火电厂冷再和热再管道需要膨胀指示器检查要求吗

1.本册估价表与第一册“机械设备咹装工程”的分界:

(1)各种电梯的机械部分主要指:轿箱、配重、厅门、导向轨道、牵引电机、钢绳、滑轮、各种机械底座和支架等执行苐一册有关项目,电气设备安装主要指:线槽、配管配线、电缆敷设、电机检查接线、照明装置、风扇和控制信号装置的安装和调试执荇第二册有关项目。

(2)起重运输设备的轨道、设备本体安装、各种金属加工机床等的安装执行第一册的有关项目;其中的电气盘箱、开关控淛设备、配管配线、照明装置和电气调试执行本册有关项目

(3)电机安装执行第一册有关项目,电机检查接线执行本册有关项目

2.本册估价表与第十册“自动化控制仪表安装工程”的分界:

(1)自动化控制装置工程中的电气盘箱及其他电气设备安装执行本册有关项目;自动化控制裝置的专用盘箱安装执行第十册估价表。

(2)电视、电话安装暂按第十册第十章相关子目执行

3.变压器的油过滤,估价表中包括几次过滤

答:估价表是按几种过滤方式综合考虑的,因此不论过滤多少次,直至过滤合格为止只套用一次。

4.变压器安装的部分金属件要做物理性能试验以及有损和无损检验时,应怎样计算

答:变压器安装所用金属件一般不需要试验和检验,如属于安装构件的无损探伤检验本估价表未考虑,发生时可按第五册“静置设备与工艺金属结构工程”无损探伤检验项目执行。

5.第二章“配电装置”的说明第六条估价表Φ不包括基础槽钢的安装埋设应执行什么项目?

答:发生时可执行基础型钢安装即 5B9 子目需要二次灌浆的,可执行第一册第十四章“设備底座与基础间灌浆”项目

6.二段式传动的隔离开关安装应如何执行估价表?

答:二段式传动的隔离开关安装除按额定电流套用相应项目外,另再套“二段式传动另加”项目即执行 5B0050 子目。

7.电力电容器安装是否包括连接的材料?

答:电力电容器安装仅指本体安装与本體连接的线段及安装,均按导线连接形式套用相应项目其主材另按设计规格、数量计算。

8.主母线、母线桥的制作安装及有关设备干燥应洳何套用估价表

答:主母线与母线桥制作安装应分别套用本册估价表的相应项目;设备一般不作干燥处理, 如特殊情况需要可另行计算。

9.高压电器的安装若遇有地震烈度要求所增加的抗震措施应如何计算?

答:目前尚无定型的标准设计发生时可按具体工程设计要求,另行处理

10.空气断路器、罐至储气的管路安装,是否包括在估价表内

答:属空气断路器本体的阀门、管路等材料,均由制造厂供应估价表中所列材料系指因位置变动而需要补充的材料量。但是不包括从储气罐至断路器的管路应另行计算。

11.软母线安装项目的使用应紸意哪些问题

答:(1)软母线安装:导线跨距综合按 30m 一跨考虑,估价表单位为“跨/三相”是指跨距为 30m,每跨包括三相设计跨距不同不作換算。

(2)组合软母线项目中只列了 26 根以下的组合软母线的施工方法是按地面组合好后,再用卷扬机起吊挂上去的方法考虑的如果采用高涳组合方法施工亦不作换算。组合软母线安装估价表的单位应为“跨/三相”因为估价表是按每跨考虑的金具和拉紧装置。

(3)软母线的引下線、跳线、设备连接安装:

①引下线是指自母线引下至设备的一般连接线每三相为一线,每组包括 3 根导线 6

②跳线是指两跨软母线之间用跳线线夹端子压接管或并槽线夹连接的部分,每三相为一组

③设备连接是指户外设备之间的连接线,有用软导线、带形或管形导线各種连接型

上述三种情况估价表已综合考虑,不能分别列项计算

12.电气设备的基础型钢安装的工程量,是否以单根延长米计算答:应按基础型钢的单根延长米计算。

13.单独的电气仪表、继电器安装与调试执行什么项目

答:单独的电气仪表、继电器安装执行本册第四章仪表、电器、小母线安装的相应项目, 不计取调试费所有仪表试验均已包括在系统调试费内,有些不作系统调试的一次仪表只收检验费,其费用按检验单位的收费标准计算

14.第四章动力、照明控制设备 5B4、5B7、5B7 子目中是否包括设备或材料本身的价值?

答:上述子目中的基价未含其设备或材料本身的价值应另计。

15.电气设备地脚螺栓的二次灌浆套用什么项目?

答:电气设备地脚螺栓的二次灌浆套用第一册的灌漿项目。

16.安装自动空气漏电开关是否应计算调试费答:不计算调试费。

17.屏、箱、柜开孔应如何计算

答:屏、箱、柜如需在现场开孔,應执行第四章 5B5 子目

18.在原有屏、柜上加装少量小电器、设备元件,应如何计算答:可按本册 5B0321“ 屏上辅助设备”安装项目执行。

19.6000A 以上的硅整流和可控硅整流器(2000kW 以上)的安装与调试执行什么项目答:需要编补充估价表。

20.手车式、抽屉式开关柜制造厂供货与规范要求有差异怎麼办?

答:估价表是按产品符合质量标准编制的如产品有缺陷,需要修理时可以另行计算。

21.配电屏与配电盘是否套用同一个子目操莋台与控制台是否套用同一子目?控制箱、操作箱、控制柜、控制屏是否也套用同一子目

答:柜、屏、箱通常可以根据以下情况,选用孓目: 柜:尺寸较大四面封闭(背面有网栅),一般用于高压;

屏:尺寸小于柜正面安装设备、背后敞开,一般用于低压及直流控制保护; 箱:尺寸小于柜四面封闭,一般来说用途单一易于维护;

至于操作和控制,是同一个概念通常用于电站的热力设备称“操作”,鼡于电气设备称“控制”

22.定型的控制屏(柜)、配电箱等在安装时是否应再套一次盘柜配线、端子板安装项目?

答:定型的控制屏(柜)、配电箱系由生产厂家制造并在生产厂已完成了设备元件的安装及配线安装时只可套用“配电盘、箱、板安装”的相应子目,不能再套盘柜配線和端子板安装子目

23.插座箱、电度表箱、开关箱应如何执行定额?答:按半周长执行成套配电箱项目

24.15A 以下熔断器及单相胶壳闸刀开关批量安装应如何执行?

25. 电气盘箱安装:

答:“第二册”、“第十册”均编有电气盘箱安装项目因盘内装的设备规格、容量、回路数以及洎动化程度各不相同,因此一律按其规定的适用范围执行,不得任意选用蓄电池安装,使用估价表时按专业划分,“电气工程”的蓄电池执行第二册“自控仪表”的不间断电源执行第十册。

26.电机需要解体检查应执行什么项目

答:电机解体检查的电气配合用工已包括在电机检查接线项目中,电机解体拆装检查应编补充估价表

27.安装风扇等是否应套相应电机检查接线项目?答:不应套电机检查接线项目

28.如何计算电动机检查接线工程量?

答:电动机检查接线工程量的计算应按施工图纸要求按需要检查接线的电动机数量来计算,如水泵电机、风机电机、压缩机电机、磨煤机电机等若带有连接插头的小型电机,如各种排风扇等则不计算检查接线工程量

29.微型电机检查接线如何分类?答:微型电机分为三类:

①驱动微型电机(分马力电机)系指微型异步电动机、微型同步电动机、微型交流换向器电

动机、微型直流电动机等;

②控制微型电机系指自整角机、旋转变压器、交直流测速发电机、交直流伺服电动机、步

进电动机、力矩电动机等;

③電源微型电机系指微型电动发电机组和单枢变流机等其他小型电机凡功率在 0.75kW 以下的电机均执行微型电机子目,但一般民用小型交流电风扇安装另执行本册照明器具章的风扇安装子目

30.滑触线辅助母线安装,可否选用车间母线有关子目

答:可以。但应根据其具体的安装位置选用相应子目。如沿屋架、梁、柱、墙安装的 可选用 5B7 相应子目;如跨屋架、梁、柱安装的,可选用 5B4 相应子目

31.“竖直通道电缆”适鼡于什么范围?

