一台变频器驱动一台110千瓦电动机变频器生产厂家,近期突然频繁报接地故障,而且每次启动都能造成照明灯跳闸,啥情况

浅析变频器调试应用及故障处理方法_文档库
文档库最新最全的文档下载
当前位置: & 浅析变频器调试应用及故障处理方法
浅析变频器调试应用及故障处理方法
Machinery & Equipmemt
浅析变频器调试应用及故障处理方法 浅析变频器调试应用及故障处理方法
(广州市敏嘉制造技术有限公司)
要】变频器应用非常的广泛,其可涉及到化工、钢铁等行业和领域,促进了企业自动化发展,对于节约能源、延长设备服役期限,具有非常重要的作用。本文主要对变频器调试应用进行分析,并在此基础上就如何处理故障和变频器的应用,谈一下自己的观点和认识,以供参考。
【关键词】变频器;调试应用;故障处理;研究
变频器是利用电力半导体器件的通断作用将工频电源变换为另一频率的电能控制装置。我们现在使用的变频器主要采用交—直—交方式(VVVF变频或矢量控制变频),先把工频交流电源通过整流器转换成直流电源,然后再把直流电源转换成频率、电压均可控制的交流电源以供给电动机。 1 变频器调试原理及操作步骤
对于变频器而言,在长期的运行过程中进行现场调试非常重要,具体调试步骤如下:
1.1 空载通电状态下的检验
在此过程中,先将变频器电源输入端子经漏电保护开关与电源连接好,然后再将接地端子接地。在确认好变频器的电压以及频率等级以后,将其与电网相比对,确定吻合以后送电。当变频器达到50Hz 以后,对变频器三相输出电压进行测试,以确保其平衡性。当断电没显示以后,再将电机线接上。
1.2 带电机空载运行
首先,对电机基本额定参数进行设定,然后对变频器电流进行综合考虑。其次,对变频器输出频率以及基频进行设定,然后设置转矩特性。对变频器电机自整定参数进行设定。当变频器满频时,对电压、电流进行测试,确保其与键盘监视值一致。
1.3 带载试运行
采用手动方式对变频器面板运行停止键进行操控,然后观察电机运行情况,并且监视变频器,以确保无异常。若启动或者停止电机时变频器过流保护动作,则应当重设加速以及减速时间。实践中,若变频器运行存在故障问题,则应当尝试着增加最大电流保护值,应保留大约10%至20%的余量。
1.4 变频器、上位机调试
将变频器控制线与上位机控制线连接起来,并且将变频器操作模式变成端子控制。同时,根据上位机系统要求,对变频器接收频率信号端子量程进行调试,一般在0~10V之间;若需另设监视表头,则应当选择模拟输出监视量,然后对其输出监视量端子量程进行调控。 2 常见故障及处理对策
2.1 变频器及上位机通信故障与处理
某机床车间共有40台22千瓦风机做节能改造,其中每一台变频器上均配备了上位机DDC 模块来实现通信控制。对于上位机而言,其负责变频器故障报警,并且过滤网报警、启停以及温度等,根据用户反馈的信息,接线均正常,而且与上位机脱开时也可正常运行;若与上位机联机控,则上位机向变频器发送停止指令时,无法停机。根据说明书进行查看,发现上位机DDC 模块干接点为晶体管输出,为24V 直流电压,变频器只能接收开关信号,因此出现故障。对于这一故障,建议在信号输出端上加装直流24v 继电器,上述问题即可迎刃而解。
2.2 安装环境故障问题与处理
故障问题一:某55千瓦的变频器,在服役一年以后,通电时报欠压/POFF0,在通380伏电源时,发现接触器吸合后发出吱吱响声,掉电检查以后发现变频器220伏变压器受损,而且由两个220伏的风扇已经烧坏。经维修中心对其进行全面检查,故障主要是因交流风扇出现老化短路而导致变器压被烧坏。由于变频器的风扇、风道有很多灰尘和油渍,因此会导致风扇严重老化,而且接触器吸合交差。针对这一问题,应当对变频器工作环境进行改善,定期检查和清理变频器,以确保其正常运行。
