十分加气混凝土砌块圈梁块砌3.3高要不要设圈梁啊?求老师指点下!

反坎_百度百科
声明:百科词条人人可编辑,词条创建和修改均免费,绝不存在官方及代理商付费代编,请勿上当受骗。
指防止水流进室内的做法,与结构混凝土同时浇筑,也叫泛水或翻水。
浇100 mm高素混凝土反坎
加气混凝土砌块砌筑施工要点
(现场实际关注的问题)
反坎一.主要材料要求
1.加气混凝土砌块:
规格:100*200*600;200*200*600
强度:MU7.5
质量标准:无缺梭断角,无裂痕;干燥收缩率≤0.5mm。
2. 砂:中砂,含泥量低于5%
3. 水泥:复合硅酸盐水泥,32.5级;出厂日期小于90天,且无结块。
4. 水:自来水
5. 添加剂:保水剂、杜拉纤维
6. 水泥配合比:水泥:砂浆 = 1:3
添加剂用量:保水剂每立方米0.05kg;杜拉纤维(仅外墙用)0.075kg。
水灰比:0.65:1
7. 植筋胶:专用植筋胶
反坎二.砌筑设计要点
1. 每一堵墙都要绘制砌筑拼砖图。
2. 水平灰缝10mm,竖缝12mm(不是规范规定的水平缝12mm,竖缝15mm),水平缝饱满度90%,竖缝80%。
3. 顶砖高160 mm ~200mm,倾斜45°~ 65°。
4. 墙下部砌3皮灰砂砖(高200 mm)
5. 凡外砌体墙或分水间分隔墙下部,浇100 mm高素混凝土反坎。
6. 门窗洞口加砌混凝土预制块:
混凝土预制块:100*100*200;100*200*200;
预制块位置:第一皮300高(块中心高度),每隔400高一块。
7. 圈梁、过梁、卧梁
墙高于4米时中间设圈梁,门窗洞口上部设过梁,当洞口下部为砌体墙时加设卧梁。
过梁圈梁尺寸:240*墙厚,内配4&O10纵筋,箍筋&O6@250;过梁圈梁纵筋与混凝土墙柱植筋锚固。
门窗洞口过梁伸入砌体墙内250 mm。
门窗洞口卧梁伸入砌体墙内400 mm。卧梁尺寸:120*墙厚,洞口处卧梁内外高差20。
当门窗洞口两侧墙长不能满足过过梁、卧梁入墙长度要求时过梁、卧梁纵筋植入混凝土墙柱内或浇筑混凝土构造柱。
墙长超过4米时,中部设构造柱或每隔4米设一构造柱。墙长超过2.5米的独立墙端加设构造柱;悬挑梁长(板宽)超1米上部的填充墙端部加设构造柱。
构造柱尺寸:240*墙厚。
构造柱配筋:内配4&O10纵筋,箍筋&O6@250。
构造柱槎口:每3皮一退,退60mm。第一退从墙底开始。
9. 门窗洞口距混凝土墙柱不满足过梁、卧梁端头入墙长度要求时,采取植筋、现浇方式施工。
反坎三.砌筑工艺注意事项
1. 砌筑前或浇反坎前要弹线,地板、端头墙柱上弹墙面控制线、门窗洞口位置线、线盒位置线。
2. 在砌筑前先绘排砖图,并标注水电口、盒等位置、高度等。
3. 采用干砌法砌筑,即砖在砌筑前不淋水(保持干燥),水平缝铺浆、竖缝坐浆。
4. 不得混砌,不同强度的加气块、灰砂砖等其他砌块不得混用。
5.砌块出窑28天以上,进场7天以上,不得淋雨,堆放时下部垫木板。
6. 砌筑高度分段:窗台下、门窗过梁(过梁)下部、斜顶砖下部、顶砖;一天砌筑不得超过1800mm。
7.构造柱先植筋、扎铁,然后砌墙直至压顶完成,支模(模板顶部要做牛腿留浇筑口)。查看: 272|回复: 11
砌体墙多高需要设置圈梁?
真是学习了 ,谢谢
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
对,一般4米以上都要设置圈梁。不过在一般的施工图设计里都要这么规定。并且建筑规范里有一些强制规定,你可以多看看规范。
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。
才可以下载或查看,没有帐号?
砌体墙多高需要设置圈梁?
