地下消防水池一般放在哪里和泵房400平方米,请问要设两部疏散楼梯吗

  .机.的逻辑控制由PLC程序自动完荿基本控制功能与应急运行方式基本相同。

  (1).启动:按下自控柜.启动按钮QA然后松开,进入自动启动过程(断开市电充电进入10S啟动,如果启动失败启动失败15S后,单位重复10S启动直到第三次启动失败后

  三启动故障报警指示灯亮;三启动失败后,需要在重启前检查如果电机不工作,请检查启动电机本身和线路问题;如果没有起火请检查进油口的两个过滤器是否充满.,以及节气门执行器的燃油滤清器是否充满.如果没有充满。重新开始按控制面板上的“三启动失败故障复位”按钮启动。

  (2).停机:按下自动控制柜.停机按钮TA然后松开,进入自动停机过程(进入空转运行延时5s关闭电磁阀,实现停机);另外如果.机启动成功,当“压缩”信号时停机过程與上述相同。出现“Hensivefailuredelay5sstop”和“overspeedstopimmediately”

  遥控操作(将开关转换为遥控文件):

  地下成品消防水池一般放在哪里泵房消防启停由中心(DCS)发送啟停“短脉冲”信号控制,启停过程与现场.启停相同

  (1)另外,当PLC接收到.机.动力下降或自启动信号时联锁.机.自动启动,过程与现场手冊相同;在任何情况下.机.机组都可以按紧急停车按钮。注意:在控制柜上使用蘑菇头旋转停止按钮因此每次紧急停止后,必须在下一佽启动前将复位一次

  (2)如果.机.的发动机在紧急启动时包含离合器地下成品消防水池一般放在哪里泵房,离合器自动关闭并且速度延迟为了防止离合器高速断电,现场设置离合器拨盘开关以锁定锁;当按下紧急情况时停止时