答:适用于竖井火炬和各类高塔等电缆工程。沿竖直通道电缆敷设定额主要适用于高层建筑和电视塔等电缆工程 竖直通道电缆仅仅指每层电缆竖井土建不封闭,由电气专业直接施工所以施工难度较大,基价较高只要电缆竖井每层封闭,不能按照竖直通道敷设子目套用电缆沿竖直通道敷设定额一般都在高层建筑中采用,但并非所有高层建筑中垂直敷设的电缆均可套用该定额项目只囿在高层建筑中自上而下的直通式竖直通道(井道)中敷设电缆时,方可套用该定额项目.所以电缆在竖井内桥架中竖直敷设时不符合竖直通道敷设条件应套用电缆其他敷设方式并乘以 1.2 系数。竖直通道电缆敷设是按电缆在竖直通道内垂直敷设的安装条件考虑的采用支架支撐固定电缆,支架间距符合设计或规范要求 根据定额的内容和材料:工作内容包含电缆的固定,材料费用里面包含电缆卡子的费用所鉯根据这些说明,电缆的固定支架是不应该计算的

32.竖井电缆一般都是在高层建筑中采用,是否还计取高层建筑增加费

答:竖井电缆敷設项目系按电缆垂直敷设的安装条件综合考虑的,并不是高层建筑专用的电缆因此应和其他电缆一样按规定条件计取各种应该计取的费鼡。

33.一根电缆长 50 米其中 34 米穿越电缆竖井敷设,应如何计算工程量

答:应按竖井内电缆的长度及穿越过竖井的电缆长度之和计算。

34.电力電缆敷设项目的截面应怎样计算

答:按电缆的单芯截面计算并套用相应项目,不得将三芯和零线截面相加计算电缆头制作安装项目亦與此相同。

35.厂外电缆和厂内电缆如何套用估价表答:均执行本册第八章相关规定及子目。

36.小区或厂区路灯的电缆头制作安装如何套用估價表答:执行户内干包电缆终端头子目。

37.电缆敷设是否应按敷设方式选用子目

答:电缆敷设项目是按各种敷设方式(土沟、穿管、支架、沿墙卡设、钢索、沿支架卡设、垂直)综合取定的,使用时不分敷设方式只按不同的截面积分别套用子目。

38.室外大跨度电缆桥架如何计算

答:应执行第四章有关铁构件的制作和安装项目。按规定:主结构厚度在 3mm 以下的执行“轻型铁构件”项目;3mm 以上的执行“一般铁构件”项目需要镀锌时另加费用。

39. 防火隔板、防火堵料、防火涂料项目未计价材料的耗量如何计算

答:这四个项目的未计价材料防火隔板、防火堵料、防火涂料的耗量按实际设计用量计取。

40.塑料线槽应如何套用估价表

答:应执行本册第八章塑料电缆槽有关子目。

41.如何理解電缆沟挖填“含建筑垃圾土”

答:“含建筑垃圾土”系指建筑物周围及施工道路区域内的土质中含有建筑碎块或含有砌筑留下的砂浆等,称为“建筑垃圾土”

42.电缆沟挖填项目的适用范围?

答:电缆沟挖填项目亦适用于电气管道沟等的挖填工作

43.起重设备电气装置的安装囷调试如何套用估价表?

答:由于目前国内多数起重设备厂家没有整体试运合格的供货体系本估价表删去了成套起重设备电气装置安装嘚项目,发生时执行相应的分项项目。

44.1kV 以下送配电设备系统调试如何计取

答:民用建筑工程一般住宅、学校、办公楼、商店、旅馆等茬每个用户的配电箱(板)上, 虽装有电磁开关、漏电保护器等调试原件但如生产厂家已按固定的常规参数调整好了,不需要安装单位和用戶自行调试就可直接投入使用则一律不计取调试费用。对于高标准的高层建筑、高级宾馆、大会堂、体育馆等和装设有较高控 制技术的電气工程可根据设计要求和设备的不同情况,需要安装单位进行调试的设备则按相应的控制方式计取调试费。

45.什么叫构架接地

答:構架接地是按户外钢结构或混凝土构架接地考虑的,每处包括 4m 以内的水平接地线

46.半导体少长针消雷装置安装估价表是如何考虑的?

答:半导体少长针消雷装置是按生产厂家供应成套装置现场吊装组合考虑的其接地引下线安装可另套相应项目。

47.电缆支架的接地线应套用什麼项目答:应套用户内接地母线敷设项目。

48.电气设备安装是否包括其接地线的安装

答:电气设备接地引线安装已包括在设备安装项目內,不得重复计算

49.户外接地母线包括接地沟挖填土方,其土方是否允许调整

答:户外接地沟、沟深为 750 毫米,每米沟长的土方量为 0.34 立方米如设计要求深度不同时,可按实际土方量计算

50.架空线路的地形系数与立杆 5 根以内的人工、机械增加系数,是否为连乘关系答:应為连乘关系。

51.什么叫并列运行或群控电梯

答:按国家标准“电梯名词术语”(GB)的规定:

(1)并联控制:指的是二合和三合集中排列的电梯、共鼡层门外召唤信号,按规定顺序自动调度确定其运行状态的控制,估价表中所讲的两部或两部以上的并列运行指的就是并联控制的运荇。

(2)群控电梯:指的是对集中排列的多台电梯、共用层外按钮按规定程序调度和控制。

52.每套荧光灯都可套一个电容器安装子目和计算一個电容器的价值吗

答:只有组装型荧光灯才能套用一个电容器安装子目。至于成套型是否计算一个电容器的价值应以成套荧光灯具材料预算价格中是否包含其价值而定。已包含的不能再计。未包含的可计算一个电容器的材料价值。

53.杆上变压器安装、调试、抽芯、干燥是否包括在估价表内

答:杆上变压器安装估价表不包括调试、抽芯、干燥,应另行计算

54.变电所的 10kV 供电电缆与变压器系统调试如何划汾?

答:一根电缆的一端连接供电开关柜另一端连接变压器前的断路器,该电缆试验应包括在前侧供电系统调试内

55.暗插座、开关等安裝项内是否包括接线盒的安装?答:不包括应另套相应项目。

56.变压器系统调试子目中是否包括变压器耐压试验答:已包括,不另计算

57.有热继电器保护的电机调试是否可以套用有继电保护的低压电机调试项目?

答:热继电器一般称“热元件”不适合套用有继电保护的低压电机调试项目。有继电保护的低压电机调试系指过压过热、过电流等多种保护的电机调试

58.避雷器安装是否包括放电记录及其固定支架的制作?

答:估价表不包括放电记录和固定支架制作放电记录和固定支架制作可另套用第十一章避雷器调试项目和第四章铁构件制作咹装有关子目。

59.配合试验的人工是怎样考虑的

答:配合试验用工既包括安装工人配合,也包括调试人员自己的配合如试验时需要的看護人员等,凡单项试验配合人工费已包括在相应的电气调试项目内不另行计算。

60.在使用低压鼠笼型电机调试项目时是否工程中所有电機不分大小一律收取调试费?

答:电气调试项目系综合项目低压鼠笼型电机调试不分容量大小,只按“刀开关控制、电磁控制、非电量控制、带过渡保护控制”四种控制方式划分因此,凡三 相小型电机应按控制方式计取调试费;一般小型单相电机不计调试费但伺服电機等特殊小型电机需要进行调试的仍可以计取调试费。

61.沿空心板缝配管时是否另计打孔用工?答:电气配管已包括其打孔的工作内容

62.電气配管中,是否应另计护管用工

答:电气配管已经综合考虑了配合土建施工的因素,包括捣固混凝土时的护管工作内容不再另计护管用工。

63.在空心板内穿线执行什么项目答:暂按“管内穿线”项目执行。

64.在民用建筑中一、二层楼各装一面配电板用暗管穿线敷设配線,导线预留线工程量是按一端还是两端计算?

答:凡配线进入配电箱、柜、板的均应按本册估价表的工程量计算规则规定的预留长度 分別计入相应的配线工程量内。如上所述导线要进入一、二层楼配电板内配线应按两端计算。

65.吊链式成套日光灯具安装项目是否包含吊链囷吊线盒

答:未包括,每套应另计 3.03 米吊链及 2.04 个吊线盒材料费

66.接地距离保护调试应如何套用项目?

答:可执行第十章“特殊保护装置调試”中的距离保护装置调试项目

67.可控硅整流器调试系统如何划分?

答:可控硅整流器调试系统一般从交流电源的一次开关起到整流变压器、调压设备、整流器(控制和触发回路)、直流输出开关止为一个系统其测量表及二次回路包括在估价表项目内。

68.金属的消火栓箱接地应洳何套用估价表答:按钢、铝窗接地项目执行。

69.超标调试项目应如何套用估价表

答:所谓超标,系指调试的项目内容超过了本册估价表所依据的规范、标准者发生时可另行计算。

70.在高层建筑中若单独的动力、弱电安装也应计取高层建筑增加费吗答:应按各相关册的囿关规定执行。

71.什么叫刚性阻燃管、半硬质阻燃管、可挠性金属套管

答:(1)刚性阻燃管——估价表所指刚性阻燃管为两性 PVC 管。管子的连接方式采用插入法连接连接处结合面涂专用胶合剂、接口密封。该项目中的消耗材料有管接头、伸缩头、管卡子、管码等辅助材料

(2)半硬質阻燃管——估价表所指的半硬质阻燃管是聚乙稀管,采用套接管粘接法连接

(3)可挠性金属套管——可挠性金属套管是指普利卡金属套管(PULLKA),它是由镀锌钢带

(Fe、In)钢带(Fe)及电工纸(P)构成双层金属制成的可挠性电线、电缆保护套管,主要用于 混凝土内埋设及低压室外电气配线方面

72.動力配管混凝土地面刨沟在何种情况下使用?如何套用估价表

答:电气工程正常配合主体施工后,如有设计变更需要将管路再次敷设茬混凝土结构内时,执行第八册“凿槽、刨沟”的相关项目

73.接地装置调试中,独立接地装置和接地网的项目如何套用

答:独立接地装置调试是指独立避雷针接地、杆上变压器接地、烟囱避雷针接地等的接地电阻调试,工业或民用建筑的防雷引下线接地凡每组接地极六根以内的,一律执行独立接地装置调试

接地网调试是指接地网电阻测定。估价表所称的系统是按每一个发电厂的厂区或每一个变电所的所区及有一幢住宅、综合楼、学校、办公楼、商店等单位工程为单位考虑的,且每一单位工程的防雷接地线需连为一体形成闭环的方鈳计取一个系统的接地网调试。

74.“杆上变配电设备安装”项目中是否包括其设备或材料本身价值

答:“杆上变配电设备安装”项目的基價中未含其设备或材料本身的价值,每安装一台或一组应计算一台或一组设备或材料费

75.问:电缆桥架及线槽安装,如何选用定额

答:茬电气安装工程及自动化控制装置及仪表工程中均使用电缆桥架及线槽,因相同定额在分册与分册交叉时原则上应按主要工程的专业系統来划分,故凡电气安装工程中的电缆桥架及线槽安装应套用第二分册第十章 2—899~2—902 定额子目,而自动化控制装置及仪表工程中的电缆橋架及线槽安装则应套用第十分册第十一章 10—492~ 10—515 定额子目

76.问:隔离开关.负荷开关的操作机构及延长轴应如何套用定额?

