  日立电梯经常出现的故障和排除方法是怎么样的?日立电梯日常维修工作中,遇到的一些故障现象及处理程序:
  1. 电梯空载下行时一切正常,上行启动约半米即停梯,50B(安全回路继电器)断开后自动复位。
  处理过程:检查上行强迫减速开关、限位开关均正常。考虑电梯下行时一切正常,电梯急停回路及门系统应工作正常。后分析电梯空载上行时电动机处于发电状态,是否与再生能量消耗系统有关。经查控制柜顶部制动电阻烧断,再生晶体管也烧毁,更换后正常。
  故障原因:本故障由于电网电压不稳定所致。
  2. 轿内没有楼层显示,电梯不能开关门,50B 继电器不吸合。微机无故障记录。
  处理过程:检查井道与轿厢急停回路均正常,后分析可能是天气潮湿导致板件接触不良或有轻微短路,对MPU 板、FIO 板各接插件清理后,电梯恢复正常。
  3. 运行中电梯突然停机,有时可自动平层后恢复正常,故障代码显示17 。
  处理过程:故障代码17表示通信不正常。检查MPU 板上的SYCD1 正常,初步判断MPU 板正常;检查Y2-1 至Y2-5 轿底至中途接线箱线路,未发断线。考虑故障发生在电梯运行时,判断可能还是随行电梯内部电梯似断非断,故予以更换,更换后电梯恢复正常。
  日立电梯hgp故障最新解析
故障检出条件
建议检查项目
主微机故障
主机复位为非上电复位
1主控制板的外部接线是否规范布置
2主控制板与变频模块的连线是否稳固
副微机故障
变频副微机在双口RAM中正常标志超过130毫秒没有变化
1检查变频微机工作灯是否正常绿灯亮
2检查主控制板的对外连线是否按规范布置
运行接触器短接故障
运行接触器输出z10aout120286已经断开,但反馈输入x10t1020cc依然有效持续超过1秒
1检查#10T的驱动回路
2检查#10T接触器
抱闸接触器短接故障
接触器#15B的驱动输出z15b为OFF,#15B的反馈信号输入x15b为ON持续500ms。
1检查#15B的驱动回路
2检查#15B的反馈信号输入回路
安全继电器短接故障
继电器#50B的驱动输入z50bk为OFF,#50B的信号输入x50b为ON持续300ms
检查板上的50B继电器
安全回路断开故障
安全回路的信号x50bc断开
检查安全回路的输入线路
软件WDT动作
上一次主机复位由软件监视定时器WDT产生
1检查主控制板的对外接线是否规范布置
2更换主控制板
连续3次开门锁死 
连续3次开门都没有开到开门限位
1检查电梯开门的实际情况,确认门机是否动作正常
2检查开门限位开关
DPROM读写故障 
DPROM读写出错标志(dpramerr)非零
1检查主控制板的对外接线是否规范布置
2主控制板重新上电复位3更换主控制板
抱闸制动器短接故障 
抱闸控制的输出驱动z15b为OFF,但抱闸确认开关x15ha或x15hb依然保持有效持续1.5s。
1抱闸控制器
2检查抱闸确认开关
抱闸制动器断开故障 
抱闸控制的输出驱动z15b为ON,但抱闸确认开关x15ha或x15hb依然保持断开,持续1.5s。
1抱闸控制器
2检查抱闸和抱闸确认开关
运行速度偏差故障
电梯打开抱闸运行(z10ax 为ON )过程中,变频器转速检测值与指令输出计算值不一致,且不一致的差值超过变频器参数F3 . 21 设定值,且不一致的持续时间超过变频器参数F3 . 22 的设定值。
1查看变频器检出电梯的速度,确认电梯实际的运行速度
2查看变频器参数F3.21、F3.22的数值,这些数值应分别为15 %、0 . 3
3检查抱闸是否正常打开。
40D继电器故障
厅门锁开关输入x40d 与厅门锁安全继电器输入x40dh 状态不一致持续800ms
l&检查厅门锁开关的输入线路
2&检查厅门锁安全继电器
40G继电器故障
轿门锁开关输入x40g 与轿门锁安全继电器输入x40gh 状态不一致持续8O0ms 。
1&检查电梯轿门开关信号输入回路
2检查电梯的轿门开关安全继电器是否故障
程序和数故障
程序和数故障标志rsume或规格表和数故障标志rsumesp有效
检查ROM写入是否正确
10分钟内发生12次C级以上故障
检查故障记录表,确认故障发生原因
上一篇:下一篇:
将文章分享至:
微信版微信号:diantijob
手机版手机求职/招聘
找电梯人才/工作,请牢记,立足电梯行业多年,专业专注、尽心尽责,是国内领先的电梯招聘网
粤ICP备号-4&&&&版权所有:广州中缆人力资源有限公司&&&&[本站之人才及招聘,未经授权不得转载,否则追究其法律责任]论电梯控制系统接触器继电器的检验
(2002年)2.8.3项,"切断制动器电流至少应由两个独立的电气装置实现,当电梯停止时,如果其中一个接触器主触点未打开,最迟到下一次运行方向改变时,应防止电梯再运行."这是很重要的一项,因为抱闸的开合直接制约着电梯的启动与制停,抱闸是最后的一环,因而这两个直接控制其供电的接触器就显得尤为重要,所以要具备防粘连保护,但所有的接触器、继电器中,仅仅考量这两个接触器具有防粘连保护就足够吗?
深圳市特种设备安全检验研究院,深圳,518040
年,卷(期)
机标分类号
本文读者也读过
加载中,请稍候
.客服电话
&&8:00-11:30,13:00-17:00(工作日)电梯抱闸检测开关怎么取消_百度知道
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。
电梯抱闸检测开关怎么取消
1、进行短接了就取消。2、抱闸检测开关就是检测电梯运行中间抱闸是否打开的开关,防止出现脱闸运行。原理很简单就是,抱闸打开时开关要动作,抱闸吸合开关恢复。3、电梯是靠抱闸检测开关,反馈信号的。最好不要取消,取消不安全。
你知道?这样取消 了会很危险的,电梯是靠抱闸检测开关,反馈信号的,建议不要取消这样安全 日立电梯论坛
本回答被提问者和网友采纳
就是一个开关,短接了 就取消了
想问在 变频器上如何参数屏蔽 ~ 知道请告诉下
真不知道,没接触过变频器呢还
为您推荐:
其他类似问题
您可能关注的内容
抱闸的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包细说奥的斯电梯OTIS “brake timeout”故障 抱闸回路的问题
大家喜欢12345
分类目录关于本站默者博客是博主的精神家园,收录其多数的工作生活信息和电梯学习笔记,致力于电梯技术的应用分享.此博客能够得到大家的支持是种荣幸,也是其更新的动力,欢迎访问交流.关注我们 <span class="tipso_style" id="tip-w-j" data-tipso=''>
记住我的登录信息
输入用户名或电子邮箱地址,您会收到一封新密码链接的电子邮件。 用户名或电子邮件地址
文章目录微信

我要回帖

更多关于 电梯抱闸制动器 的文章

 

随机推荐