砌体工程施工砖砌体质量验收规范范最新版是哪年的?

(window.slotbydup=window.slotbydup || []).push({
id: '2014386',
container: s,
size: '234,60',
display: 'inlay-fix'
&&|&&0次下载&&|&&总92页&&|
您的计算机尚未安装Flash,点击安装&
阅读已结束,如需下载到电脑,请使用积分()
下载:40积分
0人评价113页
0人评价18页
0人评价90页
0人评价23页
0人评价34页
所需积分:(友情提示:大部分文档均可免费预览!下载之前请务必先预览阅读,以免误下载造成积分浪费!)
(多个标签用逗号分隔)
文不对题,内容与标题介绍不符
广告内容或内容过于简单
文档乱码或无法正常显示
文档内容侵权
已存在相同文档
不属于经济管理类文档
源文档损坏或加密
若此文档涉嫌侵害了您的权利,请参照说明。
我要评价:
价格:40积分VIP价:32积分混凝土机械行业领导者!
& 砌体工程施工质量验收规范试题(附答案)
砌体工程施工质量验收规范试题(附答案)
核心提示:砌体工程施工质量验收规范试题
砌体工程施工质量验收规范试题
一、单选题:
1.用轻骨料小型空心砌块或蒸压加气商品混凝土砌块砌筑墙体时,墙底部应砌烧结普通砖或多孔砖,或普通商品混凝土小型空心砌块,或现浇商品混凝土坎台等,其高度不宜小于(
A 150 B 200 C 250 D 300
2.填充墙砌体轴线尺寸允许偏差为(D)mm。
A 3 B 5 C 8 D 10
3. 填充墙砌筑时应错缝搭砌,蒸压加气商品混凝土砌块搭砌长度不应小于砌块长度的
A 1/5 B 1/4 C 1/3 D 1/2
4. 蒸压加气商品混凝土砌块砌体的水平灰缝厚度及竖向灰缝宽度分别宜为(C)mm和(D)mm。
A 10 B 12 C 15 D 20
5.冬期施工砂浆试块的留置,除应按常温规定要求外,尚应增留不少于(A)组与砌体同条件养护的试块,测试检验28d强度。
A 1 B 2 C 3 D 4
6.当采用掺盐砂浆法施工时,宜将砂浆强度按常温施工的强度等级提高( A)级。
A 一 B 二 C 三 D 四
7. 填充墙砌至接近梁、板底时,应留一定空隙,待填充墙砌筑完并应至少间隔(C)d后,再将其补砌挤紧。
A 3 B 5 C 7 D 10
二、判断题:
1.配筋砌体可采用掺氯盐的砂浆施工。(&)
2.当室外日平均气温连续5d稳定低于5℃时,砌体工程应采取冬期施工措施。( &)
3.蒸压加气商品混凝土砌块、轻骨料商品混凝土小型空心砌块砌筑时,其产品龄期应超过28d。(&)
砖砌体的转角处和交接处应同时砌筑,严禁无可靠措施的内外墙分砌施工。对不能同时砌筑而又必须留置的临时间断处应砌成斜槎,斜槎水平投影长度不应小于高度的2/3。(&)
5.施工脚手眼补砌时,灰缝应填满砂浆,不得用于砖填塞。
6.砂浆和水泥混合砂浆应采用机械搅拌,自投料完算起,搅拌时间应不得少于2(&)
7.设置在砌体水平灰缝中钢筋的锚固长度不宜小于50d,且其水平或垂直弯折段的长度不宜小于20d和150钢筋的搭接长度不应小于55d。(&)
8.构造柱与墙体的连接处应砌成马牙槎,马牙槎应先退后进,预留的拉结钢筋应位置正确,施工中不得任意弯折。(&)
砌体工程施工质量验收规范试题
一、单选题:
1.用轻骨料商品混凝土小型空心砌块或蒸压加气商品混凝土砌块砌筑墙体时,墙底部应砌烧结普通砖或多孔砖,或普通商品混凝土小型空心砌块,或现浇商品混凝土坎台等,其高度不宜小于(
A150 B200C 250 D 300
2.填充墙砌体轴线尺寸允许偏差为(D)mm。
A3B 5C 8D 10
3. 填充墙砌筑时应错缝搭砌,蒸压加气商品混凝土砌块搭砌长度不应小于砌块长度的
A1/5B1/4C1/3D1/2
4. 蒸压加气商品混凝土砌块砌体的水平灰缝厚度及竖向灰缝宽度分别宜为(C)mm和(D)mm。
A10 B 12 C 15D 20
5.冬期施工砂浆试块的留置,除应按常温规定要求外,尚应增留不少于(A)组与砌体同条件养护的试块,测试检验28d强度。
A1B 2 C 3D 4
6.当采用掺盐砂浆法施工时,宜将砂浆强度按常温施工的强度等级提高(A)级。
A 一B 二 C 三 D 四
7. 填充墙砌至接近梁、板底时,应留一定空隙,待填充墙砌筑完并应至少间隔(C)d后,再将其补砌挤紧。
A3 B 5C 7D 10
二、判断题:
6.水泥砂浆和水泥混合砂浆应采用机械搅拌,自投料完算起,搅拌时间应不得少于2(&)
微信“扫一扫”资讯全知晓GB砌体结构工程施工质量验收规范_百度百科
清除历史记录关闭
声明:百科词条人人可编辑,词条创建和修改均免费,绝不存在官方及代理商付费代编,请勿上当受骗。
GB砌体结构工程施工质量验收规范
《GB砌体结构工程施工质量验收规范》是出版的一本图书。
GB砌体结构工程施工质量验收规范,ISBN:5,作者:
.豆瓣读书[引用日期]
清除历史记录关闭新版砌体结构工程施工质量验收规范
&新版砌体结构工程施工质量验收规范
& & & & 掌握建筑工程基本理论和知识,具备岗位职业能力,从事建筑工程生产一线技术与管理工作的高级技术应用性专门人才统称为建筑工程师。从事的主要工作包括:建筑工程现场的施工技术和工程管理能力。本文是选自国家级期刊《建筑知识》中的一篇关于建筑工程师施工管理方向的职称论文范文:砌体结构工程施工质量验收规范。
  【摘要】:新版砌体结构工程施工质量验收规范(GB )在旧规范的基础上做了一部分改动,砌体工程设计和施工不可避免会受到这些改动的影响。结合我项目部在施工中遇到的一些问题(主要是针对对规范的理解),对新规范中的这些改动做了归纳,主要探讨这些改动在施工中应注意的主要事项,要准确理解变动意图。并总结出了新规范中的强制性条文。
  【关键词】:砌体结构规范,混砌,混凝土坎台
  2011年版《砌体结构工程施工质量验收规范》(后文简称新规范)在2002版的基础上做了较大变动,不仅修改了部分条文,同时也删除和增加了若干条文。相比2002版规范,新规范对一些施工做法进行了细化,对部分要求做了合理的改动,新增的部分内容使其与其他规范相协调。这些修改或增加的内容都会影响砌体工程的设计和施工,应引起我们足够的重视。
  2、砌体规范新增加内容及其原因分析
  2.1增加砌体结构工程检验批的划分规定;
  原规范没有给出检验批的具体划分,此条规定使施工人员在验收时对检验批的划分更加明确,避免由于理解不同而产生不必要的纷争。
  2.2增加&一般项目&检测值的最大超差值为允许偏差值的1.5倍。
  这是从工程实际情况考虑所增加的的规定,在实际施工中,超过允许偏差值的情况是大部分普通工程都存在的,此规定不仅限制了最大允许偏差,而且在此施工偏差下,不会造成结构安全问题和影响使用功能及观感效果。