答:隔离开關、负荷开关的安装操作机构及延长轴的工作内容已包括在开关安装工程定额之内不可另行计算。

77.问:插接式母线槽有三相四线与三相伍线之分套用定额时是否允许换算?

答:插接式母线槽安装应套用第二分册第十章 2 一 894 定额子目无论是三相四线或三相五线,均不予换算

78.问:变压器吊芯试验应如何计算?

答:吊芯试验已包括在“变压器系统调试”定额内不得另行计算。

79.问:电缆支架的接地线安装如哬套用定额答:应执行户内接地母线敷设定额。

80.问:电气工程中吊顶内配管,应如何套用定额

答:吊顶内配管,配管要求与施工验收规范中明配管敷设要求相同时可套用明配管定额, 否则应套用暗配管定额

81.问:压力开关安装调试如何套用定额

答:压力开关安装、單位及系统调试套用 10-81 定额子目。

82.问:成套插座箱如何套用定额

答:成套插座箱应是在铁配电箱壳体内安装空气开关、暗插座、熔断器等低压电器、以暗插座为主的低压电器,应套用 2B-188~2B-191 定额子目插座箱安装在动力回路中可套用2B-188~2B-189 定额子目,安装在照明回路中应套用 2B-190~2B-191 定額子目

83.问:直埋电缆敷设需挖填土方是否可另行计算?

答:套用 2008 定额第二册 2—683~2—686 相应定额子目外挖填土方可另套用土建相应定额子目。

84.问:联动控制器和火灾报警控制器安装调试如何套用定额

答:联动控制器和火灾报警控制器二种作为“一套”,安装、单体调试及系统调试套用 10-

85.问:防雷接地引下线采用利用主钢筋焊接时其工程量如何计算?

答:防雷接地引下线采用利用主钢筋焊接时每一柱子內按焊接两根主筋考试,如焊接主盘数超过两根时可以按比例调整应根据实际焊接主钢筋的引下线延长米来计算.

86.问:电气工程中的进地丅室电缆进户管及喷水池中的套管,在所配管中间均焊有阻水圈 是否可套用第六分册中的“刚性防水套管”定额项目?

答:否此类配管应按其延长米套用第二分册中的“钢管暗管敷设”定额项目,所焊阻水圈应按其重量套用“一般铁构件制作安装”定额项目

87.问:铜芯電缆头制作安装套用铝芯电缆头制作安装定额时,是否可将计价材料中的“接线套管”换算成铜芯价格

答:否。因为定额规定铜芯电纜头制作安装套用铝芯电缆头制作安装定额子目时,是按该定额基价乘系数 1.2已考虑了上述因素。

88.问:屏、柜开孔应如何计算?

答:定額是按设备成套供应考虑的未包括现场开孔,如需开孔应另行计算。

89.问:变压器的油过滤定额中包括几次过滤?

答:变压器油过滤若采用循环过滤法无法计算过滤次数,定额是按几种过滤方法综合取定的因此,不计过滤次数直至过滤到合格为止。

90.问:干式变压器安装没有完全相应的定额可套用,应如何处理答:可套用相应容量的油浸式变压器安装定额。 91.问:管内穿塑料护套线如何套用定額?

答:管内或空心板内穿塑料护套线可套用管内穿线定额,二芯套用“2—776”子目,三芯套用“2—777”子目

92.问:变压器干燥棚、滤油棚可否计算?

答:是否需要搭棚应视变压器的干燥地点和条件而定,如果需要可另行计算

93.问:吊顶内的管道安装是否可视为在管廊内安装?答:吊顶内的管道安装不能视同管廊内的管道安装。

94.问:“焊、压铜铝接线端子”定额中铜、铝接线端子是否可列入未计价材料

答:否。“焊压铜、铝接线端子”定额中的铜、铝接线端子的材料费已列入计价材料内故不允许再将其列入未计价材料。

95.问:钢窗、铝合金窗的防雷接地如何套用定额?

答:钢窗或铝合金窗为防止侧击雷安装的接地可套用 2-1224“接地跨接线安装”定额子目 窗与均压环连接┅点即可套用“接地跨连接安装”“1 处”,“接地跨接线安装”定额中每“1 处” 安装定额的计价材料中已包含镀锌扁钢 0.459 公斤,故钢窗、鋁合金窗与均压环连接的垂直部份一般不可另计,如超过定额含量该部份可列入“避雷网安装”定额内。

96.问:10 千伏以下架空线路工程Φ塑料绝缘铜芯线架设应如何套用定额?答:应按相应截面套用 2-1334~2-1337 绝缘铝芯线架设定额子目

97.问:申 150 电缆保护管敷设(2-655)定额的笁作内容中是否已包括管口敲喇叭口的工作内容?

98.问:安装各类定型配电箱是否还可套用焊、压铜铝接线端子定额子目

答:因定型配电箱内电器与电器之间的连接导线已由制造厂完成安装,只有配电箱的进线(电源线)及出线(馈电线)由施工单位安装此项内容已包括茬配电箱安装的工作内容中,不可另行计算但 16 平方毫米及以上铜铝导线由于一般均需焊、压铜铝接线端子,故可根据实际发生数量套用 2-490~2-500 焊、压铜铝接线端子定额子目

99.问:区域报警器安装调试如何套用定额?

答:区域报警器安装、单体及系统调试套用 10—137 定额子目

100.问:設备安装定额中没有地脚螺栓含量,是否理解为设备配套带来

答:设备安装中的地脚螺栓,一般应由设备制造厂配套供应若没有配带,需增加的用量 可以另行计算,但只计材料费用

101.问:消防报警系统中的模块、(输入控制)手动报警按钮,短路隔离器安装调试等如哬套用定额

答:消防报警系统由于发展较快,缺项较多我站拟逐步组织编制补充定额在尚未颁布前, 暂按解释执行(以下问题同)輸入模块控制模块、手动报警按钮、短路隔离器安装、单体调试及系统调试按 10-81 定额子目,基价乘以系数 1.5

102.问:接地母线敷设已包括挖地溝土方,其土方量是多少

答:户外接地沟,沟深 750 毫米每米沟长的土方量为 0.34 立方米,如设计要求深度不同时可按实际土方量计算。

103.问:如配电箱的进、出线均选用电力电缆是否也可以套用“焊、压铜铝接线端子”定额子目?

答:否配电箱的进、出线只有选用 16 平方毫米及以上的铜、铝导线方可按实际发生数量套用焊、压铜铝接线端子定额,如配电箱的进出线选用电力电缆是不允许套用“焊压铜、铝接线端子”定额子目的。因电力电缆可按规定套用“电缆终端头制安”定额焊压铜、铝接

线端子的工作内容已包含在“电缆头制作安装”定额内。 104.问:电力电缆敷设定额中使用三相四线或三相五线电缆是否允许换算?答:使用电力电缆敷设定额子目无论是三相四线或彡相五线均不予换算。

105.问:37 芯以下的控制电缆敷设套用 35 平方毫米以下电力电缆敷设定额时人工和机械

答:因控制电缆全部为铜芯,故 37 芯鉯下控制电缆敷设套用 35 平方毫米以下电力电缆敷设定额时不应再乘系数 。

106.问:定额中电力电缆敷设及电缆头制作安装的截面是怎样计算嘚

答:按电缆的单芯截面计算并套用相应定额,不得将三芯和零线截面相加计算

107.问:配电箱安装中,进线出线安装是否可套用“盘柜配线”定额子目

答:否。因各类配电箱安装定额中已包括进线及出线绑扎成束排列整齐及接线的工作内容。

108.问:是否在所有高层建筑Φ的垂直敷设的电缆均可套用电缆沿坚直通道敷设定额

答:否。电缆沿竖直通道敷设定额一般都在高层建筑中采用但并非所有高层建築中垂直敷设电缆均可套用定额项目。只有在高层建筑中自上而下的直通式竖直通道(井道)中敷设电缆时方可套用该定额项目

109.问:等电位接线箱安装如何套用定额?

答:因等电位接线箱的尺寸大小相差悬殊,统一套用不尽合理经测算现定为:半周长

≤300mm 的套用“开关盒安装”萣额子目;半周长>300mm 的按明、暗装方式和半周长套用“接线箱安装”相应定额子目。

110.问:利用主钢筋作防雷引下线应如何套用定额?

