土建图纸会审常见问题门洞标注M2223代表什么?

| 通知公告 |
当前位置:&& &&&&项目补遗信息
重庆市轨道交通五号线一期工程(园博中心站~跳蹬站)自动扶梯及垂直电梯系统设备采购及安装工程A标段
项目编码:
《答疑补遗通知》 NO.001
项目名称:重庆市轨道交通五号线一期工程(园博中心站~跳蹬站)自动扶梯及垂直电梯系统设备采购及安装工程
招标编号:CQ0022
各潜在投标人:
招标人现对&重庆市轨道交通五号线一期工程(园博中心站~跳蹬站)自动扶梯及垂直电梯系统设备采购及安装工程&A、B标段招标项目答疑及补遗如下:
一、答&&& 疑
(一)商务部分
1. 招标文件P7页,投标人须知2.3投标文件递交截止日期:日10时00分。 疑问:本次招标设备数量多,规格要求高,需准备的资料较多,为更准确完好的制作投标文件及响应本次招标要求,请招标人酌情将开标时间延后至日。
答:开标时间延迟,具体时间另行通知。
2. 一、招标文件,第三章,评标办法,附件二,商务部分评分表,第三项,投标产品(品牌)业绩:2010年以来在全国范围具有3个及以上城市轨道交通(指地铁、轻轨)或高铁或机场或大型铁路枢纽站电梯系统合同的工程项目且合同总金额不低于10000万元人民币。疑问:是否为3个及以上合同总金额不低于10000万元,还是单个合同设备、安装及运输总金额不低于10000万元。
答:3个及以上合同总金额不低于10000万元。
3. 招标文件,第二章,投标人须知,投标人须知前附表,1.4.1投标人资质条件、能力和信誉2.主要管理人资格要求: 1)项目经理(负责人)资格要求 拟投入本合同工程的项目经理(负责人)须为投标人单位正式职工;具有高级工程师职称;具有担任过2项及以上的类似工程项目经理(负责人)的工作业绩。 (2)项目技术负责人资格要求拟投入本合同工程的项目技术负责人须为投标人单位正式职工;具有高级工程师职称;具有担任过2项及以上的类似工程项目技术负责人的工作业绩。疑问:项目经理(负责人)具有二级建造师资格是否能视为具有高级工程师职称,项目经理(负责人)和项目技术负责人是否能为同一人。
答:项目经理(负责人)具有二级建造师资格不能视为具有高级工程师职称,项目经理(负责人)和项目技术负责人不能为同一人。
4. 须知前附表1.4.1投标人资格要求(5)制造商必须通过ISO9001系列质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证及ISO18001职业健康安全管理体系认证(提供相关证书)疑问: ISO18001职业健康安全管理体系认证,此认证不存在。职业健康安全管理体系认证目前采用欧盟标准为OHSAS18001,引进国内为GB/T28001职业健康安全管理体系认证。招标要求的ISO18001是否指GB/T28001?
答:招标文件所提到的ISO18001全部替换成GB/T28001。
5. 商务询问: 1:由于本项目电梯及扶梯台量较大,并且招标单位发出标书、招投标人的质疑和答疑和最终回标时间较紧。为了更好的应对本次项目的招投标工作,招标单位可否适当调整回标时间,我司希望将标时间顺延迟45天。
答:开标时间延迟,具体时间另行通知。
6. 电梯属于订单式生产产品,台量较多资金较大,对于本次项目的设备款项支付方式是否可以进行调整,且增加提货前的付款(备:可在提货款中增设银行履约保函作为担保)。
答:本项目的设备款项支付方式不可以调整。
7. 本次项目的轮椅升降机一些生产厂方暂无生产,估计本次项目中的轮椅升降机可否采用外购产品。
答:在招标公告第一页2.4标段划分中,已明确轮椅升降机可外购。
8. 投标文件可否双面打印?
答:投标文件可以双面打印。
9. 招标文件P86,授权委托书注: 3.公证书出具的日期与授权书出具的日期同日或之后。 问:公证书的开具需要一定时间,授权书出具日期可否在开标日期前?
