在办信用卡时农村建房自建房怎么填写?

由于文章的私密性,请打开微信扫一扫关注后即可看此篇文章
& 农村个人自建房贷款有哪些方式
农村个人自建房贷款有哪些方式
农村个人自建房贷款有哪些方式
农村个人自建房贷款有哪些方式?据了解,农村个人自建房贷款有三种形式:银行、中介及贷款公司。具体贷款方式的相关流程请看下文详细介绍!
  农村个人自建房贷款有哪些方式?据了解,农村个人自建房贷款有三种形式:银行、中介及贷款公司。具体贷款方式的相关流程请看下文详细介绍!
农村自建房贷款
&&&&&&& 银行贷款方式
  如果您是希望在银行贷款的话,一般贷款流程如下: &&&&&&&首先,申请贷款。
  然后,银行根据您的申请对您的信用等级评估。
  接着,您就可以等待贷款审批了。
  最后,您就等着贷款发放就可以了。
  中介机构贷款方式
  对于不了解贷款产品的客户,建议您可以选择此方法办理。所谓中介贷款平台也就是此类平台与各家银行以及正规的贷款机构建立了合作关系,客户可以先咨询后找到合适的机构和贷款产品,然后再转交给银行或者贷款机构办理。
  网上申请个人贷款流程如下:平台贷款申请—&平台资质调查—&推荐机构—&机构洽谈签约成功获贷。
  贷款公司贷款方式
  当前市面上有许多贷款公司,如:宜信,急急贷、中安信业。各地还有大量的担保、咨询名义的贷款公司。此外还有一些电子金融机构,比如p2p模式的人人贷网站等。这些机构也是能办理贷款的。
  上面就是关于农村个人自建房贷款方式以及相关贷款卡流程的介绍!但是由于网络充斥着大量鱼目混珠的骗子及钓鱼网站和贷款公司,加之您不了解此类贷款公司的资质和合法性,因此很有可能掉入了骗子的圈套。因此,在申请贷款之前一定要谨慎了解清楚!
姓名电话立即查询&当天放款的贷款有哪些方式当天放款的贷款有哪些方式?很多贷款即使获批了也还得等上一阵,等他放款。不过有些紧急情况下,你是等不了那么久的,需要当天获得贷款。俗话说得好,救场如救火,一刻也耽误不得。那么,当天放款的贷款有哪些方式呢?我们一起来来看看。  当天放款的贷款有哪些方式?很多贷款即使获批了也还得等上一阵,等他放款。不过有些紧急情况下,你是等不了那么久的,需要当天获得贷款。俗话说得好,救场如救火,...&银行信用卡催收方式有哪些银行信用卡催收方式有哪些?随着信用卡业务的普及,信用卡欠款总额也随之上升,单凭银行已经难以完成信用卡债务的催收工作,因此,许多银行出于加快信用卡逾期欠款回收、降低经营成本的考虑,将信用卡欠款的催收业务外包给一些第三方催收公司或者律师事务所进行债务催收。那么银行信用卡催收方式有哪些呢?今天小编来给大家介绍。银行信用卡催收方式有哪些?随着信用卡业务的普及,信用卡欠款总额也随之上...&银行创业贷款有哪些方式银行创业贷款有哪些方式?如果要创业的话,首先的是想法,也就是要创哪方面的业,如何进行等等,简单说就是创业项目。紧接着的就是要面临着创业资金问题了。如今银行的贷款种类越来越多,贷款要求也不断放松,如果根据自己的情况科学选择适合自己的贷款品种,个人创业将会变得更加轻松。以下是几种贷款方式,可以选择合适自己的。  银行创业贷款有哪些方式?如果要创业的话,首先的是想法,也就是要创哪方...&深圳汽车无息贷款方式有哪些深圳汽车无息贷款方式有哪些?随着社会的进步,贷款买车已经变得非常普遍,特别是汽车无息贷款非常受欢迎,那么深圳汽车无息贷款方式有哪些?相信不少朋友对这个问题都比较关心,现在小编就为大家介绍,希望对大家有帮助。  深圳汽车无息贷款方式有哪些?随着社会的进步,贷款买车已经变得非常普遍,特别是汽车无息贷款非常受欢迎,那么深圳汽车无息贷款方式有哪些?相信不少朋友对这个问题都比较关心...&招商银行信用卡申请有哪些方式?招行信用卡在所有商业银行中,算是比较容易申请的。申请招行信用卡,也有一些申请技巧可以参考。学生族可以申请招行英雄联盟信用卡,一般的白领上班族可以申请招行YOUNG卡,公务员或更高职位的管理人员。  招行信用卡在所有商业银行中,算是比较容易申请的。申请招行信用卡,也有一些申请技巧可以参考。  一、选卡  学生族可以申请招行英雄联盟信用卡,一般的白领上班族可以申请招行YO...&
版权声明:本站内容全部来自于腾讯微信公众号,属第三方自助推荐平台。《农村个人自建房贷款有哪些方式》的版权归原作者「金融百科」所有,文章言论观点不代表慢钱头条的观点, 慢钱头条不承担任何法律责任。如需删除可联系QQ:
文章来源:
关注金融百科微信公众号
金融百科微信公众号:jinrongbaike
手机扫描上方二维码即可关注金融百科微信公众号
金融百科最新文章
精品公众号随机推荐
违规或不良信息
广告、钓鱼诈骗
内容不完整
金牌理财师将尽快与您联系
来电号码为:****我是销售代理机构
吉屋网月覆盖3000万购房人群,中文房产网站排名第4。
吉屋网月覆盖3000万购房人群,当前合作新盘超过2000个。
吉屋网月覆盖3000万购房人群,更快更准推广合作业务。
您的位置:
自建房设计注意事项
来源:吉屋网综合整理 &&发布时间:
人们所说的,一般指。而在县镇级别的小城市,也存在着大量的自建房。与农村自建房不同,县镇里面的自建房不是使用集体的农业土地。自建房需要注意,自建房要选择好的建造团队,要有草图;自建房要监工保障,保证建房质量,要准备,砖瓦,等材料。小编整理了关于自建房设计的一些内容,和大家分享。自建房设计的五大要素这五大要素主要包括了、、、及坡屋顶设计,今天我们就详细的介绍下这几项设计的注意事项,供建房的朋友和设计师参考!设计自建房厨房和城市住宅较大的不同就是有一些人家现在还在沿用土灶,自建房一般厨房设计在底层,上层也有少数客户有配置要求。 厨房一般宜占用相对较差的一面,坐南朝北房厨房一般放在北边为宜,经常见到有人把厨房放置在南边,显然是没有理解为什么要把厨房占据相对不佳朝向的原由了。房厨房应当放置在西边为宜。特殊情况(比如有一些底层北向是街面房的)厨房也有设计在南边的。宜面向餐厅方向,方便联系。现大都用玻璃比较大气漂亮。地形条件许可,一般尽量要设计一个小阳台,以方便厨房间一些乱七八糟的东西在厨房外的小阳台加工,为了厨房的整洁,这小阳台可以不用太大,但有比没有好,尤其是有后院落的人家,可以以这个小阳台作为厨房内外联系的中间环节。完全使用天然气的人家,厨房间开间宜大于1米8,操作面板长度以大于3米为宜,面板宽为550-650。本人在设计厨房时比较喜欢采用半敞开式厨房设计,这种设计可以节约一些面积,比较紧凑,方便用餐,还能加强厨房工作人员与用餐人员之间的联系(详见我的“开放式厨房设计的几点理由”专论) 。自建房土灶还占用相当比例,土灶厨房间要考虑好能安置天然气灶具的位置。从发展的角度看,说不定哪天土灶就不用了是吧,或今后会土灶为辅呢,土灶房要考虑到一定的放置柴禾的空间。 厨房间地坪标高宜比其它地面低3-5公分。有些人家有两个儿子,建三层的房,我就建议按底层厨房大一些,上面每一层设计相对简易一些的厨房,可能更有适用性和可变性,就是说现在不一定要全部建好三个厨房间,但可以预埋设必要的管子。 厨房间门宜为。设计自建房客厅设计和城市住宅一定有许多不同之处,一个地处城市,一个地区广大的农村或小城镇。 和城市住宅不同的是,自建房客厅可能要多于城市住宅的客厅数量,一般底层设计一个,上层各层还有设置。底层客厅设计,在农村底层客厅一般也称为堂屋,如有三间房的话,常置于中间一间房中,客厅中置有一个好处,就是可以利用客厅为核心来组织交通,应当说这样设计具有一定的合理性。在全国许多地方在堂屋正对大门位置有设置祭祖台的习惯,在我看来,传统观念我不想在这儿说对与错,首先能尊重的还是尽量去尊重它,毕竟习惯势力还是很强大的,也不是我们一下子就能改变过来的,再说了,你说它错,又错在哪儿呢?当然作为设计师在尊重传统习惯的同时,找到一种与现代设计理念相平衡的东西显得尤其重要,这样大家都开心才好。和城市住宅一样,自建房中客厅也要按照在厅中尽量少开门,增加固定墙面的设计原则,已便于好空出尽量多的实际可用空间来作为会客功能用,也利于创造一个相对安心舒适的会客环境。从另一个角度来说,把睡房门对正厅堂也不私密呀,对着厅堂自然也不雅致不是,通向上层的楼梯入口较好也要档一下,增加一些私密性,因为通常底层对外人开敞,敞口而上层是要私密的。这个挡一下的意思可以不用实墙头来挡,可以用博古架或拼风来处理,也可以不当的,个人认为还是挡一下更好一些,漂亮的博古架或拼风还可增强客厅的景致。增强客厅的景致还有另外一种手法也常常为设计师所运用,就是在客厅中设计单跑楼梯直接上楼,楼梯栏杆扶手做的轻盈美观,自然可为客厅增色,人在楼梯上下移动,自然还能增加客厅的灵动感。餐厅与客厅合在同一个空间这在面积宝贵的城市住宅设计中是十分普遍的,其实在自建住宅设计中同样适用,由于两个不同空间合用在一个空间内,相应会紧凑一些,可以节约一些。也不是说,这两个功能空间在使用上没有什么冲突,只是冲突不大吧了。本人在设计这种客厅与餐厅合用时,更喜欢采用一种空间虚分隔设计手法,就是用一些盆花或穿透一些的博古架来处理,两个不同空间大部分又是相通的,只是少有隔开,可以理解为似隔而非隔吧,这样处理实际效果很不错!这种设计还有一个好处,就是可以用一台电视机同时满足客厅和餐厅观看电视的需要,可能从传统观念上讲,一边用餐一边观看电视会对消化不利,但现在年轻人根本就不理会这,现在的年轻人还一边上网一边用餐呢?本人也是偏向于一边观看电视一边用餐的,现在大家都忙,这不也是提高时间效力呣?一边观看电视一边用餐还可增加不少的情趣不是。当然在另外的空间也很好呀!底层客厅是家庭第1重要的功能空间,是对外展示和交流的窗口地方,也是家庭成员交流的核心。底层客厅在农村操办婚丧嫁娶之用,所以空间面积其它要大一些,但对于自建房来说,由于建筑技术等等方面的限制,较大开间一般采用4。5米为宜。有人为了增加客厅空间的神奇效果,采用一种复式设计,就是两层房子的高度作一层用,去掉上面的一层,这样处理确实有一种高堂大殿的感觉,才高档别墅中也并不少见。但对于普通老百姓来说就不是太实用了,要是开个空调,也不知要用去多少电才能把室温调整好。客厅还有一种地坪下沉式的设计手法,一般下沉两个踏步,这样一来,客厅层高可稍会高一些,其它空间稍低一些,也有其合理性。但这种设计对于家中有老人的就不见得有多好,因为有了这两个踏步,对老人行走会很不方便的。