空调是物理r22制冷剂物理性质吗空调属于物理r22制冷剂物理性质还是属于化学r22制冷剂物理性质

空调是怎么制冷的,空调制冷原理有几种?
  为什么会制冷呀?空调为什么能冷呀?空调是怎么制冷的?空调制冷原理有哪几种?对于这种基础问题今天代码网小编来一一为大家解答:  制冷过程:液态的氟利昂经 毛细管,进入(室内机),空间突然增大,压力减小,液态的氟利昂就会汽化,(从液态到气态是个吸热的过程),吸收大量的热量,蒸发器就会变冷,室内机的风扇将室内的空气从蒸发器中吹过,所以室内机吹出来的就是冷风;然后气态的氟利昂回到继续压缩,继续循环。  制热过程:制热的空调有一个叫的部件,使氟利昂在与蒸发器的流动方向与制冷时相反,所以制热的时候室外吹的是冷风,室内机吹的是热风。 其实就是用的初中物理里学到的液化(由气体变为液态)时要排出热量和汽化(由液体变为气体)时要吸收热量的原理。  溴化锂空调制冷原理这里要特别提出的溴化锂空调制冷原理,与压缩式空调不同,吸收式制冷使用的工质通常是一种二元溶液,由沸点不同的两种物质所组成。其中低沸点的物质为,高沸点的物质为吸收剂。因此,二元溶液又称为制冷剂——吸收剂工质对。所谓二元溶液,是指两种互不起化学作用的物质组成的混合物。这种均匀混合物的各种物理性质(如压力、温度、浓度等)在整个混合物中各处都完全一致,不能用纯机械的沉淀或离心方式将它们分离成原组成物质。  其制冷原理分为两部分  1、发生器流出的浓溶液,经热交换器降温、降压后自流进入吸收器,与吸收器原溶液混合成为中间浓度的浓溶液。中间浓度溶液被吸收器泵输送并喷淋,吸收从蒸发器出来的制冷剂蒸汽变为稀溶液。稀溶液由发生器泵送达发生器,重新被热源产生制冷剂蒸汽再次形成浓溶液,进入下一个循环周期。  2、二元溶液在发生器内被热源加热沸腾,产生出制冷剂蒸汽在冷凝器中被冷凝为冷剂液体。液态冷剂经U形管节流后进入蒸发器,经蒸发器在低压条件下喷淋,液态冷剂蒸发,吸收热量,产生制冷效果。  综合所述任何都有四大部分组成(压缩机、冷凝器、蒸发器、节流装置),制冷剂在制冷机内通过物理状态变化从而吸收或释放热量达到制冷或制热的效果。
关于 空调 冰箱 的新闻
近日,融侨集团年度家用中央空调战略采购项目正式结束。美的中央空调再传捷报,从多家品牌中脱颖而出,以突出实力成功中标该项目
日本ENEX-17日举行,在15日的表彰大会上,东芝空调又一次收获“全日本节能大奖”。
在今年市场环境下,很多家电企业都得靠“祖师爷赏口饭吃”,这真不是讲笑话。
诚信联盟企业推荐加载中…
关注制冷快报微信(hvacrbao)
制冷、暖通空调资讯早知道!空调制冷原理 空调制冷剂价格
空调制冷剂的主要特点&1、不破坏臭氧层。其分子式中含氯元素,故其臭氧层破坏潜能值(ODP)为0.055。全球变暖潜能值(GWP)为0.35。&2、毒性极低。容许浓度和R22同样,都是1000ppm。&3、不可燃。空气中的可燃极性为0。&4、化学和热稳定性高&5、水分溶解性与R22几乎相同。&6、是混合制冷剂,由两种制冷剂组成&7、不与矿物油或烷基苯油相溶。(与POE[酯润滑油]、PVE[醚润滑油]相溶) 空调的制冷原理:空调压缩机将气态的氟利昂压缩为高温高压的气态氟利昂,然后送到冷凝器(室外机)散热后成为中温中压的液态氟利昂,所以室外机吹出来的是热风。液态的氟利昂经毛细管,进入蒸发器(室内机),空间突然增大,压力减小,液态的氟利昂就会汽化,(从液态到气态是个吸热的过程),吸收大量的热量,蒸发器就会变冷,室内机的风扇将室内的空气从蒸发器中吹过,所以室内机吹出来的就是冷风;空气中的水蒸汽遇到冷的蒸发器后就会凝结成水滴,顺着水管流出去,这就是空调会出水的原因。然后气态的氟利昂回到压缩机继续压缩,继续循环。制热的时候有一个叫四通阀的部件,使氟利昂在冷凝器与蒸发器的流动方向与制冷时相反,所以制热的时候室外吹的是冷风,室内机吹的是热风。其实就是用的初中物理里学到的液化(由气体变为液态)时要排出热量和汽化(由液体变为气体)时要吸收热量的原理,同时蒸发热量。空调制冷剂价格&1、空调制冷剂规格:变频空调专用新型环保制冷剂R410a 空调制冷剂价格:¥268  2、空调制冷剂规格:R406a空调制冷剂氟利昂冷媒雪种 空调制冷剂价格:¥288  3、空调制冷剂规格:1,1,1,2-四氟乙烷(R134a) 制冷剂 空调制冷剂价格:¥400  4、空调制冷剂规格:家用空调、冷库制冷剂 R22、R404A 空调制冷剂价格:390  5、空调制冷剂规格:氟利昂F22 R22 空调瓶装制冷剂 空调制冷剂价格:¥300&以上是关于空调制冷的相关介绍,如果想要了解更多关于家用电器的相关信息,请多多关注福窝头条,福窝头条将给大家提供更全、更详细、更新的资讯信息。
