变压器偏项会出现什么情况会出现男翻女

6、环境风险分析;根据国家环境保护部环发〔2012〕77号文《关于;本项目生产过程中涉及的主要危险物料为变压器油,变;6.1物料风险识别;变压器为了绝缘和冷却的需要,其外壳内装有一定量的;表1变压器油物质特性及危害识别表;6.2生产过程风险识别;根据国内相同设施的调查情况,本工程生产过中环境风;表2涉及环境风险的主要生产设施;表3生产设施环境风险识别;6.3
6、环境风险分析
根据国家环境保护部环发〔2012〕77号文《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》的精神,本评价的目的在于分析、识别物料运输储存过程中的风险因素及可能诱发的环境问题,并针对潜在的环境风险,提出相应的预防措施,力求将潜在的风险危害程度降至最低。
本项目生产过程中涉及的主要危险物料为变压器油,变压器油在运输、储存、使用和管理过程中具有一定的环境风险。在突发性的事故状态下,如不采取有效措施,一旦发生泄漏,势必将危及人群和周围自然环境。
6.1物料风险识别
变压器为了绝缘和冷却的需要,其外壳内装有一定量的变压器油。当其注入电器设备后,不用更新,使用寿命与设备同步。正常情况下变压器油不会造成对人身、环境的危害。变压器油的主要成分是烷烃、环烷族饱和烃、芳香族不饱和烃等化合物,为浅黄色透明液体,相对密度0.895,凝固点<-45℃,闪点为135℃,其物质特性及危害情况详见表1。
变压器油物质特性及危害识别表
6.2生产过程风险识别
根据国内相同设施的调查情况,本工程生产过中环境风险及有害因素主要是注油过程发生火灾爆炸。根据本项目的生产特点,涉及环境风险的生产设施主要可分为生产装置及贮运工程功能单元,具体详见表2,生产设施环境风险识别见表3。
涉及环境风险的主要生产设施
生产设施环境风险识别
6.3源项分析
6.3.1本项目潜在危险性分析
本项目主要为变压器油储存和使用,存在着因储存设施腐蚀或密封件破裂而发生泄漏及着火爆炸,以及生产过程中物料泄漏、着火爆炸的潜在可能性。本项目储存设施、生产装置的潜在危险分析具体如下:
(1)地下油库潜在危险分析
储罐及其附件、阀门、法兰、垫片等密封不严,或与其连接的管道因长期运转物料冲刷腐蚀等,均可能引起变压器油泄漏。本项目使用的变压器油为易燃液体,遇点火源,可导致火灾,泄漏的可燃液体挥发蒸气与空气形成爆炸性混合气体,遇点火源,可引发火灾、爆炸。
(2)槽车装卸区潜在危险分析
① 装卸和输送系统在作业过程中出现跑、冒、滴、漏,或输送管道因长期运转物料冲刷腐蚀,或因温度、应力原因使管道变形甚至破损等原因,均可能引起变压器油泄漏。泄漏的易燃、可燃液体挥发蒸气与空气形成爆炸性混合气体,遇点火源,可引发火灾、爆炸。
② 操作不合理,输送变压器油时引起静电火花而发生火灾、爆炸事故。 ③ 装卸车时,可因压力失衡而导致储罐超压破裂或抽瘪,造成物料泄漏,可引发火灾爆炸事故。
(3)机泵类潜在危险分析
泵体或与之连接的管道、阀门、法兰、压力表管嘴等因密封不严、冲刷腐蚀等而导致变压器油泄漏,泄漏的变压器油遇点火源,可引起火灾、爆炸。
(4)生产装置潜在危险分析
变压器油净化、使用、回收过程中,因操作不当或设备问题,均可能引起泄
漏。泄漏的可燃液体挥发蒸气与空气形成爆炸性混合气体,遇点火源,可引发火灾、爆炸。
(5)物料运输过程潜在危险性分析
汽车槽车及装载变压器油的汽车,在行驶过程中,若发生交通事故,有可能造成变压器油泄漏事故,引发火灾、爆炸事故,使周围地区受灾。
6.3.2潜在事故类型、可能危害及向环境转移途径 (1)潜在事故类型
根据毒理性质和贮存量的分析,本项目储运和生产设施的主要风险事故为地下油库、使用装置、运输槽车因罐体、装卸设施、生产装置等发生泄漏,遇到火源或高温等因素发火灾和爆炸事故。
(2)可能危害
本项目如发生泄漏、火灾或爆炸,事故后果主要为:物料跑损、人员伤亡、停产、人员中毒、造成严重经济损失等。
本项目使用的变压器油是易燃物质,若遇明火、高热、氧化剂等容易引起燃烧爆炸。若存放容器遇高温高热,出现大量放热现象,可引发引起容器破裂和爆炸事故。发生泄漏事故后,事故后果主要为:
① 泄漏液体可能会引发火灾、爆炸事故,致使火苗对厂内的构筑物、设备等造成破坏,同时对附近的人员造成烧伤等事故。
② 在燃烧爆炸时释放的大量烟尘、燃烧分解产物一氧化碳、二氧化碳等有害气体对周围局部大气环境造成污染。
③ 燃烧爆炸时挥发的有毒有害烟气团对周围人体会造成中毒等影响,对局部大气环境造成超标污染。
