塔吊防雷接地焊接要求规范标准

塔吊防雷、接地方案
现场塔吊防雷、接地方案
一、&&&&&&&&&&
目前工程处于基础桩施工阶段,根据现场要求,本工程垂直运输,塔吊基础应抓紧完成,以便塔吊安装。因本地区正处于雷雨季节,应考虑塔吊的防雷及接地措施。
二、&&&&&&&&&&
根据现场情况,我部拟定以下方案:
防雷接地极采用一字型接地体,打三根L50&50&2500mm的镀锌角钢,接地极间距为5000mm,由中间接地极引至塔吊防雷引下线部位。
接地网采用-40&4镀锌扁钢。
防雷引下线采用Ф10镀锌圆钢。防雷接闪器采用针式接闪器,针尖应高于塔顶1000mm。
防雷接地连接处应焊接饱满,焊接倍数应按规范规定要求,接地电阻≤1Ω。
塔吊电气重复接地应单独打一根L50&50&2500mm的镀锌角钢,引至塔吊专用接地装置,采用铜质编织软线连接,接地电阻≤6Ω。
※&&&
附防雷、接地平面图:
编制: 机电部
塔吊防雷、接地方案
  一、现场概述
  目前工程处于基础桩施工阶段,根据现场要求,本工程垂直运输,塔吊基础应抓紧完成,以便塔吊安装。因本地区正处于雷雨季节,应考虑塔吊的防雷及接地措施。
  二、措施办法
  根据现场情况,我部拟定以下方案:
  防雷接地极采用一字型接地体,打三根L50&50&2500mm的镀锌角钢,接地极间距为5000mm,由中间接地极引至塔吊防雷引下线部位。
  接地网采用-40&4镀锌扁钢。
  防雷引下线采用Ф10镀锌圆钢。防雷接闪器采用针式接闪器,针尖应高于塔顶1000mm.
  防雷接地连接处应焊接饱满,焊接倍数应按规定要求,接地电阻≤1Ω。
  塔吊电气重复接地应单独打一根L50&50&2500mm的镀锌角钢,引至塔吊专用接地装置,采用铜质编织软线连接,接地电阻≤6Ω。
  详情请下载附件:
塔吊在建筑工地上面是最高的钢结构设备,如何做好塔吊的防雷工作呢?其实只要在塔吊的基础上加上防雷接地就可以安全了。具体做法如下:
在塔吊基础四周围一圈做一个环形地网,具体施工步骤:1、在塔吊基础四周1米左右距离挖一个环形地沟(深60-80聪明)、宽60cm左右)。2、(水平接地体)在沟内围一圈镀锌扁钢。3、(垂直接地体)地沟内每隔2.5米-3米打入1根接地棒,顶部与扁钢焊接。4、扁钢不低于2点与基础焊接。具体材料:热镀锌扁钢4*40,铜包钢接地棒2米-2.5米。
这是一篇关于塔吊用电规定 的文章,以下是详细内容
1、与外电线路的安全距离应满足规范要求。
2、塔身高于30M的塔吊,应在塔顶和臂架端部设红色信号灯(红色障碍灯)。需夜间工作的塔吊,应设置正对工作面的投光灯。
3、在强电磁波附近工作的塔吊操作人员应戴绝缘手套,和穿绝缘鞋,,并应在吊钩与机体间采用绝缘隔离措施,或在吊钩上挂接临时放电装置。
4、塔吊各种限位保护装置必须齐全、可靠,控制装置灵敏,控制线路敷设规范,保护接零到位。
5、塔吊电源电缆应采用五芯电缆,电缆敷设应沿绝缘子敷设如图。
6、塔吊防雷接地保护必须到位,焊接可靠并符合规范要求。
7、塔吊电源电缆及其它电缆必须沿机架用63*63*1500方木固定蝶式绝缘子电缆沿绝缘子绑扎敷设
1.不需对基础进行处理的情况
  当塔吊基础位置宽畅,基础土层浅时可按塔吊基础图直接施工,基底应满足设计要求,一般为0.2—0.3MPa,很容易满足或处理好。为防地下水浸或稳妥起见,通常都是将基底置于硬底上更为保险。超过基础深的部分可用C15片石砼浇注而成,需要注意的是塔吊基础往往因为业主节约投资要求改用片石砼,曾出现过施工单位因用泥岩充作片石而导致塔吊倒塌的事故。
2.土层较深的情况。
  (1)土层厚度在8m以内多采用加桩的方式解决。即矩形墓础做承台,四角各挖800桩适当嵌岩,按构造配筋即能满足要求。十字条形基础则要挖5个桩并对基础内配筋进行复核。
  (2)若土层厚超过8m,且因挖孔桩耗材较多且不安全,可考虑采用较小直径钻孔桩解决。此时需施工单位提供塔吊平衡力矩计算书以便检验。较早的说明书未提供数据,只能直接引用原基础要求的地基承载力折算的抗倾覆力矩作依据,其计算结果比较保守,对地基承载力的要求也偏高。
  (3)复核方法按桩底地基承载力及桩间距离计算抗倾覆力矩。这种方法受力形式明确、计算相对简单。
3.基础位置不够的情况。