  2.3增加填充墙与框架柱、梁之间的连接构造按照设计规定进行脱开连接或不脱开连接施工。
  在设计进行设计时,若不考虑填充墙水平作用,而由于施工连接方式的方式不当,造成地震发生时结构各部件受力不合理,而危及房屋结构安全。故在设计进行设计时就要明确填充墙与框架柱、梁的连接方式,施工要严格按照设计要求进行施工,严禁私自改变连接构造方法。
  2.4增加填充墙与主体结构间连接钢筋采用植筋方法时的锚固拉拔力检测及验收规定。同时附录中也增加填充墙砌体植筋锚固力检验抽样规定,填充墙砌体植筋锚固力检测记录。
  这是从工程实际施工情况考虑的,虽然设计图纸要求填充墙钢筋在主体结构施工时预留,但由于施工的极其不方便,一般主体结构施工时不会预留钢筋,而都采用后植筋的施工方法,此条文弥补了填充墙植筋的锚固力检测的抽样数量及施工验收无相关规定的空白。
  3、砌体规范修改内容及其原因分析
  3.1修改砌体砂浆的合格验收条件
  对砌体砂浆试块抗压强度合格验收条件较原规范作了一定提高,同时提出了若要保证施工质量除保证块体和砌筑砂浆合格外,尚应加强施工过程控制的保证施工质量的综合措施。
  3.2修改砌体轴线位移、墙面垂直度及构造柱尺寸验收的规定。
  这是根据实践所做的修改,对施工有利,而且不会影响结构安全。
  3.3修改轻骨料混凝土小型空心砌块、蒸压加气混凝土砌块墙体墙底部砌筑其他块体或现浇混凝土坎台的规定;
  除多水房间外,采用轻集料混凝土小型空心砌块或蒸压加气混凝土砌块砌筑的墙体底部不需另砌烧结普通砖或多空砖等,此条是经过多年工程实践所作出的结论,此条规定对施工有利。而对混凝土坎台高度的修订,是考虑踢脚线便于遮盖填充墙底有可能产生的收缩裂缝,此条规定对墙体美观有利。需要注意的是,宜为150L是从结构板面考虑的,而不是成活建筑地面,150L的得出来自于楼板地面做法多为100L,踢脚板多为100-120L,正好将坎台与填充墙连接处遮盖住。
  3.4修改冬期施工中同条件养护砂浆试块的留置数量及试压龄期的规定;将氯盐砂浆法划人掺外加剂法;删除冻结法施工。
  修改砂浆试块留置数量及试压龄期是为了更好了解冬期施工效果及砌筑质量,而随着经济与技术的发展,冻结法施工已基本不再使用,故新规范将其删除。这些修改更加符合现在实际施工情况。
  4、项目施工时有可能产生争议的条文
  结合我项目实际施工时有争议的条文,现总结如下:
  4.1 关于加设拉结钢筋
  规范规定每120L墙后放置1Ф6拉结钢筋(120L厚墙应放置2Ф 6拉结钢筋)。120L厚墙是否包括120L厚以下的墙是争议的一个问题,若120L厚包括了120L以下,那么应该指出在施工中墙体拉结筋不得少于2根,故100L厚的墙放置拉结钢筋数量为1Ф6。
  4.2 关于卫生间处混凝土坎台
  规范规定,混凝土坎台宜为150L,这个高度是从建筑地面起还是结构板面起是一个争议。此条在3.3中已指出。
  4.3关于混砌
  规范规定蒸压加气混凝土砌块、轻骨料混凝土小型空心砌块不应与其他块体混砌,不同强度等级的同类块体也不得混砌。
  而对于窗口处或构造需要在在填充墙底、顶部及填充墙门窗洞口两侧上、中、下局部处,采用其他块体嵌砌和填塞是允许的,即混砌不是绝对的禁止,而是相对的。因为这些部位特殊,不会对墙体裂缝产生附加不利影响。但是在做装饰装修的抹灰工作时,也需满足不同材料基体交接处的加强措施。
  5、新规范中的强制性条文