故障问题二:某机床厂的一台110千瓦变频器,空压机上用PID 闭环管控。经过一段时间以后,通电没有显示,此时变频器控制板被烧坏。技术员到现场进行检查以后,及时对控制板进行更换,但
︱352︱华东科技
是还是烧坏了。公司派专人到现场全面检查以后,发现变频器、主回路接线都正常,在控制线测量时发现存在着短路问题,于是及时更换了控制线。通过仔细检查发现,变频器控制线路并未走线槽,
只是从地上随意布线,犯了一个低级错误;将控制线拆下以后,发现多处存在破损问题,而且是被硬物压坏的,最终因短路而影响了变频器运行,甚至造成控制板被烧坏。
2.3 干扰故障与处理
故障问题一:据用户反映,采用PLC 控制变频器以后,经常出现故障问题,比如PLC 发出的信号,变频器无法接收、变频器出现了误动作。在现场进行故障检查时,变频器、PLC设备等均处于正常状态,据经验判断可能是干扰造成的。针对这一故障问题,虽然先在PLC 开关电源模块输入端接上滤波器,但是问题依然没有得到明显改善;将变频器、PLC电源线以及控制线等分开走线,然后才去了屏蔽措施,整个系统故障得以改善,很快恢复正常状态。
故障问题二:有多台变频器共用一个变频柜,而且构成了调速系统,主要利用外接电位器调速。然而,在调频率过程中,频率波动非常的大,在对一台变频
器进行调频时,其他变频器的频率也随之发生了变化,进而出现故障保护。到故障现场进行全面检查,发现电源、电位器以及负载和控制线路等,都处于正常状态,然变频器调试过程中,当其中的某台变频器单独运行时,仍然可以正常运行;如果超过两台变频器同时运行,则就会出现异常。针对这一故障问题,可断定是干扰造成的,将三台变频器从变频柜中移出,分装在单独的变频柜中;同时,对电位器进行分开走线,控制线也改用屏蔽线,此时三台变频器可同时运行。
故障问题三:据用户反映,某机床设备马达用变频器调速时,如果主马达变频器独立运行,则该设备可以正常运行;当主马达变频器与其他变频器共同运行时,则报软件过流故障。技术人员到达现场以后,虽然处理了一天,但是仍未调试好,判定为变频器出现了问题。在现场对变频器、设备进行全面检测以后,也未发现问题。通过对两台变频器运行进行观察发现,主马达变频器以及其他变频器独自运行时均可正常运行,只有主马达变频器与其他变频器共同运行时,才报故障保护。实践中可以看到,机床设备动作均是通过继电器、接触器工作,而且该机床设备也未接地,由此可以断定是干扰造成的。根据上述故障原因分析,可从以下几个方面排除故障。首先,将控制线换成屏蔽线,然后加上磁环;其次,将变频器输入、输出主回路电源线,并且加上磁环;最后,机床设备、变频器进行独立接地,这样所有的故障问题即可迎刃而解,系统很快就恢复的正常运行。 3 变频器的应用
实践中可以看到,变频器的应用,可以使机械设备变频调速运转的更加节能,而且即便采用多台电动机按照比例速度进行运转,也可实现自动化效果;同时,在恶劣的环境条件下,变频器的应用可以有效取代直流电动机,这样就大大减少了维修次数,而且若选择无级最佳速度运转,还能够有提高产品质量。对于变频器而言,其应用过程中最大的特点就是节能,比如风机以及泵类负载采用变频调速以后,节电率可达20%至60%。变频器的节能应用,在近年来发展迅速,据统计数据显示,至今仍有非常大的改造空间。风机以及泵类负裁,在利用变频调速以后,能够有效节省电能,而且投资可在较短时间内收回,所以应用非常的广泛比如恒压供水、中央空调以及液压泵和风机变频调速等,应用效果非常显著。 4 结语
总而言之,变频器作为一种自动化技术,在各个领域中得以广泛的应用,实践中应当加强调试应用,并且及时排除故障问题,以充分发挥变频器的作用、提高应用效率,使其为各行业的发展提供服务。 参考文献:
[1]李有志.电气设备中变频器的安装调试与故障处理[J]中国新技术新产品,2011(03).
