请问浪涌保护器和避雷器器旁边的那个电气设备是什么

见图提示:浪涌保护器前端空開引线(ABC三相线和浪涌保护器的中性线N)接于刀开关主母线,而不是在断路器出线端但现实中,有些工人把浪涌保护器前端空开的进線和浪涌保护器中性... 见图。提示:浪涌保护器前端空开引线(ABC三相线和浪涌保护器的中性线N)接于刀开关主母线而不是在断路器出线端。但现实中有些工人,把浪涌保护器前端空开的进线和浪涌保护器中性线直接从断路器出线端引出(图中红色虚线处)且空开、中性線和接地线的电缆长度大于500MM,不知道空开和中性线的进线方式对吗电缆长度也对吗?为什么正确的进线方式和电缆长度该是怎么做?

· 世界很大慢慢探索

并联在电bai源进线外,作为电源的第一du级保zhi 

浪涌保护器的dao核心元件是内部的一个非线性元件。根据非线性元件的不同浪涌保护器可以分为开关型(核心元件主要为放电间隙)和限压型(核心元件主要为压敏电阻)。

放电间隙和压敏电阻的工作原理虽然有差异但是基本的特性非常相似,在没有过电压时阻抗都非常高,通常是兆欧级几乎相当于断路,由于浪涌保护器的这时嘚阻抗很小两遍电压也比较小,同时因为他和被保护的设备并联也就防止设备承受。

1、电源连接导线用不小于16mm2的多股铜线接地线用鈈小于25mm2的多股铜线。连接线应尽量的短、直、粗接地电阻:R≤4Ω。 

2、模块结构防雷器前端应串联合适的熔断器或空开。 

3、安装时必须断開电源严禁带电操作,连接导线必须符合要求 

4、安装完毕后将模块插入到位,检查工作是否正常 

5、当模块故障显示窗口指示红色时,遥信端子输出告警信号表示防雷器发生故障,应及时更换 

涌保护器为一种为各种du电子设zhi备、仪器仪表、通讯线路dao供安全防护嘚电子装置。当电气回路或者通信线路中因为外界的干扰突然产生尖峰电流或者电压时浪涌保护器能在极短的时间内导通分流,从而避免浪涌对回路中其他设备的损害

适用于交流50/60HZ,额定电压220V/380V的供电系统中对间接雷电和直接雷电影响或其他瞬时过压的电涌进行保护,適用于家庭住宅、第三产业以及工业领域电涌保护的要求

1、保护通流量大,残压极低响应时间快;

2、采用最新灭弧技术,彻底避免火災;

3、采用温控保护电路内置热保护;

4、带有电源状态指示,指示浪涌保护器工作状态

最开始用于架空输电线路,防止雷击损坏设备絕缘而造成停电20世纪20年代,出现了铝浪涌保护器氧化膜浪涌保护器和丸式浪涌保护器。30年代出现了管式浪涌保护器50年代出现了碳化矽防雷器。

70年代又出现了金属氧化物浪涌保护器现代高压浪涌保护器,不仅用于限制电力系统中因雷电引起的过电压也用于限制因系統操作产生的过电压。


推荐于 · 知道合伙人教育行家

2010年本科毕业于安徽工业大学高分子材料与工程专业并取得工科学士学位证书。


浪涌2113吔叫5261顾名思义4102就是超出正常工作电压的1653间过电压。浪涌保护器Surge Device简称SPD),也叫防雷器、浪涌保护器和避雷器器是一种为各种电子设备、仪器仪表、通讯线路提供安全防护的电子装置。适用于交流50/60HZ额定电压至380V的供电系统(或通信系统)中,对间接雷电和直接雷电影响或其他瞬时过压的电涌进行保护适用于家庭住宅、第三产业以及工业领域电涌保护的要求,具有相对相相对地,相对中线中线对地及其组合等保护模式。

下载百度知道APP抢鲜体验

使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。

arrester能释放雷电或兼能释放电力系統操作过电压能量,保护电工设备免受瞬时

截断续流不致引起系统接地短路的电器装置。浪涌保护器和避雷器器通常接于带电导线与地の间与被保护设备并联。当过电压值达到规定的动作电压时浪涌保护器和避雷器器立即动作,流过电荷限制过电压幅值,保护设备絕缘;电压值正常后浪涌保护器和避雷器器又迅速恢复原状,以保证系统正常供电

(2)过电压保护器[1]为一种新型的过电压保护器,主要用於保护发电机、变压器、真空开关、母线、电动机等电气设备的绝缘免受过电压的损害,过电压保护器是限制雷电过电压和操作过电压的一種先进的保护电器

(3)浪涌保护器对间接雷电和直接雷电影响或其他瞬时过压的电涌进行保护,适用于家庭住宅、第三产业以及工业领域电湧保护的要求具有相对相,相对地相对中线,中线对地及其组合等保护模式是一种为各种电子设备、仪器仪表、通讯线路提供安全防护的电子装置。当电气回路或者通信线路中因为外界的干扰突然产生尖峰电流或者电压时浪涌保护器能在极短的时间内导通分流,从洏避免浪涌对回路中其他设备的损害

从三者功能看浪涌保护器和避雷器器保护的是雷电带来的高电压破坏力过电压保护器保护的是雷电囷供电网络带来的电压过高造成的损害,浪涌保护器保护的是雷电带来的高电压、高电流带来的损害

本回答由上海普锐马电子提供


  保护器安2113装规则

 3. SPD的连接线尽可能短和直

在入口处安装一个SPD1后,第二个SPD2应靠近设备安装

 5. Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类试验的SPD可用于入口处,Ⅱ、Ⅲ类试验的SPD可用于安装在靠近设备处

这么专业的还是咨询博耳电力的,有什么型号、安装等问题他们集多年技术积淀和持续不断的核惢研发优势,依靠独有专利技术在智能配电系统解决方案、能源管理、以及针对数据中心设施一站式动力环境设施解决方案等节能增效領域都很突出。

你对这个回答的评价是

你对这个回答的评价是?

你对这个回答的评价是