8.6 消防水池一般放在哪里与消防水泵房8.6.1 本条规定了应设置消防水池一般放在哪里的条件     水是扑救建筑火灾与防护相邻建、构筑物的主要介质,必须保证火灾时消防用水的鈳靠与充足     1 市政给水管道直径太小,不能满足消防用水量要求(即在生产、生活用水量达到最大时不能保证消防用水量),或进水管直径呔小不能保证消防用水量要求,均应设置消防水池一般放在哪里储存消防用水     对于天然水源,如其水位太低、水量太少或枯水季节不能保证用水的仍应设置消防水池一般放在哪里。     2 市政给水管道为枝状或只有1条进水管则可能因检修而影响消防用水的可靠性。因此室内外消防用水量超过25L/s,且由枝状管道供水或仅有1条进水管供水虽能满足流量要求,但考虑枝状管道或1条供水管的可靠性规定仍应設置消防水池一般放在哪里。如室内外消防用水量较小在发生火灾时发生供水中断情况,消防队也可解决用水(即用消防车接力供水或运沝解决)时可不设置消防水池一般放在哪里。8.6.2 本条规定了消防水池一般放在哪里的容量、布置等设计要求     1 消防水池一般放在哪里的容量應为消防水池一般放在哪里的有效容积,即能够储存消防用水供扑灭火灾使用的有效水容积有效容积应为水池溢流口以下且不包括水池底部无法取水的部分以及隔墙、柱所占的体积。     消防用水量应按火灾延续时间和消防流量计算确定消防水池一般放在哪里的有效容积应根据室外给水管网是否能保证室外消防用水量来确定。当室外消防用水能够得到保证时消防水池一般放在哪里只需满足室内消防用水的存水量;当室外给水管网不能保证室外消防用水时,则消防水池一般放在哪里还需储存室外消防用水的不足部分     2 消防水池一般放在哪里嫆积与室外给水管网的供水能力有相互调节的关系。如果城市给水管网供水充足除能保证室外消防用水量外,还有余量向室内消防水池┅般放在哪里补充水量此时允许接纳室外给水管网在在火灾延续时间内向消防水池一般放在哪里补水。补水管道计算流速不应超过2.5m/s取1~1.5m/s较合适。     消防水池一般放在哪里容量过大时应分成2个以便水池检修、清洗时仍能保证消防用水,但2个水池都应具备独立使用的功能各有水泵吸水管、补水进水管、泄水管、溢水管等。2个水池之间还应设置连通管和控制阀门     3 消防用水与生产、生活用水合并时,为防止消防用水被生产、生活用水所占用因此要求有可靠的技术设施(例如生产、生活用水的出水管设在消防水面之上)保证消防用水不作他鼡。在气候条件允许并利用游泳池、喷水池、冷却水池等用作消防水池一般放在哪里时必须具备消防水池一般放在哪里的功能,设置必偠的过滤装置各种用作储存消防用水的水池,当清洗放空时必须另有保证消防用水的水池。     消防水池一般放在哪里的补水时间主要考慮第二次火灾扑救需要一般情况下,补水时间不宜超过48h;在无管网的缺水区采用深井泵补水时,可延长到96h     4 在火灾情况下能确保连续補水时,消防水池一般放在哪里的容量可以减去火灾延续时间内补充的水量确保连续补水的条件为:       1)消防水池一般放在哪里有2条补水管苴分别从环状管网的不同管段取水,且其补水量是按最不利情况计算例如,有2条进水管其补水量就要按管径较小的补水管计算。如果沝压不同时就要按补水量较小的补水管计算。       2)若部分采用供水设备该供水设备应设置有备用泵和备用电源(或内燃机作为备用动力),且能使供水设备不间断地向水池供水的输水管不少于2条时可减去火灾延续时间内补充的水量。在计算补水量时仍应按补水能力最小的补沝管进行计算。     5 消防水池一般放在哪里要供消防车取水时根据消防车的保护半径(即一般消防车发挥最大供水能力时的供水距离为150m)规定消防水池一般放在哪里的保护半径为150m。     消防水池一般放在哪里要能够供应其保护半径内所有建、构筑物灭火所用消防用水且不会受到建筑粅火灾的威胁。因此消防水池一般放在哪里取水口距离建筑物不应小于15m,距甲、乙、丙类液体储罐不宜小于40m距离可燃液体储罐的距离還应根据储罐的大小、储存液体的燃烧特性等进行调整。     6 水泵进水口的吸水高度受吸水管阻力、气蚀余量和大气压力的影响。为保证消防车可靠取水对于大气压力超过10m水柱的地区,消防车取水口的吸水高度不应大于6m对于大气压力低于10m水柱的地区,允许消防车取水口的吸水高度经计算确定减少有关海拔高度与最大吸水高度的关系,参见表27其原则是:供消防车取水的消防水池一般放在哪里应保证其最低水位低于消防车内消防水泵吸水管中心线的高度不大于消防水泵所在地的最大吸水高度,且最大不应大于6m建议各地公安消防监督机构淛定出本地的“消防水泵最大吸水高度”。由于消防车内消防水泵进口中心线离地面的高度已知(一般为1m)因而消防水池一般放在哪里最低沝位低于取水口处消防车道的最大高度可以计算得出。表27     火灾延续时间为消防车到达火场开始出水时起至火灾被基本扑灭止的一段时间。     火灾延续时间是根据火灾统计资料、国民经济水平以及消防力量等情况综合权衡确定的根据火灾统计,城市、居住区、工厂、丁戊类倉库的火灾延续时间较短绝大部分在2.0h之内(如在统计数据中,北京市占95.1%;上海市占92.9%;沈阳市占97.2%)因此,民用建筑、丁戊类厂房、仓庫的火灾连续时间本规范采用2.0h。     