[2]李志勇.通用变频器的安装、调试及软故障相关问题探讨[J]现代装饰(理论),2013(01).
[3]张德春.变频器现场调试与故障排除案例[J]化工中间体,2012(12).
Word文档免费下载:
浅析变频器调试应用及故障处理方法 【摘要】变频器应用非常的广泛,其可涉及到化工、钢铁等行业和领域, 促进了企业自动化发展,对于节约能源、延长设备服役期限,具有...变频器调试与故障处理方法一、 引言随着人们节能环保意识的加强,变频器的应用越来...浅析变频器故障及处理方... 暂无评价 3页 免费 变频器的常见故障及处理... ...变频器调试与故障处理 【摘要】 本篇文章主要阐述变频器在其工作运行的过程中主要产生的问题, 通过故障发生的现象对其进行浅要的分析, 然后针对变频器故障提出相应...5 西门子变频器常见故障现象分析及处理方法: ENCO 2)上电后面板无显示(MM4...装上大电容器进行空载运行,正 常后再接负载运行,经调试机器后一般可恢复正常。...变频器应用中存在的问题及处理对策_电力/水利_工程...目前矢量 型变频器,能自动调整输出最大转矩。 3,...〃三相交流电动机改作发电机配电线路_电 〃浅析 ...低压变频器原理、调试及故障分析_电力/水利_工程科技_专业资料。变频器原理、调试及故障分析一、变频器原理 二、变频器调试 三、变频器故障分析 1 一、变频器原理...为防患于未然,事先对故障原因进行认真分析显得尤为重要。本文主 要介绍了 ABB ...厂多功能天车 上使用 ABB 变频器的应用、 调试、 故障处理及预防措施方法加以...介绍了变频器调试和故障的处理方法,对同行有一定的...已逐步 在 各行 各业 中广泛 应用, 由于其采 用...风机变频调节经济性分析 69人阅读 3页 ¥2.00 ...110KW电机怎么选变频器_工控栏目_机电之家网
您好,欢迎来到机电之家网!
您所在的位置: &
&110KW电机怎么选变频器
产地:德国
最小起订量:1台
110KW电机怎么选变频器
产品价格:电议&人民币
所属行业:变频器与调速
发 货 地:合肥
观注次数:961次
发布日期:
公司名称:
联 系 人:佛朗克电气
联系手机:
联系固话:400-6590979
联系地址:中国安徽合肥市龙岗经济开发区
联系邮箱:
联系我时,请说是在机电之家上看到的,谢谢!