还有一种错层设计手法,就是利用楼梯平台标高(一般半层)位置做成前后或左右错开半层的设计,这种设计如果说处理的好,会有很好的效果,如能充分结合利用高低不平的地形,这是一个非常不错的设计方法。但这种形式却很少在自建房中见到,原因可能是这种形式的设计难度较大,自建房主一般综合能力所限吧,就是农村的建筑队也可能限制于技术方面的原因(说的不太好听的说,就是有了全套的施工图,也不一定能看得懂的) 。家庭中客厅在功能上是第1重要的原因,所以客厅一般占据好的位置和好的朝向来设计。有时客厅可以不一定朝向南,而且是朝向北,这要看在哪个方位有没有较好的景观了,一般的山景,水景,庭院景观较好的方位就是客厅的朝向方位。客厅朝向北时看到的绿化树木是较好看的,因为树木的向阳面最漂亮了。好的设计师一定会注重房屋室内与室外良好的互动性。客厅的大门如采用无框玻璃会显得敞亮和大气,落地大玻璃窗也常在客厅设计中采用,效果很好!底层客厅进入口较好要设玄关,有一个过度空间用来换鞋帽放雨伞,十分的有用。上层客厅的设计,上层客厅其实功能上就是满足家庭内部人员日常生活的公共活动地方 ,面积可大可小,一般均有配置,作为交通核心。上层客厅一般需要设计观景阳台,这时阳台可以完全与客厅联通(没有隔墙),这种设计一般在客厅面积不是太大的情况下尤其多见。也有有隔墙的做法,这两种做法各有优点。 客厅规范规定必须要有直接采光。 客厅与睡房过度空间还一般用作开放式或半开放式书房。坡屋顶设计坡屋顶自古有之,做好了,非常的漂亮,那么,坡屋顶又是怎样设计出来的呢?今天我就来说说这个事。 坡屋顶又有两坡和四坡之分。 两坡相对比较简单,但不可说两坡顶不好看,到底采用两坡顶还是四坡顶,还是要结合房屋整体来考虑后确定的。这里还是来多说说四坡屋顶的设计吧。尽管我不习惯用图说事,今天的这个事不用图还真说不清爽。 上面的图说明了四坡顶的平面图设计过程,较好要用立体的想象力来看它,不知朋友们能否领会。坡屋顶还有出墙头与不出墙头之分,同样也不能简单的说哪一样好,另一样就不好,在我看来,出墙头的房屋顶显得比较轻盈灵动,立体感更好一些。坡屋顶下端部有设计集水沟(天沟)和不设之分。设,自然更高档一些,雨水可以集中排放。卫生间设计自建房卫生间设计有其特有是特点,现在的自建房一般以两层楼房居多,一般一层必需要设计一个卫生间,二层可以设计一个或两个卫生间。一楼卫生间的设计,一楼卫生间的设计较好要靠近睡房布置,其实卫生间靠近睡房布置可以做为一个基本原则,因为卫生间布置宜按照房主家庭人员使用为主,客人使用为辅。一层卫生间设计时应当充分考虑到老年人的生活习性(一般考虑老年人在楼下居住),所以一定要有坐便器,考究的可以完全按照老年人的卫生间使用标准来设计,卫生间的门宽要能通行轮椅,门把手位置要比一般常见的低一些,墙上还有按装扶手,考究一些的还可考虑按装报警器。配置一个浴缸,洗脸台,有必要在一楼卫生间按设一个洗衣机的位置。个人认为在一楼布置一个卫生间是合理的,当然这一个卫生间宜按照靠近睡房又可对客人开放的要求来设计。常见到有人在一楼布置两个卫生间的,觉得没必要,是否有一些浪费资源,当然经济基础好的人家就不用这样想了。一楼卫生间常有布置在楼梯下面的,这是要注意楼梯下面的净高要保证最少两米。一楼卫生间门不可正对房子进入口的大门,也不宜正对餐桌和厨房。一楼卫生间的窗宜设计的高一些,这样一来私密性要好得多吧。上层卫生间的设计,一般主睡房和子女房以及客房均按置在上层,所以卫生间设计也必须按方便睡房使用的原则来设计,经济基础不宽余的家庭可以安配置一个卫生间来设计,这时宜按靠近主睡房布置。经济基础较好的家庭一般设计两个卫生间,一个主睡房专用,一个公用。高档别墅可以按每个睡房一个卫生间来配置,另外再配置一个公卫。现在有一些农村地区还没有在房内按设卫生间的习惯,更不用说在楼上按放卫生间了,当然有无自来水的问题,个人认为,这是不对的,自来水没有可以用自己打小机进来解决问题,上面设置一个水箱,下水的问题可以通过化粪池来处理,白天可以不用或少用室内卫生间的办法来做,大冬天有没有室内卫生间,生活水准哪可大不一样的呀!主睡房专用卫生间一般可配置坐便器和淋浴房(或浴缸,看个人喜好吧)等,卫生间面积空间要充分考虑到妇女生活方便性。另一个公卫,一般也就是子女用的多一些了,宜配置登便器和一个淋浴喷头。公卫的各功能空间宜分隔开来单体使用为好。至于要不要在上层卫生间配置洗衣机位,我想没有太多必要,在阳台上设置可能更方便一些吧,洗好了衣服就可在阳台上凉晒了。卫生间的层高可以低一些。卫生间的地坪面要比其它的地坪面低3-5公分。规范规定卫生间的开间最小为1米6,自建房用不着这样抠,可以按最小1米8或2米以上考虑,个人认为卫生间宜设计的宽敞一些,卫生间空间大小设计还和房子的总面积有关,有条件的还可在卫生间外侧套置一个挂衣服的空间,这样设计有一个好处,可以让卫生间稍许距睡房远一点点,这样一来,在深夜使用卫生间时发出的响声对主人的影响也可少一些。卫生间还有靠近厨房和化粪池设计的原则,在布置下层卫生间时要考虑到上层卫生间的布置,较好上下对齐,自然是为了节约管道,方便上下水。上层布置卫生间时不宜布置在厨房,餐厅的上方.卫生间宜按设在采光通风条件相对较差的北侧或东西侧区域,一般不宜设计在南侧。卫生间尽量采用直接对外采光,在条件受限制的情况下,宜按使用頩率高的一个对外采光。