变频空调怎么加制冷剂 变频空调工作原理
一般来说,不管是什么类型的空调使用时间长了制冷剂会跑掉,相信很多朋友为此一筹莫展。今天小编就带大家学习如何添加制冷剂,下面就以变频空调来讲述变频空调怎么加制冷剂,以及变频空调工作原理,让大家比较清晰的对变频空调的情况有一个大概的了解。变频空调怎么加制冷剂:1、首先在加装制冷剂之前应进行检查,存在下列情况的说明缺少制冷剂。2、液管结露,回气管不结露;供液管结霜;供液管不结露公微凉,回气管不凉;供液管及加气管均不凉。3、如过存在上述情况,说明制冷剂已经跑掉需进行重新添加。现在市面上常使用两种制冷剂。一种制冷剂为R22(二氟一氯甲烷),该种制冷剂由对臭氧层有一定的破坏性,中国于2010年对其进行了限制使用,该制冷剂一般用于老旧的空调中。4、二种制冷剂R410A是一种混合制冷剂,它是由50%R32(二氟甲烷)和50%R125(五氟乙烷)组成的混合物。该制冷剂由于不含氯元素,不会对臭氧层产生破坏,目前为止国际公认的用来替代R22较合适的冷媒。5、下面来讲一讲制冷剂的添加,制冷剂添加其实和简单,首先要有加装工具(淘宝采购制冷剂时一般会赠送)6、加装时应关注压力阀的变化,当指针在0。5~0。6MPa时,说明加注的制冷剂量适合,这时可以关掉制冷剂罐的阀门和表阀的阀门。整个过程大概需要30分。变频空调工作原理:1、&变频&采用了比较先进的技术,启动时电压较小,可在低电压和低温度条件下启动,这对于某些地区由于电压不稳定或冬天室内温度较低而空调难以启动的情况,有一定的改善作用。由于实现了压缩机的无级变速,它也可以适应更大面积的制冷制热需求。2、所谓的&变频空调&是与传统的&定频空调&相比较而产生的概念。众所周知,我国的电网电压为220伏、50赫兹,在这种条件下工作的空调称之为&定频空调&。由于供电频率不能改变,传统的定频空调的压缩机转速基本不变,依靠其不断地&开、停&压缩机来调整室内温度,其一开一停之间容易造成室温忽冷忽热,并消耗较多电能。而与之相比,&变频空调&变频器改变压缩机供电频率,调节压缩机转速。依靠压缩机转速的快慢达到控制室温的目的,室温波动小、电能消耗少,其舒适度大大提高。而运用变频控制技术的变频空调,可根据环境温度自动选择制热、制冷和除湿运转方式,使居室在短时间内迅速达到所需要的温度并在低转速、低能耗状态下以较小的温差波动,实现了快速、节能和舒适控温效果。对于变频空调怎么加制冷剂以及变频空调工作原理的知识,小编今天就为大家讲述到这里,如果大家对于变频空调的知识,或者是想要选购变频空调的话,还是先对变频空调的情况先有一个系统的了解比较好,这样才能够正确的使用变频空调。
变频空调制冷剂多少钱?空调制冷剂的检漏方法?
夏季是制冷剂泄漏是空调使用中较为常见的故障。制冷剂有一些需要一年添加一次,有的可能需要2个月添加一次。制冷剂的泄漏比较容易造成环境污染,那么变频空调制冷剂多少钱与空调制冷剂的检漏方法可能是你比较关注的话题,小编就带你来体验一下知识的盛宴吧,相信我不会让你失望的。变频空调制冷剂多少钱1、上海展途化工有限公司的 sunto变频空调雪种。材质是马口铁罐。价格:25元。2、杭州泰美汽车用品有限公司的固特威空调雪种。材质是R134a、容量:250g。价格:25元。3、上海升雄润滑油有限公司的巨化空调雪种。容量:1000(ml)。价格:320元。&以上价格来源于网络,仅供参考,具体价格以购买时为准。空调制冷剂的检漏方法1、目测检漏发现系统某处有油迹时,此处可能为渗漏点。目测检漏简便易行,没有成本,但是有很大缺陷,除非系统突然断裂的大漏点,并且系统泄漏的是液态有色介质,否则目测检漏无法定位,因为通常渗漏的地方非常细微,而且汽车空调本身有很多部位几乎看不到。2、肥皂水检漏向系统充入10-20kg/cm2压力氮气,再在系统各部位涂上肥皂水,冒泡处即为渗漏点。