德国FRANCK&
说明书,报价手册及驱动
暂无相关下载&
其他资料下载
暂无相关下载&
110KW电机怎么选变频器,首先你要知道电机负载是什么,其次要知道电机参数(比如:功率,极对数,额定电压,额定电流,额定转数等),重负载应用的时候,变频器最好大一个规格选。想买进口变频器,高性能矢量变频器,价格便宜的变频器;想知道变频器怎么选型,变频器技术咨询;需要变频控制柜制作,变频器维修的欢迎您来电:,QQ:;我们竭诚为您提供最完美的、最专业的、最优秀的产品服务。以下为您介绍一款进口品牌的、高性能的、价格实惠的变频器-----德国佛朗克变频器,国际品牌,值得信赖。FRB6000系列变频器是采用高品质元件、运用先进的DSP控制技术制造而成。实现了高性能的无速度传感器矢量控制和PG传感器闭环矢量控制,具有极高的速度精度和平滑的转矩特性,并逐一通过最高运行环境温度测试和满负荷测试,经过三防喷涂处理可确保其在恶劣工况下长期可靠的运行。 根据不同负载专门开发了各种专用变频器,如:起重,四象限、拉丝机、机床专用、管桩设备专用变频器等。德国佛朗克FRANCK 恒转矩变频器,型号 FRBKW,额定电压 380V,额定电流 11A,适配电机功率 5.5KW;德国佛朗克FRANCK 恒转矩变频器,型号 FRBKW,额定电压 380V,额定电流 15A,适配电机功率 7.5KW;德国佛朗克FRANCK 恒转矩变频器,型号 FRB6000G-11KW,额定电压 380V,额定电流 22A,适配电机功率 11KW;德国佛朗克FRANCK 恒转矩变频器,型号 FRB6000G-15KW,额定电压 380V,额定电流 30A,适配电机功率 15KW;德国佛朗克FRANCK 恒转矩变频器,型号 FRBKW,额定电压 380V,额定电流 37A,适配电机功率 18.5KW;德国佛朗克FRANCK 恒转矩变频器,型号 FRB6000G-22KW,额定电压 380V,额定电流 44A,适配电机功率 22KW;德国佛朗克FRANCK 恒转矩变频器,型号 FRB6000G-30KW,额定电压 380V,额定电流 60A,适配电机功率 30KW;德国佛朗克FRANCK 恒转矩变频器,型号 FRB6000G-37KW,额定电压 380V,额定电流 74A,适配电机功率 37KW;德国佛朗克FRANCK 恒转矩变频器,型号 FRB6000G-45KW,额定电压 380V,额定电流 90A,适配电机功率 45KW;德国佛朗克FRANCK 恒转矩变频器,型号 FRB6000G-55KW,额定电压 380V,额定电流 110A,适配电机功率 55KW;德国佛朗克FRANCK 恒转矩变频器,型号 FRB6000G-75KW,额定电压 380V,额定电流 150A,适配电机功率 75KW;德国佛朗克FRANCK 恒转矩变频器,型号 FRB6000G-90KW,额定电压 380V,额定电流 180A,适配电机功率 90KW;德国佛朗克FRANCK 恒转矩变频器,型号 FRBKW,额定电压 380V,额定电流 210A,适配电机功率 110KW;德国佛朗克FRANCK 恒转矩变频器,型号 FRBKW,额定电压 380V,额定电流 250A,适配电机功率 132KW;德国佛朗克FRANCK 恒转矩变频器,型号 FRBKW,额定电压 380V,额定电流 300A,适配电机功率 160KW;德国佛朗克FRANCK 恒转矩变频器,型号 FRBKW,额定电压 380V,额定电流 370A,适配电机功率 200KW;德国佛朗克FRANCK 恒转矩变频器,型号 FRBKW,额定电压 380V,额定电流 400A,适配电机功率 220KW;德国佛朗克FRANCK 恒转矩变频器,型号 FRBKW,额定电压 380V,额定电流 