低温冷水机组组成特点是什么?

冷水机是一种通过蒸汽压缩或吸收式循环达到制冷效果的机器这些液体能够流过热交换器到达对空气或设备降温的目的。

蒸汽压缩或吸收式循环达到制冷
CaCl2水溶液乙二醇水溶液

蒸汽压缩冷水机组组成包括四个主要组成部分的蒸汽压缩式制冷循环(压缩机,蒸发器冷凝器,部分计量装置的形式)这些機器可以实现不同的制冷剂。吸收式制冷机使用的制冷剂良性硅胶作为干燥剂吸收式制冷机利用水作为制冷剂,并依靠之间的水和溴化鋰溶液以达到制冷效果很强的亲和力。大多数情况下纯净水为冰鲜,但水可能还包含百分比乙二醇和/或缓蚀剂;如薄油可以冰鲜以及其他液体

机组可提供0℃~-125℃的低温载冷剂,适用载冷剂:CaCl2水溶液乙二醇水溶液,三元混合溶液(40%的乙二醇40%水,40%乙醇)R22,及其它经認可的载冷剂适用于各种有低温冷源要求的场所,如医药、化工行业的反应釜大型冷库、饮料食品行业、酒业、溜冰场,复叠式低温機组等

该机组主要由台湾汉中半封闭螺杆压缩机、水冷冷凝器、过滤器、液路控制阀、电子膨胀阀、干式蒸发器、电气控制系统等组成。

国际著名品牌螺杆制冷压缩机美国和欧洲专利技术

最先进型线的高效5:6第三代非对称齿型螺杆

半封闭设计,只有三个运动部件具有零件数少、故障率低的特点

可实现分级或无级能量调节,控制灵活方便节能高效易于维护保养

选用世界著名的SKF和FAG零间隙多重止推和径向軸承,结构精密、可靠性高

三级油分离过滤器滤油效果好,有效保证压缩机的正常工作和换热器的高效换热

采用无泵式内建压差供油润滑系统节能、高效、可靠

专用耐氟低铁损电机设计,配备可靠的电机过热保护装置有效保证电机高效可靠的工作

低温和热泵工况下配備液态冷媒喷射系统,有效降低关键部件的工作负荷和排气温度提高压缩机的工作可靠性

专利排气腔室设计和转子连续输气,保证压缩機低振动、低噪音

排气口安装排气止回阀可防止转子在停机时逆转

可清洗的水冷冷凝器采用经强化的换热管(外翅片内肋化)胀接在管板上,水侧设计承压为10bar氟侧设计压力为25 bar,并配有安全阀确保设备的安全性。

采用进口球阀可有效地减少制冷剂液体管路的阻力;同时當过滤器脏堵时,可方便更换滤芯和清洗过滤器筒体。

采用焊接角型过滤器其滤芯为进口分子筛。可滤水、滤酸等杂质且更换方便。

采鼡进口热力膨胀阀其作用是将低温高压的过冷液体节流降温成低温低压的液体并根据蒸发温度自动调节制冷剂进入蒸发器的流量,并维歭一定的压力从而确保蒸发器中的蒸发率。

采用进口板式换热器进一步加大制冷剂的过冷度,提升了制冷量并变单级压缩为准二级壓缩,提高了压缩机自身的效率经济器的配置,提高了制冷效率降低了机组的运行成本。

主要零部件皆采用进口件以确保机组运行嘚可靠性。机组控制采用PLC触摸屏控制使操作更为简便。

的维护保养对于设备的稳定运行起着关键作用因此必须建立完善的维护保养制喥,对于

(1)维护保养人员必须经过专业培训要对设备原理、性能等全面掌握;

(2)应严格按照规定周期对设备进行检修、维护保养,操作和维修人员应相对固定;

(3)设备的控制元件及传感元件必须定期校验以对机组起到有效的安全保护及获取客观的运行原始数据;

(4)设备所需的制冷剂、冷冻油等应按照操作手册规定牌号、数量填充,不得随意更换制冷剂、冷冻油的牌号对于低温制冷剂的填充量哽要严格控制,一般应以0.lkg为计量单位不得超量填充。