答:利鼡主钢筋作防雷引下线因土建对主钢筋接头方法较多,故套用定额时可按以下二种情况处理:

(1)土建对垂直主钢筋接头方法中,其Φ三种方法是不进行焊接的它们是:①铁丝扎接

②套筒冷压接头 ③锥螺纹接头,因此安装专业必须在钢筋接头处施焊,可套用“利用柱内主钢筋引下线”定额子目按安装专业焊接钢筋接头的钢筋延长米计算。(93 定额套用 2-1246 定额子目)i

(2)土建对垂直主钢筋接头方法中,叧二种方法是进行焊接的它们是:①电焊接头 ②

电渣压力焊,因此如土建采用这二种方法安装专业不需再在钢筋接头处施焊,故不需计算笁程量及套用定额子目

111.问:综合布线系统配线计算?

答:用 3 类线、5 类线、或更高级别的 4 对双绞线或光纤缆,穿线槽或穿线管敷设配線长度应足够,除所需净长度外另需加上导线的弯曲、转折及备用长度(净长 10%),或另加上端接预留长度 5~10M但是总长度不宜超过 90M。

112.问:管道安装工程中的套管如何套用定额?

答:穿墙、过楼板镀锌铁皮套管的制作工程量以个计量;钢管材质的穿墙及过楼板套管安装以個计量,应用第六篇《工业管道工程》第八章相应子目

113.问:上水铸铁管是否包括内衬水泥?如何计算

答:上水铸铁管未包括内衬水泥。内衬水泥管材及管件为未计价材料可按实计取,安装人工费按相应定额乘以 1.2 系数其他不变

114.问:空调设备安装中的空调器和空调机应洳何套用定额?

答:空调设备安装中有空调器和空调机之分定额套用时按下表执行相应定额项目。

115.问:第八分册“给排水、采暖、煤气笁程”为何定额中无低压、中压之分

答:生活用给排水、采暖等安装工程一般都在低压范围内,所以不作低、中压之分如实际发生中壓内容时可执行第六分册“工艺管道工程”的相应项目。

116.问:民用工程中在管沟内安装管道,能否视作在管廊内安装管道

答:“管廊”是指在宾馆或饭店内封闭的天棚、竖向通道(或称管道内)铺设给排水、采暖、煤气管道,因此在管沟内安装管道应执行第八分册第┅章“管道安装”定额的相应项目。

117.问:第八分册《给排水、采暖、燃气工程》中“容积式交换器安装”定额内未包括安全阀安装如装囿安全阀门应如何套用定额?

答:该安全阀安装可套用第六分册《工业管道工程》第三章“阀门安装”中相应项目

118.问:安装工程高层建築增加费中“高层建筑”的含义是什么?

答:安装工程高层建筑增加费中“高层建筑”的含义是:六层以上的多层建筑(不含六层)或总高度超过 20 米(室外设计正负零至檐口的高度)以上(不包括屋顶水箱间、电梯间、屋顶平台出入口等)的各类建筑物

119.问:有些钢管为了鍍锌需二次安装,如何套用定额管路中的法兰、阀门等如何计算?答:钢管镀锌需要预安装时执行第六分册时以直管安装和管件连接嘚人工之和乘以系数

2.0;执行第八分册时以钢管安装的人工乘以系数 2.0。管路中的法兰、阀门等附件均不再另

行增加人工材料等费用

120.问:在鑄铁雨水管定额中无雨水漏斗及管件数量,能否另计材料费

答:铸铁雨水管的材质为给水铸铁管,雨水漏斗及管件的材料费可按实作未計价材料计算 漏斗及管件的安装费已包含在铸铁雨水管安装定额内。

121.问:安装工程中按定额规定可按系数收取脚手架搭拆及摊销费用泹实际施工中施工单位未做,是否可收取该项费用

答:定额中的脚手架搭拆和摊销费用系数是综合取定的,不论工程中实际是否搭拆脚掱架或搭拆数量多少均应按规定系数计取脚手架搭拆及推销费用,包干使用

122.问:管道安装工程项目在套用定额时,第六分册与第八分冊如何区分?答:管道安装工程项目在套用定额时按下表规定执行:

121.问:给排水工程中,阀门安装应如何计算

答:在给排水工程中,阀门安装应按主体以个为计量单位套用相应的定额子目,阀门两边的法兰、垫片、螺栓、钢垫圈等均包括在定额计价材料费用中阀門为未计价材料。但当法兰阀门安装仅为一侧法兰连接时定额中的法兰、带帽螺栓及钢垫圈的数量减半,其余不变

122.问:给水管道系统Φ,采用比例式减压阀如何套用定额

按连接方式(法兰、螺纹)套用第八分册第二章“阀门安装”相应项目。

123.问锅炉的拆除和修理如何執行定额

答:安装定额适用于新建与扩建工程,不适用于拆除和修理工程故锅炉的拆除与修理原则

上不应执行安装定额。 124.问:足球场哋埋式喷头安装如何套用定额 ?答:可套用“水龙头安装”定额项目。

125.问:通风空调工程中系统调试费是多少包括哪些内容?

答:通风空調工程中系统调试费按人工费的 13%计算,人工费中不包括空调供回水管及非第九分册子目的内容其中人工费占 25%,机械费占 75%漏光测試费用已包含在定额子目内,如仅做漏光测试试验不得计算此项费用。通风空调工程中系统调试费的计取应以批准的施工组织设计与施笁单位的调试报告为依据系统调试费包括的内容是:风速、风量、温度、湿度、噪声、压力、风量平衡等的调试。

126.问:配管工程中的可曲挠橡胶软接头安装应执行什么定额项目?答:可执行定额中一般低压阀门安装的相应项目

127.问:室内生活用铜管安装工程,应执行什麼定额项目

答:生活用铜管安装工程尚未编制补充定额,暂作以下处理:如为螺纹连接时可执行第六分册“工艺管道工程”定额中低压鋼管螺纹连接和低压钢管件螺纹连接项目如为焊接连接时可执行“工艺管道工程”定额中低压铜管(氧炔焊)和低压铜管件(氧炔焊)項目,且不论使用何种焊料其基价不作调整。

128.问:生活用铜管安装工程能否计取调整费答:不能。

129.问:住宅空调凝结水管安装2000 定额與 93 定额有何区别? (

答:住宅空调凝结水管安装原’93 定额因无此项目故暂套用第八分册中的塑料排水管安装

DN50 项目,新定额在本分册第一章苐十五节中已编制补充了“住宅空调凝结水管”定额子目 该项目以管公称直径分为 DN32、40、50 三个子目。

130.问:试压用水及其水质处理应如何计算

答:本分册定额内不包括试压用水,也不包括试运转中所用的水、电、汽、油、燃料等对试压用水的水质处理没有作出规定,应另荇计算

131.问:塑料排水管项目中,未计价的管件只有数量没有品种应如何计价?答:末计价管件以 90°弯头价格乘以 1.1 系数计算

132.问:管路咹装遇柱、梁或风管时须绕道而制成方形伸缩器形式,是否可套用“方形伸缩

器制作安装”定额项目

答:套用“管件连接”定额项目;執行第八分册定额时,一般不能套用“方形伸缩器制作安装” 定额项目特殊情况,如设计选择伸缩器的位置是绕柱敷设等可按“方形伸縮器制作安装” 定额执行

133.问:根据市建委文件规定:从一九九八年十月一日起开工的多层住宅的给水管必须安装塑料管。应如何套用定額]

答:为适应建筑市场的需要,我站已以沪建定(98)第 36 号通知颁布了《关于发布安装工程室内给水硬聚氯乙烯管(粘接)预算定额及单位估价表的通知》该定额属第八分册〈给排水、采暖、煤气工程〉的补充定额,从一九九八年七月一日起执行已刊登在《上海工程造價信息》杂志一九九八年第六期内。

134.问:通风空调工程中的风管长度如何计算

答:风管长度一般以施工图所示中心线长度(主管与支管鉯其中心线交点划分),包括弯头、交叉三通、四通和分隔三通或分隔四通、变径管、天圆地方等管件所占的长度除此以外的三通、四通只能计算其突出支风管的净长度,不能以中心线长度计算风管长度计算也不包括部件所占的长度。

135.问:低压螺纹连接管件包括哪些品種

答:低压螺纹管件有弯头、三通、四通、异径管、内外螺纹接头、活接头、内螺纹接头及管堵等。双头有外螺纹的短接头不作为管件處理

136.问:自动消防系统中的喷淋管道安装工程,是否可以执行第六分册“工艺管道工程”定额中的相应项目

答:可以。如果施工图中對喷淋管道的管件难以计量时也可执行第八分册“给排水、采暖、煤气工程”定额。

137.问:空调部件安装套用什么定额

答:空调部件安裝如金属空调器壳体、挡水板、滤水器、溢水器、电加热器外壳等,套用分段组装式空调器安装(100kg)9-258 子目

138.问:排水铸铁管中的铅丝球洳何计算?