答:授权书出具日期应为招标公告发出之后、开标日期之前。
10. 招标文件P5,投标人须知前附表,1.4.1投标人资质条件、能力和信誉中提到:(6)投标产品(品牌)须2010年以来,至少中标3个中国城市轨道交通(指地铁、轻轨)或机场或高铁或大型铁路枢纽站电梯扶梯系统合同的工程项目;其中至少有一个类似项目已开通运行;类似项目业绩中至少有一个单项合同金额不低于4000万元人民币(提供所有类似项目业绩的合同、中标通知书,并提供已开通运行项目的电梯用户证明或竣工验收报告)。而招标文件P33,商务部分评分表,第三点,投标产品(品牌)业绩中:2010年以来在全国范围具有3个城市轨道交通(指地铁、轻轨)或高铁或机场或大型铁路枢纽站电梯系统合同的工程项目且合同总金额不低于6000万元人民币。 问:商务部分评分表的评分标准中,可加分的业绩是否与为投标人须知前附表中所指的业绩一致,即包含已完工和未完工业绩?未完工业绩是否放在投标文件第三册资格审查部分,1.5 投标人近五年已完业绩情况表中?
答:1.商务部分评分表中的可加分的业绩含未完工业绩;2.招标文件P103页&格式1.5 投标人近五年已完业绩情况表&修改为:&格式1.5 投标人近五年已完(未完)业绩情况表&,表格上方表头处作相应修改。未完工的业绩列入《投标人近五年已完(未完)业绩情况表》中。
11. 此项目投标保证金可否采用投标保函形式?
答:此项目投标保证金不可采用投标保函形式。
(二)技术部分
1. 技术文件P41页,9.桁架⑴桁架用非封闭型材的型钢制造,用以承担扶梯自重、满载负荷、外包板重量。 疑问:我司建议桁架可以使用各自厂家的成熟配置,即既可以采用非封闭型材设计,也可以采用封闭型材的设计。
答:桁架采用非封闭型材的型钢制造。
2. 技术文件P39页,4.护栏⑶除支承架外的所有部件都由不锈钢制造。发纹板发纹方向应与梯级踏步运动方向一致。⑷护壁板采用均质处理玻璃,该种玻璃应当是不会裂成碎片的单层安全玻璃(钢化玻璃),玻璃的接缝应垂直于水平面,并具有足够的强度和刚度,玻璃的厚度不应小于10mm。⑸各装饰件的厚度 名称 厚度 表面状态 盖板 &1.5mm 发纹内侧板 &3.0mm 发纹 裙板 &3.0mm 按下述⑹项 扶手带导向轨 &1.5mm 发纹 其它 &1.5mm 发纹 疑问:护栏类型是采用10mm厚的安全玻璃还是采用3mm厚的发纹不锈钢板。由于地铁人流量大,运营环境复杂,运营时间较长,我司建议使用1.5mm发纹不锈钢板。
答:按照招标文件要求,采用单层安全玻璃(钢化玻璃),玻璃的接缝应垂直于水平面,玻璃的厚度不应小于10mm。
3. 技术文件P7页,5. 承包人负责按现有土建设计井道预留情况实施电扶梯及钢结构井道的设计、安装,并提供特殊零部件,费用计入投标总价。(应充分考虑现场土建施工情况所涉及的相关费用)疑问:由于电梯公司没有钢结构井道的设计,制造,安装资质,因此我司建议钢结构井道的设计,制造,安装资质由具有钢结构玻璃设计,制造,安装资质的其他公司承担,即此次招标不包含钢结构井道。
答:此次招标包含钢结构井道。
4. 电梯技术要求5.2主要技术参数:2.运行速度:1m-2m/s(可调)。 疑问:速度能否明确要求,或按照提升高度由厂家建议运行速度?
答:投标人按照运行速度1.75m/s参考值进行投标报价。
5. 电梯技术要求5.2主要技术参数:5.开门方式及方向:中分门,单向或贯通门。 疑问:能否明确哪些单向?哪些贯通开门?
