大金空调kfr 72l bpkfr一68l/bp出现u4是什么故障

大金变频空调:&KFR-721,W/BP2DY-E&显示E9
案例P:光电开关故障造成整机出现E9开关门保护。
故障现象:滑动门不能自动打开,在开机后滑动门在轨道内—j:T运动无法停止,整机出现E9开关门保护。
故障范围:光电开关组件、室内电控、同步电机、出风框挡光板、连接线组。
故障处理的思路及步骤:滑动门上下停止位置的控制是通过光电开关组件与导轨上的位置机配合完成的。当开关门处于关闭位置时,导轨上的挡光板遮挡住上部光电开关的红外光,使其向主芯片发出指令,确定滑动门的位置。当开关门处于打开位置时置时,由导轨上的下挡光板遮挡住下光开关的红外,,使其向主芯片反馈开关门位置信号。空调上电时两组光电组件均处于导通状态,主芯片就会发出指令驱动电机使门子做上下移动,以确定门的最终位置。只要有一组光电开关有位置信号发出且符合运行状态的要求,主芯片就停止电机的运动使门处于复位位置。
步骤一:上电开机后滑动门在轨道内上下运动无法停亡,可以初步判定室内电控板有控制电压输出给电机,且电机无开路、短路故障。
步骤二:检验光电开关组件是否良好。将主控板卜的光电开关嫉拔掉,分别短接主控板-卜光电开关插头的第一脚(红色)与第三脚(综色),第二脚(白色)与第四脚(黄色),模拟光电开光正常工作状态下反馈的信号通电开机,整机运行正常,最示屏开关门保护消除,最终将故障点锁定在光电开关件上。
处理措施:更换光电开关组件,通电试机正常。
已投稿到:||||||||||
||||||||||
查看: 1531|回复: 6
请教大家大金KFR-68L/BP,内机面板显示L5
阅读权限15
在线时间 小时
注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。
才可以下载或查看,没有帐号?
本帖最后由 天下之末 于
20:31 编辑
大金空调KFR-68L/BP3P柜机,内机面板显示L5,拔掉电源线,断电重插能起动开机后,L5就没有了,开机后,室外机要过10分钟以后才能工作,工作不到1分钟外机就停机了,再过10钟左右,外机再工作20秒又停机,。内机一直不出冷风,基本没有制冷。请教大家这台空调是怎么回事?还又没有接地线
阅读权限15
在线时间 小时
各位大哥请教是什么问题
阅读权限60
在线时间 小时
360截图35015.jpg (44.81 KB, 下载次数: 1)
20:47 上传
阅读权限15
在线时间 小时
各位大哥请教是什么问题
L5一般是压缩机过电流.不排除外机电路板.拿表量一下吗
阅读权限15
在线时间 小时
好的,明天叫师傅来量一下,谢谢
阅读权限30
在线时间 小时
压缩机变频板
阅读权限30
在线时间 小时
本来想告诉原因的,一看是用户,还是算了。
( 鄂ICP备 号-1 )&&
Powered by Discuz! X3.2
Comsenz Inc.
CopyRight ©
电子邮箱:
QQ:8794149
官方网址:
Qiji. All Rights Reserved
Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有大金kfr-56w/bp(RX56AV1C)压缩机不工作_空调_中国百科网
大金kfr-56w/bp(RX56AV1C)压缩机不工作
    大金 kfr-56w/bp (rx56av1c)压缩机不工作kfr-56w/bp(压缩机在制冷系统里面的主要作用是把从蒸发器来的低温低压气体压缩成高温高压气体,为整个制冷循环提供源动力。)(rx56av1c)kfr-56w/bp(rx56av1c)压缩机不工作
① 你可以用遥控器查查故障代码呀
②: 喂...大哥..您好像是高技.怎可能@影l}..您要人如何的回您??
③: 不知该如何用遥控器查故障代码?请指教!!!
④: 外机板都有故障代码灯表示,外机盖子上也有故障表,对比看看
空调维修视频教程1主要讲解:各部份的原理、结构,及测量方法。
空调维修视频教程2主要讲解:主要零件的诊断与维修,如四通阀、过滤器等。
空调维修视频教程3主要讲解:加氟、检漏的步骤;电路板原理详解。
空调维修视频教程4主要讲解:感温包引起的故障,及其相应的控制电路;保护电路原理。
空调维修视频教程5主要讲解:空调电器控制系统的工作原理与故障分析方法,几个典型的实例。
空调维修视频教程6主要讲解:空调安装中的注意事项、标准,及安装不当将导致的各种故障。
∑相关知识: 大金FTY系列分体式空调器故障代码:适用于FTY223C,FTY353C,FTY453C,FTY603C等机型故障代码故障原因A6风扇系统故障,风扇电机有问题C4室外管温热敏电阻有故障C9室外微风热敏电阻有故障U4室内机与室外控制线接触不良或接错U5室内机与遥控器接触不良E5过载可压缩机超负荷运行E3高压过高使压力断开保护H3高压本身有故障H9室外温度传感器本身有问题J6热交换器的感温器有故障P3电气箱内的感温器有故障
收录时间:日 01:31:49 来源:一起维修网 作者:匿名
上一篇: &(&&)
创建分享人
喜欢此文章的还喜欢
Copyright by ;All rights reserved. 联系:QQ:||||||||||
||||||||||
查看: 2980|回复: 2
求助大金空调KFR-50G/BP外机板指示灯闪烁不开机故障
在线时间 小时
注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。
才可以下载或查看,没有帐号?
开机没有反应。外机板指示灯显示闪烁
阅读权限45
在线时间 小时
这是等待的意思,也许正在通信。
在线时间 小时
专业大金维修工15921上海555080,谢师傅,浦东崮山路922号,维修出售二手大金电脑板电路板变频板模块主控板压缩机风机马达等。上海浙江江苏上门服务,有资源的朋友互利合作!
( 鄂ICP备 号-1 )&&
Powered by Discuz! X3.2
Comsenz Inc.
CopyRight ©
电子邮箱:
QQ:8794149
官方网址:
Qiji. All Rights Reserved
Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有

我要回帖

更多关于 大金kfr 25g bp 的文章

 

随机推荐