可燃气体探测器厂家要不要信号接信号传送线

XH-G300A总线可燃气体报警器_济南聚鑫安防
联系人:张经理
地 址:山东省济南市历城区华龙路1825号
XH-G300A总线可燃气体报警器
&& XH-G300A总线可燃气体报警器
XH-G300A总线可燃气体报警器
日期: 11:18:21&&发布人:kdl1888
由探测器与报警仪构成,广泛应用于石油、燃气、化工、油库等存在可燃气体的石油化工行业,用以检测室内外危险场所的泄漏情况,是保证生产和人身安全的重要仪器。当被测场所存在可燃气体时,探测器将气信号转换成电压信号或电流信号传送到报警仪表,仪器显示出可燃气体爆炸下限的百分比浓度值。当可燃气体浓度超过报警设定值时发生声光报警信号提示,值班人员及时采取安全措施,避免燃爆事故发生。
&&& 四总线信号传输,系统抗干扰能力强,布线经济,安装方便快捷;
&&& 用户可根据需要选择气体实时浓度的检测界面或时间显示界面;
&&& 实时时钟,掉电不丢失;
&&& 两组可编程内部联动输出模块;
&&& RS485总线通讯接口,能实现与上位控制系统的通讯及火气网络系统联网,提升系统集成;
&&& 具有电源自动转换功能;
&&& 报警信号优先于故障信号显示。
控制器的主要技术指标
&&& 型&&&&&& 号:XH-G300A
&&& 功&&&&&& 耗:&5W(不含配套设备)
&&& 工作电压:主电 AC220V&15%,50Hz&1Hz;备电 2节DC12V 1.3AH;
&&& 使用环境:温度-10℃~+50℃& 湿度&93%RH
&&& 信号传输:四总线制(LA、LB、+24V、GND)
&&& 信号传输距离:&1000米(2.5 mm2)
&&& 检测范围:(0 ~ 100)%LEL&& (LEL&&爆炸下限)
&&& 响应时间:& 10s
&&& 报警设定值: 1~25%LEL
&&& 容&&&&&& 量:最大可连接8个XH-G800A探测器
&&& 报警方式:声光报警
&&& 显示方式:数码管
&&& 外形尺寸:350mm(长)&230mm(宽)&100mm(厚)
&&& 安装方式:壁挂
探测器的技术指标:
&&& 检测原理:催化燃烧式
&&& 检测方式:自然扩散式
&&& 检测内容:空气中的可燃气体
&&& 工作方式:长期连续工作
&&& 检测范围:0-100%LEL(爆炸下限)
&&& 响应时间:&30S
&&& 检测误差:&&5%LEL
&&& 环境温度: -40℃~+70℃
&&& 输出信号: 浓度数字信号
&&& 相对湿度: 10%~98%RH
&&& 工作电压: DC9V~DC26V
&&& 传感器寿命: 3年
&&& 传输距离: &1000米
&&& 工作压力: (86~106)kPa
&&& 外型尺寸: 170&118&83mm
&&& 防爆级别: ExdⅡCT6(隔爆型)
&&& 进线接口: 1/2G内螺纹
&&& 重&&&&&& 量: 1Kg
&&& 通信方式: RS485
&&& 产品执行标准: GB 3
气体探测器的安装原则:
可燃气体探测器的有效覆盖水平半径:室内宜为7.5m,室外宜为15米。在有效覆盖面积内可设置一台探测器。
有毒气体探测器与释放源的距离:室外不宜大于2米,室内不宜大于1米。
探测器选点应选择阀门、管道接口、出气口或易泄漏附近方圆1米的范围内,尽可能靠近,但不影响其他设备操作。
探测器应安装在气体容易泄漏、易流经的场所,及容易滞留的场所,安装位置应根据被测气体的密度、安装现场气流方向、温度等各种条件来确定。
检测甲烷、氢气等比空气轻的可燃和/或有毒气体时,其安装高度宜高出释放源0.5~2m,且释放源的水平距离宜小于5m。
检测比空气重的可燃气体和/或有毒气体时,推荐探测器安装高度应高出地坪(或楼板面)0.3~0.6m,且与释放源的水平距离宜小于5m。安装过低易造成探测器进水;过高则超出了气体易于积聚的高度。
检测与空气分子量接近且极易与空气混合的有毒气体(如一氧化碳)时,探测器应安装于距释放源上下1m的高度范围内;有毒气体比空气稍轻时,探测器安装于释放源上方,有毒气体比空气稍重时,探测器安装于释放源下方;探测器距释放源的水平距离不超过1m为宜。您所在位置: &
&nbsp&&nbsp&nbsp&&nbsp
可燃气体探测系统2012年用户培训幻灯片.ppt 31页