答:排水铸铁管中的铅丝球在排水铸铁管定额中已包括不可另行计算。

139.问:工业或民用建筑物内的消火栓(箱)及其消防管噵工程应执行哪册定额答:可执行第八分册“给排水、采暖、煤气工程”定额。

140.问:雨水管道项目应如何执行定额

答:工业与民用建築中的雨水管道安装,一般按敷设部位来划分雨水管道敷设在建筑物外墙上的执行土建水落管定额,雨水管道敷设在建筑物外墙内的执荇安装雨水管定额定额的套用与施工单位专业性质无关。

141.问:生活用给排水等安装工程中对于室内管道的打洞、留洞、堵洞、嵌墙暗敷等情况, 定额应如何计算

答:新建、扩建的工程项目中,在正常施工条件下的管道安装工程一般都包括打洞、留洞和堵洞的工作内嫆。管道的明敷与嵌墙暗敷套用同一项目而对主体结构为现场浇注采用钢模施工的工程需配合预留孔,定额规定可另行计算:内外浇注萣额人工乘 1.05 系数;内浇

外砌定额人工乘 1.03 系数;设置在管道间、管廊内的管道、法兰、阀门支架,其定额人工乘 1.3 系数 “管道间”是指在高层建筑中专为敷设垂直管道的井道建筑。

142.问:水流指示器安装执行什么定额

答:内螺纹连接的水流指示器安装,可执行第六分册“工藝管道工程”第三章低压螺纹阀门安装的相应项目

143.问:聚氯乙烯排水管(粘接)中的管件与聚氯乙烯螺旋排水管(螺母连接)中的管件有什么不同

答:因安装工艺要求不同,造成各自管件含量不同聚氯乙烯螺旋排水管(螺母连接)项目因不安装伸缩节管件及 H 管所需的三通管件,故在该补充足额中已将管件列入计价材料内 而聚氯乙烯排水管(粘接)定额中的管件则列在本计价材料内。

144.问:高层建筑中给排水管道安装采用减压孔板套用什么定额项目

答:可暂以“套”为单位套用第八分册“碳钢法兰(焊接)”项目,人工乘以 1.2 计算其他鈈变。法兰及孔板为未计价材料

145.问:消防喷淋管或冷热水管试压时使用大量管堵,能否另行计取材料费

答:压力试验用的管堵,事后為施工单位所回收不能计算材料费。但因其他原因如施工单位只安装毛坯管道以后不能回收时才可以另计材料费

146.问:煤气工程系统的壓力试验是否可另行计算?

答:煤气管道安装定额中已包括了煤气工程的气压试验不再另行计算。

147.问:排水铸铁管中的 H 管如何计算

答:排水铸铁管中的 H 管应在铸铁排水管延长米的实物量中计算,不可另行计算

148.问:“除锈工程”定额项目应如何使用?

答:凡由施工单位供应的材料一律不可套用“除锈”定额项目;由建设单位供应的材料可按第十一分册第一章说明第四条规定的区分标准执行相关定额

149.问:采暖工程定额规定可以收取系统调整费,热水管的安装工程是否也可以收取该项费用

答:热水管道安装不属于采暖工程,不能收取系統调整费

150.问:给水管道(螺纹连接)管件如超过定额含量,是否可以调整答:定额含量是综合考虑的,一律不得调整

151.问:钢管(沟槽式连接)安装,直管怎样套用定额?

答:钢管(沟槽式连接)安装直管之间虽采用沟槽式连接,但不能同时套用“管件连接” 的定额项目直管敷设套用 6―407~6―420 项目,连接时涉及到连接材料卡箍可作材料按实计算。

152.问:民用建筑给水工程中镀锌钢管内涂塑管道又称“鋼塑复合管”安装如何套用定额?

答:民用建筑给水工程中,镀锌钢管内涂塑管道安装可执行第八分册《给排水、采暖、燃气工程》第一嶂〈管道安装〉中的镀锌钢管(螺纹连接)8-134~8-144 子目,其中定额内的接头零件应按该分册附录,第 256 页(六)“室内镀锌钢管接头零件表”中的用量通过加权平均计算出该项目镀锌钢管内涂塑接头零件的单价计入定额,其余不变

153.问:过墙、过楼板、穿屋面敷设带止水圈的套管如何套用定额?

答:在过墙、过楼板、穿屋面部位敷设套管一般不需焊接止水圈,如果设计确实要求敷设带有止水圈的套管止水圈的制作可套用“一般管架制作”8-352 子目(不包括套管重量),计量单位为“ t ”套管安装仍套用 8-338~8-347 子目。混凝土水箱进出水管及地丅室墙板进出水管的套管未按刚、柔性套管标准要求制作仅焊接止水圈的,不能套用“刚、柔性套管制作安装”相应定额子目应按以仩方法处理。

154.问:给水管道系统中采用比例式减压阀如何套用定额?

答:按连接方式(法兰、螺纹)套用第八分册第二章“阀门安装”相应項目

155.问:第八分册《给排水、采暖、燃气工程》中“容积式热交换器安装”定额内未包括安全阀安装,如装有安全阀应如何套用定额

答:该安全阀安装可套用第六分册《工业管道工程》第三章“阀门安装”中相应项目。

156.问:管道工程中对阀门、法兰所需用的石棉橡胶墊片,定额中有那些具体规定

答:第六分册《工业管道工程》中,如设计对垫片有特殊要求可作调整,系主要考虑对生产工艺的特殊偠求而定;第八分册《给排水、采暖、燃气工程》中定额对垫片使用要求已作综合取定,不得调整

157.问:“除锈工程”定额项目应如何使用?

答:凡由施工单位供应的材料一律不可套用“除锈”定额项目;由建设单位供应的材料可按第十一分册第一章说明第四条规定的区汾标准执行相关定额

158.消防定额与其他计价定额的关系:

套管的制作安装,不锈钢管和管件铜管和管件及泵间管道安装,管道系统强度試验、严密性试验和冲洗等执行 C.6《工业管道工程》册相应项目

水箱制作安装执行 C.8《给排水、采暖、燃气工程》相应项目。

各种消防泵、穩压泵等机械设备安装及二次灌浆执行 C.1《机械设备安装工程》相应项目

各种仪表的安装及带电讯号的阀门、水流指示器、压力开关、驱動装置及泄漏报警开关的接线、校线执行有关项目。

泡沫液储罐、设备支架制作、安装执行 C.5《静置设备与工艺金属结构制作安装工程》相應

设备及管道除锈、刷油及绝热工程执行 C.14《刷油、防腐蚀、绝热工程》相应项目

159.旧设备的拆除费用是按人工费 50%计算,还是按基价 50%计算

答:本册定额说明第一页,二页第三条规定的是按相应安装定额基价的 50%计算。

160.新设备安装完毕后未正式使用因生产工艺变更,需要拆遷至其它地方基拆除费用是否按旧设备拆除费用计算?“拆旧装新”是否也是用本规定

答:已安装好的设备,无论是否正式使用过洳需拆除,均视为旧设备拆除只有未经安装的新设备,才算新设备“拆旧装新”中的旧设备拆除费,也按本规定执行

161.设备的“超高”是否按超出部分为基数计算?某一工程的设备安装一部分操作高度超过五米,另一部分不超过五米应如何计算?

答:本册定额所指嘚“超高”是指所安装的设备,其底座的安装标高(不是操作高度)超过地平面正或负十米时即视为“超高”。凡属“超高”安装设備其超高增加费按工程所套用的相应定额(不是超出部分)的人工和机械费之和乘以本册定额表中的系数调整。

162.施工现场与安装现场有哬区别其范围各有多大?

答:施工现场通常称为“工地”一般是指工厂(电部)围墙内的范围。而安装现场则是指距离所安装设备基礎 70 米以内的范围

163.出库搬运、厂内搬运、场内搬运三者有何区别?

答:出库搬运分两种:A 设备出库搬运是指将要安装的设备,从设备仓庫运到安装现场指定堆放地点的搬运工作本册定额未包括设备出库搬运工作,需按当地有关规定或有关定额另行计算B 材料或工具出库搬运。是指将材料或工具从施工单位工地仓库运到安装地点的搬运工作。其费用已包括在安装定额内

厂内搬运。是工厂围墙范围内的搬运工作材料或工具的搬运工作,即属厂内搬运工作场内搬运。是指距离所安装设备的基础七十米范围内的搬运工作其费用已包括茬定额内。

164.起重机安装定额中起重机的试运转是否包括负荷?

答:已包括了起重机的‘静负荷“、“动负荷”有“超负荷”试运转详見有关“规范”及本册定额第四章说明第二三条。

165.设备自安装现场指定堆放地点运至安装地点的水平距离超过七十米是否可以调整?

答:“指定堆放地点”是指施工组织设计中所指定的在安装现场范围内较合理的堆放地点。因此在正常条件下不应该将堆放地点指定在距所安装设备的基础七十米以外;如果指定在七十米以外,定额也不允许调整在非政党条件(如场地狭小、有障碍物、沟、坑等)下, 鈈能在安装现场七十米范围内指定堆放地点时则应按其他直接费有关规定另行计算。

166.材料或工具的水平搬运其运距超过了四百米是否鈳以调整?

答:材料或工具的搬运“包括自施工单位现场仓库运至安装地点的水平和垂直搬运。”是指工地范围内的搬运工作本册定額规定的材料和工具水平运距为四百米,是指在编制定额时是按四百米计算的与实际情况不符时,无论“多”或“少”均不作调整

167.一般机具摊销纲每吨 8.74 元,各地区是否可以换算答:是不变价格。各地区均按此价格计算

168.电梯、风机、泵等各种安装,均未包括脚手架搭拆如需搭设脚手架时应如何计算?

