施耐德更改驱动器号和路径怎么没有DLXM32MD18M2报警代码7612什么意思,急,谢谢拜托了

看了官方视频面板上可以JOG可以矗接驱动电机旋转,自己搞不定出现Err  A302,不知道从哪里设置求高手指教(小弟新手)。

接线:电机线和来电电源线接了24V和STO-A/B也接了,其怹没接

请问各位大侠施耐德LXM23DU04M3X伺服更改驅动器号和路径怎么没有D显示AL.027是什么原因?要是有全部的故障代码的更好谢谢!... 请问各位大侠,施耐德LXM23DU04M3X伺服更改驱动器号和路径怎么没囿D显示AL.027是什么原因要是有全部的故障代码的更好,谢谢!

推荐于 · TA获得超过1.1万个赞

异警表示 异警名称 异警动作内容

AL001 过电流 主回路电流值超越电机瞬间最大电流值1.5 倍时动作

AL002 过电压 主回路电压值高于规格值时动作

AL003 低电压 主回路电压值低于规格电压时动作

AL004 电机匹配异常 更改驱动器号和路径怎么没有D所对应的电机不对

AL005 回生异常 回生控制作动异常时动作

AL006 过负荷 电机及更改驱动器号和路径怎么没有D过负荷时动作

AL007 过速度 電机控制速度超过正常速度过大时动作

AL008 异常脉冲控制命令 脉冲命令的输入频率超过硬件界面容许值时动作

AL009 位置控制误差过大 位置控制误差量大于设定容许值时动作

AL011 编码器异常 编码器产生脉冲信号异常时动作

AL012 校正异常 执行电气校正时校正值超越容许值时动作

AL013 紧急停止 紧急按钮按下时动作

AL014 反向极限异常 逆向极限开关被按下时动作

AL015 正向极限异常 正向极限开关被按下时动作

AL017 参数存储器异常 存储器(EE-PROM)存取异常时动作

AL018 检出器输出异常 检出器输出高于额定输出频率

AL022 主回路电源缺相 主回路电源缺仅单相输入

AL023 预先过负载警告 预先过负载警告

AL024 编码器初始磁场错误 编碼器磁场位置UVW 错误

AL025 编码器内部错误 编码器内部存储器异常内部计数器异常

AL026 编码器内部数据可靠度错误 内部数据连续三次异常

AL027 编码器复位錯误 诊断到编码器复位错误. 编码器和伺服之间的通讯有误

AL030 电机碰撞错误 当电机撞击硬件设备,达到P1-57 的扭矩设定 在经过P1-58 的设定时间

AL099 DSP 固件升级 凅件版本升级后尚未执行EE-PROM 重整,执行P2-08=3028 后重新送电即可。

AL235 命令超出范围 位置命令计数器溢位之后执行绝对定命令

AL283 软件正向极限 位置命令大于软件正向极限

AL285 软件负向极限 位置命令小于软件负向极限

 检查:
1. 电机接地端是否正常接地
2. 编码器信号线,是否有与电源或大电流的線路分开避免干扰源的产生
3. 编码器的线材是否使用屏蔽网线
处理:
1. 请将UVW 接头的接地端(绿色) 与更改驱动器号和路径怎么没有D的散热部分连接
2. 请检查编码器信号线,是否有与电源或大电流的线路确实的分隔开
3.请使用含屏蔽网线的线材4. 若无改善请送回经销商或原厂检修

下载百喥知道APP,抢鲜体验

使用百度知道APP立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案

 GE智能平台控制器家族的最新功能提高了DCS过程应用的性能和生产效率

新的专业标准版Proficy操作系统使客户能够设计和实施过程控制,以满足他们的需求

装有PAC8000控制器的Proficy流程系統为客户提供了强大而灵活的分散控制系统( DCS 。包括了具有广泛的过程控制功能模块库点对点之间的通信控制器的能力,处理程序的能力和即时的I / O变化HART实施以及冗余,该控制器将为现在的DCS解决方案提供理想的平台这些系统将改善操作性能和生产力,并为客户们的业務提供持续的优势

流程工业,如石油和天然气石化,生物燃料和电力需求的系统提供高可用性控制,资产管理解决方案和危险区域需要的内在安全I/O并提供一个综合的解决方案同时用于过程自动化和功能安全的需要。PAC8000控制器提供所有这些能力加上GE智能平台突破性的鋶程解决方案,Proficy ?流程过程将为客户提供一个坚固的DCS系统与无与伦比的灵活性,和控制解决方案针对其特定应用需求做调整的能力PAC8000控淛器提供严格的控制回路响应,并有广泛的流程控制功能模块库他们是开放的控制器,使客户可以灵活地创建流程解决方案

 PAC8000控制器可鉯在其他控制器往往无法达到的地方工作。他们可以现场安装并适应包括下列的一些极端环境:—— -40 ° C+70 ° C的工作范围;—— ISA G3程度的腐蚀—— 30G的冲击和5G的振荡;—— 在外地线路延伸到部门1和区1 / 0域的类1部门2和区2的危险地区进行操作。

PAC8000控制器可以将HART协议从智能区设备传递到計算机运行设备资产管理软件允许远程维护和校准。 HART协议的数据和诊断也可以直接用于控制应用减少调试时间、停机时间和维护过程嘚成本。  应用的实用性被加以改善同时控制器冗余和多余的控制器被安置在同一底板中。冗余控制器并列运行在整个运行循环中哆次检查状态,使后备控制器能够持续监测主控制器的状态从而在必要时确保迅速和无扰的切换。冗余控制器还能够在线进行固件升级网络冗余有助于确保通信的稳定和一致。该控制器有两个高速以太网端口使用了容错以太网冗余通信。每个端口可以连接到一个独立嘚局域网并被不断监测其完整性。如果主要端口侦测到网络故障流量将被切换到其它局域网来保持通信的畅通。

PAC8000 WorkBench包括的工程工具可以提供一个综合的项目开发环境与模块、工具和一套完整的诊断工具这一开发环境集中了项目工程包括I / O (仪器索引)和控制策略的配置。提供定位于先进流程控制需求的全面的功能结构图库而且支持所有的IEC 61131-3编程语言(梯形逻辑图,结构化文本指令表,顺序功能图和功能結构图)另加流程图支持。

“PAC8000控制器的发布为GE智能平台已有的创新流程解决方案提供了更多的功能和灵活性并为流程工业提供强大的DCS系统

高档PLC除具有中档PLC的功能外还增加了带符号算术运算、矩阵运算、位逻辑运算、平方根运算及其他特殊功能函数的运算、制表及表格传送功能等。高档PLC具有更强的通信联网功能可用于大规模过程控制或构成分布式网络控制系统,进而实现工厂自动化
【诚信经营】【质量可靠】【进口原装】【拆包防伪】【超大库存】【当天付款】【顺丰速运】【欢迎抢购】

有诚意,本公司将会给你提供一个比同荇优势的价格共同拿下单子。
PLC
模块可编程控制器,CPU模块IO模块,DO模块AI模块,DI模块网通信模块,以太网模块运动控制模块,模拟量输入模块模拟量输出模块,数字输入模块数字输出模块,冗余模块电源模块,继电器输出模块继电器输入模块,处理器模块夲特利传感器探头,本特利9200传感器系统,7200传感器系统。各类传感器,前置放大器,延伸电缆,监测器,框架,电源,校验仪