资料不全,又是新手,望指教
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
一般2.8m一道圈梁
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
2.8m一道圈梁
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
高度大于 4M 的& &180砖墙及高度大于&&3M的& &120砖墙,需在墙半高处设钢筋砖带一道,砖带用& &M10砂浆砌 250
高,砖带内放&&3φ8 (&&180 厚墙)、&&2φ8 (& &120厚墙)钢筋,此钢筋需与柱、墙中之预留钢筋搭接或焊接。
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
4M一道圈梁,6M一根构造柱
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
高度大于 4M 的设置钢筋砼圈梁.
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
基础和顶层一定要设置,具体看地质情况与实际用途。一般设计每层都有。
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
第7.1.2条& &车间、仓库、食堂等空旷的单层房屋应按下列规定设置圈梁:
&&1 砖砌体房屋,檐口标高为5~8m时,应在檐口标高处设置圈梁一道,檐口标高大于8m时,应增加设置数量;
&&2 砌块及料石砌体房屋,檐口标高为4~5m时,应在檐口标高处设置圈梁一道,檐口标高大于5m时,应增加设置数量。
&&对有吊车或较大振动设备的单层工业房屋,除在檐口或窗顶标高处设置现浇钢筋混凝土圈梁外,尚应增加设置数量。
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!删除理由:
&广告/SPAM
还可以输入&120&字
还可以输入&120&字
他一定是哪里做的不够好,别替他瞒着了,告诉我们吧~
小常识,加气砼砌块下面砌三皮水泥实心砖这个倒底需不需要?
发表于&&10条回复&&20348次阅读&&&&筑龙币+10&&&&&&
道友们施工时下面都有没有砌三皮水泥砖呢?我查了GB《砌体结构工程施工质量验收规范》与苏J-T24-2007蒸压轻质加气混凝土(NALC)砌块建筑构造图集里均没有提到这个,但是每个工地都在做,这是哪里的要求?谢谢
Xixmy为【[分享]展柜】增加了20热度值
分享到微信朋友圈
打开微信"扫一扫",扫描上方二维码请点击右上角按钮&,选择&
奖励&&&&&&筑龙币+10
&&&&&奖励于& 13:08:59
&&发表于&&|&
&& &&筑龙币+5
如果用水泥砖砌的话,采用清单计价的话能不能把下面三皮砖以砖基础计算?
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 13:09:08
点赞
&&发表于&&|&
&& &&筑龙币+5
发表于&&&&&
奖励&&信誉分+1&&&&筑龙币+20
&&&&&奖励于& 22:29:58
点赞
&&发表于&&|&
&& &&筑龙币+5
点评 &&模板上的风景&&发表于&&3楼 &&&&谢谢大神,终于找到依据了,后面解释没注意看。
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 22:30:16
点赞
&&发表于&&|&
&& &&筑龙币+5
看来还是要熟读规范,不能总是按老套路,谢谢,谢谢筑龙
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 22:30:13
点赞
&&发表于&&|&
&& &&筑龙币+5
我一般都是按照12G614-1里面的说法第四页里面的6.5条 6.6条 6.5 条 防潮层以下应采用实心砖或预先将孔灌实的多空砖或灌孔小型混凝土空心砌块砌筑
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 22:30:10
点赞
&&发表于&&|&
&& &&筑龙币+5
规范就是好 ,以前所有的房间都砌了&浪费
奖励&&&&&&筑龙币+10
&&&&&奖励于& 08:27:54
点赞
&&发表于&&|&
&& &&筑龙币+5
别被3楼给误导了啊,我这规范上根本就没有那一条(什么多年实践)我的qq,有事请联系我。
发表于&&&&&
点赞
&&发表于&&|&
&& &&筑龙币+5
问题是2个规范都说的是浇筑混凝土坎台,没有明确是三皮砖,再说是“宜”
点赞
&&发表于&&|&
&& &&筑龙币+5
点评 &&liudong933&&发表于&&8楼 &&&&别被3楼给误导了啊,我这规范上根本就没有那一条(什么多年实践)我的qq,有事请联系我。规范条文解释里的内容。
点赞
后才能评论,评论超过10个字,有机会获得筑龙币奖励!