这种办法是目前路边修理厂常见的检漏方法,但是人的手臂是有限的,人的视力范围是有限的,很多时候根本看不到漏点。3、氮气水检漏向系统充入10-20kg/cm2压力氮气,把系统浸入水中,冒泡处即为渗漏点。这种方法和前面的肥皂水检漏方法实质一样,虽然成本低,但有明显的缺点:检漏用的水分容易进入系统,导致系统内的材料受到腐蚀,同时高压气体也有可能对系统造成更大的损害,进行检漏时劳动强度也很大,这样就使维护检修的成本上升。4、卤素灯检漏点燃检漏灯,手持卤素灯上的空气管,当管口靠近系统渗漏处时,火焰颜色变为紫蓝色,即表明此处有大量泄漏。这种方式有明火产生,不但很危险,而且明火和制冷剂结合会产生有害气体,此外也不易准确地定位漏点。所以这种办法现在几乎没有人使用了,如果您能够看到,那可能是正处在非文明社会阶段。5、气体差压检漏利用系统内外的气压差,将压差通过传感器放大,以数字声音或电子信号的方式表达检漏结果。这个方法也是只能&定性&地知道系统是否渗漏而不能准确地找到漏点。6、荧光检漏它是利用荧光检漏剂在紫外/蓝光检漏灯照射下会发出明亮的黄绿光的原理,对各类系统中的流体渗漏进行检测的。在使用时,需将荧光剂按一定比例加入到系统中,但需要等待系统运作20min后,并且戴上专用眼镜,用检漏灯照射系统的外部,泄漏处呈现黄色荧光。7、电子检漏用探头对着有可能渗漏的地方移动,当检漏装置发出警报时,即表明此处有大量的泄漏,电子检漏是目前简单快速的检漏方法。上文变频空调制冷剂多少钱,空调制冷剂的检漏方法便是小编给你带来的知识盛宴,希望你已经品尝完了这场盛宴并吸取了其中的营养。在以后遇到这样的问题时,能有所帮助。&
空调制冷剂有毒吗?空调制冷剂多久换一次?
生活中我们都有听说,空调实现制冷功能主要是依靠内部添加的制冷剂来实现的,听到制冷剂这个词,很多朋友的疑问和小编一样,那就是空调制冷剂有毒吗?还有既然空调内部添加的是制冷剂,使用一定时间之后会缺失,需要添加的,那空调制冷剂多久换一次呢?空调制冷剂有毒吗1、其实一般在使用过程中,空调制冷剂是不会产生毒气的,但是空调制冷剂也存在一定的毒性,通常空调制冷剂是在明火之后才会产生对人体有害的物质。就拿氟利昂这种常见的空调制冷剂来说吧,这种R22本身是一种无毒、无味、也不燃烧的气体,但一旦遇到明火变会产生光气,从而对人体形成伤害。2、那么空调制冷剂属于危险品吗?其实空调制冷剂不在危险品范围内,但这类产品对大气有着一定的破坏。3、制冷剂与水的关系:制冷剂和水几乎完全相互不溶解,对水分的溶解度极小。从低温侧进入装置的水分呈水蒸气状态,它和制冷剂蒸气一起被压缩而进入冷凝器,再 冷凝成液态水,水以液滴壮混于制冷剂液体中,在膨胀阀处因低温而冻结成冰,堵塞阀门,使制冷装置不能正常工作。水分还能使制冷剂发生水解而产生酸,使制冷 系统内发生&镀铜&现象。4、制冷剂与润滑油的关系:一般是易溶于冷冻油的,但在高温时,氟里昂就会从冷冻油内分解出来。所以在大型冷水机组中的油箱里都有加热器,保持在一定的温度来防止制冷剂的溶解。空调制冷剂多久换一次一、空调和冰箱一样是通过制冷剂来制冷的,不过由于冰箱是一个密闭型的制冷设备,所以从来不需要添加制冷剂。而空调的制冷系统是半封闭型,在制冷过程中一般多少会存在制冷剂的渗漏,所以有时它需要添加制冷剂。二、不过,每台空调制冷剂的渗漏情况都不一样,所以并没有规定特定时间,一定要用户去更换。其实使用四五年而不用添加制冷剂的空调比比皆是。所以空调需要定时换制冷剂这一说法纯属无稽之谈。三、空调出现下列情况之一,便要考虑加制冷剂(冷媒):1、制冷效果不好,出风口温度不够冷;2、制冷运行时室外机连接管结霜;3、长时间工作不停机且制冷(或制热)效果不好;初判故障制冷系统是否制冷剂不足,请尽快安排专业服务人员上门检测空调制冷系统压力值是否不足或有漏点泄漏制冷剂。滴水管滴水速度慢或根本不滴水、系统压力过低等。一般情况下,制冷剂一般至少可用3年、多则5年以上。空调制冷剂有毒吗?空调制冷剂本身没有毒性,但是在遇到明火会发生对应的化学反应,形成对人体有伤害的气体,所以大家在使用空调的时候应当注意。空调制冷剂多久换一次?这个主要是根据具体情况了,若空调没有受外界任何影响,一般得5年以上才更换的。
如何加空调制冷剂?空调加制冷剂多少钱?
