变压器铁心材料为非晶合金,鈈是传统的硅钢片;15:性能水平号现在主流性能水平号为11,数字越高表示越节能;M:全密封波纹油箱也就是说这是台油浸式变压器;500:容量为500kVA;10:电压等级为10kV,挂接于10kV线路

你对这个回答的评价是?

下载百度知道APP抢鲜体验

使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的手机镜头裏或许有别人想知道的答案。


DL—地梁101—地梁编

两端悬挑,400x700—哋梁截面尺寸

筋直径标注)Φ8@100/200(4)—8mm箍筋间距支座(及悬挑)100、中间200、4肢箍。

你对这个回答的评价是

下载百度知道APP,抢鲜体验

使用百度知噵APP立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案

最新实施的标准可以问我换其怹你没有的标准谁有“电力变压器绕组变形的电抗法检测判断导则DL/T”标准电子版,最好是PDF格式还有DL/T变压器油中颗粒度限值DL/.cn,谢谢!见完整標准就给分,拜托,急急急!
目前本人已购买,谢谢各位的支持如果需要的请用BAIDU HI
联系,或者EMAIL,白天在线

商品名称:2113 CD9882C型电力变压器5261绕组变形(电抗法)检测判断成套仪

CD9882C型电力变压器绕组变形(电抗法)检测判断成套仪

从事跨界标准创新与新产品研发、营销工作近三十年,在标准化应鼡方面有独道创新


CD9882C型电力变压器绕组

电力变压器承受短路电流冲击后的动稳定状态有无劣化(绕组变形及铁心移位)趋势和劣化程度,评估变壓器运行可靠性,判断变压器是否需要检修或更换,确保电力设备的安全运行.

1.2。本企业开展绕组变形研究过程:

本企业多年来开展电力变压器動稳定状态参数测试研究已检测出多台动稳定状态劣化的大中型电力变压器,并经心检得到验证避免多期短路损坏事故的发生,已取嘚了不少业绩同时也积累了相当的经验,并总结规范出低电压短路电抗法的现场检测与判断方法现已在电力、石油、铁路等数百家单位使用。

2003年获得了国家科技部创新基金的支助

2004年列入了国家重点新产品。

2005年参与起草《DL/T电力变压器绕组变

抗法检测判断导则》的新标准

2007年开发出第三代产品《CD9882C型变压器绕组变形(电抗法)检测判断成套仪》。该产品检测判断方法与新标准完全一致新开发的专家系统软件能纵横比较自动分析准确判断出变压器动稳定状态有无劣化(绕组变形\移位和铁心松动\移位)趋势和劣化程度,并依次评估变压器运行可靠性. 該产品的性能指标及检测方法已编入中国电力出版社出版的《电气试验》教材中(第七章 第十节 变压器绕组变形测试)。

力变压器绕组变形的新标准

国家新标准:《GB3 电力变压器 第五部 承受短路的能力》: 国标规定了电抗法是主要的检测方法;频率响应法、脉冲法、直流电阻法为补充测试方法

电力行业新标准:《DL/T电力变压器绕组变形的(低电压)电抗法检测判断导则》:新标准规定了检测项目、检测要求、檢测时机、判断方法和判断依据

1.4.判断绕组变形的原理

1) 变压器的每一对绕组的漏电感Lk是这两个绕组相对距离的增函数,同心圆的两个绕組的半径之差的对数Ln(R外-R内)与这对绕组的Lk成正比;而且Lk与这两个绕组的高度的算术平均值 成反比简言之,漏电感Lk是这对绕组相对位置的函數Lk= f(R、H)。显然这对绕组中任何一个绕组的变形、位移必定会引起Lk的变化。

由于绕组对的漏电抗Xk、短路阻抗Zk、阻抗电压Uk都是Lk的函数亦即都是该绕组对相对位置的函数。因此该绕组对中任一绕组的变形、位移,Uk、Zk、Xk 亦均会有所反映

又因为漏磁通回路中油、纸、铜等非铁磁性材料占磁路长度的多半以上。非铁磁性材料的磁阻是线性的且磁导率仅为矽钢片的万分之五左右,亦即磁压的99.9%以上降在线性的非磁性材料上因此在本检测中把漏电感Lk看作线性引起的偏差小于千分之一。于是Lk在电流从0到短路电流的范围内都可以认为是线性的因此,测量Lk可以用较低的电流、电压而不会影响复验性(包括与额定电流下的测试结果相比)不大于千分之二的要求

由于Xk、Zk、Uk、都未引入與电压或电流相关的非线性因素,因此均可在不同的电流(含较低电压)下测量上述参数而不影响其互比性。

上述两点构成了低电压电忼法判断绕组有无变形、位移的物理基础

二、主要测试项目及技术指标

2.1 可用三相法同时测取、并自动显示和记录以下量值

(6) 谐波量检测 1~21佽谐波

2.2 可用三相法测取、并能自动换算到额定或约定条件下变压器动稳定状态参数。

(1) 阻抗电压(等同于额定条件下的): Uk(%)

(2) 短路阻抗(等同于额萣条件下的): Zk(Ω)

(3) 短路电抗(等同于额定条件下的): Xk(Ω)

(6) 空载损耗(约定条件下的) : Pos(W)

(7) 空载等值阻抗(约定条件下的) : Zos(Ω)

2.3 可用单相法汾别测取、换算、显示、记录变压器各单相的动稳定状态参数值测试项目与三相法相同。

电压、电流可通过电压互感器(PT)和电流互感器(CT)扩充到所需的任意值其它各量本仪器能按互感器的倍率自动地相应扩大。

2.5 测量准确度 (在标准条件下量程范围内)

2.5.1电压(真有效值):誤差?0.2%(读数)62个字

2.5.2电流(真有效值):误差?0.2%(读数)62个字

2.5.3有功功率(空载损耗、负载损耗):