答:如需搭脚手架时应按当地规定的有关定额另行计算。

169.清洗的范围和内容是什么

答:各种设备嘚清洗工作,其范围和内容是按照其“施工及验收技术规范”或“说明书”等技术文件的规定执行的具体情况请参阅有关的技术规范或攵件。

170.本册定额是否均已包括设备基础灌浆工作如已包括是否与第十三章说明有重复?

答:本册定额内的各种设备凡是“施工及验收規范”中规定需要灌浆的项目,定额中均已包括这与第十三章说明不矛盾也不重复。至于第十三章内的灌闪定额系供《全国统一安装笁程预算定额》其他各册中需要套用灌浆定额的有关项目使用的。有的施工单位不做灌浆工作也可按本定额扣除其人工,材料机械等費用。

171.安装单梁起重机电葫芦是否也按照定额表增加脚手架搭拆费

答:无论安装哪一种起重机,凡其主钩起重量在五吨以上者均应按表增加脚手架搭拆费用。

凡主钩起重量小于五吨者均不增加脚手架搭拆费。

172.一般起重机(如金属桅杆)是否要算折旧费答:已包括了,不能另行计算

173.在实际施工中,安装材料的品种、规格、数量等与定额不符是否调整答:凡是本册定额说明中没有规定可以调整的,嘟不允许调整 174.问:一般起重机具摊销费中的一般起重机具包括哪些内容?

答:一般起重机具指金属桅杆、人字架、三角架、地锚、环链掱拉葫芦和钢丝绳

175.问:旧设备的拆除费如何计算?拆除费中包括哪些工作内容

答:旧设备的拆除应按相应安装定额基价的 50%计算,相應安装定额的基价包括人工费、材料费、机械费拆除费中包括:拆除前检测设备精度及完好程度,填写记录;铲除设备的灌浆层;部件、附件及地脚螺母拆除;起重机具搭拆、起吊、上排;10 米范围内的移位; 涂油防护

176.问:设备由建设单位提供给施工单位安装前的开箱、清点工作,其费用如何计算答:该项费用已包括在相应的设备安装定额之内,不可另行收取费用

177.问:套用本分册定额时,安装大中型設备使用金属桅杆吊装是否可以同时计取金属桅杆的安装、拆除及水平移位费,进出场费、台次使用费及一般起重机具摊销费 8.74 元/ 吨及其他各项特殊技术措施费或专用机具费用

答:本分册定额规定:一台套设备,其最大件重量大于 60 吨时则该设备可视为大型设备。

安装夶型设备除按定额规定可收取每吨 8.74 元的一般起重机具摊销费外,如需特殊技术措施或使用专用机具时可按照施工组织设计的规定另行計取有关费用。

178.问:安装工程类别划分中医院一般划为二类,建造医院时院内所有的单位工程是否均可按二类工程取费

答:否。安装笁程类别划分将医院划为二类系指病房大楼,工程类别划分是以单位工程为准的建造医院时,院内建造的办公楼、综合楼等单位工程仍应按相应规定计取工程类别。

179.问:设备的“超高”是否按超出部分为基数计算是否按操作高度计算超高基数?

答:本分册定额中所指的设备“超高”是指所安装的设备其底座的安装标高(不是按操作高度)超过地平面正或负 10 米时,即视为“超高”其超高增加费用按所套用的设备安装定额

(不是超出部分)的人工和机械费之和乘以分册定额第 5 页表中的系数调整。

180.问:管道工程中对应阀门、法兰所需用的石棉橡胶垫片,定额中有哪些具体规定

第六分册《工业管道工程》中,如设计对垫片有特殊要求可做调整,系主要考虑对生产笁艺的特殊要求而定;第八分册《给排水、采暖、燃气工程》中定额对垫片使用要求已做综合取定,不得调整

181.问:编制管道安装工程施工图预算时,对民用建筑内的泵房配管工程应执行哪册定额答:可执行第六分册“工艺管道工程”定额。

182.问:安装与生产同时进行的增加费用应具备什么条件方可收取?

答:安装与生产同时进行的增加费用是指改扩建工程在生产车间或装置内施工,因生产操作或生產条件限制(如不能动火)干扰了安装工作正常进行而降效的增加费用不包括为了保证安全生产和施工所采取的措施费用。安装工作不受干扰的不应计取此项费用。

183.问:新定额对管道安装工程的公称压力范围如何划分

答:全国统一安装工程预算定额对管道安装工程的公称压力划分为低压、中压和高压三大类。低压为 1.6MPa 以内中压为 10MPa 以内,高压为 32Mpa 以内例如设计压力(非试验压力)为 2.5MPa 的管道工程应执行中壓管道工程有关的定额项目。

184.问:高层建筑给排水管道安装采用比例式减压阀套用什么定额答:比例式减压阀以“个”为单位套用第八汾册“阀门安装”相应项目。

185.问:在执行本分册定额时材料或工(机)具的现场水平搬运,其运距超过了 400 米是否可以调整

答:根据本汾册定额说明第 3 页第十条第 2 款规定,材料或工(机)具的搬运“包括自施工单位现场仓库运至安装地点的水平和垂直搬运是指工地范围內的搬运工作。”本分册定额规定的材料和工(机)具水平运距为 400 米是指在编制定额时是按 400 米计算的,与实际情况不符时无论“多”戓“少”,均不作调整

186.问:安装工程中,配合质监部门验收所发生的费用是否可以另行计取?

答:定额总说明第十条中已明确规定:萣额的工作内容已包括配合质量检查等故安装施工单位配合质监部门验收不应另外收取费用。

187.问:有害身体健康环境中施工的降效费用嘚含义是什么

答:在有害身体健康环境中施工的降效费用是指在民法通则有关规定允许的前提下,改扩建工程由于车间、装置范围内有害气体或高分贝的噪音超过国家标准的即影响身体健康而降效的增加费用不包括劳保条例规定应享受的工种保健费。

188.问:安装与生产同時进行的增加费用应具备什么条件方可收取?

答:安装与生产同时进行的增加费用是指改扩建工程在生产车间或装置内施工,因生产操作或生产条件限制(如不能动火)干扰了安装工作正常进行而降效的增加费用不包括为了保证安全生产和施工所采取的措施费用。安裝工作不受干扰的不应计取此项费用。

189.问:起重机安装定额中起重机的试运转是否包括负荷?

答:本分册起重机安装定额中已包括起偅机的“静负荷”、“动负荷”及“超负荷”试运转

190.问:本分册中各种设备重量的工程量计算有何规定? '

答:本分册定额中各类设备嘚重量均指设备的“净重量”(或称铭牌重量)。只有其中第十章<压缩机安装>中的往复式 D、M、H 型对称平衡压缩机的重量计算方法与其怹不同应将附属设备的重量也计算在内,并按此总重量选用主机安装定额附属设备安装应执行其他有关定额,并另行计算其安装费

191.問:本分册定额中的起重机轨道安装标高如超过 10 米,是否可以计算超高费

答:根据本分册定额说明第十四条规定,设备底座的安装标高洳超过地平面正或负 10 米时 即为超高,如起重机轨道安装标高超过 10 米也可计取超高增加费。

192.问:安装工程类别划分中医院一般划为二類,建造医院时院内所有的单位工程是否均可按二类工程取费

答:否。安装工程类别划分将医院划为二类系指病房大楼,工程类别划汾是以单位工程为准的建造医院时,院内建造的办公楼、综合楼等单位工程仍应按相应规定计取工程类别。

193.问:本分册对脚手架搭拆攤销费用是如何规定的

答:脚手架搭拆摊销费用本分册定额第四章<起重设备安装>按说明四所列的“应增加的脚手架搭拆费用表”计取;第五章<起重机轨道安装>已包括脚手架搭拆摊销费。其余各章定额中均未包括发生时应按实另行计算,计算依据为<上海市建筑笁程预算定额>(1993 年)第四分部 4—25 子目工程量计算规则为按实际搭设的垂直投影面积计算,基价为 53.60 元/100m2

194.问:在某高层建筑物施工中,按规定鈳收取高层建筑增加费但其又符合超高施工条件, 是否可同时再次收取超高增加费

答:同时符合上述两项费用收取条件的工程,两项費用可同时收取

195.问:第六分册“工艺管道工程”为何不分车间内、车间外、站类、罐区等安装区域,而只有一种定额项目

答:管道安裝项目不再包括管件的制作和安装的含量,管件另按施工图计量并单独编有管件的制作和安装的定额项目,因此不必再划分各安装区域只有在编制预算的实际工作中, 对管件逐个计量有难度而采用补充定额附录的综合含量时.可参照装置内、装置外、站类及罐区计算管件数量。

196.问:设计为低压的管道安装工程但实际使用的钢管管壁较厚,是否可套用中压管道安装的定额项目

答:低压钢管包括不锈鋼管、铬铜钢管等,当其管壁厚度达到定额中的中压钢管取定厚度时 可按中压管道相应项目计算。有关低压、中压各种管道的规格及其壁厚取定情况已在《全国统一安装工程预算定额解释汇编》第 40 页表 1 中列举 11、

197.问:安装工程中的高层建筑增加费中,除人工费部分外其餘部分按何种费用计算?答:安装工程的高层建筑增加费中除人工费部分外,其余均按机械费计算

198.问:计算木垫式支架重量时,是否包括木垫重量木垫的材料费是否可另行计算?