答:电梯开门为中分门,后期设计联络阶段具体确定单向或贯通。
6. 电梯技术要求5.2主要技术参数:6.门尺寸(宽/高):(mm) 疑问:该尺寸为开门尺寸还是门洞尺寸?
答:该尺寸为开门尺寸。
7. 电梯技术要求5.3:(1.停电应急救援平层功能;(对于层站间隔较大的车站电梯,电池容量应保证能达到相邻层站;14. 最近楼层救出运行(断电自动平层)即因供电系统电气设备故障(非安全回路故障)使电梯停于离开楼层平面的位置,电梯控制系统能自动以低速将轿厢运行至最接近楼层,并开门放客;5.自动再平层功能) 疑问:1与14两项功能是否为同一功能:如不是,请明确。另&停电应急救援平层功能&及&自动再平层功能&,在提升高度低的电梯中使用效果不明显,为节约成本,建议取消。
答:&停电应急救援平层功能&与&断电自动平层功能&是为同一功能。该项功能不可取消。
8. 电梯技术要求5.4安全装置7、安全窗 疑问:已不符合制造标准,建议取消。
答:按照电梯的最新(生产排产之前)技术规范GB7588执行。
9. 由于本次招标文件中可得的相关电、扶梯的土建参数相当有限,故招标文件中所要求的电梯井道整改、电梯钢结构、扶梯外包板及相关电扶梯土建事宜的费用无法计算详细,影响投标报价。
答:相关图纸在公布招标限价时一并公布。
10.由于本次招标文件暂无相关电、扶梯的相关图纸,故此相关扶梯的实际投影长度、电梯的井道尺寸、底坑尺寸和顶层高度无法得知。为了能更好应对本次投标技术方案的制订,还需请贵司给予相关电子版本图纸供投标方统计参数。
答:电梯、扶梯相关图纸在公布招标限价时一并公布,请留意重庆市工程建设招标投标交易信息网。
11. 招标文件扶梯部分4.1产品基本要求中关于各主要部件寿命要求,对全露天工作的室外梯部件的工作寿命有所的降低,投标人可否根据本型号扶梯的设计和实际使用经验提出合理的工作寿命。
答:投标人不可以根据本型号扶梯的设计和实际使用经验提出合理的工作寿命。
12. 招标文件扶梯部分14.梯级链滚轮(梯级主轮)的滚轮直径是否采用直径100mm的滚轮? 招标文件扶梯部分16.导轨与支架中导轨对于导轨厚度是否有要求?
答:滚轮直径符合GB(并满足设备排产前的最新版本)《电梯扶梯设备和自动人行道的制造与安全规范》,且符合本招标文件中的要求。未作明确要求的应保持行业惯有的设计原则。工作导轨厚度不得低于5mm,返回导轨厚度不得低于4mm。
13. 招标文件扶梯部分4.3主要技术参数:9.扶手带入口进入信号检测采用雷达探测可否采用&扶手带入口进入信号检测采用光电或雷达探测等感应开关&。
答:扶手带入口进入信号检测采用雷达探测或光电雷达双重探测感应开关&。
14. 招标文件扶梯部分4.6控制要求:2.控制方式,正常运行时采用变频器拖动,节约能源,载荷量很大时采用旁路直接由工频电网供电方式。请指明&载荷量很大&具体数值(即达到额定负载百分之多少时切换到电网供电)。
答:2.控制方式,采用全变频控制系统,节约能源,且变频器故障时,可手动切换至工频运行。
15. 招标文件电梯部分5.4要求11.轿门应增加防拖拽保护功能。由于描述过于模糊,请确认该功能具体是指什么,是否分梯种。
答:按照电梯的最新(生产排产之前)技术规范GB7588执行。
16. 招标文件电梯部分观光轿厢(10)轿厢温度及空气:高架站及地下站室内型观光电梯,轿厢顶装设电梯专用换气的横流风机:通道口室外观光电梯要求电梯轿厢配置专用电梯空调,玻璃井道幕墙顶部墙面应考虑通风换气孔或风扇。需请明确电梯空调的负责方。
答:由投标人负责。
17. 招标文件电梯部分控制柜:⑻车站内使用的无机房观光电梯控制柜安装于顶层厅门外,与玻璃幕墙井道外面齐平,高度与厅门套高度齐平。是否指IP柜,为美观考虑,我司全透明观光梯控制柜均放置在井道内。