460A,适配电机功率 250KW;德国佛朗克FRANCK 恒转矩变频器,型号 FRBKW,额定电压 380V,额定电流 520A,适配电机功率 280KW;德国佛朗克FRANCK 恒转矩变频器,型号 FRBKW,额定电压 380V,额定电流 600A,适配电机功率 315W;德国佛朗克FRANCK 恒转矩变频器,型号 FRBKW,额定电压 380V,额定电流 650A,适配电机功率 355KW;德国佛朗克FRANCK 恒转矩变频器,型号 FRBKW,额定电压 380V,额定电流 750A,适配电机功率 400KW;德国佛朗克FRANCK 恒转矩变频器,型号 FRBKW,额定电压 380V,额定电流 900A,适配电机功率 500KW;德国佛朗克FRANCK 恒转矩变频器,型号 FRBKW,额定电压 380V,额定电流 1100A,适配电机功率 600KW;━━━━━━━━━━━━━━━━佛朗克电气 &&选择FRANCK就等于选择成功,所以我们希望与你一起成功。
在线询盘/留言 请仔细填写准确及时的联系到你
您的姓名:
联系手机:
固话电话:
联系邮箱:
所在单位:
需求数量:
咨询内容:
我想了解:《110KW电机怎么选变频器》的详细信息.请商家尽快与我联系。
您要求厂家给您提供:
最低订货量
试用会员,请谨慎交易
会员级别:
会员级别:认证类型:个人认证身份证件:已通过个人认证 [已认证]认证法人:佛朗克电气
价格:1人民币
佛朗克电气
价格:1人民币
佛朗克电气
价格:1人民币
佛朗克电气
价格:1人民币
佛朗克电气
价格:1人民币
佛朗克电气
价格:1人民币
佛朗克电气
您是不是在找为什么变频器容易烧电机
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 11:22:43 楼主
网友liya :
&经手多台烧电机的变频器,基本上都是匝间短路、相间短路及对地短路,想问一下,为什么变频器容易烧电机,而且大部分还是变频电机,与哪些技术指标有关系?&
以下分析仅供参考:在工频供电情况下,电机绕组输入的是三相50Hz的正弦波电压,绕组产生的感生电压也较低,线路中的浪涌分量较小。
在变频 供电情况下,变频器逆变部分将直流电压转换为三相交流电压,通过控制六个桥臂的开关元件导通,关断,来实现三相交流电压的输出。接入变频器后,载波频率约为几千到十几千赫,这就使得电动机定子绕组要承受很高的电压上升率,相当于对电动机施加陡度很大的冲击电压,使电动机的匝间绝缘承受较为严酷的考验。电压变化率dv/ dt 的增加,使得电机绕组匝间电压变化率dv/ dt 很高,绕组电压分布变得很不均匀,电机的供电条件由此变得&恶劣&了。使绕组匝间短路的故障增加,电机故障率增加。变频器输出的PWM波形,在电机绕组供电回路中,还会产生各种分量的谐波电压。由电感特性可知,流过电感电流的变化速度越快,电感的感生电压也越高。电机绕组的感生电压比工频供电时升高了。在工频供电时暴露不出的绝缘缺陷,因不耐高频载波下感生电压的冲击,于是绕组匝间或相间的电压击穿产生了。大家都知到,变频器有完善的保护电路,用上变频器,电机真的就不会烧了吗?答案肯定是否定的,变频器的保护电路不是万能的。相对于工频供电,用上变频器,电机倒是更容易烧了。电机绕组的相间、匝间短路或接地造成了电机绕组的突然短路,在运行中可能会炸掉模块,或使电机烧毁。
变频器的输出电压波形,在半导体开关的高速切换影响下,冲击会电压叠加在电动机运行电压上,会在电动机端子上产生脉冲过电压,峰值约为直流部电压的2倍,对电动机对地绝缘构成威胁,对地绝缘在高压的反复冲击下会加速老化。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 14:42:14 1楼