APP扫码免费下载
:&400-900-8066加气块砌筑施工工艺谁了解?_装饰材料问答- 一起装修问答
短信快捷登录
请输入密码
您还可以使用合作账号登录网站:
还没有一起网帐号?10秒钟,
微信扫码&快速登录
验证即登录,未注册将自动创建一起网帐号
获取动态密码
微信账号登陆
微信扫一扫绑定/登录
加气块砌筑施工工艺谁了解
微信公众平台:搜索“一起装修网”或扫描下面的二维码:
你的装修预算约 ? 万元
整体橱柜、马桶、瓷砖等
人工费+施工辅材
设计费:?元4999元(测量、设计、报价)
加气块砌筑施工工艺谁了解
浏览62次 悬赏: 0
加气块砌筑施工工艺谁了解?
回答该问题即可获得 2 经验值,问题被采纳即可获得 2 经验值!
我来回答&&
装修从哪入手?
从免费户型设计开始…
全部回答(6)
A:施工工艺流程
加气混凝土砌块施工工艺流程:基层验收、墙体弹线
见证取样、拌制(混凝土)砂浆
→砌筑坎台、排块撂底→立杆挂线、砌墙→构造柱、拉筋、浇筑混凝土
→7d后塞缝、收尾→验收、养护。
1、结构经验收合格后,把砌筑基层楼地面的浮浆残渣清理干净并进行弹线,填充墙的边线、门窗洞口位置线尽可能准确,偏差控制在规范允许的范围内。皮数杆尽可能立在填充墙的两端或转角处,并拉通线。
2、加气混凝土砌块砌筑时,墙底部应砌200㎜高烧结普通砖、多孔砖或混凝土空心砌块,或浇筑200㎜高墙厚混凝土坎台,混凝土强度等级宜为C20。
3、砌筑时应预先试排砌块,并优先使用整体砌块。不得已须断开砌块时,应使用手锯、切割机等工具锯栽整齐,并保护好砌块的棱角,锯栽砌块的长度不应小于砌块总长度的1/3。长度小于150㎜的砌块不得上墙。砌筑最底层砌块时,当灰缝厚度大于20㎜时应使用细石混凝土铺密实,上下皮灰缝应错开搭砌,搭砌长度不应小于砌块总长度的1/3。当搭砌长度小于150㎜时,即形成所为的通缝,竖向通缝不应大于2皮砌块,否则应配φ4钢筋网片或2φ6钢筋,长度宜为700。
4、砌块转角处,应隔皮纵、横墙砌块相互搭砌。砌块墙的T字交接处,应使横墙砌块隔皮断面露头。
A:毛石砌筑施工工艺:1,对土质基槽应保持干燥.雨天基槽内积水应随时排除,对受水浸泡的基底土(特别是松淤泥)应全部予以清除,换以好土回填[或以碎石(砾)石夯填]至设计标高.2,挖基时如发现与设计不符的软弱地基,承载力不足时应通过变更设计程序,采取措施后方可施工.3,对山坡挡土墙,基趾部埋入深度和襟边距离应同时符合设计要求.4,采用倾斜地基时,应按设计倾斜挖槽,不行用填补法筑成斜面.5,在岩体破碎或土质松软,有水地段,宜择分段集中施工。
砖墙砌筑的施工工艺:
(1)抄平、放线
用M7.5水泥砂浆(H<20mm)或C10细石混凝土(H≥20mm)抄平:使各段墙面的底部标高在同一水平面上。
(2)摆砖(摆脚):在放线的基面上按选定的组砌方式用于干砖试摆。目的:竖缝厚度均匀。
(A)校对所放出在线在门窗洞口、附墙垛等处是否符合砖的模数。
(B)尽量少砍砖,且使砌体灰缝均匀、组砌得当。
(3)立皮楼杆:使水平缝厚度均匀
设在四大角及纵横墙的交接处,中间10~15m立一根,皮数杆上±0.00与建筑物的±0.00相吻合。
(4)盘角、挂线
三皮一吊、五皮一靠。确保盘角质量。
挂线:上跟线、下靠棱。