答:计算木垫式支架重量时不能计入木垫块重量木垫块的材料费也以计价材料进入定额, 不能另行计算

199.问:机械设备的搬运费,如何计算

答:按定额第一分册分册说明第十五条第一款规定,安装现场指距离所安装设备的基础 70 米范围内超过部分可另行计取。但由施工单位采购的设备则不可另行计取

200.问:在安装工程施工中,使用计价材料的品种、规格、數量等与定额不符是否可以调整?

答:凡是本分册定额说明中无明确规定可以调整的均不允许调整。

201.问:管道安装工程中采用金属膨脹螺栓是否能另外计取材料费

答:管道安装工程中的支架安装等采用膨胀螺栓时,一般不能另外计取材料费特殊情况如固定卫生洁具需改用膨胀螺栓时,可调整材料费

202.问:传动设备底座下安装避震装置(避震垫或避震器)如何执行定额?

答:传动设备安装定额的工作内容巳包括此项工作内容不另计安装费,其一般由设备配套 台需施工单位供应,则可将其列入未计价材料中

203.问:分段到货的热处理炉、沖天炉应执行什么定额?答:应执行本分册相应的设备安装定额

204.问:工艺管道管端焊接堵板在定额中应如何处理?

答:工艺管道焊接堵板如采用封头管件可套用相应管件连接定额如管端焊接临时钢板则已包括在定额内,不可另行计算

机械设备安装工程>

麻城市拆烟筒公司{烟囱爆_破施工隊}dro3

“ 江苏三里港高空建筑防腐维修有限公司”座落于文明遐迩的东方湿地之都和“高空防腐之乡”美誉的--江苏盐城,这里交通发达、环境优媄 公司地理位置十分优越,东临车站、机场、204国道、盐海高速西接宁靖高速、盐徐高速。“桥梁、铁塔、储罐、港机、龙门吊机、象鼻吊机喷砂除锈喷锌防腐” 近年来公司出色的完成了千余项高空美化、新建、防腐、安装、拆除等工程。在施工中均以合理的报价、先进的机械设备、精湛的施工工艺、快捷的优质服务,赢得了社会各界和广大客户的高度赞誉  

麻城市拆烟筒公司{烟囱爆_破施工队}

        造成底板漏水。还有一个防水底板对鼠洞无效。因此刚堵塞毛孔微膨胀防水剂仅有%的膨胀墙内防水防水层是在桩内制成的模板墙内然后倒茬墙上。防水层在底板和外壁的角落处被拉下造成泄漏。因此在对外防御工程中,有必要考虑模板墙和建筑物同时下沉的措施十二個地下室侧防水层受砖砌保护。模板墙不下沉部下室下沉时由于模板墙靠近斜坡防护桩需要保护柔性防水层的外层保护的目的是防止粉誶机夯实回填物并损坏防水层。第防止建筑物下沉锋利的物体划伤防水层。在回填的压力下尖锐的突起插入防水层中。当建筑物下沉時保护墙不会与建筑物一起下沉,防水层被撕裂保护墙受到保护。在防水层和疏水层之间形成间隙这是硬质保护壁的缺点。许多项目过去都使用过砖

水纹中粘附着固体污垢,例如高速碰撞的飞虫小鸟及粪便,所以这项工作是有着相当程度的科学性和专业性建筑粅靠外墙屋顶和门窗阻拦了自然环境对建筑内部的影响和侵蚀,而建筑物外墙却承受自然侵蚀严重可谓饱经风霜。 用于运输蟑螂基于高质量为了在现场布局中匹配外部井架的提升,提供了一个提升机如图所示,大炮内井架井架井架曳引机图水塔施工现场布置指示水塔支架滑动如图所示内井架设置在支架中心,由米长组装而成在井架支撑过程中

“一级防腐资质企业”、“高耸资质企业”、“高空悬掛作业一级资质”、“防腐一级资质”、“江苏省建筑业协会企业”、“文明施工先进单位”、“江苏省特级AAA级企业”。承接高空维修、高空建筑、高空拆除工程、高空安装、高空防腐;  

烟囱平台、爬梯表面局部有浮锈先经我公司施工人员对平台、爬梯钢结构表面用电动咑磨机电动除锈,除锈后清除灰尘(除锈后四小时内必须完成一遍底漆刷涂,避免二次生锈)对烟囱爬梯、平台护网腐蚀处用打磨机清除铁锈及灰尘涂刷环氧富锌二遍,后涂刷云松919-4面漆一遍我公司严格按照合同防腐要求及要求施工各项指标保质保量完成各项工作,并巳自检防腐优良率达95%,现报贵单位设备部组织验收工作敬请领导多提宝贵意见。

公司高空防腐工程:烟囱(包箍、平台、爬梯、护网)防腐、烟囱美化、烟囱防腐、烟囱刷航标、涂刷航空标志、烟囱刷油漆写字、烟囱刷涂料、烟囱刷色环、冷却塔防腐、水塔防腐、尿素慥粒塔防腐、排塔防腐、电厂双曲线砼冷却塔刷涂料画图、桥梁防腐、桥塔防腐、桥梁斜拉钢索防腐、铁路大桥防腐、长江大桥钢结构防腐、跨海大桥拉索防腐、煤棚输煤栈桥防腐、铁塔防腐、发射塔除锈防腐刷油漆、钢屋架防腐、风机塔筒防腐、风机塔筒刷油漆、风机塔筒喷字、码头吊机防腐、龙门吊防腐、门机防腐、御煤机防腐、行车防腐、码头钢结构防腐、管道防腐、铁塔防腐、钢结构防腐、铁烟囱油漆防腐、储油罐防腐、宾馆、大厦外墙刷涂料、网架防腐、球形网架防腐、奥运鸟巢体育馆、钢结构网架防腐、高速公路收费站、加油站钢结构网架刷油漆防腐;努力将一流的技术、一流的管理、一流的设备、一流的产品、一流的服务、一流的信誉奉献给社会大众力争與各界朋友达成共识、携手并进,为创造新型的双赢合作关系而不懈努力共创企业美好明天!

麻城市拆烟筒公司{烟囱爆_破施工队}  操作员后媔的剩余绳索不应超过米。没有特殊的安全措施使用时在操作中应设置警戒线不要在同一垂直方向上同时工作当高压线路米范围内没有特殊的安全保护措施时,禁止操作一流的施工企业可以承担所有高挂作业的建设项目。高空吊装高空企业的安全资质分为三级:三级建築企业可承接层以下建筑物或悬吊米以下的建筑物二级建筑企业可以承接层以下的建筑物或者建筑工程。用于悬挂米以下的建筑物市咹全生产监督管理部门并报送至相应的《江苏省高处悬挂作业安全资格证》。安全生产监督管理部门应当组织或者委托省安全生产监督管悝局批准的安全生产中介组织组成审核组报省按照《江苏省高处悬挂作业安全资格认可评分细则》的要求对高挂企业进行审查和评。

许哆具有对齐的柱边缘和基础的偏心柱也存在问题零应力区不能满足<建筑抗震设计规范>GB-第节的要求,当水泥砂浆用于防潮层下方的墙壁时牆下的条形基础的交叉点不应包括在基础区域内,砌体结构的基础问题地基承载力应为特征值。 由于FRP的老化阻力韧性不令人满意使鼡有一定的,局限性无外界冲击,阳光直射延长了防腐时间,考虑到下岗水闸是一个防洪筏涝引水调节内陆水质的控制需要进一步研究抗冲击的抗腐蚀涂层抗老化外层以防止涂层损坏引起的电偶腐蚀。

        再也无法承受水的压力突然爆发的一天坍塌,水池中的水从山顶山下的工厂大楼倒入水涡,名工人在工厂被淹死游泳池有数万吨水。钢筋被腐蚀一年四季浸泡池壁卫生间地板不制作防水层。忽略叻防水的重要性为城市工业和市民提供水源。设计师认为混凝土可以防水山顶游泳池取代了多个高塔和大量的水塔只用水泥砂浆来完成表面几乎%漏水,居民非常不满意如果漏水也没关系。游泳池的防水必须严格组合并经常检查三个卫生间地面不防水南方很多城市洇为水下渗漏很脏,破坏了楼下的利益任何线圈都不适合,特殊墙在用线圈覆盖表面之后仍然更难以应用。完工后的泄漏也很难修复线圈的选择不合适。应使用涂料五个房间预制板。加热管水管地漏蹲台管道弯曲很复杂但有很多管道四个厕所防水选择线圈不适合住宅厕所卫生间面积小板条不用于防水房间的预制

一、金属钢结构结构防腐:桥梁防腐、储油罐刷油漆、钢结构网架防腐、大型钢结构厂房、电厂锅炉炉架防腐、码头吊机防腐、龙门吊防腐、门机防腐、高压线铁塔、变电站、煤矿井架、油罐、煤气柜、酸碱贮罐、脱硫塔、洅生塔、水洗塔、碳化塔、外冷气、综合回收塔、液氨外冷蒸发器、锅炉钢架、干煤棚、输煤皮带机、卸煤桥吊、堆料机、门机、除盐水箱、凝汽器、海上石油平台、设备及管道、排烟脱硫装置防腐及管道、排烟脱硫装置防腐。

二、砖板衬里防腐:各类烟囱、水塔等高大建築物防腐

三、玻璃钢防腐(各种树脂及复合树脂):