答:招标文件电梯部分控制柜:⑻车站内使用的无机房观光电梯控制柜安装于顶层厅门外,与玻璃幕墙井道外面齐平,高度与厅门套高度齐平。这里是指控制柜。
18. 招标文件电梯部分对重:对按照国家标准对重侧需要加装对重安全钳,需要单独配置。由于招标文件中未有明确的井道尺寸,故需请贵司明确对重带安全钳,井道宽须在不加安全钳梯基础上增加150mm。
答:本项目井道尺寸满足对重带安全钳。
19. 招标文件电梯部分限速器:电梯速度达到额定速度的115%时,限速器动作,夹住钢丝绳,使安全钳动作,刹住电梯,直到停止。当限速器动作时应能带动安全钳可靠动作。限速器在轿厢上行或下行速度达到限速器动作速度之前,限速器上的电气安全装置将断开电气安全回路,使电梯停运,所有限速器均应配置为双向动作限速器。需请贵司明确:我司限速器为单向动作限速器,上行超速保护功能曳引机上的制动器实现。不知是否满足要求。
答:须实现上行和下行限速功能。
20. 招标文件电梯部分⑵车站附属设施使用的观光电梯无机房采用永磁同步曳引机,有机房配带涡轮蜗杆减速机的曳引机结构形式。现市场上有机房电梯基本采用永磁同步曳引机,故需请贵司明确。
答:观光电梯无机房采用永磁同步曳引机,有机房配带涡轮蜗杆减速机的曳引机结构形式。
21. 招标文件中重庆市轨道交通五号线一期工程垂直电梯统计表中未对电梯梯型做出明确,故需请贵司进行确定。
答:招标文件设备清单中对电梯梯型按照有机房、无机房,是否为观光电梯等做了明确。
22. 招标文件电梯部分中5.4.6厅门强迫关门保护装置,需请贵司明确提供厅门强迫关门保护装置需实现的具体功能。
答:按照电梯的最新(生产排产之前)技术规范GB7588执行
23. 招标文件电梯部分中5.6.1、5.6.2条⒀轿厢楼层显示:彩色液晶显示器时间、日期、层站及方向、显示内容(内容由招标人确定)⑵电梯楼层及运行提示等:采用液晶显示。提示内容含超载、检修/保养、紧急情况等提示、蜂鸣器。需请贵司明确5.6.2(2)中的紧急情况包括什么情况。
答:紧急情况是指:停电、火灾等非正常运行涉及的显示内容。
24. 招标文件电梯部分中5.7.6条:轿顶、底坑设置插座,插座是2P+PE型250V,插座电源来自电梯照明电源;轿顶、底坑应设置照明,灯具和开关可设置在插座旁。投标人提供的电线槽、电线管规格是合适电梯需要的;接地保护线是黄绿相间的直径不低于4㎜绝缘导线;可否以&接地保护线是黄绿相间的直径不低于1.5㎜绝缘导线&应对。
答:接地保护线是黄绿相间的直径不低于4㎜绝缘导线。
25. 招标文件电梯部分中5.8.6条:在轿顶、底坑、控制柜、轿厢操纵盒、底层厅门井道右手侧中部设置手动复位的红色磨茹形紧急停车开关,按下紧急车停开关时,电气安全回路断开。紧急车停开关应设置在易于操作人员接近的地方。当控制柜(屏)与驱动装置不在机房时,则应在驱动装置旁设置急停开关。由于考虑到轿厢操纵盒空间有限,请贵司确认轿厢操纵盒手动复位的红色磨茹形紧急停车开关能否改为船型开关。
答:可以,须满足使用功能。
26. 技术文件4.2主要部件要求&&4.护栏;P39 ⑷护壁板采用均质处理玻璃,该种玻璃应当是不会裂成碎片的单层安全玻璃(钢化玻璃),玻璃的接缝应垂直于水平面,并具有足够的强度和刚度,玻璃的厚度不应小于10mm。 ⑻内侧板的接缝应平整无明显缝隙,在倾斜段接缝与斜面垂直,在弯曲段不能有接缝。 ⑿请提供护栏的结构简图,各部份的名称应与⑷条表格相一致。问:请明确扶手类型。根据招标文件要求,其对玻璃扶手与不锈钢材质扶手都有要求。如采用玻璃护壁板各部分名称无法与⑷条表格一致。是否按照各厂家自己的名称提供简图。
答:采用玻璃型扶手。
27. 技术文件4.2主要部件要求&&10.梯级踏板;P42 ⑹踏板面的槽和竖板作粉末喷涂,踏板表面打磨,自动扶梯梯级至少在三个边应有黄色的界限标志,黄色边框采用工程塑料 ⑽梯级中间需设置黄色分隔线。 问:此分隔线是否采用工程塑料?