(3)环境转移途径
挥发的油品气体和燃烧产物进入到大气中,对局部大气环境造成污染;火灾事故发生时消防废水如控制不当,有可能流入厂区附近的河流,对地表水体造成污染。
6.4风险管理
6.4.1总图布置和建筑安全防范措施
本项目涉及变压器油的贮存,变压器油属于丙类可燃液体,项目总图布置和
建筑安全等设计要求应符合《建筑设计防火规范》(GB)等国家有关的法规、标准。
根据本项目的危险品的理化性质、工艺要求,采取相应的安全防范措施: (1)地下油库为混凝土防渗防腐结构; (2)卸油区、净油区等周围设置防护堤。
(3)油罐区临近出入口,站内道路为混凝土道路;厂区道路、防火堤、防火间距等符合安全要求。
(4)厂区及边界种植一定数量绿化树种,减少可能的风险对周围环境的影响。
(5)为避免事故状态含油废水直接排放,设置事故水池以收集消防废水等事故废水。
6.4.2建筑工程安全防范措施
本项目在建筑工程设计上应充分考虑安全防护措施,降低对周围环境风险: (1)建筑设计严格按《建筑设计防火规范》(GB)、《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》(GB)进行。
(2)为了防止泄漏、火灾事故造成重大人身伤亡和设备损失,设计有完整、高效的消防报警系统。
(3)要求地下油库、净油站全部采取防渗措施,防止发生事故时,泄漏的物料和消防水通过下渗进入地下水。
6.4.3储运设施风险防范措施
本项目的储存设施主要是油罐区和运输车辆,应采取以下相应的安全防范措施:
(1)油罐风险防范措施
① 埋地油罐做好防腐、防渗措施。
② 定期对罐区基础的沉降、坡面进行集中检查,如出现裂缝,及时固定灌浆,经常检查有无油品渗出,一经发现,立即采取措施,清罐修理。
③ 趁每次清罐检修时,用超声波对储罐底板,储罐壁厚进行检查,使不低于《石油库设备检修规程》和《石油库设备完好标准》规定的允许值。
④ 指定人员实施现场巡回检查制度,定期检查储罐附件:液压安全阀、阻火器、人孔、进出水管,阀门仪器等等,及时更换。
三亿文库包含各类专业文献、幼儿教育、小学教育、中学教育、应用写作文书、文学作品欣赏、外语学习资料、各类资格考试、高等教育、变压器项目环境风险分析42等内容。 
 KVA 变压器项目投资环境分析,KVA 变压器项目背景和发展概况, KVA 变压器项目建设...变压器项目 建设条件与选址方案,KVA 变压器项目不确定性及风险分析,KVA 变压器...  节能变压器项目可行性研究报告核心提示:节能变压器项目投资环境分析,节能变压器项目...节能变压器项目不确定性及风险分析,节能变压器行业发展趋势 分析 提供国家发改委...  电路变压器项目可行性研究报告核心提示:电路变压器项目投资环境分析,电路变压器项目...电路变压器项目不确定性及风险分析,电路变压器行业发展趋势 分析 提供国家发改委...  普通变压器项目可行性研究报告核心提示:普通变压器项目投资环境分析,普通变压器项目...普通变压器项目不确定性及风险分析,普通变压器行业发展趋势 分析 提供国家发改委...  专业编写 变压器油项目可行性研究报告《十三五规划》核心提示:变压器油项目投资环境...变压器油项目建设条件与选址方案, 变压器油项目不确定性及风险分析,变压器油行业...  组合式变压器项目可行性研究报告核心提示: 组合式变压器项目投资环境分析, 组合式...组合式变压 器项目建设条件与选址方案,组合式变压器项目不确定性及风险分析,组合...  变压器项目建设条 件与选址方案, 干式变压器项目不确定性及风险分析,干式变压器...干式变压器项目投资环境分析 第一节 社会宏观环境分析 第二节 干式变压器项目相关...  整流变压器项目可行性研究报告核心提示:整流变压器项目投资环境分析,整流变压器项目...整流变压器项目不确定性及风险分析,整流变压器行业发展趋势 分析 提供国家发改委...  油浸式变压器项目可行性研究报告核心提示: 油浸式变压器项目投资环境分析, 油浸式...油浸式变压 器项目建设条件与选址方案,油浸式变压器项目不确定性及风险分析,油浸...扫二维码下载作业帮
2亿+学生的选择
下载作业帮安装包
扫二维码下载作业帮
2亿+学生的选择
电力变压器测量电压比1、电压等级在35KV以下,电压比小于3的变压器电压比允许偏差为土1%;(士1%是啥意思).2、其它分接的电压比应在变压器阻抗电压值(%)的1/10以内,但不得超过土1%(注:这句话的理解意思).
扫二维码下载作业帮
2亿+学生的选择