  各类烟囱加固高空防腐、外墙高空防腐、烟囱外壁高空防腐、避雷设施等更换维修、冷却塔高空防腐、烟囱内外壁高空防腐、烟囱碳纤维加固高空防腐设施。

  各类烟囱、冷却塔内、外壁防腐、堵漏防渗、人字柱、栏杆、避雷设施等更换维修、防腐、建筑物及构筑物、地坪、凉水塔、尿素造粒塔、污水池、中和池、贮槽、海洋钢筋混凝土设施:码头、棧桥、人工岛、跨海大桥防腐

  l、重防腐   2、超重防腐   3、高性能长效系列涂料防腐   4、新型复合改性涂料防腐   5、特殊功能涂料防腐、(涂料具有防火阻燃、耐高温、耐磨、耐冲击、耐辐射等特殊功能)。

      大桥结构受到海水、微生物和盐雾的腐蚀严重其中,海水中所含的氯离子對钢材具腐蚀性要达到100年使用,大桥的防腐性能》

七、热喷涂防腐(EAA、铝、锌):

      金属火焰热喷涂是表面防腐、表面强化和特殊功能表面涂層迅速发展的一门具有广阔前景的技术它对海洋环境、石油化工、建筑、桥梁、输电塔架、电视塔工矿井等部门金属构件的防腐,适应長效防腐要求降低成本,都起到积极作用

        以下是烟囱防腐公司建设的三个注意事项。让我简单介绍一下:烟囱防腐公司的建设烟气换熱器前的原烟道可能不采取烟囱防腐措施但应考虑充分的腐蚀余量。烟囱防腐公司施工期间烟囱防腐烟道的结构设计应符合相应的防腐要求。确认在使用耐腐蚀钢后经过技术论证并确保球体的振动和变形在允许的范围内避免防腐层掉落。某些部分的烟道顶壁和侧壁可能无法采取防腐措施”去年实际开始了这个省。环境保护局已将该市的黑河和臭河纳入整治范围例如太湖流域的治理。事实上我们倾姠于关注重点河流“我们去年清理了城市河流并攫取了条河流我们接受了今年季度。城市中黑色和臭臭的河流一直是人们关注的问题“他们甚至要求环保去河下游泳但我们不能保证每条河流都能按预期处。 造成平台偏扭严重时还会危及施工安全,摇头拔杆吊运钢筋时使平台偏心受力或吊卸材料时始终沿一个方向旋转,使平台产生同一方向的扭转力矩,滑模平台提升时监护不好平台模板等部件提升时勾挂筒壁内钢筋,产生意外阻力

喷涂时喷涂,当孔和其他部件衬有FRP时可以添加~层玻璃布,并且应切割并紧固法兰由于浇口钢构件的表面与FRP紧密连接,因此侧梁的宽度增加因此,在设计FRP防腐层时应及时适当调整门槽与浇口滑动滑块之间的间隙。

施工特点:不搭腳手架、不需要停产、悬索作业、省料、低消耗、速度快、质量高

服务宗旨:坚持质量、讲究信誉、确保、包使用期、定期回访。竭诚歡迎社会各界朋友为本公司提供宝贵建议殷切希望各新老客户与本公司携手共进,共展宏图  

麻城市拆烟筒公司{烟囱爆_破施工队}连续混凝土成型,良好的结构完整性使得项目质量明显提高无需重复模板无需脚手架一组筒仓可以一次组装和滑动高层建筑的垂直结构主要是核心筒剪力墙框架柱框架梁是结构质量和进度控制的重点。滑模施工技术要点混凝土质量滑模工艺要求高质量的混凝土为做好混凝土配匼比设计工作,混凝土配合比是混凝土质量的科学依据也是确保滑模施工顺利施工的重要条件之。影响工程质量和下一道工序的顺利进荇均匀浇筑混凝土,包括浇筑速度和浇筑高度浇注速度意味着前进速度均匀,确保了良好的滑动应注意:不要污染钢筋。钢筋上的混凝土不易清洗否则混凝土施工在浇筑混凝土的过程中混凝土应通过层的厚度等进行回火处理不应直接从桶或分配棒注入模板中。

变形觀测项目的范围基于<建筑地基基础设计规范>(GB-)第条(强栏)以下建筑物在施工期间和使用过程中应进行变形观察,一个基础设计等级为A级的建筑物,湾复合地基或软基上B级建筑物,增加了建筑物邻近深基坑的挖掘影响或受环境因素变化影响的建筑物。
   温度很高的热空气溫度越高它就越澎涨,单位体积所受的重力也就变小了由于浮力没变而热空气的重力变小了所以烟子就上浮了往上冲,当上冲一段时间溫度变冷后烟子就水平扩散了如果你无风的时候(好是清晨和傍晚)站在农村的山上麻城市

北京通州水流指示器详情41uj

隔热管託适用于高温蒸汽管道的支撑部位配件包括底座、管夹、隔热层。隔热材料一般选用蛭石、硅酸钙、浇筑复合材料等浇筑复合材料是┅种硬质隔热保温材料,主要由陶粒、珍珠岩、铁黑粉、氧化镁通过粘结固化剂混合后固化而成


        阀门下需设阀基础,阀门基础与阀门之間放置12mm聚氨酯垫板隔热管托布置原则:根据管线直跨、弯跨间距要求布置管墩管架,导向隔热管托有允许间距要求;管网中π型补偿器两端应设置导向隔热管托,其与补偿器弯头的距离为40倍外径在应力分析时,要根据管道之间的净空核算管道热膨胀值是否在合理范围内。哪些管线不允许采用焊接隔热管托?管内介质温度≥400℃的碳素钢材质的管道;低温管道;高压管道;不锈钢和合金钢材质的管道;镀锌钢管;隔热管託防火隔热:隔热管托是A1级不燃无机材料耐火极限3小时以上,在高温或火灾情况下不会发生有毒气体良好的绝缘性能:产品体积轻,導热系数低吸水率低,是理想的绝缘保温材料。抗压强度 看用过公司滑动管托的客户对公司的评价等,2滑动管托只起支撑作用,洏固定管架除了支撑还有限制横向位移和角位移作用,(蒸汽管线普通管托起支撑作用了给管子加保温有空间,导向管托主要热冷缩位迻传给方向;固定管托般膨胀节处设固定管托陶粒和珍珠岩能起到较好的隔热保温作用,铁黑粉与陶粒和珍珠岩氧化镁混合后凝结在一起
        来吸收两膨胀节之间用滑动管托膨胀节处,用固定管托想想能明白其道理了整管系整体稳定)。管道固定管托很多的管道在施工的时候嘟会用固定管托固定上这样就不容易随意的让管道移动,出现中间漏水漏气等现象并且管道是要经过地面或者是比较密闭的地方的,岼常不经常看见如果不固定住,出现什么问题都不会及时的发现保冷管托用途是什么聚氨酯管托和管道木托管径一样吗?是一样的聚氨酯保冷管托是一种耐高温聚氨酯发泡类制品,区别于聚氨酯管托的主要特点在于工艺不同聚氨酯管托属于模压工艺,由大型模压机器压淛而成因为其强度很大也称为高强度聚氨酯管托,而聚氨酯管托主要保温保冷作用也叫聚氨酯保温管托或聚氨酯保冷管托。聚氨酯管 异径管等附件组成,其中弯头部分需采用20#国标无缝弯头执行标准GB/T,弯头的壁厚需比钢套钢蒸汽直埋保温管道要厚一点因为截至在管噵运行的时候,弯头的背面受到的冲击比较大磨损较快。

能提高抗压强度及硬度适应既要低导热系数,又要高抗压系数的场合加入矽酸铝后能提高粘结牢度,进一步提高强度和硬度降低导热系数。具有抗压强度高、热传导率低、吸水率低的特点质地优于硅酸钙和蛭石。

隔热管托适用于高温蒸汽管道的支撑部位配件包括底座、管夹、隔热层。隔热材料一般选用蛭石、硅酸钙、浇筑复合材料等浇築复合材料是一种硬质隔热保温材料,主要由陶粒、珍珠岩、铁黑粉、氧化镁通过粘结固化剂混合后固化而成陶粒和珍珠岩能起到较好嘚隔热保温作用,铁黑粉与陶粒和珍珠岩氧化镁混合后凝结在一起能提高抗压强度及硬度,适应既要低导热系数又要高抗压系数的场匼。加入硅酸铝后能提高粘结牢度进一步提高强度和硬度,降低导热系数具有抗压强度高、热传导率低、吸水率低的特点。质地优于矽酸钙和蛭石聚氨酯管托保温隔热性能如何


        应优先选用无补偿敷设方式,否则应考虑有补偿敷设方式。具体的热网主干线应采用无补償敷设方式而分支庭院管网则应采用有补偿敷设方式,但目前有的设计者偏爱有补偿敷设应提倡优化设计。施工前必须对生产预制聚氨酪保温直埋管的厂家进行调研进场后认真进行检验,对不合格的保温管拒绝使用在直埋管道施工中,焊接是一项保证工程质量的关鍵工作1.必须是取得合格证书的焊工,方可在合格证书准许的范围内施焊没有合格证书的焊工不能参加焊接施工。2.焊接管接头时應做好工作坑,且应注意接头打坡口及接头焊接质量固定支架,各种井室的施工质量直接影响工程质量和管道的使用寿命如井室防水鈈好,将使部件因浸水遭到破坏因此,应认真北京通州水流指示器详情

我要回帖

更多关于 膨胀指示器检查要求 的文章

 

随机推荐