当功率因数在0.1~1.00时误差?0.5%(读数)65个字)

當功率因数在0.02~0.1时,误差?1%(读数)65个字)

2.5.5阻抗电压:经频率校正、温度换算后误差?±0.2%(复验性)

2.5.6短路阻抗:经频率校正、温度换算后误差?±0.2%(复验性)

2.5.6短路电抗:经频率校正、温度换算后误差?±0.2%(复验性)

2.5.6漏电感: 经频率校正、温度换算后误差?±0.2%(复验性)

环境温度:–10~40℃相对湿度:≤85%。周围无大量腐蚀性气体仪器工作电源:AC198V~242V 50Hz±1Hz

2.6仪器配置专用测试线,测试系统具有保护功能

三、专家系统诊断分析软件功能

该检测判断分析软件标准依据是《电力变压器绕组变形的(低电压)电抗法检测判断导则》,该软件的技术负责人是新标准的主要起草人之一软件在设计过程吸收了众多专家的判断经验,该检测判断分析软件是目前最完善专家系统分析软件

3.1同时具有自动分析功能和手动分析功能,

3.1.1手动分析功能:能将不同型号测试仪器检测出的参数输入到分析软件中进行分类判断自动分析出同一个变压器厂镓制造出的同一种型号、同一规格、同一批次或不同批次变压器动稳定状态参数的离散性。为分析变压器绕组的抗短路能力提供了有力数據

3.1.2自动分析功能:每次检测后,能自动分析出同一参数的三个单相值的互差(横比)和同一参数值与原始数据和上一次测试数据的相比の差(纵比)判断差值是否超过了判据。首次检测后可将测取的短路阻抗ZKe(%)与铭牌(或出厂试验报告)上的同绕组对、同档位的短路阻忼ZKe(%)相比。能自动分析出绕组参数误差是否超出以下警戒值超出警戒值自动提示:提示该变压器是否能继续投运,分析出该变压器绕組变形程度分析出纵、横比值的变化趋势。具体到哪个绕组上

3.2同时具有三相测试方法和单相测试方法功能

3.2.1三相测试方法

1)分析前能自動区分并查找出同一台变压器、同一组被测绕组对、同一组被测档位、同一种测试方法、同一组被测参数。

2)分析前能自动将被加电压绕組为Y连接或Δ连接的变压器(没有中心引出端)三相绕组参数换算到每个单相绕组参数。

3)测试前能自动估算出三相试验电源的电流值和嫆量

4)自动进行三相绕组分析判断

3.2.2单相测试方法

1)分析前能自动区分并查找出同一台变压器、同一组被测绕组对、同一组被测档位、同┅种测试方法、同一组被测参数。

2)分析前能自动将被加电压绕组为Y连接或Δ连接的变压器(没有中心引出端)单相绕组的串、并联参数换算到每个单相绕组参数。

3)测试前能自动估算出单相试验电源的电流值和容量

4)自动进行单相绕组分析判断

3.3 辅助法测试功能

能检测出變压器铁心的主要技术参数:空载电流(Ios) 、空载损耗(Pos) 、空载等值阻抗(Zos) 等参数。并能自动分析判断

3.4谐波分析功能(1~21次谐波)

(1)建立变压器属性数据库(包含出厂试验值的原始资料数据库)。

(2)自动生成变压器基本参数数据库用于分类存储电压、电流等基本参数。

(3)洎动生成变压器动稳定状态参数数据库用于分类存储短路电抗(Xk)、短路阻抗(Zk) 、阻抗电压(Uk): 变压器名牌上主要技术参数漏电感(Lk) 、空载电流(Ios) 、空載损耗(Pos) 、空载等值阻抗(Zos)计算参数。

(4)自动生成检测报告

该诊断软件具有检测判断功能同时具有完善的技术资料管理功能,技术主管部門(生技部)能通过数据档案库查阅到每台变压器的历次原始测试数据和分析过程及分析结果极大简化了技术主管部门工作量,建立起烸台变压器数据档案库是监测每台变压器动稳定状态变化的基础是分析判断变压器绕组变形必不可少技术资料,有些数据保存到10年 、20年後还具有参考价值

3.6.1具备有查询并打印功能

2.6.2备份数据功能:用于备份数据库中的数据

3.6.3 数据恢复功能:将备份数据库中数据恢复到原数据库Φ

3.6.4 数据追加功能:用于转存或交换数据库中的数据

3.6.5备份数据通讯功能:将备份数据库中数据通过网络传输

3.7 增加补充检测手段,进一步验证檢测结果

目前开展绕组变形检测方法有电抗法检测判断仪和频谱响应分析仪两者相比电抗法据有抗干扰性强、检测准确、操作简便之优點,可作为常规试验不需要专人检测。

更重要的是电抗法是有标准判据依据有关标准就能确定出判断结论。频谱响应分析法到目前为圵还没有总结出标准判据需要凭经验才能判断出结论。

国家标准《GB1094.5-2003 电力变压器 第5部分 承受短路的能力》将短路电抗值检测作为判断变壓器是否承受住了短路电流冲击的规定检测项目并将“绕组电阻测量、低压冲击试验、频谱响应分析、传递函数分析、空载电流测量以忣油中含气分析”等列为补充判断方法,强调:“观察测量电抗的可能变化是特别重要的”

我们建议已经有频谱响应分析仪、绕组电阻測量仪、低压冲击试验仪的单位,可与电抗法检测判断仪配合使用增加补充检测手段,验证检测结果这也是标准中要求进行综合判断必做工作

下载百度知道APP,抢鲜体验

使用百度知道APP立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案

我要回帖

更多关于 什么叫DL 的文章

 

随机推荐