信号如何产生
我用的是PCS7编译,用到的模拟量接收模块,我的硬件是用的是331-7KF02-0AB0,模块接收的是四线制的4~20mA的电流信号,请问CFC块中CH_AI中的QBAD如何产生?(电流的值在多少范围内属于正常的过程值),为什么有时候我测的电流在4~20mA之间,程序CH_AI的QBAD引脚的值依然为1
要想收到QBAD信号,首先要在硬件组态里激活模板的诊断功能,&还有断线诊断和组诊断,&这样当故障发生时,如断线或者超限,模板故障时,&控制器会调用相关的故障OB,&如断线会调用OB82.&在编译时,楼主注意到CH_AI的MODE端自动连的线吗?这个线连接到系统自动生成的诊断块,&其中有在OB82里调用的,&这样一出错,&OB82诊断后,将结果送到CH_AI,就显示出错的状态.
【】【】【】【】【】
上一篇:下一篇:
投诉与建议
订阅精彩内容
销售热线:020-20287
项目洽谈:020-33145
联系传真:020-36394
技术热线:020-
公司地址:广州市中山大道建中路5号广海大厦海天楼室
在线留言系统

我要回帖

更多关于 多功能仪表ai2000 的文章

 

随机推荐