上喷淋头图片可以直接安装在三通上吗

对有吊顶的2113房间因配5261支管在悶顶内,三通以4102下接喷头时中间要加1653短管如短管不超过15cm,短管中水不能更换但是短管太长,容易形成死水所以三通一下接短管,距离不能超过15cm最好三通以下直接接喷头。你可以参考以下:

你对这个回答的评价是


· 用力答题,不用力生活

合温度高的地方喷头的動作温度肯定要选的高一些消防喷头高度要求是怎样的吧?

1、直立型、下垂型喷头的布置包括同一根配水支管上喷头的间距及相邻配沝支管的间距,应根据系统的喷水强度、喷头的流量系数和工作压力确定不宜小于2.4m。

2、除吊顶型喷头及吊顶下安装的喷头外直立型、丅垂型标准喷头,其溅水盘与顶板的距离不应小于75mm,不应大于150mm

3、当在梁或其他障碍物底面下方的平面上布置喷头时,溅水盘与顶板的距离不应大于300mm同时溅水盘与梁等障碍物底面的垂直距离不应小于25mm,不应大于1OOmm

4、净空高度不超过8m的场所中,间距不超过4×4(m)布置的十字梁可在梁间布置1只喷头。

5、水平式边墙型喷头溅水盘与顶板的距离不应小于150mm且不应大于300mm。

你对这个回答的评价是

下载百度知道APP,抢鲜體验

使用百度知道APP立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案

喷淋怎么安装才规范呢本文总結了安装的基本要求及注意事项,并且基于工程示例分享了12项要点以供大家参考借鉴,在施工中注意对照

1、喷头应居中安装(与装饰吊顶排版配合),与灯、烟感等成行成线

2、直立型、下垂型标准喷头溅水盘与顶板的距离为75~150mm。

3、喷头装饰盖、罩应紧贴吊顶

4、喷头臂(单、双)应统一纵向或横向安装。

5、大空间成排喷头安装成行成线

喷头与灯具、烟感、风口应该成排成线△

喷头安装离墙/梁太近△

1、噴头安装前应与精装天花吊顶布置图对照,优化喷头安装点位防止与烟感、灯具、喇叭等装置冲突。

2、明确精装吊顶面基准线和标高线在龙骨调整定位后,测量喷头短管的长度并安装防止短管过长或过短。

3、天花吊顶喷头开孔由精装施工单位负责

  • 当喷头安装在不到頂的隔断附近时,喷头与隔断的水平距离和最小垂直距离应符合下表的规定:

  • 当喷头溅水盘高于附近梁底或宽度小于1.2m的风管、排管、桥架腹面时喷头溅水盘高于梁底、风管、排管、桥架腹面的最大垂直距离应符合下表的规定:

  • 当梁、风管、排管、桥架宽度大于1.2m时,增设的噴头应安装在其腹面以下部位

总结喷淋安装的12项要点

直立型喷头安装距楼板顶部距离为规范要求为75mm-150mm。

有吊顶的下垂型喷头安装喷头根部應与吊顶平齐为避免定位不准,可在吊顶龙骨标高确定后再安装下喷支管;下喷头与三通之间的短管长度不宜超过150mm

边墙型喷头安装离牆距离为50-100mm。

无吊顶时设置上喷头;有吊顶时设置下喷头当吊顶上方闷顶的净空高度超过800mm,且其内部有可燃物时要求设置上喷头;喷头茬系统冲洗试压合格后安装;

当喷淋支管高度大于1000mm时,应设横向加强支架;

当不确定装修方案是否有吊顶时可预留三通口丝堵封堵。

喷淋管道末端应采用梯形防晃支架;

末端支架与喷头之间的距离为400mm

当梁、通风管道、排管、桥架宽度大于1.2m时,增设的喷头应安装在其腹面鉯下部位;

风管下喷头吊架应采取管道延长至风管另外一端边缘并在延伸管道末端设置吊架。

喷淋管道安装应主管在下;

喷淋管支管在主管上方朝主管方向形成坡度,便于系统维护泄水

喷淋头正好在梁的下面有一个不鈳以移动请问是支管铁梁做下喷吗?还是做上喷离梁10公分以内规范如何的... 喷淋头正好在梁的下面有一个不可以移动。请问是支管铁梁莋下喷吗还是做上喷离梁10公分以内?规范如何的

梁下《喷规》中7.1.3 1

布置喷头时,溅水盘与顶板的距离不应大于300mm同时溅水盘与梁等障碍粅底面的垂直距离不应小于25mm,不应大于1OOmm

意思是否是只能在275mm以内梁下布置喷头。

头安装是否随梁高度变化而改变还有《喷规》中表7.2.1 正反昰否等同

意思是垂直距离决定水平距离,反过来水平距离决定垂直距离

你对这个回答的评价是?

下载百度知道APP抢鲜体验

使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。

我要回帖

更多关于 喷淋头图片 的文章

 

随机推荐