  现将新规范中的强制性条文归纳如下:
  5.1水泥使用应符合下列规定:
  (1)水泥进场时应对其品种、等级、包装或散装仓号、出厂日期等进行检查,并应对其强度、安定性进行复验,其质量必须符合现行国家标准《通用硅酸盐水泥》GB 175的有关规定。
  (2)当在使用中对水泥质量有怀疑或水泥出厂超过三个月(快硬硅酸盐水泥超过一个月)时,应复查试验,并按复验结果使用。
  5.2 砖和砂浆的强度等级必须符合设计要求。
  5.3 砖砌体的转角处和交接处应同时砌筑,严禁无可靠措施的内外墙分砌施工。在抗震设防烈度为8度及8度以上地区,对不能同时砌筑而又必须留置的临时间断处应砌成斜槎,普通砖砌体斜槎水平投影长度不应小于高度的2/3,多孔砖砌体的斜槎长高比不应小于1/2。斜槎高度不得超过一步脚手架的高度。
  5.4 承重墙体使用的小砌块应完整、无破损、无裂缝。
  5.5小砌块应将生产时的底面朝上翻反砌于墙上。
  5.6小砌块和芯柱混凝土、砌筑砂浆的强度等级必须符合设计要求。
  5.7墙体转角处和纵横交接处应同时砌筑。临时间断处应砌成斜槎,斜槎水平投影长度不应小于斜槎高度。施工洞口可预留直槎,但在洞口砌筑和补砌时,应在直槎上下搭砌的小砌块孔洞内用强度等级不低于C20(或Cb20)的混凝土灌实。
  5.8挡水墙的泄水孔当设计无规定时,施工应符合下列规定:
  (1)泄水孔应均匀设置,在每米高度上间隔2m左右设置一个泄水孔;
  (2)泄水孔与土体间铺设长宽各为300L、厚200L的卵石或碎石作疏水层。
  5.9石材及砂浆强度等级必须符合设计要求。
  5.10钢筋的品种、规格、数量和设置部位应符合设计要求。
  5.12构造柱、芯柱、组合砌体结构、配筋砌体剪力墙构件的混凝土及砂浆的强度等级应符合设计要求。
  5.13冬期施工所用材料应符合下列规定:
  (1) 石灰膏、电石膏等应防止受冻,如遭冻结,应经融化后使用;
  (2) 拌制砂浆用砂,不得含有冰块和大于10L的冻结块;
  (3) 砌体用块体不得遭水浸冻。
  6、结语
  随着科技的发展、需求和生产条件的变化,规范要定期修改、变革。在新版规范中条文代替原规范中条文或增减条文时,应提出相应的实施要求和措施,因为每一部新规范或规程的发布都会给实际工程的设计或施工带来一定的影响。及时对新规范做出总结,将新规范与原有规范做出对比,避免在实际工程中继续以往已不适应时代潮流的做法,将新规范或规程中先进的做法贯彻到新建工程中,这样才能做到每建必优。
  参考文献:
  [1]《砌体结构工程施工质量验收规范》(GB ),中国建筑工业出版社
  [2]《砌体结构工程施工质量验收规范》(GB ),中国建筑工业出版社
  [3]《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB ),中国建筑工业出版社
  《建筑知识》杂志论文刊登范围涉及建筑理论与设计、建筑结构、规划设计、建筑节能、园林绿化、工程管理、工程质量与管理、建设经济、建筑工程施工、工程技术、公路桥梁、建筑遗产等。
我来说两句 ()
结构热门下载
本月推荐论文
Copyright & 2007 - 2012
All Rights Reserved.
MSN: civilcn#163.com E-mail: 手机:

我要回帖

更多关于 砌体工程质量验收规范 的文章

 

随机推荐