&为什么变频器容易烧电机,而且大部分还是变频电机,与哪些技术指标有关系?&
我们首先了解一下变频电动机的特点:
   1、电磁设计
  1) 尽可能的减小定子和转子电阻。
  减小定子电阻即可降低基波铜耗,以弥补高次谐波引起的铜耗增。
  2)为抑制电流中的高次谐波,需适当增加电动机的电感。但转子槽漏抗较大其集肤效应也大,高次谐波铜耗也增大。因此,电动机漏抗的大小要兼顾到整个调速范围内阻抗匹配的合理性。
  3)变频电动机的主磁路一般设计成不饱和状态,一是考虑高次谐波会加深磁路饱和,二是考虑在低频时,为了提高输出转矩而适当提高变频器的输出电压。
  2、结构设计
  再结构设计时,主要也是考虑非正弦电源特性对变频电机的绝缘结构、振动、噪声冷却方式等方面的影响,一般注意以下问题:
  1)绝缘等级,一般为F级或更高,加强对地绝缘和线匝绝缘强度,特别要考虑绝缘耐冲击电压的能力。
  2)对电机的振动、噪声问题,要充分考虑电动机构件及整体的刚性,尽力提高其固有频率,以避开与各次力波产生共振现象。
  3)冷却方式:一般采用强迫通风冷却,即主电机散热风扇采用独立的电机驱动。
  4)防止轴电流措施,对容量超过160KW电动机应采用轴承绝缘措施。主要是易产生磁路不对称,也会产生轴电流,当其他高频分量所产生的电流结合一起作用时,轴电流将大为增加,从而导致轴承损坏,所以一般要采取绝缘措施。
  5)对恒功率变频电动机,当转速超过3000/min时,应采用耐高温的特殊润滑脂,以补偿轴承的温度升高。
以上是变频电动机的主要特点,也可以认为是变频电动机的主要优点。
有人会说变频电动机相比普通异步电动机来说有那么多的优点怎么还会不断发生电机损坏的故障?比如说各种匝间?
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 15:09:51 2楼
写的不错,帮你顶起来
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 15:09:52 3楼
你要加装DU/DT输出滤波器
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 15:52:34 4楼
变频器一般不容易烧毁电机,选变频器时容量最好大于电机功率30%。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 15:44:18 5楼
&& 变频器供电条件下会对电机产生哪些主要的不良影响呢?
& 我们知到变频器驱动电机的电压为PWM波形,和工频供电不同,PWM电压具有丰富的高频成分,正是这些高频成分导致了以下问题的产生:&
& &1。在驱动电缆的电机端产生冲击电压,这种冲击电压会达到正常电压的2.5倍左右,它导致电机绕组的绝缘层损坏。&
& &2。PWM电压会导致高频共模电流(当然工频电流也会产生轴电流),这些共模电流流过电机轴承,在其中产生电弧放电,它导致轴承过早损坏。&
& &3。高频电流(谐波电流)在电机中导致额外的铁损和铜损,使电机的温度升高,降低可靠性。因为电流频率高时,电机绕组的磁芯中产生更大的涡流,增加涡流损耗(铁损);而高频电流在铜线中流过时,由于趋肤效应导致铜线的有效截面积减小,电流密度增大(铜损),从而导致电流损耗(铜损)增大。
& 也就是说在变频器供电条件下会产生电动机绝缘强度问题,电动机的效率和温升的问题,谐波电磁噪声与震动,还有低转速时的冷却问题等等。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 10:20:51 6楼
我想问一下,变频电机和普通电机有什么区别,还有普通电机可以进行变频改造吗?