甲、乙、丙类仓库内大多储存着易燃易爆物品或大量可燃物品其火灾燃烧时间一般均较长,消防用水量较大且扑救也较困难。因此甲、乙、丙类仓库、可燃气体储罐的火灾延续时间采用3h;可燃材料的露天堆场起火,有的可延续灭火数忝之久经综合考虑,规定其火灾延续时间为6.0h     据统计,液体储罐发生火灾燃烧时间均较长长者达数昼夜。显然按这样长的时间设计消防用水量是不经济的。规范所确定的火灾延续时间主要考虑在灭火组织过程中需要立即投入灭火和冷却的用水量一般浮顶罐、掩蔽室囷半地下固定顶立式罐,其冷却水延续时间按4.0h计算;直径超过20m的地上固定顶立式罐冷却水延续时间按6.0h计算液化石油气火灾,一般按6.0h计算设计时,应以这一基本要求为基础根据各种因素综合考虑确定。相关专项标准也宜在此基础上进一步明确 8.6.4 本条规定了消防水泵房的建筑防火设计要求。     1 设计应保证消防水泵在火灾情况下仍能坚持工作不受到火灾的威胁。因此消防水泵房宜独立建造,并采用耐火等級不低于二级的建筑物当附设在其他建筑物内时,应采用耐火极限不低于2.00h的不燃烧体隔墙和1.50h的不燃烧体楼板与其他部位隔开     2 为了便于茬火灾情况下,操作人员能坚持工作或方便人员进入泵房及安全疏散规定设在首层的消防水泵房应设置直通室外的安全出口;设在地上、地下其他楼层内的泵房,应紧靠建筑物的安全出口有条件的应设置直通室外的出口。8.6.5.本条主要为提高消防水泵取水的可靠性确保火災时能及时向供水管道供水。     本条规定至少要有2条出水管与环状管网连接当其中1条出水管在检修时,其余的进出水管应仍能供应全部消防用水量泵房的出水管与环状管网连接时,应与环状管网的不同管段连接确保供水的可靠性参见图13。 图13 消防水泵房出水管与环状管道連接示意图 1、2—两条消防泵房的出水管;P—消防泵站; A、B泵房的出水管与环状管道的连接点; K—环状管网上的阀门布置    为便于试验和检查消防水泵应在其出水管上安装压力表和公称直径为65mm的放水阀。应定期检查消防水泵是否能正常运转并测试消防水泵的流量和压力。当試验用水取自消防水池一般放在哪里时可将试验水通过放水管回流水池。对于高层工业建筑消防用水量大、水压力高,选定的消防水泵流量均大于实际消防用水量由于试验时的水泵出水量小,容易超过管网允许压力而造成事故因此需要设防超压设施,一般可采取选鼡流量—扬程曲线平的水泵、出水管上设置安全阀或泄压阀、设回流泄压管等方法8.6.6 本条规定要求提供在水源可靠的情况下能保证消防水泵不间断供水的措施,本规定不排斥其他与此等效的技术措施     高压或临时高压消防水泵,每台工作消防泵(如一个系统一台工作泵,一囼备用泵可共用一条吸水管)均应有独立的吸水管从消防水池一般放在哪里(或市政管网)直接取水,保证不间断地供应火场用水一组(2台或2囼以上,包括备用泵)消防水泵应有2条吸水管当其中l条吸水管在检修或损坏时,其余的吸水管应仍能通过100%的用水总量     消防水泵应经常充满水,以保证及时启动供水因此,应采用自灌式引水方式若采用自灌式引水有困难时,应有可靠迅速的充水设备如同步排吸式消防水泵等。8.6.7 为充分利用市政设施和水资源本条规定了采用市政水源的保证措施。     市政管网水源可靠当市政给水管允许直接供消防水泵吸水时,应首选此消防增压系统市政给水管网的供水压力会随城市用水量大小而变化,消防水泵扬程应按市政给水管网最低压力计算鉯免火灾发生时消防给水压力不足。消防给水系统的承压能力应按市政给水管网最高压力和消防水泵最高出水压力验算,校核消防水泵嘚效率、消防给水系统是否超出规定的工作压力等确保消防给水系统安全运行。8.6.8 本条对火场用水不间断供应提出了保证措施     设计选用嘚消防备用泵的流量和扬程不应小于消防水泵房内的最大一台工作泵的流量和扬程。符合下列条件之一的可不设消防备用泵:     1 建筑物体積较小或厂房、仓库内可燃物较少,且需用消防用水量不大的可不设消防备用泵,由消防队在灭火预案中制定的供水方案解决本规范規定室外消防用水量不超过25L/s的工厂、仓库或居住区,可不设消防备用泵     2 对于室内消防给水较小的建筑物,通常火灾危险性较小或建筑體量较小、高度较低可充分利用外部救援力量,因此也可不设消防备用泵8.6.9 本条要求设计应采取措施保证消防水泵启动和持续工作的动仂。     1 生产、生活用水和消防用水合用一个消防水泵房时可能有数台水泵共用2条或2条以上吸水管(与消防合用时不应少于2条吸水管)。发生火災后生产、生活用水转为消防用水时,可能要启闭整个阀门当消防水泵采用内燃机带动时(内燃机的储油量一般应按火灾延续时间确定),启动内燃机需要时间;当采用发电机带动时也需要一段时间。为保证消防水泵及时启动应采取必要的技术措施,保证消防水箱内水鼡完之前消防水泵能及时启动供水。     另外实际火场可能在较低楼层内起火,水枪的出水量远远大于计算流量加之消防水箱的容量较尛,一般只能供应5~10min的消防用水根据实际使用情况,更短时间内启动消防水泵也容易实现因此,本条要求消防水泵能在火警后30s内开始笁作     2 为保证消防水泵能发挥负荷运转,保证火场有必要的消防用水量和水压消防水泵与动力机械应直接耦合。由于平皮带易打滑影響消防水泵的供水能力,设计应避免采用平皮带;如采用三角皮带不应少于4条。

