各位大神好请问我怎么知道编碼器Z相信号已经输出了,不用示波器在数控面板或者伺服驱动器可以查到z相脉冲输出了么
用万用表直接测量Z相与电源负极之间的电压值,慢慢旋转编码器一圈会有一个比供电电源大小稍微低些的值瞬间输出,但出现时间很短那就是Z相脉冲输出位置
专注于旋转编码器研發、生产
回复 #1楼 冬立自动化
用PLC,当Z相输出时置位一个辅助继电器,就可以看到了Z相那个脉冲宽度实在是太窄了,用万用表很难观察到
曆史总积分:25829
先看其资料确定大概位置
然后按其输出性质,可以用万用表测量出来的让轴在Z位置左右慢慢转动,表指示会有明显变化
请问我怎么知道编码器Z相信号已经输出了,不用示波器在数控面板或者伺服驱动器可以查到z相脉冲输出了么
在数控或伺服怎么查---真不知道(也不想知道,觉得没用)
快乐 幸福 自由 比什么都重要
历史总积分:14638
2018春节活动(三)
设备运转的时候估计看不到脉冲很短。拆下来鼡表量一下或者接入PLC观察下可以看到
谢谢大家,万用表那一瞬间确实难以检测到可能指针会动下!
回复 #2楼 逍遥的久鸣
大师,请问怎么接线呢是编码器Z相输出线和负极线分别接入PLC输入端的X0端和com端么?然后看有没有灯亮吗不要进入PLC程序里面了吧?我这样接会不会对PLC硬件囿影响呢
大师有没有参数监控Z相脉冲呢?是在伺服驱动器里还是数控面板里呢
历史总积分:14638
2018春节活动(三)
我是接到一台三菱PLC观察的信號