常用的是“三一砌砖法”:一块砖、一铲灰、一揉压。砌筑过程中应三皮一吊、五皮一靠,保证墙面垂直平整。
(6)勾缝、清理:
砖墙勾缝宜采用凹缝或平缝,凹缝深度一般为4~5mm。勾缝完毕后,应进行墙面、柱面和落地灰的清理。
砖墙砌筑的施工要点:
(1)接槎牢固,清理干净、浇水润湿、填实砂浆、保持灰缝平直。
上下错缝,内外搭接,以保证砌体的整体性,同时组砌要有规律,少砍砖,以提高砌筑效率,节约材料。
(2)缝宽8~12mm,水平饱满度≥80%。严禁用水冲灌缝。
(3)砖砌体的转角处、交接处留斜槎、直槎(阳槎),抗震设防地区不得留直槎。
应同时砌筑,严禁无可靠措施的内外墙分砌施工。检验方法:观察检查。
(4)非抗震设防及抗震设防烈度为6度、7度地区的临时间断处,当不能留斜槎时,可留直槎,但直槎必须做成凸槎。
(5)在墙上留置的临时施工洞口,其侧边离交接处的墙面不应小于500mm,洞口净宽度不应超过1m。留施工洞,要设拉结筋。
(6)每层承重墙最上一皮砖、梁或梁垫下面的砖应用丁砖砌筑。梁底填充墙,留空隙≥7d后,补砌挤紧。
(7)砌体相邻工作段的高度差,不得超过一个楼层的高度,也不宜大于4m。
(8)设有钢筋混凝土构造柱的抗震多层砖房,应先绑扎钢筋,而后砌砖墙,最后浇筑混凝土。构造柱与墙体的连接处应砌成马牙槎,马牙槎应先退后进,预留的拉结钢筋应位置正确,施工中不得任意弯折。谢谢
砂加气混凝土砌块的十大特性
多孔性是加气混凝土最主要的特性
一般加气混凝土的孔隙达70%。大部分气孔的孔径为0.5~2㎜,平均孔径约在1㎜左右。
砌块强度偏低但在砌体中强度利用系数提高
砂加气混凝土虽然抗压强度低于粘土砖,但由于砂加气混凝土块体较大,制品均质性较好,砂加气混凝土砌体强度约为立方体砌块强度的80%,而粘土砖仅为30%左右。所以砂加气混凝土在砌体工程中的强度利用系数高于粘土类砖。
在短期荷载作用下,砂加气混凝土的弹性模量较小但弹性系数较大
蒸压砂加气混凝土的弹性模量约为(0.15~0.25)×104Ma,而100号普通混凝土的弹性模量为2×104Ma,约为加气混凝土的10倍。因此在相同荷载下,加气混凝土砌块的变形较大,在应用时必须引起注意。
在长期荷载作用下砂加气混凝土砌块的徐变值较小
据研究测定表明,在允许应力范围内,砂加气混凝土的徐变指数σ1(σ1
=徐变值/初始变形)为0.8~1.2,而普通混凝土则为1~4。原因是砂加气混凝土经高压蒸气养护,化学反应进行比较完全之故。
A:1、首先要根据设计图纸对挡土墙的基本情况进行了解,比如,挡土墙高度、长度,砌体厚度,基础的埋置深度、基础结构和基础的厚度等,用以确定挡土墙基础开挖的方法(人工或者机械);2、根据图纸进行挡土墙放线;3、挡土墙基础开挖至设计标高,对基础进行平整并压实;4、浇注挡土墙的基础(地基),若基础较高,则分层浇筑;5、待基础达到强度要求,则进行下一个工序。
A:、砖墙砌筑的一般顺序是抄平→放线→摆砖→立皮杆数→盘角→挂线→砌筑→勾缝→清理
免费获取靠谱装修设计
个免费名额
我们承诺:一起装修网提供该项免费服务,绝不产生任何费用。
抢免费设计名额
每天限50个
请放心填写您的隐私将被严格保密
7年服务700万用户,中国家装十大电商平台
重复报名!
亲,您已经报过名啦,给别人留点机会呗
我们还有更多精彩活动,
向帮助了您的知道网友说句感谢的话吧!