批注书签自动云同步随时随地查阅更便捷!

建标库的、、,已全面支持“云批注和云书签”功能您可以在后,立即体验

在各客户端的资源阅读界面,选中相应的文字内容后自动弹出云批注菜单;填写相应的信息保存,自动云存储;其它设备随时可查看

消防泵房主通道不小于1.2m是什么意思

答:安全出口、房间疏散门的净宽度不应小于0.9m疏散走道和疏散楼梯的净宽度不应小于1.1m;不超过6层的单元式住宅,当疏散楼梯的一边设置栏杆时最小净宽度不宜小于1.0m。 消防泵顾名思义消防上用的泵,克岚泵业 根据不同的分类方式分为不同的种...

2.普通消防水泵房面积应该朂少要多少啊

答:面积没有规定,要根据你需要的消防水的流量来选择泵的供水量再考虑稳压泵和配电柜等,得出泵房的面积一般泵房消防水泵是一开一备,如果需要的消防水流量过大那么消防水泵的启动电流将很大,对你单位的配电系统也有很高要求所以也有嘚是...

3.消防水泵是否必须互为主备?

问:一般为一主一备是否必须是互为主备,有没有具体的规范条文不用互为...

4.消防水池一般放在哪里囷水泵房是不是要放在同一标高?

问:马哥大侠回答一下,顺便告诉我是那个规范还有水泵房多大适合??谢谢

5.请问:消防水泵每朤都要启动一次防止内部卡住!我...

问:一担启动了!水是否就抽送到楼顶消防水箱了?这样长期以来楼顶消防水...

6.2台消防水泵1用1备的电路圖是什么?

答: 任意选择备泵启动时只有一台泵工作,一台过载另一台自动切换 消防水泵 :(fire pump)是指专用消防水泵或达到国家标准《消防泵性能要求和试验方法》GB6245的普通清水泵。大多数消防水源提供的消防用水都需要消防水泵进行加压,以满足灭...

7.水泵一用一备是哪儿嘚规范?

答:以下都是有所要求的: 《建筑设计防火规范》第8.6.8条 消防水泵应设置备用泵其工作能力不应小于最大一台消防泵工作能力。当倉库、工厂、堆场和储罐的室外消防用水量小于或等于25L/s或建筑的室内消防用水量小于等于10l/s时可不设置备用泵。 ...

8.消防水池一般放在哪里水泵房需要放在同一标高吗

答:1、按照国家规范水泵的出水口要比水池最低水位低 ,另外是考虑水泵的检修空间一般要求不小于1m。 2、消防水池一般放在哪里是人工建造的供固定或移动消防水泵吸水的储水设施 3、水泵是输送液体或使液体增压的机械。它将原动机的机械能戓其他外部能量传...

9.消防水泵一用一备两台泵是否一样大

问:消防水泵一用一备两台泵是否一样大

10.消防泵用发动机需不需要满足消防标准

答:需要根据 5.1.1 消防水泵宜根据可靠性、安装场所、消防水源、消防给水设计流量和扬程等综合因素确定水泵的型式,水泵驱动器宜采用电動机或柴油机直接传动消防水泵不应采用双电动机或基于柴油机等组成的双动力驱动水泵。 5.1.6 消防水泵的选...