每当在炎热夏季的时候,人们肯定都会选择使用空调,这样是非常的凉爽,那么空调制冷剂就非常的重要了,空调是需要定时的去添加制冷剂,如何加空调制冷剂,是很多人比较疑问的问题,同时再进行加制冷剂的时候,也想要知道空调加制冷剂多少钱,主要的还是要注意加制冷剂的方法。如何加空调制冷剂?1、测压力方法:将空调置于制冷高速风状态(冬天,制热需要加氟时,将空调设置于强制制冷状态或将室温传感器置于27℃左右的温水中,模拟夏天温度让空调处于制冷状态)下运转,在低压截止阀工艺口,边加氟边观察真空压力表的低压压力,当低压在0.49MPa(夏天)或0.25MPa(冬天),关闭氟瓶阀门。2、定量补加制冷剂:在三通截止阀工艺口连接好三通阀、压力表、加氟软管、氟瓶或真空泵等。放氟抽真空后,开始慢慢加氟。用台秤等较的计量工具称重,当氟瓶内氟的减少量等于空调铭牌上的标准加氟量时,关闭氟瓶阀门。3、测电流方法:将空调设置于制冷或制热高速风状态(变频空调设置于试运转状态)下运转,在低压截止阀工艺口处,边加氟边观察钳形电流表变化,当接近空调铭牌标定的额定工作电流值时,关闭氟瓶阀门。空调加制冷剂多少钱?1、一般市场的加氟价格是:1p和1.5p的是40元一个压,2p的是50元一个压,3p是60元一个压,5p是70元一个压,空调另议。有关变频空调加制冷剂的收费问题,其实空调加制冷剂是按压力计算或者按多大的空调按台算的。如果按台算,就存在个问题是,有些用户本来只差一个压,两个压,单维修人员却就按一台的价格收费,那用户就划不来了。但如果按压力算就是,差一个补一个,对用户是比较好的选择,而且用户可以自己看到需要加多少,就补多少。2、有的是按加制冷剂的重量进行收费的。每公斤制冷剂三四十元至七八十元的价格都有,由于空调功率的不同,加制冷剂的重量也就不同,这样不同大小的空调加氟就有了较大的价格悬殊。还有,一般家用的空调加3-5个压力已经足够。现在市场上变频空调加制冷剂的收费标准都不一样,有的为客户加制冷剂都是按照功率来计算的,1.5匹的空调加制冷剂一次需要100元,2匹的需要180元,3匹的需要250元,5匹的需要380元。如何加空调制冷剂,因此需要请专业的人员来进行,这样才能够正确的加入智能机,使用的时候也会更加的放心,能够有着更好的制冷效果,同时空调加制冷剂多少钱,所需要的费用不高,但是当人们在选择制氧机的时候,一定要选择质量好的,现在使用的之后才不会对身体造成伤害。
爱福窝免责声明:您在爱福窝上所看到的新闻内容均来源于网络,不构成广告也未用于商业宣传,爱福窝仅为广大用户无偿传递更多信息,不代表爱福窝赞同其观点,
对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。如对内容有疑义,请及时与我们联系央空调制冷设备清洗保养知识
中央空调制冷设备清洗保养知识 中央空调制冷设备按制冷方式不同可分为压缩式制冷和吸收式制冷两种。其中,压缩式制冷是用氟利昂做制冷剂,利用液态氟利昂在汽化时吸收热量的原理制冷的,如下图: 压缩机 冷凝器 膨胀阀 体积收缩,变为高温 与冷却水进行 高压制冷
& & 中央空调制冷设备清洗保养知识
& & 中央空调制冷设备按制冷方式不同可分为压缩式制冷和吸收式制冷两种。其中,压缩式制冷是用氟利昂做制冷剂,利用液态氟利昂在汽化时吸收热量的原理制冷的,如下图:
& & 压缩机
& & 冷凝器 & & & &
& & 膨胀阀
& & 体积收缩,变为高温 & & & & & & & &与冷却水进行
& & 高压制冷剂气体 & & & & & & & & & 热量交换变为
& & 低温高压液体
& & 蒸发器
& & 低温低压液体状态不稳定汽化 & & & & & & & & & 高压液体经过膨胀后
& & 吸收冷冻水热量 ,再由管道 & & & & & & & & & 变为低温低压液体
& & 将冷水输送至室内
& & 随着制冷设备使用,制冷效率会慢慢降低,仔细分析是由以下原因造成的:
& & 一、循环水系统中各种水垢的生成
& & 形成原因:
& & 天然水中溶解有各种盐类,如重碳酸盐、硫酸盐、氯化物、硅酸盐等。其中以溶解的重碳酸盐。其中以溶解的重碳酸盐如Ca(HCO3)2 、Mg(HCO3)2因此,如果使用含重碳酸盐较多的水作为冷却水,当它通过换热器传热表面时,会受热分解:
& & Ca(HCO3)2====CaCO3&+H2O&+CO2&&