本文档一共被下载:
次 ,您可全文免费在线阅读后下载本文档。
下载提示
1.本站不保证该用户上传的文档完整性,不预览、不比对内容而直接下载产生的反悔问题本站不予受理。
2.该文档所得收入(下载+内容+预览三)归上传者、原创者。
3.登录后可充值,立即自动返金币,充值渠道很便利
需要金币:150 &&
你可能关注的文档:
··········
··········
www.eifire.com 可燃气体探测报警系统及工程应用
我国目前使用的民用燃气有天然气(LNG)、液化气(LPG)、人工煤气三种。
主要成分是:甲烷、乙烷、氮、二氧化碳、硫化氢、氢气。最差的天然气中甲烷成分 也在75%以上。天然气密度低于空气。
来源主要有两种:石油伴生气和干气田气,以干气田气为主。
因性价比、安全性等优势逐渐取代液化石油气,成为应用最广的民用燃气。
2.液化石油气
主要成分是:C3和C4直链烃(丙烷和丁烷),含有少量的C2?和C5(乙烷和 戊烷)。液化石油气密度大于空气。
来源:主要是由炼油厂排放出来的尾气中得来的,经过分离工艺,去?掉其 中的C3以下和C4以上的直链烃,加压液化后即为液化石油气。
曾经是应用最广的民用燃气,以罐装形式使用。但因其爆炸下限较低及价格 不断上涨,也逐渐被采用管道输送的天然气取代。
3.人工煤气
主要成分:H2、CO、CH4和少量的烯烃CmHn?(C2、 C3等直链烃类物质的简称),此外还含有一定量的N2、O2、和CO2等。人工煤气密度低于空气。
主要来源:人工煤气包括煤制气和油裂解气。
煤制气:用煤炭制造,制造城市燃气的煤种主要是矿 化程度较低的烟煤。
油裂解气:用重油或轻油裂解得来。
GB《火灾自动报警系统设计规范》
7.2.9条:“使用管道煤气或天然气的场所”、“存储液化石油气罐的场所”“宜 选择可燃气体探测器”,附录D“火灾探测器的具体设置部位(建议性)”中一级、二 级保护对象中包括“以可燃气为燃料的商业和企、事业单位的公共厨房及燃气表 房”,二级保护对象“高级住宅(公寓)的厨房”。 GB50045-95《高层民用建筑设计防火规范》
4.1.9条:“高层建筑内使用可燃气体作燃料时,应采用管道供气”;
4.1.11条:“当高层建筑采用瓶装液化石油气作燃料时,应设集中瓶装液化石油气间”,“应设有可燃气体浓度报警装置”。
GB《建筑设计防火规范》
11.4.2条:“建筑内可能散发可燃气体、可燃蒸气的场所应设可燃气体报警装置。”
JTQ-CHM-EI6810点型可燃气体探测器
EI-6000L可燃气体报警控制器
JTQ-CHM-EI6810可燃气体探测器
探测器顶置导光柱,指示灯360度可视。
黄色:故障;绿色:运行;红色:报警。 旋转拆卸式顶盖设计,方便现场调试维护;全扣合式结构。 适用气体:天然气
;报警值:6%±3% LEL(ppm)
特点、创新性:
上电冲击小,地址巡检成功后传感器加电;
工作电流低,传感器加热丝的电压可调;
响应一致性好,高低限校准;
模拟量检测,报警设定值可调(5% ~
内置温度检测电路,温度补偿。
JTQ-CHM-EI6810可燃气体探测器技术参数
工作电压:总线:24V脉动电压
电源:DC24V?15%
工作电流:总线监视电流 ? 0.5 mA
电源报警电流 ? 60 mA(平均值)
制:两总线S+、S-(无极性)、电源线3、4(无极性)
总线长度:? 1500米(截面积1.0mm2铜质双绞线)
故障指示灯:黄色,气体传感器断路时常亮;
运行指示灯:绿色,上电3分钟内预热时常亮,正常巡检时闪亮;
报警指示灯:红色,上电3分钟内预热时常亮;报警时常亮。
使用环境:室内使用型 JTQ-CHM-EI6810可燃气体探测器底座
当可燃气体探测器数量较多时,在线路设计时必须考虑布设多路 电源线(对于高层民用建筑,可每几层楼布设一路或按单元布设),加大导线截面,降低线路压降;尤其是主线路(通常为弱 电井垂直方向线路)对线路压降影响最大,根据工程实际经验,建 议采用4.0mm2或更大线径。 每路电源线所接探测器数量应控制不超过30~40只,线路长度 短、导线截面积大时可适当增加数量,但应保证线路末端电压高于 18.6V。因目前实际工程中可燃气体探测器一般与输入输出模块等共 用电源线,输入输出模块所使用的直流24V继电器启动电压最低不能 低于18.6V。 截面积1.0mm2、1.