答:黄色边框及分隔线可采用喷涂方式。
28. 技术文件4.2主要部件要求&&11.梯级踏板驱动装置;P42 ⑴梯级踏板驱动装置的元件应牢固安装在桁架上并确保位置对中。装置能完全互换和装卸。 ⑵梯级踏板驱动装置应为可拆卸的独立组件,安装在桁架的承重装置上。带有弹簧自动对中和链条张紧装置等。 问:能否解释下完全互换的概念,带有弹簧自动对中装置请问如何实现,自动对中什么部件?
答:梯级踏板相同规格的驱动装置可以互换和装卸,弹簧自动对中是为了便于安装和拆卸,各投标人须满足GB(并满足设备排产前的最新版本)《电梯扶梯设备和自动人行道的制造与安全规范》,且符合本招标文件中的要求。未作明确要求的应保持行业惯有的设计原则。
29. 技术文件5.6电梯装饰&&1轿厢装饰;P56 ⑽轿厢温度及空气:高架站及地下站室内型观光电梯,轿厢顶装设电梯专用换气的横流风机:通道口室外观光电梯要求电梯轿厢配置专用电梯空调,玻璃井道幕墙顶部墙面应考虑通风换气孔或风扇;问:请指明哪些是通道口室外观光电梯?我司所有观光梯轿顶都配置风机,是否可行?
答:室外观光电梯须安装空调,室内电梯不需要安装空调。
30. 问:请提供所有土建图纸。
答:相关图纸在公布招标限价时一并公布。
31. 5.7电梯主要部件 1.曳引机 ⑷曳引轮采用钢丝绳摩擦驱动的结构形式,不接受其它驱动结构形式。请问曳引轮采用钢丝绳或钢带摩擦驱动的结构形式是否可以。 理由:1、排他性过强,明显不公平。2、钢带优势:a、正常使用下,使用寿命比传统钢丝绳要长3-4倍。b、无需润滑,提供清洁的井道环境。c、更节能。d、聚氨酯钢带包裹钢丝,大大减少传统钢丝绳传动过程中的噪音。
答:曳引轮采用钢丝绳摩擦驱动的结构形式,不接受其它驱动结构形式。
32. 扶手带驱动装置 ⑷扶手带回转导向滚轮须采用不锈钢滚柱轴承。 请问扶手带回转导向滚轮须采用不锈钢滚柱轴承或合金钢。理由:不锈钢和合金钢效果相同,不同厂家由于设计不同,采用材质均有不同,无必要必须统一材质。
答:扶手带回转导向滚轮须采用不锈钢滚柱轴承。
33. 桁架 ⑴桁架用非封闭型材的型钢制造,用以承担扶梯自重、满载负荷、外包板重量。桁架的两端应设计留有维修空间。桁架内部安装驱动机、控制柜、梯级等。请问桁架使用方钢是否可行? 此项厂家限制性极强,奥的斯采用方钢若按照此条限定,非常明显的厂家限制。实际使用上,二者效果相同,仅因为各厂家设计不同故采用不同型钢。方钢截面比角钢截面对称性好,故抗弯能力和稳定性都高于角钢。
答:桁架用非封闭型材的型钢制造。
34. 标书要求:扶梯内侧板&3.0mm, 可否改为&2.0mm.因为2mm完全满足国标要求,无必要增加成本;
答:扶梯内侧板&3.0mm。
35. 10.扶手带及梯级大链均须提供各自的型式检测测试报告同时符合国家检测标准的相关规定;扶手带转弯处的导轮不允许采用尼龙或塑料材质,必须采用不锈钢材质。 请问材质改为&不锈钢或合金钢&是否可以。 理由:不锈钢和合金钢效果相同,不同厂家由于设计不同,采用材质均有不同,无必要必须统一材质。