& & 冷却水通过冷却塔相当于一个曝气过程,溶解在水中的CO2会逸出,因此,水的PH值会升高。此时,重碳酸盐在碱性条件下也会发生如下的反应:&
& & Ca(HCO3)2+2OH====CaCO3&+2H2O&+CO2-3&
& & 当水中溶有氯化钙时,还会产生下列置换反应:&
& & CaCl2+CO2-3=====CaCO3&+2Cl-
& & 如水中溶有适量的磷酸盐时,磷酸根将与钙离子生成磷酸钙,其反应为:&
& & 2PO3-4+3Ca2+=====Ca3(PO4)2&
& & 上述一系列反应中生成的碳酸钙和磷酸钙均属微溶性盐,它们的溶解度比氯化钙和重碳酸钙要小得。在20℃时,氯化钙的溶解度是37700mg/L;在0℃时,重碳酸钙的溶解度是2630mg/L;而碳酸钙溶解度只有20mg/L,磷酸钙的溶解度就更小,是0.1mg/L。此外,碳酸钙和磷酸钙的溶解度与一般的盐类不同。它们不是随着温度的升高而升高,而是随着温度的升高而降低,因此,在换热器的传热表面上,这些微溶性盐很容易达到过饱和状态而从水中结晶析出。当水流速度比较或传热面比较粗糙时,这些结晶沉积物就容易沉积在传热表面上。
& & 此外,水中溶解的硫酸钙、硅酸钙、硅酸镁等,当其阴、阳离子浓度的乘积超过其本身溶度积时,也会生成沉淀沉积在传热表面上。
& & 这类沉积物通常称为水垢。因为这些水垢都是由无机盐组成,故又称为无机垢;由于这些水垢结晶致密,比较坚硬,故称之为硬垢。它们通常牢固地附着在换热表面上,不易被水冲洗掉。
& & 大多数情况下,换热器传热表面上形成的水垢是以碳酸钙为主的。这是因为硫酸钙的溶解度远远大于碳酸钙。例如在0℃时,硫酸钙的溶解度是1800mg/L,比碳酸钙约大90倍,所以碳酸钙比硫酸钙更易析出。同时天然水中溶解的磷酸盐较少,因此,除非向水中投加过量的磷酸盐,否则磷酸钙水垢将较少出现。危 害:
& & ①降低设备换热效率3%--10%&
& & ②容易阻塞冷凝器中的钢管,轻则降低流量,影响制冷效果。严重时冷凝器中的钢管甚至堵死,以至报废。&
& & ③给一些厌氧细菌繁殖提供场所。
& & 二、循环水系统中金属的腐蚀
& & 形成原因:
& & 在冷却水系统的正常运行过程中以及化学清洗过声中,奋属常常会发生不同形态的腐蚀。&
& & 根据金属腐蚀理论的知识,通过仔细观察腐蚀试样或损坏设备的金属腐蚀形态,在配合一些其他的方法,人们常常能找出产生腐蚀的原因和解决腐蚀问题的措施,所以研究冷却水系统中金属的腐蚀形态是一种十分有用的方法。
& & 一、均匀腐蚀
& & 均匀腐蚀又称全面腐蚀或普通腐蚀。其一般特点是腐蚀短程在金属的全部暴露表面上均匀地进行。在腐蚀过程中,金属逐渐变薄,最后被破坏。&
& & 对碳纲而言,均匀腐蚀主要发生在低PH的酸性溶液中。例如,冷却水系统中的碳纲换热器用盐酸、硝酸或硫酸等无机酸进行化学清洗时,如果没有在这些酸中添加适当的腐蚀剂,则碳钢将发生明显的均匀腐蚀。又如,在加酸调节PH的冷却水系统中,如果加酸过多,冷却水的PH降到很低时,碳钢的设备也将发生明显的均匀腐蚀。
& & 二、电偶腐蚀
& & 电偶腐蚀又称双金属腐蚀或接触腐蚀。&
& & 当两种不同的金属侵在导电性的水溶液中时,两种金属之间通常存在着电位差。如果这些金属互相接触或用导线连接,则该电位差就会驱使电子在它们之间流动,从而形成一个腐蚀电池。与不接触时相比,耐蚀性较差的金属(即电位较低的金属)在接触后速度通常会增加,而耐蚀性较好的金属(即电位较高的金属)在接触后腐蚀速度将下降。&
& & 电偶序是按金属或合金的腐蚀电位Ec的高低而排列的顺序,而电动序则是按纯金属或元素的标准电极电位而排列的顺序。要预测电偶腐蚀中产电偶关系,采用电偶序比采用电动序要更为合理。&
& & 冷却水系统中电偶腐蚀的实例之一是换热器中黄铜换热管和碳钢管板或钢制水室之间在冷却水中发生的电偶腐蚀。在腐蚀过程中,被加速腐蚀的是很厚的钢制管板或水室,而不是薄的铜管。由于钢制管板或水室的壁较厚,因而仍可长期使用。
& & 三、缝隙腐蚀
& & 浸泡在腐蚀性介质中的金属表面,当其处于缝隙或其他的隐蔽区域内时,常会发生强烈的局部腐蚀。这种腐蚀常常和孔穴、垫片底面、搭接缝、表面沉积物、金属的腐蚀产物以及螺帽、铆钉帽下缝隙内积存的少量静止溶液有关。因此,这种窿蚀形态被称作缝隙腐蚀,有时也被称作垢下腐蚀、沉积(物下)腐蚀、垫片腐蚀等。&
& & 产生缝隙腐蚀或垢下腐蚀的沉积物有:冷却水中的泥砂、尘埃、腐蚀产物、水垢、微生物粘泥和其他固体:沉积物的作用是屏蔽,在其下面形成缝隙,为液体不流动创造条件。&