正在加载中,请稍后...
30页30页107页24页24页111页17页136页18页211页消防可燃气体探测器要如何接线?
消防可燃气体探测器要如何接线?
被浏览1150次
我来帮他解答
您好,消防可燃气体探测器需要接一个24V的电源供电,提供一对有源触点用于直接控制煤气管道电磁阀,还有两根信号总线;信号线和电磁阀的连接线可选用截面积大于1平分毫米的阻燃RVS型铜芯线,电源线就选用截面积大于2.5平方毫米的阻燃BV型线。
希望我的回答能帮到您,顺祝生活愉快!
消防可燃气体探测器一般分为两种:带燃气驱动阀门和不带燃气驱动阀门。
不带燃气驱动阀门的插上电就可以用了,当有燃气泄漏时立刻闪光报警,你可以用液化气火机测试一下啦。
带燃气驱动阀门的因为涉及在燃气管道上安装气阀,以便于在漏气报警时关断气源,所以需要专业人员安装,一般是报警器厂家或者是当地的燃气公司服务人员。
可燃气体探测器的接线并不复杂,就是将探测器和配套的控制主机的对应接线端子连接起来,主机电源线的接线端子连接探测器的电源线接线端子,信号线接线端子连接信号线接线端子。
自己不要装,很危险的。
1.烟感有五个接线端子,红黑线为dc12v的电源接口,另三根为黄、绿、蓝,接黄绿为常闭,接黄蓝为常开
2.主机一般有8、16路防区
3.若按常闭接法,将烟感的黄线接上2.2K的线尾电阻,然后和绿线接到主机的一个防区上。
换一世安可&回答:主要特点:采用单片计算机技术和高灵敏抗中毒型气体传感器,能自动适应环境变化,能自动修正传感器老化曲线。能自动识别并报警。避免了拨码开关的机械故障带来的系统不稳定。提高了性价比和可靠性。
请叫寡人大王&回答:消防应急灯具接线方式
各应急灯具宜设置专用线路,中途不设置开关。二线制和三线制型应急灯具可统一在专用电源上。各专用电源的设置应和相应的防火规范结合。应急电源与灯具分开旋转的,其电气连接应采用耐高温电线,以满足防火要求。
该接法是专用应急灯具常用接法,适用在应急灯平时不作照明使用或24小时持续照明用(CED标志灯就属于此种类),待断电后,应急灯自动点亮。
连接法为应急灯常用的接法,可对应急灯具平时照明状态的开或关进行控制,当电网断电时不论开关处于何种状态,应急灯立即点亮应急。K为平时照明开关。通过我的回答,可以解决您的问题
xiaoguiMF&回答:你好,第一要看卷帘门控制箱里,是需要有源信号,还是无源信号。如果接全降,直接接公共端和全降,反馈信号取下位。两次降就多加个模块,接公共端和半降,反馈信号去中位就行了大致的情况就是这样的,希望我的回答对您会有所帮助!