卧室设计1.卧室数量在这之前简单说明一下城市住宅中卧室的设计问题,一般为两室或三室最为普遍,一室很少出现,可能是因为一室房可变性太差。而农村住宅卧室数量显然是要多于城市的。造成这样情况的原因是农村经济基础相对来说较城市差,经济上没有能力和长辈分开来居住,所以几代人共同居住在一起,居住人员多。还有一个很重要的原因是,计划生育政策落实情况的差异,在城市生育一胎是正常的,而在农村就不同了,一般两胎还有很多。还有一点,自建房大多地皮不化金钱,自己建筑单位造价也较底,所以总建筑面积农村一般要大于城市。综合以上分析,农村住宅卧室数量要多于城市。下面要讨论的是,农村住卧室到底几个为合适呢?实际上农村住宅卧室数量只要在城市住宅的基础上加一就行,也说是三到四室为宜。再多也没有必要,如有两个小孩子,也不可能长期居住在这个房子内的,终归要结婚分出去居住的。这多出来的一个卧室其实作为老人居室。2.卧室位置设计一般底层必须有一个老人用的卧室位置,在一层便于老人活动,也安全。还有一个重要的原因是,底层房间由于有地气的作用,有冬暧厦凉的好处。其它的卧室可以设计在一层,主卧室一般设计在好朝向的南面位置,有一些地方还有主卧室必须要按放在东南角的位置,说是好地方。其它卧室也应当按照尽可能好的朝向设计。卧室还要注意规避噪声的侵扰。如有景观环境很差的也要规避。卧室属于安静的区域,所以从功能分区上要集中安排在静区 。3.主卧室设计城市住宅发展的比较成熟,所以还是先来说说城市住宅的卧室有多大的,一般主卧室开间为,进深为4500,自建房的卧室一般有闹新房的习俗,所以宜大于此值,一般主卧室开间取,北方地区也不宜太大,有3300也可。进深宜取为宜。 也有高档一些的房主卧室做的很大,不过本人并不提倡这样的大卧室。有条件的主卧室宜专配一个卫生间,一个踏入式衣柜,专用生活阳台或露台。4.次卧室的设计一户人家,最确当的卧室设计是大中小结合配套,才是最最经济合理的,次卧室又可细分为中和小两种。小卧室可以做的很小,甚至于可以和日式的榻榻米结合起来设计,既当地又当床,小面积多功能。5.卧室的私密性设计卧室是一个需要私密的空间,有条件的可以采用书房等功能空间作套间来增加卧室的私密性,卧室门的开户方式也对卧室私密性有一定的影响,门到底是内开还是外开,有时移门可能比平开门更私密,卧室门最终会玄关化,更加私密 。 主卧室内要不要书房功能,尽管有不少人有这种考虑,但本人认为不宜,因为动与静是矛盾的。不过临近布置是个不错的设计 。6.人的场气与睡房设计科学研究表明,人的周围是有一个生物能量场,人在小的空间内有利于这种能量的积聚,也因为如此,拥有天下的皇帝的睡床也会用账来围合,也是为了积聚这种生物能量,所以睡房不宜太大。 卧室不用太大还有一个理由 ,现在的家俱小型化轻薄化已成流行趋势,电视机已轻薄到可以挂在墙头。7.卧室通常和卫生间靠在一起比较好。农村自建房是在小农村地区农民有特殊的宅基地能够建设自己居住的房屋用以栖身安家的建筑,对于该建筑的面积大小、布局设计、选择暂住地、地基选择、建筑材料选择、工人聘请、施工事项等农村自建房注意事项,为您详细介绍。自建房设计 农村自建房注意事项第1:建筑面积大小确定根据自身的经济条件,选择建多大的房子,进行一个初步的预算。量力而行,不要因此造成太大的生活压力。第2:布局设计首先要设计好房子的布局,比如客厅、卧室、厨房的各自面积大小。以免建好后又对布局不满意,操作起来极其不方便等一系列烦恼。第三:选择暂住地在开始建房子的时,要选择好暂住的地方,毕竟盖房子不是三两天的事。第四:地基的选择地基的坚固性,是房子的重中之重。通常人们都选用的老地基,减少其他不必要的麻烦。如果是新地基的话,一定要避开山洪、塌陷、泥石流的地方。另外地基的深度也很有讲究,要根据建房子的高度来构建,而且较好是要用水泥等凝固性好的材质加固。另外选择地基的时候也要注意风水,大门较好朝南,不要“头重脚轻”。在风水学上是说对于生活在这家中的老小将会“没大没小”、长幼失序,这种户型不合适孩子和老人一起居住。第五:建筑材料的选择挑选好构造柱、框架柱,挑梁、砖瓦、水泥、石子等材料,注意挑梁一定要有很大的承受力。第六:找工人找好施工人员,较好不要找亲戚。因为这时候亲戚收工钱,你会觉得他不友好,不收工钱吧,他又觉得你占了他很大便宜。所以宁愿多花点钱,免得后期发生嘴角。第七:施工施工过程中要注意挑梁不要放错位置,以免坍塌。另外墙体不要留有洞,方便较好装修粉刷的时候使墙体光滑。自建房是中国城乡二元制的一个产物,农民有特殊的宅基地能够建设自己居住的房屋用以栖身安家,随着国内房价的逐步提升和农民生活水平的提高,自建房建设水平越来越高,类型越来越丰富。希望上述关于自建房设计的内容对您有帮助。推荐阅读:
7×24小时热文榜
你可以按区域查找佛山新房、二手房,也可以按区域查询佛山房价。同时,你买房 过程中遇到的很多问题都可以在这里得到解答。
区域二手房
Copyright&(C)&2017& 深圳市吉屋科技股份有限公司 ALL Rights Reserved
最近联系人
查看消息记录
按Ctrl+Enter发送农村自建房地线怎么接呢?-专业自动化论坛-中国工控网
农村自建房地线怎么接呢?