答:扶手带转弯处的导轮不允许采用尼龙或塑料材质,必须采用不锈钢材质。
36. 16.导轨与支架 ⑶导轨支架应有足够的强度和刚度,表面镀锌,锌层厚度不小于50&m。当使用板材制造时,材料厚度应不小于4mm。 请问材料厚度改为3mm是否可行,因为3mm已经完全可以满足国际要求了。
答:材料厚度应不小于4mm。
37. 2.1.3运行能力 2. 自动扶梯载荷条件:全面符合《自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范》(GB)对公共交通型自动扶梯载荷条件的要求,且在任何3小时间隔内,持续重载时间不少于2小时,其载荷应达到100%制动载荷。 请问持续重载时间可否为不少于1小时, 理由:GB 3.1.30 b)高强度的使用,即每周运行时间140小时,且任何3h的间隔内,其载荷达到100%制动载荷时的持续时间不少于0.5h。1h的要求已经高于国标。
答:持续重载时间不少于2小时。
38. 3.扶手装置 自动扶梯的两侧应装设扶手装置,安装扶手带照明装置,扶手带照明装置需采用长寿命的防水阻燃LED型照明灯,承包人需提供扶手照明装置方案。 可否取消阻燃,一般LED没有阻燃指标要求,这属于超标要求。
答:扶手带照明装置需采用长寿命的防水阻燃LED型照明灯,承包人需提供扶手照明装置方案。
39. 1.2条供货范围第9条:&负责除电控箱至车控室/值班室五方通话以外的所有设备的全套供货、安装、布线及调试所有工作&,请明示此条要求完成的工作;
答:&负责除电控箱至车控室/值班室五方通话以外的所有设备的全套供货、安装、布线及调试所有工作&工作内容包含并且不仅限于摄像头的安装,摄像头至控制线的布线,轿厢内的照明灯具及布线,通风设备的安装等。
40. 2.1.2工作条件第1条:&本项目已先期开展了部分土建设计及施工,电扶梯承包人应有满足现有土建情况的措施,不得增加额外的费用&,请提供土建设计资料及相关要求,包括土建尺寸信息,如上下水平端的尺寸要求?或按照各电扶梯厂家的标准尺寸即可?
答:相关图纸在公布招标限价时一并公布。
41. 2.1.2工作条件第4条:&自动扶梯在停止运行时可作为固定楼梯使用&,建议取消此条要求,因为新国标规定不能这样使用;
答:取消作为固定楼梯使用,按国家标准GB执行。
42. 2.8.2设计的认可中提及&样机制造&,请明确样机的要求;
答:样机的要求同招标文件的技术指标、参数一致。
43. 自动扶梯技术要求第4.2条主要部件要求中第5条扶手带要求&换乘通道采用彩色扶手带& 机场转换厅是否配置彩色扶手带,现阶段能否明确具体的颜色要求;
答:换乘通道采用彩色扶手带,具体颜色在设计联络时确定,现阶段不影响各厂家报价。
44. 自动扶梯技术要求第4.2条主要部件要求中第9条&车站及出入口使用的公共交通型扶梯,其在两支承点之间实测的最大挠度不应超过支承距离的1/1500&,请明确现场可提供自动扶梯中间支撑的数量和条件?提升高度5米以上可提供中间支撑?10米以上可提供2个中间支撑?