请叫我雷锋&回答:接线方式
各应急灯具宜设置专用线路,中途不设置开关。二线制和三线制型应急灯具可统一在专用电源上。各专用电源的设置应和相应的防火规范结合。应急电源与灯具分开旋转的,其电气连接应采用耐高温电线,以满足防火要求。
该接法是专用应急灯具常用接法,适用在应急灯平时不作照明使用或24小时持续照明用
,待断电后,应急灯自动点亮。
连接法为应急灯常用的接法,可对应急灯具平时照明状态的开或关进行控制,当电网断电时不论开关处于何种状态,应急灯立即点亮应急。K为平时照明开关。
xiaoping123&回答:两根信号线不分正负极(禁止将两根信号线短接起来,虽然接线不分正负极,但是也不能直接短路)。只要是在同一个回路中,信号线就可以随便接,树状网都可以。 典型感烟、感温火灾探测器的安装,应符合下列要求:
1、探测器至墙壁、梁边的水平距离,不应小于 0.5m;
2、探测器周围水平距离 0.5m内,不应有遮挡物;
3、探测器至空调送风口最近边的水平距离,不应小于 1.5m;至多孔送风顶棚孔口的水平距离,不 应小于 0.5m;
4、在宽度小于 3m的内走道顶棚上安装探测器时,宜居中安装。点型感温火灾探测器的安装间距, 不应超过 10m;点型感烟火灾探测器的安装间距,不应超过 15m。探测器至端墙的距离,不应大于安装 间距的一半;
5、探测器宜水平安装,当确需倾斜安装时,倾斜角不应大于 45°。
设计本将严格保护您的隐私,请放心填写
手机设计本
随时提问题,随意赏美图
设计本官方微信
扫描二维码,即可与本本亲密互动,还有更多美图等你来看!
免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。
(C)2012 设计本-定制化装修设计服务平台, All
Rights Reserved. ()查看: 1779|回复: 12
可燃气体报警器信号线在爆炸区域内的设置需要防爆吗?
在线时间 小时
在爆炸危险区域内设置的可燃气体报警器,其信号线需要穿钢管吗?
可燃气体检测报警使用规范SY6.6检测器的安装和接线应按制造厂规定的要求进行,并应符合防爆仪表安装接线的规定。
《石油化工企业可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》6.1.4&&检测器的安装与接线按制造厂规定的要求进行,并应符合防爆仪表安装接线的有关规定。
是不是需要按防爆设置啊?
在线时间 小时
可燃气体报警器信号线在爆炸区域内的设置需要防爆——套镀锌管密闭敷设 接头处设置防静电跨接
在线时间 小时
必须需要,按要求来做,肯定没问题
在线时间 小时
需要,最好本安型,根据具体条件可考虑隔爆型
在线时间 小时
当然要考虑防爆啦
在线时间 小时
肯定是需要的
在线时间 小时
需要,最好本安型,根据具体条件可考虑隔爆型
谢谢,有的企业的信号线没有按防爆要求去做,疑惑
在线时间 小时
谢谢,有的企业的信号线没有按防爆要求去做,疑惑
没有做,就需要整改
在线时间 小时
谢谢,就是说按GB50058设置
在线时间 小时
监控报警如果是本安型系统,线路本身是安全的,产生火花的能量很小,不足以引起爆炸。
在线时间 小时
学习了,....................................
在线时间 小时
在线时间 小时
肯定要按防爆要求去做,套镀锌钢管、丝牙处不少于6,线管两端作跨接
Powered by可燃气体探测器要不要信号接信号传送线 _ 汕尾人才网
可燃气体探测器要不要信号接信号传送线
松江的可燃气体探测器是三总线的,要接三根线,分别是S+(信号正极),V+、V-(DC24V电源),编址允许位SC正常使用的时候是不用接线的。
需要的,你买什么东西,给你想要的信号就行了,最好是中国仪表协会的会员。我知道,深国安电子是专业做气体检测仪的,而且也是仪表会员。不过,不毒气体探测器属于仪表类
取可燃气体探测器的无源开关量信号,通过输入模块接入报警系统主机!其供电电源也有控制器联动电源供给!
那跟信号线其实就是金属铂丝。你可以想象成电阻。金属铂丝加热后的电阻变化来测定可燃气体浓度 。当可燃气体进入探测器时,在铂丝表面引起氧化反应(无焰燃烧),其产生的热量使铂丝的温度升高,而铂丝的电阻率便发生变化。 理解了吗。如果学电...
你好:如果你是用4-20ma输出的信号用3X0.75平方信号电缆屏蔽线 如果你是RS485信号输出,那么就用4X1平方信号电缆屏蔽线
你好,一般用的都是3X0.75的信号屏蔽线,如果你买不到的话,你让厂家给你配,记住是信号屏蔽电缆线,不是这种线的话,到时候探测器会受到外界干扰的,
1、烟感探测器直接接火警系统信号总线; 2、对可燃气体探测器配火警系统输入模块,采集可燃气体探测器输出的开关量报警信号,信号模块则直接接火警系统信号总线; 3、可燃气体探测器工作电源一般为DC24V,可由火灾报警系统电源总线供给。