给TA发消息
加TA为好友
发表于: 23:21:11
就是三口插座上面那个地线。市电进来只有2根线,直接是电线杆的4根线里面弄了2根过电表的。如果不接地线听说很不安全。房子已经建好了,从基础引地线已经不行了,只能外接人工接地体,但是网上的资料都太专业,还要计算什么接地电阻,测电阻的仪器都要几百块钱一个。网上下了个资料里面有个案例打3根角钢到地下,中键用扁钢焊接,然后用钢管引到室内,看见就害怕,太复杂了。请教各位专业人士,自己家的房子怎么弄简单快捷呢?比如买一根2.5m的角钢,打到地下,然后用4平方的铜线引到室内做地线是否可行?多谢了!&@& @&
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 01:03:31 1楼
"网上下了个资料里面有个案例打3根角钢到地下,中键用扁钢焊接,然后用钢管引到室内,看见就害怕,太复杂了。"兄弟,不用怕,其实这个方法就很简单了,只要角钢打得够深,最好是能打到土的湿层(那样有助于导电),家里一般是属于保护接地,就是防止电器击穿让壳体带电伤到人,如果电器没有漏电时。那角钢就跟家里电饭煲的外壳一样,虽然是铁的可是不带电的,如果电器壳体漏电的话,它起来把电导入大地的作用,因为没有经过负载(短路),保护断路开关就会及时跳开
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 02:37:35 2楼
&接地电阻若是保证不了足够小,,,俄看就别接地线鸟,,,否则地线带电,三天两头打人,嘿嘿,木准那天就打出个神经病鸟 。。。。乖乖&自建房接地线多此一举,,,有那闲功夫,去挖个地道,引你老婆钻钻偷个情亲嘴去吧 。。。。。。&&
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 08:39:14 3楼
你做的地线准确说叫重复接地,可以不做。三孔插座的PE应该接零线,不过接法要注意。PE是不经开关直接与电源零线连接,电源的L、N经开关(或漏电保护器)再接道你家里的用电器,插座的L、N也是这样。有条件可以做接地体连接到电源零线,既PE点。在屋外挖一条沟,在沟内往地下打入2根2米长铁管(Φ20mm以上),2根铁管距离2米,2根铁管焊接连接(铁管、角钢、带钢都行)引出地面,用沥青防腐,用2.5以上铜线接到开关箱。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 13:21:26 4楼
在家门口做重复接地我认为不恰当容易引雷电,但连接电线杆线要足够的粗还是可以的做的。本人认为一般家里引进两根线零线单作N用。保护线PE单独接地,因为引进的两根线作总线进入漏保零线只当工作零线N线用,平常时间不碰壳短路接地PE线只是根空置的线不与引进电源线有关系只作为一条接地的空置保护线,当有碰壳短路由漏保作为短路断开电源。无关乎供电系统接地接零相冲关系。这样的接线本人认为好于重复接地。这根接地线不与电源有关系,只有发生碰壳短路作为断开漏电保护器触点才起到真正的保护作用。所以接地要求不需要完全符合标准的接地要求(当然能符合标准那更好),只要能保证碰壳短路能跳开漏电保护器断开电源能起到保护作用就可以了。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 14:50:15 5楼
打地桩 1、在机房附近把4根或更多2.5m的角钢(45mm*45mm)沿直线打入地下离地面80cm处、每根角钢相距2m。 2、用扁钢(30mm*3mm)将4根角钢串联焊接在一起。 3、用镀锌扁钢(30mm*3mm)焊接有角钢的任意角作为地线引线引上墙面2m处。 4、电阻测试仪测量地网阻值小于等于4,否则,加桩或用田字格加以解决。 5、用25mm平方的铜芯线与地网引线通过铜线鼻接牢引入室内。 6、接入信号避雷器地线和静电地线。 &可以看看以上信息对您是否有帮助。个人认为还是请专业人士来帮你解决问题最好&
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 19:38:28 6楼
引用 欣欣向荣 _1 的回复内容:
你好,谢谢!你说的是否和 @& 说的一样,单独一根线绕过漏电保护开关直接接到市电的零线作为PE?
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 19:42:55 7楼
引用 李纯绪 的回复内容:
做接地体条件是有的,就是怕花了钱没有效果,不是说什么电阻要小于4欧姆吗?我们农村连测电阻的仪器都没有。对你说的PE不经开关直接和电源零线相接,是不是直接接到电表上面就可以了?我家电表下面是有一个空气开关和漏电开关。对这个线的大小有要求吗?我家距离电表有50米,需要自己拉线,成本问题。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 19:44:07 8楼
引用 怪话二王 的回复内容:
&接地电阻若是保证不了足够小,,,俄看就别接地线鸟,,,否则地线带电,三天两头打人,嘿嘿,木准那天就打出个神经病鸟 。。。。乖乖&自建房接地线多此一举,,,有那闲功夫,去挖个地道,引你老婆钻钻偷个情亲嘴去吧 。。。。。。&&
你的回复真是人如其名!