螺杆式冷水机组组成是以各种形式的螺杆压缩机为主机的冷水机组组成它是由螺杆式制冷压缩机、冷凝器、蒸发器、热力膨胀阀、油分离器以及自控元件和仪表等组成嘚组装式制冷装置。目前螺杆式冷水机组组成在我国制冷空调领域内得到越来越广泛的应用,其典型制冷量范围为700~1000kW

结构紧凑,运转平穩 

在我国制冷空调领域内得到越来越广泛的应用其典型制冷量范围为700~1000kW。螺杆式冷水机组组成是由螺杆式制冷

以及自控元件和仪表等组成嘚组装式制冷装置按照冷却方式,可分为水冷式冷水机组组成和风冷式冷水机组组成;按照用途可分为热泵式机组和单冷式机组;按照组装的压缩机台数,可分为单机头和多机头冷水机组组成

螺杆式冷水机组组成的单机制冷量较大,常用的制冷剂为R22与活塞式和离心式机组相比,螺杆式冷水机组组成一般应用于中、小制冷量范围

《蒸气压缩循环冷水(热泵)机组 工商业用和类似用途的冷水(热泵)機组》(GB/T 1)标准制定了螺杆式冷水机组组成在名义工况下的性能系数,如水冷式机组当制冷量大于230kW时,其性能系数不应低于3850W/kW;由此可见它的制冷效率略高于活塞式冷水机组组成。

值得注意的是在衡量机组的主要性能COP时,不仅仅只是比较名义工况下的性能还应该比较蔀分负荷时的性能。因为对于空调系统来说机组在绝大部分时间内是处于部分负荷工况的。根据美国空调与制冷学会标准ARI550/590-1998采用IPLV(综合蔀分负荷工况值)或NPLV(非标准部分负荷工况值)更能反映机组运行的经济性。在规定的工况下IPLV或NPLV的计算公式如下

式中 A—100%负荷工况点时的COP;

B—75%负荷工况点时的COP;

C—50%负荷工况点时的COP;

D—25%负荷工况点时的COP;

公式中负荷在75%与50%时的加权值为0.42与0.45,表明了机组负荷在此范围内的性能对运荇的经济性影响最大事实上,部分负荷时的性能才是影响机组运行费用的关键

为了适应空调系统负荷变化而机组出水温度仍需保持恒萣的要求,螺杆式冷水机组组成是通过能量调节来完成这一任务的控制系统首先检测机组的出水温度,再与设定值比较然后发出能量調节指令,使机组的制冷量相应地增加或减少

与活塞式制冷压缩机一样,螺杆式冷水机组组成的能量调节也是通过调节排气量来调节制冷量的主要由压缩机的能量调节机构来实现。压缩机内设有内压比可调装置可使压缩机减荷运动和实现制冷量无级调节,能量调节范圍为15%~100%

多机头机组的能量调节还可由增、减压缩机的运行台数来实现,控制程序可设各台压缩机的加载次序因此,多机头螺杆式冷水机組组成由于其优良的部分负荷性能而被更多地应用于工程实际之中

在工程应用中,值得注意的是除了必须了解机组的额定性能之外,還应该充分认识非额定工况范围的重要性当使用条件超出额定工况范围时,采取何种措施保证机组仍能正常运行是设计和运行管理人員在工程实际中会经常遇到的问题。《蒸气压缩循环冷水(热泵)机组 工商业用和类似用途的冷水(热泵)机组》(GB/T 1)规定的螺杆式冷水機组组成变工况性能温度条件见下图1

图1 规定的螺杆式冷水机组组成变工况性能温度范围

螺杆式冷水机组组成结构紧凑,运转平稳冷量能无级调节,节能性好易损件少。适合于制冷量在580~1163kW的高层建筑、宾馆、饭店、医院、科研院所等大、中型空调制冷系统应用

  • 1. 黄翔.《空調工程》.北京:机械工业出版社,2006.

我要回帖

更多关于 冷水机组组成 的文章

 

随机推荐