& & 金属和非金属接触的表面之间的缝隙也能引起缝隙腐蚀,例如使用垫片时的情况。&
& & 循环冷却水系统中碳钢换热器中沉积物下面金属的腐蚀可以看作缝隙腐蚀(垢下腐蚀)的一个实例,冷却水系统腐蚀监溅装置中夹牢碳钢试片用的螺帽及垫片下缝隙内碳钢表面发生的腐蚀,可以看作缝隙腐蚀的又一个实例。
& & 缝隙腐蚀的机理是,缝隙腐蚀的总反应包括金属M氧化生成金属离子M2的阳极过程和水中溶解氧还原为氢氧根离子的阴极过程:
& & 阳极过程 M&M2+2e&
& & 阴极过程 1/2O2+H2O+2e&2OH
& & 在缝隙中,金属生成金属离子M2,而氧则由于缝隙中溶液对流不畅而贫化,故氧的还原反应主要奉在缝隙之外氧容易到达的阴极区进行。这样,经缝隙溶液中就有了过剩的正电荷。这些过剩的正电荷需要带负电的氯离子迁移到缝隙中去,以保持电中性。结果缝隙内金属氯化物的浓度增加。之后,金属氯化物MCI2水解,生成不溶性的金属氢氧化物沉淀和可溶性的盐酸:
& & MCl2+2H2O&M(OH)2&+2H++2CI-&
& & 钛是活泼金属,但由于它生成的TiO2,保护膜很稳定,故钛对海水、氯化物溶液都有良好的耐磨蚀性。
& & 增加流速,特别是在流速很高的情况下,一般会使磨损腐蚀加剧。
& & 许多磨损腐蚀的产生是由于存在湍流状态。最常见的例子是发生在凝汽器和列管式换热器管子的冷却水入口端。腐蚀通常局限在换热管入口端10-20cm处。
& & 许多破坏直接来自冲击。在水流被迫改变方向的部位,例如冷却水系统中换热器内的折流板和挡板处,容易产生这类破坏。
& & 一般地说,原来耐蚀性能较好的材料将会显示出较好的耐磨损腐蚀性能。
& & 危 害:
& & ①加速设备的腐蚀,易造成事故隐患。&
& & ②影响正常生产,缩短了设备的使用寿命。&
& & ③提高了运营及设备维修成本。
& & 三、粘泥(软垢)的生成
& & 形成原因:
& & 冷却水中的微生物一般是指细菌和藻类。在新鲜水中,一般来说细菌和藻类都较少,但在循环中,由于养分的浓缩,水温的升高和日光的照射,给细菌和藻类创造了迅速繁殖的条件。大量细菌分泌出的粘液像粘合剂一样,能使水中飘浮的灰尘杂质和化学沉淀物等粘附在一起,形成粘糊糊的沉积物粘附换热器的传热表面上:这种沉积物有人称它为生物粘泥,也有人把它叫做软垢。&
& & 粘泥积附在换热器管壁上,除了会引起腐蚀外,还会使冷却水的流量减少,从而降低换热器舵冷却效率:严重时,这些生物粘泥全将管子堵死,迫使停产清洗。例如北京某厂区换热器中菌藻大量繁殖,半月之内就使热负荷下降到50%,不得不经常停产冲沉.使产量减少。&
& & 粘泥一般是由颗粒细小的泥砂、尘土、不溶性盐类的泥状物、胶状氢氧化物、杂物碎屑、腐蚀产物、油污、特别是菌藻的尸体及其粘性分泌物等组成。水处理控制不当,补充水浊度过高,细微泥砂、胶状物质等带入冷却水系统,或者细菌藻类消杀不及时,或腐蚀严重、腐蚀产物多以及操作不慎,油污、工艺产物等泄漏入冷却水中,都会加剧污垢的形成。当这样的水质流经换热器表面时,容易形成污垢沉积,特别是当水走壳程,流速较慢的部位污垢沉积更多。由于这种污垢体积较大,质地疏松稀软,故又称为软垢。它们是引起垢下腐蚀的主要原因,也是某些细菌如厌氧菌生存和繁殖的温床。
& & 危 害:
& & ①粘泥附着在换热(冷却)部位的金属表面上,降低冷却水的冷却效果。&
& & ②大量的粘泥将堵塞换热器(水冷器)中冷却水的通道,从而使冷却水无法工作,少量的粘泥则减小冷却水通道的截面积,从而降低冷却水的流量和冷却效果增加泵压。&
& & ③粘泥集积在冷却塔填料的表面或填料间,堵塞了冷却水的通过,降低冷却塔的冷却效果。&
& & ④粘泥覆盖在换热器内的金属表面,阻止缓蚀剂和阻垢剂到达金属表面发挥其缓蚀与阻垢作用,阻止杀生剂杀灭粘泥中和粘泥下的微生物,降低这些药剂的功率。&
& & ⑤粘泥覆盖在金属表面,形成差异腐蚀电池,引起这些金属设备的腐蚀。
& & 利用以下手段可延长制冷设备使用寿命
& & 清洗与保养的五大处理工艺
& & 杀菌灭藻:&
& & 通过加入杀菌药剂,清除循环水中的各种细菌和藻类。
& & 生物剥离:&
& & 加入剥离剂,将管道内的生物粘泥剥离脱落,通过循环将粘泥清 &洗出来。
& & 化学清洗:&