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 11:19:29 9楼
不接地也不重复接地,接零方式就可以了。要重复接地从接零排接触即可。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 14:17:46 10楼
回复内容:对:yiwanghaian关于引用 李纯绪 的回复内容: 你做的地线准确说叫重复接地,可以不做。内容的回复:在你家的进线处接。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 19:37:04 11楼
引用 欣欣向荣 _1 的回复内容:
不接地也不重复接地,接零方式就可以了。要重复接地从接零排接触即可。
引用 李纯绪 的回复内容: 回复内容:对:yiwanghaian关于引用 李纯绪 的回复内容: 你做的地线准确说叫重复接地,可以不做。&谢谢!我们家门前过的是电网的4根线,他们从中接了两根给我们用。网上查资料,不是TT系统就是TN-C系统,怎么区分是哪种呢?如果是TT系统就不能够采用接零方式吧?如果TT系统采用接零方式会有什么后果?&
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 21:12:45 12楼
安全规程规定同一台变压器不允许一部分TT,另一部分TN,这个规定几十年了。不过,早有权威人士对此质疑。篇幅大,不去讨论了。你家情况不管是TT还是TN,你就按TN处理最安全,只要电源零线不断,只要漏保可靠。做重复接地就又有了一点安全保障。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 23:24:32 13楼
学习了老师傅们的经验···
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 09:43:41 14楼
& & & 你说的完全可行 ! 还有就是最好接在房子大柱有铁的地方
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 11:14:41 15楼
三项插座的是PE地,这个其实可以在你建房子时候的打地基的钢筋上当做保护地就可以零线本来也是接大地的,但是零线是动力线,有线耗,零线上也就有电压了。一般家用没有这个保护地也没有什么问题的,只是担心有些家用电器,外壳是金属的,出现相线漏电。如果没有保护地的话,人碰到外壳比较危险,但是现在家里一般都有漏电保护等器件,即使电到,死不了人的。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 23:20:38 16楼
引用 李纯绪 的回复内容:
安全规程规定同一台变压器不允许一部分TT,另一部分TN,这个规定几十年了。不过,早有权威人士对此质疑。篇幅大,不去讨论了。你家情况不管是TT还是TN,你就按TN处理最安全,只要电源零线不断,只要漏保可靠。做重复接地就又有了一点安全保障。
多谢。按TN处理就是指把PE绕过漏电保护开关和电表直接接到入户的零线上,对吗?重复接地就是自己屋外面做人工接地体,对吗?这两个是可以同时做对吗?
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 23:23:18 17楼
引用 杭州双星普天 的回复内容:
房子已经建好了,没机会做地基了。漏电保护开关我们这用的人都少!
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 00:04:50 18楼
&嗨嗨,穿个铁裤衩,棒槌永远不受伤 ,忠于党 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 09:57:59 19楼
房子已经建好了,没机会做地基了。漏电保护开关我们这用的人都少-------------------------------------------为了安全起见应购置30mA单相漏电保护器(也叫剩余电流保护器)。就是不用PE保护线相对还是安全了许多。就是发生了碰壳短路人碰一下人觉得有感觉了开关也就跳开了。要是觉得这样不是很安全,可以在屋外泥地用根40*40mm镀锌角铁或1吋自来水管垂直打入深度2米(地下水位比较高,比较潮湿地区实际1米就够了),用一根6平方毫米或以上铜线从屋内接出牢固的连接在接地体上(如在接地体上打个孔用螺栓牢固连接)屋内的PE线连接时不要与电杆上输入两根电源线连接接触。这样的接地体实际上已经是很标准可靠的了应该是不难做到的。在这样的PE线保护下真正起保护作用是接地漏电保护以及带上了接地短路保护,接地漏电时起到保护作用的是漏电保护器,再配上适合的熔断器或断路器(小型的空气开关)也能起到接地短路保护的一定的保护作用前提是必须使用漏电保护器(因为你不知道供电系统到底是TT还是TN系统)。如果觉得一个漏电保护器不可靠就用两个串联。与建房比较多花不了几个钱!”安全第一“!
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 09:58:49 20楼
我看没必要吧,浪费&
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 19:05:11 21楼
非常感谢你的回答,实际可操作性很强!漏电保护器可以代替空气开关吧?我家现在的线路分灯线、插座、厨房、抽水机、太阳能热水器等,用的全都是空气开关(盒子上写小型断路器)。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 20:20:11 22楼
回复内容:对:yiwanghaian关于引用 李纯绪 的回复内容: 安全规程规定同一台变压器不允许一部分TT,另一部分TN,这个规定几十年了。不过,早有权威人士对此质疑。篇幅大,不去讨论了。你家情况不管是TT还是TN,你就按TN处理最安全,只要电源零线不断,只要漏保可靠。做重复接地就又有了一点安全保障。 多谢。按TN处理就是指把PE绕过漏电保护开关和电表直接接到入户的零线上,对吗?重复接地就是自己屋外面做人工接地体,对吗?这两个是可以同时做对吗?内容的回复:是!