  这种情况一般是塔吊基础刚好在陡坡下或崖边,其水平位置不能置放塔吊矩形基础(十字条形基础不适用)。施工单位将塔吊基础缩小至保证塔身安装尺寸,将其置于放大的独立桩基之上。该种基础形式也可用于土层较深且土质较差的地方。该种基础形式计算较为复杂,应慎用,计算内容为:
  计算塔吊平衡力矩及竖向荷载,应考虑风荷载影响。
  确定桩径,通常取中1.2~由1.5m(25-63型塔吊)。
  确定嵌岩深度及扩大头尺寸,计算嵌固力矩。
  计算需要的地基承载力并与地勘数据比较。
  计算配筋,直接计算用迭代法,复核时可将圆形桩用正方形等效截面代换以简化计算,还应进行抗拔验算。
  构造要求按桩基规范处理。
  此种方案必须严格控制施工质量,如嵌岩深度、岩芯试验数据、砼质量、钢筋锚人承台长度等。
塔吊起重机械的使用标准与准则
来源:作者:admin时间:
1.按照《塔式起重机(简称)安全规程》塔吊的电气设备
应符合现行GB5144国家相关标准。
2.塔吊应按本规范第5、4、7条要求做重复接地和防雷接地,轨道式塔吊接地装置的设置应符合下列要求。
& 1.如果是轨道式塔吊,轨道两端各设一组接地装置。
& 2.轨道的接头每隔不大于30米的安全距离应符合本规范的4.1.4要求。
& 3.较长的轨道每隔不大于30米的加一组接地装置。
& 4.塔吊与外电线路的安全距离应符合本规范的4.1.4规定。
& 5.轨道式塔吊的电缆不得拖地行走。
& 6.需要夜间作业的塔吊,应设置正对工作面的投光灯。
& 7.塔身高于30米的塔吊,应在塔顶和臂架端部设红色信号灯。
8.在强电磁博附近工作的塔吊,操作人员应带绝缘手套和穿绝缘鞋,应在吊钩与机体间采取绝缘隔离措 &
&施,或在吊钩吊装地面物体时,在吊钩上挂临时接地装置。
& 9.外用施工电梯笼内,均应安装紧急停止开关。
&10.外用电梯和物料提升机上,限位位置应设置限位开关。
&11.外用电梯和塔吊在每日工作前必须对行程开关、限位开关、紧急停止开关、驱动机构和制动器等进行
&空载试验,正常后方可使用,检查时必须有防坠落措施。
塔吊、施工电梯的金属操作平台及需要设置避雷装置的机械,除了连接PE线外,还应做重复接地,设备的金属结构构件之间应保证电气连接通畅。
国内外防雷标准
作者: 添加时间: 12:01:52 浏览: 23
1、国家标准&
  (1)&GB&
  《建筑物防雷设计规范》是强制执行性标准:建筑物防雷设施应包括接地体、引下线、避雷网格、避雷带、避雷针、均压环、等电位、避雷器共八个技术环节。&
  (2)&GB/T&&
  相当于IEC&CISPR&24:1997信息技术设备(ITE)抗扰度限值和测量方法。本标准规定了ITE在0Hz~400GHz频率范围内的限值和测量方法和对ITE内部抗菌素扰度提出合适的要求,以使其在预定的环境中正常工作。
  (3)&GB/T&&
  相当于IEC&:1995电磁兼容性EMC第四部份“试验及量测技术”第五章:突波耐受性测试。&
2、国家行业标准&
  (1)中华人民共和国公安部标准&GA173-1998&
  计算机信息系统防雷保安器:直接接入网络(局域网)的线路(专用架空线、经过调制解调器进入网络、微波接收或发射进入网络)的端口应加装防雷保护器。&
  (2)中华人民共和国通信行业标准&
  YD2011,93&微波站防雷与接地设计规范&
  第2.0.9条规定:电力变压器低压侧的每根相线应分别就近对地加装进需器。&
  第20.10条规定:低压电力电缆的三根相线及零线在进交流屏之前,应分别就近对以口装进雷器。&
  第2.0.13条规定:交流屏输入端、自动稳压稳流的控制电路,均应有雷电浪涌过电压防护装置。&
  YD2007-93 公用移动电话工程设计规范&
  YD2011-93 微波站防雷与接地设计规范&
  YDJ26-89 通信局(站)接地设计暂行技术规定&
  YD5003-94 电信专用房屋设计规范&
  专项防雷法规有《新一代天气雷达站防雷技术规范》、《信息系统雷击电磁脉冲防护规范》、《气象台(站)防雷技术规范》及《信息系统雷击电磁脉冲防护规范》。
3、国际电工委员会标准&
  (1)IEC:1995&
  电磁兼容性·EMC第四部份"试验及量测技术"第五章:突波耐受性测试。&
  (2)IEC6&雷击电磁脉冲的防护&
  -1是第一部分:通则,&
  -3是第三部分:对过电压保护器(SPD)的要求,&