& & 加入综合性化学清洗剂。此种清洁剂具有缓蚀、分散、除垢的作用,对水的循环系统进行处理。这种处理方法,既能将管道内的锈、垢、油污进行清洗后分散排除,又可防止清洗剂对系统装置和管路的危害,提供一个清洁的金属表面。
& & 表面预膜:&
& & 投入预膜药剂,在金属表面形成致密的聚合高分子保护膜,以起到防腐蚀保护作用。
& & 日常养护:&
& & 加入综合性的日常养护处理剂,具有缓蚀、避免金属生锈的作用。日常养护处理剂中含有高分子络合阻垢剂,通过络合作用,防止钙镁离子结晶沉淀,延长机组的使用寿命,节水、省电,可提高制冷效率。另外,要定期抽检,以监控水质。下面介绍几种设备清洗:
& & (1)中央空调风机盘管及吊顶风柜的清洗
& & 中央空调风机盘管、吊顶风柜长期强制与外界空气接触,空气中的一些灰尘等污垢粘浮在空调出风口过滤网上,将减小空气的流量,影响出风口的出风量。风机内的翅片长时间不清洗,粘黏在上面的污垢会滋生很多对人体有害的细菌,这些有害细菌会随冷风一起吹入室内,对人体的健康会有很大的影响。
& & 专业清洗风机盘管、吊顶风柜工艺流程:&
& & 第一步:风机盘管清洗消毒杀菌。
& & 第二步:集水盘及夹层空调杀菌消毒。&
& & 第三步:送风系统杀菌消毒。&
& & 第四步:回风口过滤网的清洗杀菌消毒&
& & 第五步:新风机翅片及过滤网的清洗杀菌消毒&
& & 第六步:变风量风机过滤网及翅片的清洗杀菌消毒&
& & 第七步:新风机叶轮、蜗壳、马达清
& & (2)冷却塔水系统的清洗
& & 在中央空调冷却水循环系统中,含有微生物韵补充水不断进入,与此同时冷却塔中从上面喷淋下来的水又从相遇的空气中捕集了大量的微生物进入冷却水系统。冷却水系统充沛的水量为这些进入的微生物生长提供了可靠的保障,冷却水的水温范围又特别利于某些微生物的生长,一些水质处理药剂及水中的盐类为微生物提供了营养源及所需能量的来源,冷却水在冷却塔内的喷淋曝气过程中溶入了大量的氧气,为好氧性微生物提供了必需的条件,而一些污垢等沉积物又为厌氧性微生物提供了庇护所,在冷冻水循环系统中也存在着大量的微生物。
& & 微生物的滋生也会使金属腐蚀,这是由于微生物排出的粘液与无机垢和泥沙杂物等形成的沉积物附着在金属表面,形成氧的浓差电池,促使金属腐蚀。 &
& & 在中央空调循环水系统中,细菌、真菌和藻类等常引起的故障。
& & 公司专业清洗中央空调冷却水系统施工工艺流程:
& & 第一步:杀菌灭藻,粘泥剥离:&
& & 目的:将循环水系统中的细菌及藻类杀死;将附着在管壁和换热器上的粘泥剥落。
& & 第二步:镀膜:&
& & 目的:防止化学清洗时,化学清洗剂对设备造成不必要腐蚀。在没有形成水垢的部位镀上一层保护膜
& & 第三步:化学清洗:&
& & 目的:清除附着在管壁、盘管内、热交换器中的各种水垢及锈垢。
& & 第四步:钝化&
& & 目的:在新鲜的管壁和换热器表面镀上一层氧化保护层,以防管道进一步的腐蚀氧化。
& & 第五步:水冲洗&
& & 目的:将残留在管道中的药剂,污泥彻底冲洗干净。
& & 第六步:添加保养剂&
& & 目的:防止空调系统结垢、生锈以及生成微生物和粘泥。
& & (3)冷凝器的清洗
& & 冷凝器又称为&液化器&是制冷装置中主要的热交换设备之一,在制冷系统中,它是实现制冷剂向系统外放热的换热器,来自压缩机的制冷剂过热蒸汽进入冷凝器后,将热量传给周围介质水(或空气),而其自身因放出热量(主要是潜热)而凝结成液态(即液化)。
& & 含有微生物韵补充水不段经过冷凝器,与此同时冷却塔中从上面喷淋下来的水又从相遇的空气中捕集了大量的微生物也不段经过冷凝器。冷却水系统充沛的水量为这些进入的微生物生长提供了可靠的保障,冷凝器的水温范围又特别利于某些微生物的生长,一些水质处理药剂及水中的盐类为微生物提供了营养源及所需能量的来源,因此冷凝器中也存在着大量的微生物、水垢和粘泥等。微生物的滋生也会使金属腐蚀,水垢和粘泥等也会严重影响冷凝器的热交换能力,更直接影响空调的制冷效果。
& & 专业清洗冷凝器施工工艺流程:
& & 第一步:杀菌灭藻,粘泥剥离:&
& & 目的:将冷凝器中的细菌及藻类杀死;将附着在管壁和换热器上的粘泥剥落。
& & 第二步:镀膜:&
& & 目的:防止化学清洗时,化学清洗剂对设备造成不必要腐蚀。在没有形成水垢的部位镀上一层保护膜
& & 第三步:化学清洗:&
& & 目的:清除附着在冷凝器中的各种水垢及锈垢。
& & 第四步:钝化&
& & 目的:在新鲜的管壁表面镀上一层氧化保护层,以防管道进一步的腐蚀氧化。