答:车站及出入口使用的公共交通型扶梯,其在两支承点之间实测的最大挠度不应超过支承距离的1/1500。中间支撑的数量按照国家标准GB执行。
45. 自动扶梯技术要求第4.2条主要部件要求中第12条&设备应至少采用2根钢质链条驱动,梯级踏板每侧至少一根。每根链条的安全系数应至少为8&。 由于随着中国城市化的进程,城市人口的增多,自动扶梯承载的客流量也增大,为提高扶梯使用效率和梯级链的使用寿命,建议此项目的所有扶梯的梯级链链片均要求采用不小于50*5mm的链片,以减少客户的后期维护成本和提高安全系数。
答:不接受建议,按照招标文件规定参数执行。
46. 自动扶梯技术要求第4.2条主要部件要求中第12条&通常梯级链三节可拆就能满足维修保养的需求,每一节可拆反而会降低梯级链条的强度和使用寿命。建议能否改为&三节可拆&或&按各厂家的成熟配置&?&
答:不接受建议,按照招标文件规定参数执行。
47. 自动扶梯技术要求第4.2条主要部件要求中第15条&提升高度大于10米的扶梯,在上曲线段设置卸载导轨。&卸载导轨的目的是分担一部分上下圆弧段的受力以增加扶梯滚轮的使用寿命,同样在扶梯的下曲线段也有受力也需要设置卸载导轨,否则对于滚轮外置扶梯的外置滚轮的损伤很大,建议:&提升高度大于10米的扶梯,在上下曲线段设置卸载导轨。&招标方是否接受此建议?
答:将招标文件(技术部分)4.2主要部件要求中的&提升高度&&扶梯,在上曲线段&&导轨。&修改为&提升高度&&扶梯,在上下曲线段&&导轨。&
48. 自动扶梯技术要求第4.2条主要部件要求中第17条中的&地板&和第18条的楼层盖板是否指同一部件,如不是,请进一步说明;
答:是同一部件。
49. 请提供每台/组扶梯的布置方式(包括靠墙和靠步行楼梯的情况),我们才准确计算扶梯的外包板面积;
答:相关图纸在公布招标限价时一并公布。
50. 自动扶梯技术要求第4.6条第2条&变频器要求采用工业通用变频器&,扶梯变频器都是特种设备专用变频器,不能是工业通用变频器;
答:变频器要求采用工业通用变频器
51. 请提供电梯的井道尺寸参数,包括井道宽深、底坑深度、顶层高度、门洞尺寸、是否设置对重安全钳等等;
答:需要设置对重安全钳。相关图纸在公布招标限价时一并公布。
52. 能否请明示需要安装空调的电梯的梯号;
答:室外观光电梯须安装空调,室内电梯不需要安装。
二、补&& 遗
1. 将招标文件(技术部分)5.9 配合服务 &1.电扶梯承包人应在轿厢内适当位置设置摄像头,并负责电力供应和轿厢顶部开孔。&修改为&1.电扶梯承包人应在轿厢内适当位置设置摄像头,并负责电力供应和轿厢顶部开孔。电梯轿厢内摄像头须采用数字式并提供数字信号给通信专业,轿厢至电梯控制柜的数字信号传输电缆由承包人综合考虑,不得外露。&
2. 招标文件(商务部分)第四章 合同条款及格式 第一节合同条款17.计量与支付作如下修改:
(1)17.2.2 预付款的扣回与还清项下内容修改为&预付款将从发包人支付给承包人的第一次工程进度款中扣回,若第一次工程进度款金额少于应扣金额,其差额应包括在下一次付款证书中作为债务结转,直至预付款还清。&
(2)17.3.1 付款时间项下内容修改为&按17.3.2条执行&。
3. 招标文件(技术部分) 3.7接口要求,增加&电扶梯与相关系统间接口或接口内容不完整的根据招标文件和设计联络会议方案确定,各投标人应充分考虑与相关系统接口的配合,包括需提供相应的软件、硬件等,费用包含在投标总价中。&的描述。
招标人:中铁二局集团电务工程有限公司
招标代理机构:中航技国际经贸发展有限公司
2015年11月17日