提问期内,追加悬赏一次,可延长问题的有效期3天。悬赏越高,会吸引到越多的关注。
追加悬赏:&您现在的位置: && 新闻中心&&
轻质隔墙板与加气混凝土砌块对比分析
[导读] 志腾伟业 DQ轻质隔墙板 绿色建筑隔墙材料
 &&&& 近年来,随着我国国力的强盛、城市大规模建设的需要,一批批高层建筑、超高层建筑拔地而起。对这些建筑来说,采用传统的砖墙显然不能适应,混凝土墙体则因其过于笨重而日显劣势。因此,轻质隔墙在我国建筑中得到了迅猛发展,各种材质的轻质隔墙材料也在不断发展。本文对轻质隔墙板与加气混凝土砌块的对比分析,并阐述了轻质隔墙板的优点。
  主要用于室内隔墙,非承重之外墙等。利用轻质高强粘土轻质、水泥、砂、加气剂及水配制成轻质混凝土,板内放入冷拔钢丝网架浇筑抽芯制成。
  轻质空心条板与加气砌块的性能对比分析如下:
  一、规格对比分析
  1、轻质空心条板,条板宽度600mm,厚度分别为90、100、120、150mm,每块(内部配有钢筋网加强)的长度可达2.4---3.2米的条板。
  2、加气砌块,加气砌块为宽度600mm,厚度最大到200mm,长度最大为300mm的块;内部没有钢筋加强。
  二、性能对比分析
  1、容重
  1.1轻质空心条板,100mm厚的容重为90-110kg/m2。
  1.2加气砌块,200mm厚加气砌块容重为168kg/m2(含批荡)。
  2、导热系数及耐火性能
  2.1轻质条板导热系数为0.38w/m.k;热阻:0.261;蓄热系数:4.84;厚度100mm的轻质条板保温性能相当于200mm厚的加气块墙;由于本材料为大板,使其性能均匀分布,整体保温效果更好。轻质条板耐火极限大于3h。
  2.2加气砌块由于在使用中块与块需要砌筑砂浆处理,导致其性能大大降低,块状砌筑分布保温隔热效果受到很大影响。
  3、隔音
  3.1轻质条板100mm隔声指数≥45db,由于在使用中本材料为大板面积,,使其性能均匀分布,整体隔音效果更好,可以达到五星级酒店隔声要求,隔墙两边听不到声音。
  3.2加气块200mm墙隔声指数为36db,加气砌块由于在使用中块与块需要砌筑砂浆处理,导致墙面有很多块缝而使隔音性能降低,隔墙两边可听到明显的声音。
  4、承载性能
  4.1轻质条板内置钢筋网,承载力和强度大大加强;吊挂力≥1500N,抗压强度达到10Mpa左右。
  4.2加气砌块内部没有钢筋网,强度只有1.5-3Mpa,承载力和强度远远小于轻质条板。
  5、抗撞击性能
  5.1 轻质条板连续撞击12次板表面无裂纹,无论框架结构还是钢结构,由于属于大板整体安装作为墙面使用的结构形式,能承受较大荷载的冲击。
  5.2加气砌块属于需要砌筑和结构加强作为墙体使用的材料,不能承受较大荷载的冲击。
  6、防水防潮
  6.1 轻质条板不吸水,不回潮。
  6.2 加气砌块易吸水、回潮、发霉。
  三、设计比较
  1、轻质条板在内隔墙上一般采用厚度为100mm板子,其功能即可满足隔音、防火、保温等要求,还可增加使用面积约4.5%;采用轻质条板作墙板因为其重量轻,故基础、梁柱和钢筋用量要小很多;
  2、使用加气砌块作为内隔墙使用一般设计为200mm厚的,再薄的需要处理才能用,且隔音性能很差,其稳定性也不行,需要加强辅助结构;加气砌块作内隔墙常规设计为200mm厚的,占用面积比采用轻质条板增加一倍;且每平方米墙面比轻质条板重58-78Kg;
  四、施工工艺比较
  1、结构比较
  1.1轻质条板作为墙板使用,不需要构造柱和配筋带或圈梁,门窗不需要过梁,可以独立使用而不需要任何辅助结构。
  1.2 加气砌块作为墙体使用,根据建筑设计规定长度超过6米需要加构造柱增加其稳定性,高度超过4米需要增加混凝土圈梁;敷设两层加气块需要配筋带拉接增加稳定性。
  2、连接比较
  2.1轻质条板不需要砌筑砂浆,只要在与板或柱或梁接触处用无收缩砂浆挤浆处理即可,且用量很少。
  2.2加气砌块需要大量砌筑砂浆砌筑且与构造柱圈梁、配筋带连接而成墙体。
 3、施工质量比较
  3.1采用轻质条板作内隔墙板使用,墙面不会出现空鼓、裂纹现象。