  -4是第四部分:现在建筑物内信息系统的保护,&
  -5是第五部分:应用指南。&
  (3)IEC61643-3、IEC61644、IEC/3/4&
  接入通信和信号网络的过电压保护器以及元件的技术标准&
  CISPR&24:1997&
  信息技术设备的无线电**扰限值和测量方法&
4、国际电信联盟建议&
  ITU-T&Recommendation&K.11&
  过电压和过电流保护的原则,包括过电压起因,保护元器件的类型,交换和传输设备的防护,用户终端设备的防护等。&
  ITU-T&Recommendation&K.20&
  电信交换设备抗过电压过电流能力,试验条件等。&
  ITU-T&Recommendation&K.21&
  用户终端设备抗过电压过电流能力,试验条件等。&
  ITU-T&Recommendation&K.22&
  连接至ISDN&T/S总线的设备的抗过电压能力,试验条件等。&
  ITU-T&Recommendation&K.40&
  电信中心对雷电磁脉冲(LEMP)的防护。&
  ITU-T&Recommendation&K.41&
  是电信中心内部通信接口抗雷电过电压的能力。
已投稿到:
以上网友发言只代表其个人观点,不代表新浪网的观点或立场。删除理由:
&广告/SPAM
还可以输入&120&字
还可以输入&120&字
他一定是哪里做的不够好,别替他瞒着了,告诉我们吧~
请教塔吊防雷接地的细部做法??
发表于&&5条回复&&38179次阅读&&&&&&&&
塔吊接地,既可作为现场临时用电工程的TN―S接零保护系统的一处重复接地,又可兼作塔吊本身的防雷接地。为了充分体现塔吊接地的双重意义,塔吊接地应符合下述要求:1)接地装置的工频接地电阻值应不大于10Ω;2)接地装置应有两处与塔吊轨道作电气连接;3)塔吊轨道两端应作环形金属连接;4)塔吊轨道连接处两端须跨接金属线,连接处应保证电气连接;5)塔吊轨道应作保护接零,即应与保护零线 PE作电气连接。 以上五条的详细做法望高人解答一下第一条可以直接用接地电阻测试仪测试。第二条至第五条望高人解答一下下
Xixmy为【[分享]展柜】增加了20热度值
分享到微信朋友圈
打开微信"扫一扫",扫描上方二维码请点击右上角按钮&,选择&
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 15:42:52
&&发表于&&|&
楼主所说的塔吊是轨道式移动塔吊,你工地的塔吊是这样的吗?
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 23:40:46
点赞
&&发表于&&|&
以下是引用片段:以下是引用luowenbo-10-26&15:24:00的发言:楼主所说的塔吊是轨道式移动塔吊,你工地的塔吊是这样的吗?对的 是工地上常用的轨道式移动塔吊主要是上面说的 细部做法
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 16:40:10
点赞
&&发表于&&|&
&第2条:是塔吊轨道任意两点需与你的防雷接地体连接!第3条:两个轨道在端头用圆钢进行连接,相当于做了一个短路环,但这个短路环应该是活动的,不应焊死!第4条:轨道的连接接头处应该做跨接线!第5条:轨道应该做电气接地连接!
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 16:40:30
点赞
&&发表于&&|&
以下是引用片段:以下是引用luowenbo-10-28&9:35:00的发言: 第2条:是塔吊轨道任意两点需与你的防雷接地体连接!第3条:两个轨道在端头用圆钢进行连接,相当于做了一个短路环,但这个短路环应该是活动的,不应焊死!第4条:轨道的连接接头处应该做跨接线!第5条:轨道应该做电气接地连接!塔吊的轨道指的是带小推车的水平方向的轨道&&&&&& 还是说是塔吊的垂直方向(连接节)
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 06:08:17
点赞
&&发表于&&|&
&& &&筑龙币+10
学习了,谢谢楼主分享。
点赞
后才能评论,评论超过10个字,有机会获得筑龙币奖励!