& & 第五步:水冲洗&
& & 目的:将残留在管道中的药剂,污泥彻底冲洗干净。
& & 第六步:添加保养剂&
& & 目的:冷凝器管壁表面结垢、生锈以及生成微生物和粘泥。
& & (4)冷却塔的清洗
& & 中央空调冷冻水系统在循环系统中不断循环使用,由于水的温度升高,水流速度的变化,水的蒸发,各种无机离子和有机物质的浓缩,从冷冻水系统补水箱进入的灰尘杂物,以及设备结构和材料等多种因素的综合作用,会产生比直流系统更为严重的沉积物的附着、设备腐蚀和微生物的大量滋生,以及由此形成的粘泥污垢堵塞管道等问题,它们会威胁和破坏工厂长周期地安全生产,甚至造成经济损失。
& & 公司专业清洗中央空调冷却水系统施工工艺流程:
& & 第一步:杀菌灭藻,粘泥剥离:&
& & 目的:将循环水系统中的细菌及藻类杀死;将附着在管壁和换热器上的粘泥剥落。
& & 第二步:镀膜:&
& & 目的:防止化学清洗时,化学清洗剂对设备造成不必要腐蚀。在没有形成水垢的部位镀上一层保护膜
& & 第三步:化学清洗:&
& & 目的:清除附着在管壁、盘管内、热交换器中的各种水垢及锈垢。
& & 第四步:钝化&
& & 目的:在新鲜的管壁和换热器表面镀上一层氧化保护层,以防管道进一步的腐蚀氧化。
& & 第五步:水冲洗&
& & 目的:将残留在管道中的药剂,污泥彻底冲洗干净。
& & 第六步:添加保养剂&
& & 目的:防止空调系统结垢、生锈以及生成微生物和粘泥。
& & 清洗后,可收到以下效果:
& & 1、保护设备,延长使用寿命:可以防锈、防垢。避免设备腐蚀、损坏,特别是经预防处理后,使设备使用寿命延长一倍(见表格-),投入缓蚀剂以后,可以使设备系统腐蚀速度下降90%。&
& & 2、减少事故发生,改善制冷效果:可杀菌灭藻,去除污泥,使管路畅通,水质清澈。同时提高冷凝器、蒸发器的热交换效率。从而,避免了高压运行,超压停机现象,提高了冷冻水流量,改善了制冷效果,使系统安全高效运行。&
& & 3、节能节水,减少成本:在去除水垢、阻止水垢形成,提高热交换效率的同时,减少了电能或燃料的消耗。水处理后还可以减少排污量,提高了循环水的利用率。从而,减少了生产成本。&
& & 4、大量节省维修费用:未经处理的中央空调,会出现设备管路堵塞、结垢、腐蚀、超压停机甚至发生故障。如:运行系统因腐蚀泄露,产生溶液污染,则需要更换热装置和溶液,主机维修费一般需要20-50万元。经过处理后,既可减少维修费用,又可延长设备使用寿命,为用户创造更好的经济效益。&
& & 5、符合国家环保要求:政府环保部门规定,未经处理达标的水不能直接排放。经过处理的循环水,其水质达到国家环保要求的排放标准,可直接向外排放。这样,即可为业主节约费用,又可保护生态环境。同时,经处理的中央空调所供应的冷、暖气清新优质,更利于人们的身体健康。
& & ◇中央空调器材使用年限对照表 单位:年 (表格一)
& & 设备器材 & &预防处理 & 未作处理 & &事后处理&
& & 给水管 & & & &--- & & & &--- & & & 12.6&
& & 扬水泵 & & &16.0 & & & 9 & & & & & &11&
& & 潜水泵 & & &11.7 & & & 5 & & & & & &6.1&
& & 冷冻机(涡轮式) 16.4 & &8 & & & & & &11.2&
& & 冷却塔 & & &14 & & & & 6 & & & & & &9.9&
& & 空调机(包装型) 15.3 & 7.5 & & & & & 8.0
(责任编辑:湖南物业网陈)
------分隔线----------------------------
冬/夏季模拟试验设备操作作业指导书 1、目的: 规范设备操作程序,以保证设备发挥正常...
电梯中修的确定及项目内容 (一)电梯中修的确定条件 1) 除个别零部件在不需要拆卸的...
提要: 设备管理做到三好、四会、五定。 制定各系统的应急处理方案。 量身订做一套经济...
1.0标志设置 公共设施维修人员进行室外维修时,如涉及到交通或安全问题则应设置相应标...
设备验收流程 1 目的 为规范采购设备的验收活动统一验收流程,特定此规程。 2 适用范...
宁德银典物业中央空调运行管理标准作业规程 1.0 目的 规范中央空调运行管理工作,确保...

我要回帖

更多关于 空调制冷原理 的文章

 

随机推荐