  3.2采用加气砌块作墙,墙表观肯定会出现空鼓和裂纹,这是众所周知的材料通病,而且后期维修费用很高。
  五、装饰比较
  1、轻质条板安装结束后墙面平整度高不需要双面抹灰,装饰界面工序简化(直接抹粉刷石膏喷涂料即可);根据有关项目的比较可知,采用轻质条板比使用加气块可以降低装修费用不少于15%。
  2、加气砌块砌筑结束后,需要进行双面抹灰并铺设防裂钢筋网处理后才能刮腻子喷涂料;砌筑墙体平整度、垂直度相对较差。
  六、施工进度比较
  1、板块安装进度比较
  1.1轻质条板因为是到达施工现场的是可以直接进行现场组装拼接的成品,而且每块面积可达2平方,故安装速度很快。
  1.2加气砌块因是标准通用材料,还需准备砌筑砂浆,故与轻质条板比较其安装速度比轻质条板要慢2倍以上。
  2、辅助结构进度比较
  2.1轻质条板不需要构造柱和圈梁、配筋带辅助,因此缩短了工期。
  2.2加气砌块需要构造住和圈梁辅助安装故施工速度受到制约;而且增加成本。
  3、装饰进度比较
  3.1轻质条板不需要双面抹灰且属干法施工,故施工速度大大提高。
  3.2加气块需要双面抹灰且湿法施工,故施工速度受到很大影响。
  通过上述比较分析,可以看出轻质隔墙板的优点有:
  一、实用性
  由于墙面光滑,其墙面垂直度和平整度高,便于配合后续建筑装饰施工;另外由于轻质墙板本身为多孔墙,且孔内可以走线管,墙面可任意开槽打洞,便于排管布线。
  二、经济性
  1、可退墙改基金
  目前我国大力推广新型墙材,对于没有使用新型墙材的建筑工程,政府按工程建筑面积每平方米10元收取墙体改革基金,只要使用,就可以申请退还墙改基金。
  2、增加建筑使用面积
  例如采用100mm厚墙板,它只有200mm的砌块墙体1/2厚,每10m长墙体就增加1m2的使用空间。如果一个工程使用10000m2的墙板,其使用面积相对增加了370m2,特别是作为商品房来说,是吸引业主的一大亮点。
  3、降低造价
  如设计时考虑采用轻质隔墙板,主体结构钢筋、水泥可少用很多,其整个工程的造价也可降低很多。
  4、减少施工垃圾
  采用轻质隔墙板是轻质混凝土预制件,垂直度和平整度好,施工干法作业,减少了施工垃圾且减少了工程造价。
  5、水电安装
  采用轻质隔墙板安装完毕,由于板自身垂直方向是多孔结构,在水电安装环节,工人只要在电盒位置开孔就可以,电线、线管可以走墙板里面的孔,免却了因为水电安装而必须的开凿、回填等繁琐工序,大大加快水电施工速度和减低人工劳动强度。
  6、缩短工期
  采用轻质隔墙板是轻骨料混凝土制品,内配有冷拔钢筋网架,自重轻、强度高、垂直度和平整度好,墙板安装完之后不需要批荡,在施工现场可根据要求任意切割拼接、开洞,而不影响墙板结构稳定性。同时也不受墙体高度限制,并且是属于整块拼装,施工速度是砌砖墙的2-3倍。
&&&&&&&& 湖北志腾伟业节能隔墙材料科技发展有限公司自主研发的是一种新型的泡沫水泥隔墙材料,采用先进的生产工艺,经过高温焙烧而成的高气孔率的轻质隔墙材料。适用于建筑、防火隔离带、屋面及地下室顶板、室内防火隔断。产品具有耐火等级高、变形系数小、抗老化、性能稳定、生态环保性好、与墙基层和抹面层相容性好、安全稳定性好,可与建筑物同寿命。隔墙材料燃烧性能等级为A1级,克服了有机隔墙隔墙材料怕明火、易老化的致命弱点,填补了建筑无机隔墙隔墙材料的国内空白。各项性能技术指标都已达到国内领先水平。&&&&&&& 志腾伟业DQ轻质隔墙板已经开始武汉市市内外较大范围内使用,如中国(湖南)杂交水稻国际大厦、东湖腹地国际商品房、湖北省人民医院、顺明地产城市之光商品房、湖南华晨世纪广场、北京城建集团商品房、关南医药园、武汉市中地数码商场等均是使用DQ轻质隔墙板作为非承重内隔墙,如分室、分户隔墙等,并经多年使用证明效果良好。
&&& 志腾销售热线:027-&&& 志腾伟业网站:
湖北志腾伟业节能材料科技发展有限公司
湖北省武汉市东湖新技术开发区东信路
电话: 027-
传真:027-

我要回帖

更多关于 砌体圈梁设置要求 的文章

 