筑龙学社APP扫码
立即免币下载资料
:&400-900-8066电气工程分区
查看: 1256|回复: 4
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分39帖子
技术员, 积分 39, 距离下一级还需 11 积分
塔机单位只埋设了一根接地极(一根钢管,且不知深度),由塔机的一个地脚螺栓与接地极相连,约2.5米。个人怀疑测时不能满足小于4欧姆的要求,但施工单位认为此处土壤潮湿,且接地极有可能已与地下水相连,电流散失快,能达到标准。另求教测防雷接地电阻时为什么要与避雷线松开?不胜感激!
单独的防雷不需要4欧姆的要求,基本上是30欧姆就可以了。如果你不放心,可以考虑10欧姆的接地电阻。因为塔机的面积小,所以可以考虑1跟引下线。
防雷接地电阻时为什么要与避雷线分开是为了保护设备,防止测量仪电源损坏设备,这种塔机影响应该不大,另外接地良好的时候可以不断开测量。其实更重要的是塔基的接地极附近应采取沥青或者砾石层垫层,保证绝缘。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分4733帖子
本帖最后由 开心老爸 于
08:28 编辑
单独的防雷不需要4欧姆的要求,基本上是30欧姆就可以了。如果你不放心,可以考虑10欧姆的接地电阻。因为塔机的面积小,所以可以考虑1跟引下线。
防雷接地电阻时为什么要与避雷线分开是为了保护设备,防止测量仪电源损坏设备,这种塔机影响应该不大,另外接地良好的时候可以不断开测量。其实更重要的是塔基的接地极附近应采取沥青或者砾石层垫层,保证绝缘。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华3积分18087帖子
支持楼上!
防雷接地的接地电阻大于4欧,常规一般以10欧衡量,实际能不大于30欧就可以达到防雷的要求。
测接地电阻(用接地摇表)时,断开其他连接线,把地下部分独立后,才能真正测量出地下接地装置的接地电阻。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华1积分2462帖子
五星工程师, 积分 2462, 距离下一级还需 38 积分
本帖最后由 苯笨 于
10:42 编辑
塔机,塔吊等按避雷针处理.冲击接地电阻要求小于30欧.见GB&&建筑物防雷设计规范&&第13页4.2.1条8项.
接地电阻要求小于10欧.见GB/T&&交流电气装置的过电压保护和绝缘配合设计规范&&第29页5.4.6项2条.
为什么,电阻不一样.工频一般比冲击小,有换算系数(也叫冲击系数).见GB&&建筑物防雷设计规范&&第63页(查图,最简单);计算见&&配&&第899页(麻烦).
土壤电阻率需计算!取雷季中最大值.但测量要在雷季中无雨水时测量,测量值乘季节系数.见&&配&&第897页.
测接地电阻何时测?&&连续3个晴天后才能进行接地电阻的测试。也不一定了.原因见GB&&电气装置安装工程接地装置施工及验收规范&&第44,45页.
测时不光是和避雷线分开.没必要测了,除非您要难为他.
看图,没问题,就是扁钢好像细点儿.看不清,只要不小于25x4mm.
施工单位说的水流,他不会放排水里面了吧?就冲这话,您批评他.锌层都掉了,还潮湿还水流.闹呢.
是监理批评施工,是施工批评监理.他们都不敢吭气,因为您说得都对.即使他们没错.
&呵呵,说的不错哦&
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分39帖子
技术员, 积分 39, 距离下一级还需 11 积分
真心谢谢各位了!
10周年站庆
高级工程师
中级工程师
11周年站庆
终身成就勋章
中级技术员
优秀版主-金
优秀版主-银
优秀版主-铜
优秀版主-钻石
优秀版主-金
优秀版主-银
优秀版主-铜
优秀版主-金
优秀版主-银
12周年站庆
8-3(在线教育)
8-4(商易宝会员)
8-5(广告合作)
(非工作时间)塔机防雷接地规范2015
,内容来自筑龙网相关的培训课程、论坛帖子、行业资讯等。筑龙网为国内最权威最专业的建筑工程学习。交流平台,超过1000万设计师、工程师和造价师在筑龙网交流、学习更多相关资料请访问日更新500篇的!(发布于:日)
此时有人在和您一起浏览筑龙优搜库
大家都在学
论坛热贴排行
课时数:96
课时数:37
课程时长:35
课程时长:33
课程时长:17
筑龙网以“成就有梦想的建筑人”为企业使命,为建筑行业从业者提供基于、直播课程、专家答疑、论坛交流的专业学习服务;同时搭建基于建筑+互联网的创业项目孵化平台,为推动行业创新发展贡献力量。 >
塔机防雷接地规范2015相关专题推荐

我要回帖

更多关于 防雷接地焊接质量要求 的文章

 

随机推荐