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 11:47:09 23楼
漏电保护器一般家用的有两种:一种是单独安装的黑色的固定在绝缘板上的;另一种与小型断路器相同高度尺寸可安装在标准电箱内导轨上的。都不能当空气开关用只能用于漏电保护,因内部都没有短路保护和过载保护装置必须要与熔断器或空气开关配合使用价格也是最便宜的。如你21楼所述使用功率差不多选择额定电流20A的可以了,因无关乎过载保护或根据全部使用容量再选额定电流,容量大一点没关系。电源引进后开关安装顺序:电表---闸刀开关(停电检修明显断开点用)---漏电保护器(可当分路总开关用)和并行的不需要漏电保护的安装在吸顶的照明分路断路器---各分路断路器。关于供电系统TT单独接地还是TN接零重复接地,不管是TT还是TN电源端总是有接地的,这是供电的问题。对于安全都是相对的不能说百分百绝对安全。但根据你的供电是电杆露天引进的,原因前面已说过,但你已使用漏电保护器就没有必要PE接零或再重复接地,认为还是PE线单独接地比较好!因为你的PE线只起到漏电断漏电开关作用,电源断开后并不影响到他人用电触电的问题!对自己和他人都能起到保护作用。PE线正常情况下与电源都是隔离的无关电源问题。最大的缺点就是外部接地断开时三相电源不平衡不能起到电压过压保护作用,但这有解决办法配个过压断路器即可。或购买漏电保护器时选购带过压保护的。完全可以杜绝过压的问题起到保护用电器过压保护作用。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 18:28:33 24楼
农村上啦的电源应该是五相的!有三根是火线也就是红/黄/绿/ 零线是蓝色的、底线是黄绿有两种颜色混在一起! 原本农村进电是二百二的也就是没有底线!因为电表进去了就有一个漏电开关!所以他们没有安装!自行安装地线开是可以你把零线和底线接在一起就可以了!这样漏电都会跳砸的!
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 00:07:38 25楼
非常感谢,回复的太详细了,就是有点不太明白,PE线单独接地是指接到人工接地体上马?重复接地呢?好像也是这个意思啊。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 07:58:29 26楼
买一根2.5m的角钢,打到地下,然后用4平方的铜线引到室内做地线可行
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 09:48:09 27楼
我在网上看到现在的漏电保护都有短路保护和过载保护呀。施耐德:EA9C-K 为一体化的剩余电流动作保护断路器,体积紧凑,功能全面,可同时提供过载、短路和剩余电流动作保护功能,相线与中性线同时分断,相线带保护。正泰:NB7LE系列剩余电流动作断路器适用于交流50Hz,额定电压单极两线、两极230V,三极、三极四线、四极400V,额定电流至63A的线路中,当人身触电或电网泄漏电流超过规定值时,剩余电流动作断路器能在极短的时间内迅速切断故障电源,保护人身及用电设备的安全。剩余电流动作断路器具有过载和短路保护功能,可用来保护线路或电动机的过载和短路,亦可在正常情况下作为线路的不频繁操作转换之用。这些应该可以代替空气开关吧?
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 11:46:22 28楼
买个质量好点的漏电开关&现在都30MA的动作电流,电流流过身体那叫个爽&要是质量差不动作,就爽够头了&&
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 14:23:34 29楼
就是有点不太明白,PE线单独接地是指接到人工接地体上马?重复接地呢?好像也是这个意思啊。-------------------------------------------------------------------图上面的接零排。要重复接地的从接零排上接出到接地体。PE单独接地,PEN零线不要接,直接接接地体,电表输入N线不要接接零排直接接电杆电源零线。如果不单独接地也不重复接地就如图所提示的接线。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 23:27:43 30楼
查了一下资料,原来重复接地指的是零线。我家现在的电表就是直接接电杆零线,没有接零排。房子内新买的电箱倒是有接零排和接地排,我想这个应该对这个话题没什么影响。& 上图黑色部分是我家现在的线路,插座回路也有个小断路器。& 绿色部分是我对您前面回帖内容理解设计的,这样有问题吗?& 或者同时我应该把回路的普通断路器也改成漏电保护器?
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 10:55:00 31楼
30楼的图可以用了,但还是有缺点:1、电表输出下方加装一个闸刀开关用于家里全部停电维修明显断开的地方,告诉你已全部停电。好处如果没有这个闸刀开关全部是断路器你会是分不清到底是不是真的是断电了,因断路器的触点到底分没分开你是看不见的,有了闸刀开关一看就知道已经全部停电了,这样就不需要到处用电笔测量有没有电。还可以在线路发生故障时查找故障点提供方便这是另外的话。2、还有要在漏电保护器并排安装一个照明断路器,输入并接在漏电保护器输入端用于每个楼层应急照明。好处是漏电保护器是个非常敏感的保护开关一旦有漏电,特别是天气非常潮湿家里的有些用电器会有很小的漏电现象漏电保护开关可能会动作断电,跳闸时如果是晚上一抹黑什么都看不见就很麻烦了!有了个应急照明就不担心什么都看不见的问题了!断开某个层楼的电就又能通电了。就是要立刻查找检修照明灯还在!这些都是我的个人想法你可以估摸着办!有没有必要!& &如果要把各层回路改成漏电保护器总的漏电保护器就不需要了,吸顶的照明电路不需要漏电保护器有断路器就可以了,因为人是有电的时候不会去碰他的有短路保护就可以了!& 有个原则就是在高处的照明,人一般情况下是不会去碰触的就不需要漏电保护器,有短路保护的断路器就可以了。一般可移动用电器人经常要碰触的就需要漏电保护器保护!漏电保护器可以总开关方式安装就像30楼的图有个缺点,一旦遇到有漏电就会全部断电!也可以分布式安装,某个器件漏电就断他的电不影响其他!
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 11:28:45 32楼
30楼的接线图有个非常好处:不怕外部供电模、方式如何更改不会影响到你家里的安全。相、零线颠倒不会造成厉害怕人的短路、触电现象,等你发觉电表处自己更改过来就可以了!
