500KVA的变压器可以和800kVA的变压器并联的三个条件吗


(3)各台变压器的接线组别

1 如果变压器的电压变比、接线组别及阻抗等都符合变压器并联的三个条件的条件这两台台变压器可以并联运行;

2 变压器高压侧可以从同一10KV母线引接,也可以从不同的10KV母线引接但是应当注意:不同的10KV母线段的三相电压相位应当一致;

3 要注意的是:并联变压器的低压母线如果联在一起,母线上的短路电流将较一台变压器时增加近2倍这对于在低压侧回路选择开关非常不利,将付出很高的成本;

4 所以一般变压器并联的彡个条件运行时都将低压母线相对独立。2台变压器并联的三个条件形成2段低压母线,母线与各自的变压器之间有开关2段母线之间可鉯用联络开关连接;

5 联络开关正常运行时打开,2段母线独立运行各回路上的短路电流只由一台变压器产生。当其中一台变压器故障时先跳开变压器低压侧的母线电源开关,然后联动投入联络开关由此母线及其变压器带所有负荷。由于故障变压器已经切除所以低压侧毋线上仍只有一台变压器,短路电流不会增加而故障变压器的低压侧开关已经跳开,所以也不会发生由低压侧向变压器高压侧反馈电的現象