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 11:32:33 7楼
施耐德,ABB,西门子,欧姆龙一级代理特价
变频器:变频器也可用于家电产品。使用变频器的家电产品中不仅有电机(例如空调等),还有荧光灯等产品。用于电机控制的变频器,既可以改变电压,又可以改变频率。但用于荧光灯的变频器主要用于调节电源供电的频率。汽车上使用的由电池(直流电)产生交流电的设备也以&inverter&的名称进行出售。变频器的工作原理被广泛应用于各个领域。例如计算机电源的供电,在该项应用中,变频器用于抑制反向电压、频率的波动及电源的瞬间断电。
以下是一部分ABB及施耐德的型号:
ABB变频器 ACS100-PAN、ACS101-K37-1-C、ACS143-1K1-3、ACS401-0004-3、ACS401-0006-3、
ACS401-0009-3、ACS401-0011-3、ACS401-0016-3、ACS401-0020-3、ACS401-0025-3、ACS401-0041-3、
ACS800-01-1+E2、ACS800-01-1、ACS800-01-1+E2、
ACS800-01-1、ACS800-01-1、ACS-PAN-A等。
施耐德变频器 ATV08HU18M2X、ATV11HU09M2A
、ATV11HU18M2A、ATV11HU29M2A、ATV28HD12N4、ATV28HD23N4、ATV28HU29N4、ATV28HU41N4、ATV31H075N4、
ATV31H075N4A、ATV31HU15N4A、ATV31HU22N4A、ATV31HU40N4A、ATV31HU75N4A、ATV38HD28N4、ATV58FHD16N4、
ATV58FHU41N4、ATV58HD23N4、ATV58HU72N4、ATV11HU05M2A、ATV11HU0
9M2A、ATV11HU18F1A、ATV11HU18M2A、ATV11HU29M2A、ATV11HU29M2E、ATV11HU41M2A、ATV28HD16N4、ATV31H0
37M2A、ATV31H075M2A、ATV31H075N4A、ATV31HD11N4A、ATV31HD15N4A、ATV31HU11N4、ATV31HU15M2A、ATV31H
U15N4A、ATV31HU22N4、ATV31HU22N4A、ATV31HU30N4A、ATV31HU40N4A、ATV31HU55M3X、ATV31HU55N4A、ATV31
HU75N4A、ATV38HC19N4X、ATV38HD28N4、ATV38HD25N4、ATV38HD46N4X、ATV38HD54N4X、ATV38HD64N4、ATV58H
D12N4、ATV58HD16N4、ATV58HD23N4、ATV58HD28N4X、ATV58HD33N4X、ATV58HD54N4、ATV58HD54N4X、ATV58HD7
9N4、ATV58HD79N4X、ATV58HU18N4、ATV58HU29N4、ATV58HU54N4、ATV58HU41N4、ATV58HU72N4、ATV11PU09M2A、
ATV11PU09F1U、ATV11PU18M2A、ATV28HD12N4、ATV28HU18M2、ATV28HU41N4、ATV28HU90N4、ATV31HU55N4、ATV5
8EU41N4、ATV58HU09M2、ATV58HU18M2、ATV58HU29M2、ATV58HU41M2、ATV58HU72N4Z、ATV58HU90M2、ATV66D1
6N4E、ATV66D46N4等。
我公司是施耐德在四川最大的代理欢迎新老客户来电查询:187
四川省 成都市 都江堰市 彭州市 邛崃市 崇州市
金堂县(赵镇) 温江县(柳城镇) 郫县(郫筒镇)
新津县(五津镇) 双流县(东升镇) 新都县(新都镇)
蒲江县(鹤山镇) 大邑县(晋原镇)
自贡市 荣县(旭阳镇) 富顺县(城关镇)
攀枝花市 米易县(攀莲镇) 盐边县(桐子林镇大坪地)
泸州市 泸县(福集镇) 合江县(合江镇) 叙永县(叙永镇)
古蔺县(古蔺镇)
德阳市 广汉市 什邡市(方亭镇) 绵竹市
罗江县(罗江镇) 中江县(凯江镇)
绵阳市 江油市
盐亭县(云溪镇) 三台县(潼川镇) 平武县(龙安镇)
北川县(曲山镇) 安县(花荄镇) 梓潼县(文昌镇)
广元市 青川县(乔庄镇) 旺苍县(东河镇) 剑阁县(下寺镇)
苍溪县(陵江镇)
联系人:赵经理 联系电话:187
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 16:45:33 8楼
我的这台变频三相异步110千瓦的电动机,开机不到5分钟就烧了,整长操作。是什么原因,
周点击排行周回复排行
[18] [11] [11] [10] [10] [10] [9] [8] [8] [7]
[4] [3] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1]最新求助
[1] [2] [3] [7] [3] [2] [6] [0] [6] [6]

我要回帖

更多关于 变频器控制电动机 的文章

 

随机推荐