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 17:09:37 33楼
引用 欣欣向荣 _1 的回复内容:房子已经建好了,没机会做地基了。加TA为好友 发表于: 21:23:06 34楼
非常感谢您的意见!给出的个人意见非常好,日常生活中有这些体会。另外,回复中2的漏电保护器指的是电表下方的总漏电保护器吧?
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 16:57:12 35楼
是的,总漏电保护器并排加个断路器。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 16:42:58 36楼
还是要接根地线的好!我家在农村,一直没注意这个问题,直到有一天拿电笔碰电脑的机箱,电笔是亮点 才意识到这个问题。找了根铜线用钉子插在潮湿的地上,另一头接插座的PE。电笔才不亮了,有些电子产品对感应电还是很敏感的
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 17:39:37 37楼
在地面打块扁铁下去,在其上引地线。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 19:17:37 38楼
回复内容:对:yiwanghaian 引用 李纯绪 的回复内容:
&&&&&内容的回复:楼上所说是保护接零,与保护接地是两码事,不能混淆,这种接零方式也有一定的危险性,当总零线路长电阻大时,零线压降大,零线也是带电的不安全,所以用保护接地好。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 09:11:59 39楼
好像不用接地把 &&
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 21:50:46 40楼
这样理解不知正确与否,直接打跟钢筋到地下3米,接地电阻可能很大,但接外壳后,漏电时会跳闸,要不然不会跳除非外壳接N。但接N又怕前面电表处那天N &L颠倒
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 11:12:43 41楼
回复内容:对: 运动天使
这样理解不知正确与否,直接打跟钢筋到地下3米,&此处内... 内容的回复!-----------请见30楼的图,这个模式完完全全就不用怕电表以上的供电电路更改模式、方式,就是给你的供电完全是错误的只要电压是正常的220V,绝对不会给你家带来危害,发觉后通知供电局更改或者自己更正就可以了。用这种方式电加热淋浴器正常连接绝对不会给你带来PE倒送电触电的危害!也不会造成说是有接零又接地嫌疑接法,漏电保护器跳开后也就与外部供电没有联系了。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 22:31:14 42楼
1;30楼绿色部分,PE根本就没有,进户只有N L,这个PE哪来的2;人工接地体,50X50X5&&&&的角钢,打入地下2米,这样假如接地电阻很大行不3;绿色部分接电器外壳,可靠不,还是接&&&&进户的&&&&N可靠,为何
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 09:47:13 43楼
42楼不要问这么多的为什么!这样清楚的简图都不能理解?1、的问题简图中的PE连接的都是各三眼插座的PE孔以及用电器金属外壳,用电器正常无故障时与供电导体有导通吗?2、的问题人工接地体打入的是沙漠吗!3、的问题人体电阻率是比铜导线电阻率还低?漏电保护器的作用不理解?所以!你的这些为什么不成立!为什么做工控的,连最基本的电工学都不能理解?除非初中都没毕业?
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 21:18:17 44楼
接地PE没做好,是否危险
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 09:43:38 45楼
这个确实有规范要求,接地极尺寸和接地电阻,家用一般220一般小于10欧即可,潮湿的土壤一般一组接地极就可以,这个做就做好,不然倒不如不做,引雷下来更麻烦
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 10:56:51 46楼
回复内容:对: 运动天使
接地PE没做好,是否危险 内容的回复!想想会有可能吗!除非接地线断了,所以足够粗的导线与接地体一定要牢固连接使之不断开。如果接地体是基本标准的,漏保是完好的,漏保不断开的漏电。这种漏电是用电电器的带阻抗内部漏电,人工接地体的电阻远比人体小得多,人处于接地体的同电位。就算接地体不很标准300欧姆。也就是:人体电流*800=29mA*300 & 人体电流=10mA 。 这时同电位的电压更低,人体电流10mA以下,不会触电!假设就如你的接地体断开,30mA标准漏电保护器:人体电流=220V/800Ω=0.275A 这个电流立刻引起漏电保护器跳闸动作!断电!这就为什么这种模式一定需要漏电保护器的保护! &
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 21:32:42 47楼
回复内容:对: 李纯绪
安全规程规定同一台变压器不允许一部分TT,另一部分TN... 内容的回复!不知道怎样做比较好
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 09:51:26 48楼
只要提到供电保护系统,总被人假设零线断了的情况。供电有关标准对零线的要求有机械强度方面的考虑,所以零线断的情况是很少发生的。故障状态,什么情况都会发生。另外,正常运行的用电设备,零线断了还能正常运行吗?接零保护是大容量供电系统合理的保护方式,不能因为发生零线断这种小概率事件而放弃这种保护方式。零线断了也不一定就会带上危险电压(50V以上)。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 13:27:16 49楼
供电局所供给入户线制式,是严禁自行更改改造的!30楼的家用简图方法,完全是因为入户后没有PE保护零线,这是为了保护自身不受到供电入户后缺乏保护零线PE的缺陷危害,所自我应急保护措施,虽不很标准,但总比用人体作接地好多了,一旦入户后的线路与用电器有漏电或碰壳短路,这根接地线就能与漏电保护器共同作用,防止触电保护人身安全!如果供电入户后有设置这根保护零线PE,因为是标准设置的保护线,应该相信它,理所当然使用它!什么在自家门口再做重复接地,这是自找麻烦也是多余的!标准的供电入户不使用它,你还能使用什么呢?相信什么呢?47楼的做法,如果红绿两根线作为入户线,前面的是电杆的供电干线。供电局是不容许你这样做的,这是你随意改造了供电局的供电线路!这是严禁的!如果这是入户后,线路除非是线路很长的工矿车间线路需要重复接地。如是一般家用的完全就是自找麻烦和多余的!
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 07:37:34 50楼
迷茫,重复接地,做的假如不好,影响到底有多大